Jäspi tehowatti air split

Hei,

Tuli vaihdettua lämmitysmuodoksi otsikon mukainen jäspi tehowatti air split 8kw.
Ulkoyksikkö ei jostain syystä lähde käyntiin. Ulkolämpötila anturin mukaan näyttää tällä hetkellä -6 astetta.
Sähkömies sekä putkimies on kytkenyt ja itse koittanut nyt tutkia missä vika voisi olla. Kun käyttää pelkkää lisävastusta.
Sulanapitokaapeli on vielä kytkemättä (kvr10) onko sillä vaikutus tuohon ulkoyksikön toimintaan.
Huoltovalikkoon ei tule virhekoodeja. Kompressorin käyttöaika 0h ja tila: pois
 

Tifo

Vakionaama
Olisiko siellä estetty kompressori. Työmaaaikana voi olla laitettu päälle.Tuon koneen voi laittaa käymään pelkillä vastuksilla. Laita kompressori päälle valikosta.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Koitin soitella pariin huoltoliikkeeseen ja kaukoralle, mutta huoltoliike ei osannut sanoa, eikä kaukoran soittopyyntöön vielä vastattu
 

huissi

Tulokas
Ei tarvitse olla kvr sarjaa kytkettynä. Huoltovalikkoon pääsee kun paikaa n. 5 sekunttia takaisinnäppäintäntaulusta. Sieltä löytyy 5.2 järjestelmäasetukset ja sitäkauttalämpöpumppu. Ja yks tuli mieleen onhan etu levyn alla automaatti sulake nostettu ylös?
 

psi-

Tulokas
Mielenkiintoista. Minulla on 2020 asennettu Basic Split ja se vaan *lakkasi* sekä ajamasta kompressoria että jätti lisälämmön käyttämättä 4.1 21:45 alkaen. MCU40 aivoyksikkönä. Lähi-LVI -liikkeen huoltaja on edelleen "selvittämässä" asiaa, ei ollut kuulemma vielä törmännyt moiseen.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Ei tarvitse olla kvr sarjaa kytkettynä. Huoltovalikkoon pääsee kun paikaa n. 5 sekunttia takaisinnäppäintäntaulusta. Sieltä löytyy 5.2 järjestelmäasetukset ja sitäkauttalämpöpumppu. Ja yks tuli mieleen onhan etu levyn alla automaatti sulake nostettu ylös?
Joo, tuolla 5.2 näyttää olevan lämpöpumppu, jossa vihreä ”V-sakara”. Eli pitäisi olla ns. kytkettynä sitä kautta.
On nostettu etulevyn alla oleva sulake ylhäällä.
 

JuhoW

Jäsen
Mielenkiintoista. Minulla on 2020 asennettu Basic Split ja se vaan *lakkasi* sekä ajamasta kompressoria että jätti lisälämmön käyttämättä 4.1 21:45 alkaen. MCU40 aivoyksikkönä. Lähi-LVI -liikkeen huoltaja on edelleen "selvittämässä" asiaa, ei ollut kuulemma vielä törmännyt moiseen.
Satuitko päivittämään pumpun versioon 4.7.5 ja pakkanen laski -20 asteeseen, jollon kompura sammu ja ohjelmistobugi ei ota vastuksia käyttöön? Korjattu versiossa 4.7.6.
CHANGES
• VVM S320/325: Fixed an issue from previous firmware 4.7.5 with addition not being activated during
alarm that stops the compressor
 

Sakari

Jäsen
Hei,

Tuli vaihdettua lämmitysmuodoksi otsikon mukainen jäspi tehowatti air split 8kw.
Ulkoyksikkö ei jostain syystä lähde käyntiin. Ulkolämpötila anturin mukaan näyttää tällä hetkellä -6 astetta.
Sähkömies sekä putkimies on kytkenyt ja itse koittanut nyt tutkia missä vika voisi olla. Kun käyttää pelkkää lisävastusta.
Sulanapitokaapeli on vielä kytkemättä (kvr10) onko sillä vaikutus tuohon ulkoyksikön toimintaan.
Huoltovalikkoon ei tule virhekoodeja. Kompressorin käyttöaika 0h ja tila: pois
Tuo pitäisi olla ”auto”
 

Liitteet

  • 81D05204-6415-48ED-877B-FA7715167003.jpeg
    81D05204-6415-48ED-877B-FA7715167003.jpeg
    114,6 KB · Katsottu: 45

psi-

Tulokas
Tämä on valitettavasti Jämä/Jäspi MCU40 ja siinä on joku oma versiointi vaikka softa näyttää ihan samalta. Alunperin kun tuo tapahtui niin siinä oli joku alkusyksyn versio ja siinä omia korjauksia kokeilessani päivitin myös viimeisimpään `9721R3 2025-10-13`:ään (ei auttanut).

