janti FD35VABH loggauksia 2013

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -25 C - -5 C. Viikonloppu matkoilla.

Puhallus II-III Pyynti 23-20 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 20 min - 2 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 1681 W ja ottoteho 648 W. => "koti-KOP" 2,6
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -25C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -25C - -5C.png
    94,5 KB · Lukukerrat: 512
  • FD35VABH lämpötehot -25C - -5C.png
    FD35VABH lämpötehot -25C - -5C.png
    69,1 KB · Lukukerrat: 479
  • observations-101130-4-fi.png
    observations-101130-4-fi.png
    7 KB · Lukukerrat: 479
  • observations-101130-13-fi.png
    observations-101130-13-fi.png
    6,4 KB · Lukukerrat: 477
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -20 C - +0 C.

Puhallus III-II Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 10 min - 2 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2262 W ja ottoteho 731 W. => "koti-KOP" 3,1
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 477
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,6 KB · Lukukerrat: 480
  • FD35VABH lämpötehot -20C - +0C.png
    FD35VABH lämpötehot -20C - +0C.png
    71,8 KB · Lukukerrat: 458
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -20C - +0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -20C - +0C.png
    114,3 KB · Lukukerrat: 479
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -12 C - -5 C.

Puhallus III-II Pyynti 23 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 30 min ennen "sulatusyritystä"/öljyjen kierrätystä.

Keskimääräinen antoteho 2302 W ja ottoteho 744 W. => "koti-KOP" 3,1

Keruuastiaan ei ole kertynyt yhtään sulatusvettä 19.3.-21.3. välisenä aikana.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Lukukerrat: 452
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Lukukerrat: 463
  • FD35VABH lämpötehot -12C - -5C.png
    FD35VABH lämpötehot -12C - -5C.png
    71,4 KB · Lukukerrat: 482
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -12C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -12C - -5C.png
    105,8 KB · Lukukerrat: 489
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Lämmitystä ajastimen avulla.

Ulkolämpötila -10 C - +7 C.

Puhallus II-III, pyynti 23-22 C. I-see OFF.
Laite aamulla OFF ja käyntiin ajastimella kello 15:00.

Keskimääräinen antoteho 1186 W ja ottoteho 351 W. => "koti-KOP" 3,4
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -10C - +7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -10C - +7C.png
    85,5 KB · Lukukerrat: 489
  • FD35VABH lämpötehot -10C - +7C.png
    FD35VABH lämpötehot -10C - +7C.png
    56,7 KB · Lukukerrat: 480
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 454
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Lukukerrat: 471
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +1 C - +5 C.

Puhallus II, pyynti 22 C. I-see OFF.

Keskimääräinen antoteho 1526 W ja ottoteho 388 W. => "koti-KOP" 3,9
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Lukukerrat: 463
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Lukukerrat: 452
  • FD35VABH lämpötehot +1C - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot +1C - +5C.png
    52,4 KB · Lukukerrat: 443
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +1C - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +1C - +5C.png
    90,9 KB · Lukukerrat: 464
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +3 C - +5 C.

Puhallus II, pyynti 22 C. I-see OFF. Ei sulatuksia vaan katkoja.

Keskimääräinen antoteho 1756 W ja ottoteho 388 W. => "koti-KOP" 4,5

Tuosta näkee mitä tapahtuu imuilman lämpötilamittaukselle, kun sisäyksikön etukansi otetaan pois paikoiltaan aamulla 7:30.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Lukukerrat: 451
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,1 KB · Lukukerrat: 459
  • FD35VABH lämpötehot +3C - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot +3C - +5C.png
    53,3 KB · Lukukerrat: 475
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +3C - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +3C - +5C.png
    82,4 KB · Lukukerrat: 541
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +2 C - +12 C välikelin loggausta. Aamulla laite OFF.

Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF. Ei sulatuksia vaan katkoja. Etukansi paikallaan.

