Jäspi TehoWatti Air Split 8 kwh - apuja aloittelijalle

Leppis

Jäsen
Meillä tw air 8 split ja sulatusenergia otetaan patterkierrosta, menoveden lämpö tippuu 5-10 astetta, ei vastuksella lämmitystä
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Näitä pumppumerkkejä tarkemmin tuntematta niin olisiko kuitenkin niin, että kyseessä liian pieni pumppu? Tuolla aika monessakin ketjussa vain tullut esille, että nämä "asiantuntija myyjät" suosittelee mahdollisimman pientä laitetta= mennään hinta edellä. Ja jos ostaja on ensi kertaa näitten laitteiden kanssa tekemisissä niin uskotaan tätä "asiantuntijaa" ja teoreettisia laskelmia. Tosi vain on niin, että kahta samanlaista kämppää ja asukkaita ei ole vaikka pääluku olisi sama.
 

Topi

Tulokas
Oli tuossa asentajan manuaalin teknisisä tiedoissa että puskurivaraajan koko on 16 litraa, sehän ei riitä sulatukseen eli sähköa tarvitaan. Kannattaisi laittaa erillinen puskuri.
Vastukset myös suojelevat lämmönvaihdinta jäätymiseltä. Muistaakseni ES:n pumpussa termari vahtii lämmönvaihdinta ja jos lämmöt sulatuksessa putoaa alle 23 asteen värkki pysähtyy.
Ei tosiaan aloittajan viestissä selvinnyt onko erillistä puskuria laitettu, mikäli ei niin osaltaan voisi selittää sulatusten aikana sähkönkulutusta. Veden lämpö pääsee tippumaan liikaa ja pumppu joutuu nostamaan lämpöä reilusti sulatuksen jälkeen. Oliko lattia-, vai patterilämmitys talossa?
 

Artojula

Tulokas
Moi!

Meillä myös Tehowatti Air ja kulutus mietityttää. Nollakeliin kun tultiin niin kulutus pomppasi rajusti ja noita 3 kwh piikkejä on sähköyhtiön datassa tiheään. Vaikuttaisi olevan nuo sulatukset ja vastukset tosiaan ainakin osatekijänä. Oletteko löytäneet ratkaisuja tähän kulutusasiaan?
 

Karkkju

Jäsen
Terve, meillä tuo sama Tehowatti Air Split 8 kWh jonka lisänä 100L puskurivaraaja. Puutalo 80-luvulta, n. 125m2 ja patterikiertoisena, Kouvolan seudulla, ihan vaan esimerkkinä eilisen päivän kulutus:
1764328649406.png
 

zyrppa

Jäsen
Moi!

Meillä myös Tehowatti Air ja kulutus mietityttää. Nollakeliin kun tultiin niin kulutus pomppasi rajusti ja noita 3 kwh piikkejä on sähköyhtiön datassa tiheään. Vaikuttaisi olevan nuo sulatukset ja vastukset tosiaan ainakin osatekijänä. Oletteko löytäneet ratkaisuja tähän kulutusasiaan?
Paha sanoa mitään noilla tiedoilla.
Millä talo lämpiää? (patterit, lattialämmitys, ilmalämmitys?)
Onko puskurivaraajaa vai meneekö suoraan kiertoon?
Valikossa 4.9.3 säädä asetusta "käynnistysero lisälämpö" pienemmäksi (oletus -700, laita vaikka -1000 jos sisälämpötila ei siitä kärsi).
Ja mikä on asetus valikossa 2.9.1?

Nollakelissä kone sulattelee melko tiheään, mutta ei sen pitäisi sähkövastuksia ottaa siihen avuksi.
Meillä on tuo 2.9.1 asetettu kerran viikossa ja jos osuu kova pakkanen niin asteminuutit putoaa sinne -500- -700 väliin, mutta ei siltikään ota vastuksia vielä käyttöön. Järjestelmässä on Jäspi Buffer 200 ja Valmetin Kotilämpö ilmalämmitys + pieni lattialämmitys kylppärissä.
Sijainti Keski-Suomi.
 