Tässäkin tuo (4.2) on "auto" -asetuksessa. 3.2 (lisäyksen tiedot) on "estetty", mutta lvi-ukon säätöjen jälkeen on kuitenkin ainakin säätänyt (öljykattilan) sekoittajaa niin että se pyörii sen 1-2krt/tunti ja puskee lämpöä patteriin.
 
Tuo pitäisi olla ”auto”
Joo, tuo on auto asetuksella.
Käytin laitteen vielä turvakytkimistä kokonaan pois päältä ja ulkoyksikköön tulee turvakytkimen takaisin kytkiessä kyllä ääntä, eli virtaa tulee sinne, mutta jostain syystä ei lähde käyntiin. Eilen ulkoyksikön klma kaapeli oli irti ja yritin kompressorin lämmitystä 7tuntia ohjekirjan (6-8h) mukaisesti, mutta ei auttanut asiaan. Kaukoraan sain tänään yhteyden, mutta tekninen tuki ei osannut suoraan sanoa, että mikä voi olla vialla.
Pitää alkaa tutkimaan vielä uudelleen tiedonsiirtokaapeloinnit ym. Lämpöpumppu kuitenkin löytyy huoltovalikon kautta sekä infosta, mutta käyttöaikaa ja käynnistyskertoja sille on 0
 

Sakari

Jäsen
Joo, tuo on auto asetuksella.
Käytin laitteen vielä turvakytkimistä kokonaan pois päältä ja ulkoyksikköön tulee turvakytkimen takaisin kytkiessä kyllä ääntä, eli virtaa tulee sinne, mutta jostain syystä ei lähde käyntiin. Eilen ulkoyksikön klma kaapeli oli irti ja yritin kompressorin lämmitystä 7tuntia ohjekirjan (6-8h) mukaisesti, mutta ei auttanut asiaan. Kaukoraan sain tänään yhteyden, mutta tekninen tuki ei osannut suoraan sanoa, että mikä voi olla vialla.
Pitää alkaa tutkimaan vielä uudelleen tiedonsiirtokaapeloinnit ym. Lämpöpumppu kuitenkin löytyy huoltovalikon kautta sekä infosta, mutta käyttöaikaa ja käynnistyskertoja sille on 0
No ulkoyksikössä on lasiputkisulakkeita ainakin kolme.
Joo, tuo on auto asetuksella.
Käytin laitteen vielä turvakytkimistä kokonaan pois päältä ja ulkoyksikköön tulee turvakytkimen takaisin kytkiessä kyllä ääntä, eli virtaa tulee sinne, mutta jostain syystä ei lähde käyntiin. Eilen ulkoyksikön klma kaapeli oli irti ja yritin kompressorin lämmitystä 7tuntia ohjekirjan (6-8h) mukaisesti, mutta ei auttanut asiaan. Kaukoraan sain tänään yhteyden, mutta tekninen tuki ei osannut suoraan sanoa, että mikä voi olla vialla.
Pitää alkaa tutkimaan vielä uudelleen tiedonsiirtokaapeloinnit ym. Lämpöpumppu kuitenkin löytyy huoltovalikon kautta sekä infosta, mutta käyttöaikaa ja käynnistyskertoja sille on 0
 

Liitteet

  • 6CAB8027-1BCA-47F7-A880-7D60A29394D5.jpeg
    6CAB8027-1BCA-47F7-A880-7D60A29394D5.jpeg
    365,4 KB · Katsottu: 13

Tifo

Vakionaama
Hei,

Tuli vaihdettua lämmitysmuodoksi otsikon mukainen jäspi tehowatti air split 8kw.
Ulkoyksikkö ei jostain syystä lähde käyntiin. Ulkolämpötila anturin mukaan näyttää tällä hetkellä -6 astetta.
Sähkömies sekä putkimies on kytkenyt ja itse koittanut nyt tutkia missä vika voisi olla. Kun käyttää pelkkää lisävastusta.
Sulanapitokaapeli on vielä kytkemättä (kvr10) onko sillä vaikutus tuohon ulkoyksikön toimintaan.
Huoltovalikkoon ei tule virhekoodeja. Kompressorin käyttöaika 0h ja tila: pois
Mulle jäi vaikutelma että tämä on ihan tuore asennus, miten on? Onko tämä omatoimiasennus kun ei asentajaan saa yhteyttä?
 