Keskimääräinen antoteho 867 W ja ottoteho 213 W. => "koti-KOP" 4,1
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - +12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - +12C.png
    75,9 KB · Lukukerrat: 486
  • FD35VABH lämpötehot +2C - +12C.png
    FD35VABH lämpötehot +2C - +12C.png
    52,3 KB · Lukukerrat: 454
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Lukukerrat: 455
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Lukukerrat: 448
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Vaihteeksi loggausta laite noin tunnin verran kuivauksella ulkona +27 C.

Lähtötilanteessa sisälämpötila 24,8 C ja kosteus 58%.
Lopussa sisälämpötila 23,4 C ja kosteus 54%.

Laite tuotti kondessivettä noin 0,6 litraa, kondessivettä alkoi tulemaan tipoittain noin 45 minuutin kuivauksen jälkeen

Puhallusteho oli AUTO-nopeudella. Laite puhalsi välillä kovaa ja välillä hyvin hiljaa, osin tästä johtuen puhalluslämpötila pomppi ylös alas.

20:15 alkaa kennon automaattinen kuivaustoiminto CLEEN. Laite tekee tämän puhallusläpät lähes täysin kiinni, ilma kiertää puhalluksesta imuun ja tämän vuoksi imuilman lämpötila lähtee nopeaan laskuun.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,5 KB · Lukukerrat: 448
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 456
  • FD35VABH LA ei jäähdyttelyä kuivausta SU +27C.jpg
    FD35VABH LA ei jäähdyttelyä kuivausta SU +27C.jpg
    43,8 KB · Lukukerrat: 785
  • FD35VABH SU kuivausta jäähdytystehot +27C.jpg
    FD35VABH SU kuivausta jäähdytystehot +27C.jpg
    61 KB · Lukukerrat: 442
  • FD35VABH SU kuivausta puhalluslämpötilat +27C.jpg
    FD35VABH SU kuivausta puhalluslämpötilat +27C.jpg
    51,4 KB · Lukukerrat: 462
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Lyhyt jäähdytyspyräys TI illalla. Ulkona +24 C.
Maanantaina ei jäähdyttelyä ILPillä. Vain ulko-ovi auksi illalla.

Jäähdytyksen lopuksi pyynti nostettu +22 C => + 28 C. Tuolla tavallaa saa viimeisetkin jäähtystehot irti valmiikksi kylmäksi jäähdytetystä kennosta.
 

Liitetiedostot

  • observations-101130-13-fi.png
    observations-101130-13-fi.png
    8,1 KB · Lukukerrat: 430
  • observations-101130-4-fi.png
    observations-101130-4-fi.png
    7,6 KB · Lukukerrat: 433
  • FD35VABH jäähdytys puhalluslämpötilat +12 - +24C.jpg
    FD35VABH jäähdytys puhalluslämpötilat +12 - +24C.jpg
    42,5 KB · Lukukerrat: 447
  • FD35VABH jäähdytysteho +24C.jpg
    FD35VABH jäähdytysteho +24C.jpg
    52 KB · Lukukerrat: 435
  • FD35VABH jäähdytys puhalluslämpötilat +24C.jpg
    FD35VABH jäähdytys puhalluslämpötilat +24C.jpg
    47,5 KB · Lukukerrat: 473
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Kuivausta ja hiukan jäähdyttelyä.

Kuivaus auto-puhalluksella ja jäähdyttely II-puhalluksella pyyntinä 23-24C.

Lähtötilanteessa sisälämpötila 23,4 C ja kosteus 66%.
Lopussa sisälämpötila 22,2 C ja kosteus 59%.
Kuivauksen aikana kondessivettä tuli 1,05 litraa.

Jäähdytyksellä laite taipui 110 W ottotehoille ja hiukan allekin.
 

