Asennutin tuollaisen putkirempan yhteydessä. Aurinkosähköpaneeleilla kotona ei ole paikkaa, johon paistaisi paria tuntia pidempään, enkä usko naapurin kaatavan esteenä olevia puita.
Putkimies sanoi suoraan, ettei tunne SCU-10 tai muutakaan sähköjuttuja joten niiden kytkentä jäi itselle, Tukesin oikeudet on.
SCU-10 toimintaperiaate yksinkertaisessa "keräimet katolla, aurinkokierrukka varaajassa" - systeemissä on, että mitataan keräimen lämpötilaa katolla ja varaajan lämpötilaa ja kun keräimen lämpötila ylittää varaajan lämpötilan esim. 10 C asteella, pumppu käynnistyy. Sitten kun keräimen lämpötila alkaa lähestyä varaajan lämpötilaa, pumppu pysähtyy.
Ongelma on, että pumppu käynnistyy manuaalisesti muttei automatiikalla. En ole löytänyt asetuksissa mitään ongelmaa. Onko jollain vihjeitä?
Pumpun ohjaus on laitettu PWM moodiin, keräimen lämpötila kävi pari päivää sitten 90 C ja varaajan lämpötila oli 63 C, ei käynnistynyt vaikka dT asetus oli 10 C. Toimintamoodi 1 valittu, joka on oikein tälle systeemille ja automaattikäyttö on aktivoitu.
Putkimies sanoi suoraan, ettei tunne SCU-10 tai muutakaan sähköjuttuja joten niiden kytkentä jäi itselle, Tukesin oikeudet on.
SCU-10 toimintaperiaate yksinkertaisessa "keräimet katolla, aurinkokierrukka varaajassa" - systeemissä on, että mitataan keräimen lämpötilaa katolla ja varaajan lämpötilaa ja kun keräimen lämpötila ylittää varaajan lämpötilan esim. 10 C asteella, pumppu käynnistyy. Sitten kun keräimen lämpötila alkaa lähestyä varaajan lämpötilaa, pumppu pysähtyy.
Ongelma on, että pumppu käynnistyy manuaalisesti muttei automatiikalla. En ole löytänyt asetuksissa mitään ongelmaa. Onko jollain vihjeitä?
Pumpun ohjaus on laitettu PWM moodiin, keräimen lämpötila kävi pari päivää sitten 90 C ja varaajan lämpötila oli 63 C, ei käynnistynyt vaikka dT asetus oli 10 C. Toimintamoodi 1 valittu, joka on oikein tälle systeemille ja automaattikäyttö on aktivoitu.