Mulle jäi vaikutelma että tämä on ihan tuore asennus, miten on? Onko tämä omatoimiasennus kun ei asentajaan saa yhteyttä?
Joulukuussa aaton aattona asennettu remontin yhteydessä, nyt ollaan vajaa viikon verran asunut talossa. Silloin kytketty pelkillä vastuksilla, kun kompressorin lämmitysaika on 6-8h. Oli lvi-liike asentamassa, joka aiemminkin asentanut lämpöpumppuja sekä lupa-asiat myös kunnossa. Sähkötyöt/kytkennät teki sähköliike.
 

Tifo

Vakionaama
Joulukuussa aaton aattona asennettu remontin yhteydessä, nyt ollaan vajaa viikon verran asunut talossa. Silloin kytketty pelkillä vastuksilla, kun kompressorin lämmitysaika on 6-8h. Oli lvi-liike asentamassa, joka aiemminkin asentanut lämpöpumppuja sekä lupa-asiat myös kunnossa. Sähkötyöt/kytkennät teki sähköliike.
Lupasiko jompikumpi tulla laittamaan asetukset kohdalleen? Eiköhän siellä jossain valikossa ole ruksi väärässä paikassa.
 

zyrppa

Jäsen
Eihän valikossa 1.3 ole mitään ohjelmointeja käytössä?
Valikossa 3.4 ei ole hälytyksiä?
Onko kokeiltu 4.2 laittaa käsikäyttö ja estää lisälämpö?

Näyttääkö huoltotiedoissa (3.1?) mitään arvoja?
Tulokorttiin ei ole liitetty mitään ylimääräistä ja 5.4 valikossa ei ole tehty estoja?
Oletettavasti 4.9.5 ei ole estoja ohjelmoitu?
5.1.22 voi testata pumppua ja 5.1.23 kannattaa olla "auto".
5.2.2 pumppu täytyy olla aktivoituna
Sitten on vielä 5.11 ja sen alavalikot, mutta vaatii enemmän tietämystä.

Ja tärkeimpänä, ulkona on lämpimämpää kuin -20?
 
Ilmeisesti asennettu klma kaapeli ollut rikki splitbox->ulkoyksikön välillä (asennettiin uusi kaapeli). Nyt näyttää sisäyksikön ohjauspaneeli löytävän ulkoyksikön.
Päivittelen vielä kun ulkoyksikkö mahdollisesti käynnistyy.
Ainakin pieni toivon kipinä nyt syntyi!
Kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille avusta!
 

pökö

Kaivo jäässä
Hei,

Tuli vaihdettua lämmitysmuodoksi otsikon mukainen jäspi tehowatti air split 8kw.
Ulkoyksikkö ei jostain syystä lähde käyntiin. Ulkolämpötila anturin mukaan näyttää tällä hetkellä -6 astetta.
Sähkömies sekä putkimies on kytkenyt ja itse koittanut nyt tutkia missä vika voisi olla. Kun käyttää pelkkää lisävastusta.
Sulanapitokaapeli on vielä kytkemättä (kvr10) onko sillä vaikutus tuohon ulkoyksikön toimintaan.
Huoltovalikkoon ei tule virhekoodeja. Kompressorin käyttöaika 0h ja tila: pois
Siis teilläkä asentajat häipyi savuna tuuleen ja jättivät koneen tuohon tilaan?
 

