Jäspi tehowatti air split 6kw ja puskurivaraaja

Julle92

Tulokas
Terve,

Kyseessä 2024 rakannettu talo, jossa Jäspin tehowatti air split 6kw VILP puskurivaraajalla 4-putki kytkennällä ulkoisella kiertovesipumpulla. Lämmönjakona vesikiertoinen lattialämmitys

Epäilyksenä on, että lämpöpumppu on liian pieni kohteeseen, kone sulattelee 30-40min välein, kompressorin kierrokset ukolämpötilaan nähden korkeat sekä asteminuutit painuu reilusti pakkaselle jopa +2 ulkolämpötilassa



1741003060693.png


Lisäksi pumppu joutuu tuottamaan reilusti lämpöisempää vettä, jotta lattiaan saataisiin hetkellisesti lämpökäyrän mukaista vettä kiertoon:

1741003278981.png


Asennus firma myöntänyt, että pumppu on liian pieni ja käymme keskusteluja josko vaihtaisivat isompaan. Jos näin ei kuitenkaan käy, pystyykö tilannetta mitenkään saamaan paremmaksi säädöillä yms.?
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Epäilyksenä on, että lämpöpumppu on liian pieni kohteeseen, kone sulattelee 30-40min välein

Sulatusnopeus ei kerro siitä että laite on pieni vaan se kertoo ulkolämpötilasta ja kosteudesta.

kompressorin kierrokset ukolämpötilaan nähden korkeat

Ulkolämpötila ei määrää suoraan kompressorin kierroksia. Laite voi toimia täysillä kierroksilla jopa kesähelteellä.

Asennus firma myöntänyt, että pumppu on liian pieni

Käännä tämä suomeksi niin että haluavat tehdä sinulle lisäkauppaa.

Minulla itsellä on laaduton kiinalainen 6kW halpis pumppu eli samaa muka-tehoa kuin sinulla. Tässä siitä saamani kuva viikonlopulta

1741005869664.png

Mielestäni sulatukset ovat aika lailla samaa luokkaa. Tämä kaavio ei näytä pumpun kierroksia, mutta koska ohjaan sitä käsin niin tiedän että vasen puoli meni 75/90Hz nopeudella ja oikea puoli 60/90Hz nopeudella, eli pumppu ei käynyt täysillä missään kohtaa. Ulkolämpö näyttää olleen sama kuin sinulla ja kierroksia käsin säätelin sen mukaan, että sisälämpö pysyi suunnillee 21 asteessa. Nyt se on vähän yli jo.

En tiedä rakennuksesi kokoa mutta ei se voi kovin suuri olla jos 6kW pumppua on sinulle tosissaan myyty.

Epäilen vahvasti että laitteesi on säädetty ns. päin seiniä tai se on rikki tai hölmösti asennettu.
 

Julle92

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Moi,

Talossa tosiaan siis 115m2 lämmintä alaa

Kierrokset tuntuvat nousevan asteminuuttien mukaan ns. kirien lämpövajetta kiinni vaikka talossa on ihan lämmintä varaavan lattialämmityksen ansiosta. Mielestäni myös huolestuttavaa että asteminuutit painuu -800 tasolle näillä keleillä...

Eniten mietityttää tuo 100L puskurivaraajan toiminta tämän 6kw pumpun kanssa tuossa lämmönjaon välissä. Tuntuu että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä ja kunnolla toimiakseen vaatisi tehokkaamman ulkoyksikön
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Talossa tosiaan siis 115m2 lämmintä alaa

MInulla sama mutta lisäksi on lämmitetty alakerta jota ei lasketa neliöihin mukaan. Tiilitalo 1965 valmistunut.

Kierrokset tuntuvat nousevan asteminuuttien mukaan ns. kirien lämpövajetta kiinni vaikka talossa on ihan lämmintä varaavan lattialämmityksen ansiosta. Mielestäni myös huolestuttavaa että asteminuutit painuu -800 tasolle näillä keleillä...

En ota kantaa tuohon koska en tunne tuon toimintalogiikkaa. Asteminuuteilla käsittääkseni ingeroidaan kokonaislämimtystä niin että hetkelliset muutokset eivät sotke lämmöntarpeen laskemista. Jos se toimii oudosti se on varmastikin väärin säädetty.

Eniten mietityttää tuo 100L puskurivaraajan toiminta tämän 6kw pumpun kanssa tuossa lämmönjaon välissä. Tuntuu että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä ja kunnolla toimiakseen vaatisi tehokkaamman ulkoyksikön

Siitä voi olla nimen omaan haittaa. Lattialämmityksessä ei tarvita puskurivaraajaa lainkaan, koska lattia imee kaiken lämmön ja enemmänkin mitä laite kykenee tuottamaan. Puskuria tarvittaisiin silloin, jos lattiaan ei voida toimittaa kaikkea vettä, mikä pumpusta tulee ulos. Se siis palauttaa pumpun tuottaman kuuman veden takaisin pumppuun ja vähentää näin järjestelmän suorituskykyä.

Puskuria voidaan käyttää myös siihen, että lämmitykseen menevä vesi otetaan siitä säätimen avulla niin, että puskurissa on kuumempaa vettä kuin mitä lämmituksen käytetään. Tämäkin huonontaa suorituskykyä jos ylilämmitettyä vettä pitää jäähdyttää ennen käyttöä.

Minulla kaikki pumpun tuottama vesi menee suoraan pattereihin. Putkiston naksumisen vähentämiseksi lisäsin siihen myöhemmin 40 litran puskurisäiliön, jonka läpi vesi menee pattereihin. Siinä ei ole kuin sisään ja ulos liitännät eli se vain kasvattaa vesimäärää, eikä kierrätä lämpöä takaisin pumppuun.
 