Liitetiedostot

  • Jäähdytyksen minimitehot.JPG
    Jäähdytyksen minimitehot.JPG
    75,5 KB · Lukukerrat: 444
  • Saalis.JPG
    Saalis.JPG
    83,8 KB · Lukukerrat: 444
  • Lopputilanne kuivauksen jälkeen.JPG
    Lopputilanne kuivauksen jälkeen.JPG
    82,3 KB · Lukukerrat: 419
  • Lähtötilanne ennen kuivausta.JPG
    Lähtötilanne ennen kuivausta.JPG
    75,4 KB · Lukukerrat: 423
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,6 KB · Lukukerrat: 426
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Lukukerrat: 435
  • FD35VABH_jäähdytystehot_+25-+26C.png
    FD35VABH_jäähdytystehot_+25-+26C.png
    45,3 KB · Lukukerrat: 429
  • FD35VABH_puhalluslämpötilat_+25-+26C.png
    FD35VABH_puhalluslämpötilat_+25-+26C.png
    87,2 KB · Lukukerrat: 449
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Hemmo-testi jäähdytyksellä aluksi ja sen jälkeen pyntinä 24 C ja hiukan myöhemmin 25 C.

Mitsu taipui minimijäähdytystehoille (1,1 kW) oikein nätisti.

Hemmo-testissä jäähdytystehot jäivät noin 3,2 kW ja ottoteho noin 1 kW. dT noin 14C parhaimmillaan. Meneekö sisäyksikön kenno edelleenkin näillä sisälämpötiloilla liian viileäksi, jotta nostaisi ottotehoja?

Nuo ~4kW max. jäähdytystehot irtoavat ilmeisesti vain yli 27 C sisälämpötilalla. Tuolloin dT olisi ~17C jos puhallusilma pysyisi noin 10 C tuntumassa.
 

Liitetiedostot

  • Lähtötilanne 2.png
    Lähtötilanne 2.png
    286,4 KB · Lukukerrat: 458
  • Lähtötilanne.png
    Lähtötilanne.png
    429,4 KB · Lukukerrat: 433
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 427
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Lukukerrat: 420
  • FD35VABH jäähdytystehot +30C hemmo-testi.png
    FD35VABH jäähdytystehot +30C hemmo-testi.png
    44 KB · Lukukerrat: 419
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +30C hemmo-testi.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +30C hemmo-testi.png
    84,3 KB · Lukukerrat: 437
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Lämmityskauden aluksi yksi yöaikainen loggaus.

Ulkolämpötila +12 - +5C. Aamulla laite OFF.

Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF.

Keskimääräinen antoteho 1725 W ja ottoteho 376 W. => "koti-KOP" 4,6
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Lukukerrat: 405
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 428
  • janti puhalluslämpötilat +12-+5C.png
    janti puhalluslämpötilat +12-+5C.png
    88,7 KB · Lukukerrat: 440
  • janti lämmitystehot +12-+5C.png
    janti lämmitystehot +12-+5C.png
    61,4 KB · Lukukerrat: 421
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Tässä loggaus vime yöltä. Laite kävi ilman katkoja ja jäi aamullakin päälle.

Ulkolämpötila +8 - +2C.

Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF.

Keskimääräinen antoteho 1734 W ja ottoteho 374 W. => "koti-KOP" 4,4
 

Liitetiedostot

  • janti puhalluslämpötilat +8-+2C.png
    janti puhalluslämpötilat +8-+2C.png
    83,5 KB · Lukukerrat: 429
  • janti lämpötehot +8-+2C.png
    janti lämpötehot +8-+2C.png
    19,7 KB · Lukukerrat: 426
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 422
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,3 KB · Lukukerrat: 402
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +6 - -0,5C.
Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF.

No tulihan sieltä syksyn ensimmäinen sulatuskin aamulla 6:45. ;D

Keskimääräinen antoteho 1462 W ja ottoteho 357 W. => "koti-KOP" 4,1

Tuntuisi siltä että näillä asetuksilla pyrkii pitämään imulämpötilan noin 24 C. Jos menee tuosta asteen ylemmäksi, niin mene katkoille ja jos menee alemmaksi, niin lisää tehoja.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 402
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Lukukerrat: 399
  • janti lämpötehot +6C - -0.5C.png
    janti lämpötehot +6C - -0.5C.png
    67,9 KB · Lukukerrat: 407
  • janti puhalluslämpötilat +6C - -0.5C.png
    janti puhalluslämpötilat +6C - -0.5C.png
    102,2 KB · Lukukerrat: 440
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -0,5C - +6C. Puhallus II, pyynti 21 C. I-see OFF.