Sakari

Jäsen
Ilmeisesti asennettu klma kaapeli ollut rikki splitbox->ulkoyksikön välillä (asennettiin uusi kaapeli). Nyt näyttää sisäyksikön ohjauspaneeli löytävän ulkoyksikön.
Päivittelen vielä kun ulkoyksikkö mahdollisesti käynnistyy.
Ainakin pieni toivon kipinä nyt syntyi!
Kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille avusta!
Oletko jo ladannut oheisen linkin takaa oman laitteen ohjeita. Asentajan ohje, käyttö ohje ym. Itse latasin neljävuotta sitten kun tumpelon sähköasentajan asennusvirheitä 2kpl selvitin. Sain selvitettyä ja hommattua kuntoon. Suosittelen opiskelemaan manuaaleja oman saamisen puitteissa.
Ainakin sekä ulko että sisäyksikö vikakoodit talteen. Minulla on jo kertynyt kansiollinen materiaalia omasta Jäspi Air Split 6kW. Kansio on pumpun lähellä heti saatavilla.
Neljästalvi menossa ilman mitään ongelmia, tuon ensimmäisen talven jälkeen.
 
Siis teilläkä asentajat häipyi savuna tuuleen ja jättivät koneen tuohon tilaan?
Kytkivät laitteen, mutta kytkivät ilman ulkoyksikköä käyttöön. Jolloin ei tarvitse odotella kompressorin lämpeämistä tjsp.
Nyt on kunnossa, en tiedä oliko kyseinen klma kaapeli viallinen tai huonosti painettu liittimen pohjaan, mutta nyt ainakin lähti käyntiin ulkoyksikkö kun molemmat klma kaapelit vaihdettiin uusiksi )sisäyksikkö ja splitbox väliltä sekä splitbox ja ulkoyksikön väliltä) ja sillä vika korjaantui.
 
Oletko jo ladannut oheisen linkin takaa oman laitteen ohjeita. Asentajan ohje, käyttö ohje ym. Itse latasin neljävuotta sitten kun tumpelon sähköasentajan asennusvirheitä 2kpl selvitin. Sain selvitettyä ja hommattua kuntoon. Suosittelen opiskelemaan manuaaleja oman saamisen puitteissa.
Ainakin sekä ulko että sisäyksikö vikakoodit talteen. Minulla on jo kertynyt kansiollinen materiaalia omasta Jäspi Air Split 6kW. Kansio on pumpun lähellä heti saatavilla.
Neljästalvi menossa ilman mitään ongelmia, tuon ensimmäisen talven jälkeen.
Kiitos, pitää laittaa tulostin laulamaan ja ottaa talteen niin tietää mistä löytyy apua jatkoa ajatellen.
Toki täältäkin hyvin tuntui tulevan apua.
 

pökö

Kaivo jäässä
Kytkivät laitteen, mutta kytkivät ilman ulkoyksikköä käyttöön. Jolloin ei tarvitse odotella kompressorin lämpeämistä tjsp.
Nyt on kunnossa, en tiedä oliko kyseinen klma kaapeli viallinen tai huonosti painettu liittimen pohjaan, mutta nyt ainakin lähti käyntiin ulkoyksikkö kun molemmat klma kaapelit vaihdettiin uusiksi )sisäyksikkö ja splitbox väliltä sekä splitbox ja ulkoyksikön väliltä) ja sillä vika korjaantui.
Hienoa että pörähti käyntiin 👍
 

Tifo

Vakionaama
Kytkivät laitteen, mutta kytkivät ilman ulkoyksikköä käyttöön. Jolloin ei tarvitse odotella kompressorin lämpeämistä tjsp.
Nyt on kunnossa, en tiedä oliko kyseinen klma kaapeli viallinen tai huonosti painettu liittimen pohjaan, mutta nyt ainakin lähti käyntiin ulkoyksikkö kun molemmat klma kaapelit vaihdettiin uusiksi )sisäyksikkö ja splitbox väliltä sekä splitbox ja ulkoyksikön väliltä) ja sillä vika korjaantui.
No sitten estämään vastukset niin näkee koneen rajat.🙂
 

Sakari

Jäsen
Kiitos, pitää laittaa tulostin laulamaan ja ottaa talteen niin tietää mistä löytyy apua jatkoa ajatellen.
Toki täältäkin hyvin tuntui tulevan apua.
Yksi kokemus ensimmäinen talvi. Ulkoyksikkö sammui 03:00 hölytys ulkolämpö sensorista. Eipä siinä olisi ollut somesta apuja. Onneksi kaikki mahd. manuaalit ja vikakoodit paperiversiona käsissä. Laite hätätila päälle ja takas nukkumaan. Aamulla sitten troubleshoottaamaan.
 
Back