Keskimääräinen antoteho 1448 W ja ottoteho 358 W. => "koti-KOP" 4,0

Tiputin aamulla nyt pyynnön 20 C, kun lupailee viikonlopulle lämpimämpää keliä.
 

Liitetiedostot

  • janti puhalluslämpötilat -0 - +6C.png
    janti puhalluslämpötilat -0 - +6C.png
    109,7 KB · Lukukerrat: 436
  • janti lämpötehot -0 - +6C.png
    janti lämpötehot -0 - +6C.png
    73,3 KB · Lukukerrat: 408
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Lukukerrat: 425
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Lukukerrat: 399
  • gram_5d_fi_Hyvinkaa_2013092715_2013092621.gif
    gram_5d_fi_Hyvinkaa_2013092715_2013092621.gif
    6,1 KB · Lukukerrat: 409
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +8C - +2C. Puhallus II, pyynti 20 C. I-see OFF.

Iltapäivällä ja illalla katkoitkoilla.

Keskimääräinen antoteho 1026 W ja ottoteho 319 W. => "koti-KOP" 3,2

Pitänee siirtyä yö lämmittelyyn, olisiko pyyntinä 21 silloin hyvä?
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Lukukerrat: 392
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Lukukerrat: 423
  • janti lämpötehot +9C - +2C.png
    janti lämpötehot +9C - +2C.png
    87,9 KB · Lukukerrat: 398
  • janti puhalluslämpötilat +9C - +2C.png
    janti puhalluslämpötilat +9C - +2C.png
    128,8 KB · Lukukerrat: 432
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +7C - -1C. Puhallus II, pyynti 20 C. I-see OFF.

Laite päivällä OFF.

Keskimääräinen antoteho 824 W ja ottoteho 240 W. => "koti-KOP" 3,4
 

Liitetiedostot

  • janti puhalluslämpötilat +7--1C.png
    janti puhalluslämpötilat +7--1C.png
    86,2 KB · Lukukerrat: 432
  • janti lämmitystehot +7--1C.png
    janti lämmitystehot +7--1C.png
    60,1 KB · Lukukerrat: 404
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 408
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,8 KB · Lukukerrat: 408
janti FD35VABH Hemmo-testi +7C

Ulkolämpötila sopivasti +7C tuntumassa. Oli sopiva aika tehdä Hemmo-testi.

Puhallus täysille ja pyynti täysille. Sisäyksiköstä vielä etukansi irralleen, jotta läpi menisi mahdollisimman paljon ilmaa.

Lämpötehoksi tuli noin 6820 W ja ottoteho noin 2188 W => "koti-KOP" 3,1
 

Liitetiedostot

  • image.jpg
    image.jpg
    13 KB · Lukukerrat: 434
  • image.jpg
    image.jpg
    22,5 KB · Lukukerrat: 437
  • image.jpg
    image.jpg
    41,7 KB · Lukukerrat: 438
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Lukukerrat: 409
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Lukukerrat: 401
  • FD35VABH Hemmo-testi +7C lämpötehot.png
    FD35VABH Hemmo-testi +7C lämpötehot.png
    55,9 KB · Lukukerrat: 416
  • FD35VABH Hemmo-testi +7C puhalluslämpötilat.png
    FD35VABH Hemmo-testi +7C puhalluslämpötilat.png
    88,6 KB · Lukukerrat: 428
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ensimmäinen kunnon pakkas yö tänä syksynä 13.-14.10.2013. Ulkolämpötila laski -4 C.

Laite oli päivällä OFF.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 870 W ja ottoteho noin 246 W => "koti-KOP" 3,5
 

Liitetiedostot

  • janti FD35 puhalluslämpötilat -4C - +10C.png
    janti FD35 puhalluslämpötilat -4C - +10C.png
    109,2 KB · Lukukerrat: 405
  • janti FD35 lämpötehot -4C - +10C.png
    janti FD35 lämpötehot -4C - +10C.png
    73,5 KB · Lukukerrat: 409
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Lukukerrat: 412
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Lukukerrat: 397
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -5C - +5C.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1497 W ja ottoteho noin 396 W => "koti-KOP" 3,8

I-see OFF yöllä ja pyyntinä 21. Aamulla nappasin i-seen päälle ja johan alkoi lämmittämään.
=> Pitäisi varmaankin seuraavaksi kokeilla pyynniksi 22 C ja i-see OFF.

Selkeästi näkee tuosta puhalluslämpötilasta sen että tuo i-see aiheutta säätöön levottomuuttaa ja puhallulämpötilaan piikkejä (varsinkin pakkasella??).
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 381
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Lukukerrat: 383
  • FD35 lämpötehot -5C - +5C.png
    FD35 lämpötehot -5C - +5C.png
    69,1 KB · Lukukerrat: 411
  • FD35 puhalluslämpötilat -5C - +5C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -5C - +5C.png
    105,7 KB · Lukukerrat: 419
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila 0 - +6 C. Räntäsadetta.

Pyynti 21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1431 W ja ottoteho noin 361 W => "koti-KOP" 4,0

Aamupäivällä räntäsateessa sitten pari ihan oikeaa sulatusta.
 

Liitetiedostot

  • FD35 puhalluslämpötilat 0 - +6C.png
    FD35 puhalluslämpötilat 0 - +6C.png
    103,6 KB · Lukukerrat: 450
  • FD35 lämpötehot 0 - +6C.png
    FD35 lämpötehot 0 - +6C.png
    67 KB · Lukukerrat: 442
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Lukukerrat: 425
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,5 KB · Lukukerrat: 412
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -6C - +4C.

Pyynti 21 tai 22 (klo 6:00 eteenpäin) , i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1547 W ja ottoteho noin 411 W => "koti-KOP" 3,8
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,1 KB · Lukukerrat: 396
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 401
  • FD35 lämpötehot -6C - +4C.png
    FD35 lämpötehot -6C - +4C.png
    26,7 KB · Lukukerrat: 418
  • FD35 puhalluslämpötilat -6C - +4C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -6C - +4C.png
    107 KB · Lukukerrat: 412
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -8C - +3C.

Pyynti 22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1560 W ja ottoteho noin 442 W => "koti-KOP" 3,5

Sulatusvälit 2 h 30 min - 2 h.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6 KB · Lukukerrat: 407
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Lukukerrat: 416
  • FD35 puhalluslämpötilat -8C - +3C.png
    FD35 puhalluslämpötilat -8C - +3C.png
    114,8 KB · Lukukerrat: 420
  • FD35 lämpötehot -8C - +3C.png
    FD35 lämpötehot -8C - +3C.png
    76,7 KB · Lukukerrat: 403
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +3C - +6C.

Pyynti 21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan. Laite päivällä OFF. Käynnistyi kello 14:00 ajastimella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1270 W ja ottoteho noin 279 W => "koti-KOP" 4,6

Aika raju oli tuo sulatus, puhalluslämpötila käväisi -15C.
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat +3C-+6C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat +3C-+6C.png
    92,5 KB · Lukukerrat: 434
  • janti FD35VABH lämpötehot +3C-+6C.png
    janti FD35VABH lämpötehot +3C-+6C.png
    57,2 KB · Lukukerrat: 410
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 418
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Lukukerrat: 403
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +6C - +1C.

Pyynti 21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella kohtuu vaakaan ja suoraan. Laite päivällä OFF.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1029 W ja ottoteho noin 253 W => "koti-KOP" 4,1

Saunapäivä tämän vuoksi yö mentiin katkoilla.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 381
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Lukukerrat: 388
  • janti FD35VABH lämpötehot.png
    janti FD35VABH lämpötehot.png
    69,5 KB · Lukukerrat: 419
  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    107,3 KB · Lukukerrat: 403
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +1C - -1C. Kosteus yöllä 100%.

Pyynti 22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1721 W ja ottoteho noin 470 W => "koti-KOP" 3,7

Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 2 h mittaisia.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,3 KB · Lukukerrat: 373
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 383
  • janti FD35VAB lämpötehot +1 - -1C.png
    janti FD35VAB lämpötehot +1 - -1C.png
    67,8 KB · Lukukerrat: 393
  • janti FD35VAB puhalluslämpötilat +1 - -1C.png
    janti FD35VAB puhalluslämpötilat +1 - -1C.png
    99,6 KB · Lukukerrat: 438
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -9 C - +2C.

Pyynti 21-22, i-see OFF, puhallus III- tai II-nopeudella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1912 W ja ottoteho noin 579 W => "koti-KOP" 3,3

Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 3 h mittaisia.
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat -9C - +2C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat -9C - +2C.png
    123,4 KB · Lukukerrat: 411
  • janti FD35VABH lämpötehot -9C - +2C.png
    janti FD35VABH lämpötehot -9C - +2C.png
    86 KB · Lukukerrat: 385
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 390
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Lukukerrat: 365
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +5 C - +2C.

Pyynti 22-21, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1836 W ja ottoteho noin 396 W => "koti-KOP" 4,6

Yksi sulatus aamupäivällä, muut katkoja.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Lukukerrat: 374
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Lukukerrat: 384
  • janti FD35VABH lämpötehot +5C - +2C.png
    janti FD35VABH lämpötehot +5C - +2C.png
    68,1 KB · Lukukerrat: 365
  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat +5C - +2C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat +5C - +2C.png
    90,4 KB · Lukukerrat: 387
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +3 C - -6C.

Pyynti 21-22, i-see OFF, puhallus II-nopeudella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1730 W ja ottoteho noin 453 W => "koti-KOP" 3,8

Yksi oikea sulatus ja muut enemmän tai vähemmän turhia sulatteluja.
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat +3C--6C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat +3C--6C.png
    112,2 KB · Lukukerrat: 395
  • janti FD35VABH lämpötehot +3C--6C.png
    janti FD35VABH lämpötehot +3C--6C.png
    77,8 KB · Lukukerrat: 369
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Lukukerrat: 370
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,3 KB · Lukukerrat: 379
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -1 C - +3C.

Pyynti 21, i-see ON, puhallus II-nopeudella.

Vuorokauden keskimääräinen antoteho noin 1800 W ja ottoteho noin 422 W => "koti-KOP" 4,3

Vaihteeksi i-see päällä ja tämä näkyy pienenä nypytyksenä tuossa puhalluslämpötilassa (muutos +/- 0,4 C noin 2 minuutin aikana). Tuntuu että säätö on hyvin nopeaa i-seen kanssa.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Lukukerrat: 391
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Lukukerrat: 388
  • janti FD35VABH lämpötehot -1C - +3C.png
    janti FD35VABH lämpötehot -1C - +3C.png
    64,9 KB · Lukukerrat: 390
  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +3C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +3C.png
    91,9 KB · Lukukerrat: 393
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Hemmo-testi ulkolämpötila -2C

"Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 4.12.2013 10:50 Suomen aikaa
Lämpötila -2,6 °C; kosteus 95 %; kastepiste -3,3 °C; paine 1002,9 hPa; tunnin sadekertymä 0,0 mm (10:00); lumensyvyys 0 cm; pilvistä (8/8); näkyvyys yli 20 km."

Etukansi irroitettu, myös kaikki suodattimet irrallaan. Suodattimet palautettu paikalleen 10:44 kohdalla ja tämä nosti puhalluslämpötilaa +1C, kun ilmavirta pieneni hiukan.

Tehot näyttäisivät olevan tallessa, uusi huipputeho rekistöröityi mittariin 2256 W. Kenno aivan tukossa loppupuolella ja tämä näkyy pienenä puhalluslämpötilan laskuna.

Aika samoihin pääsee näillä kotimittauksilla, kuin mitä viralliset mittaustulokset ovat. 8)
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1266&extended=true
 

Liitetiedostot

  • Uudet huiput.JPG
    Uudet huiput.JPG
    34,4 KB · Lukukerrat: 382
  • Ottoteho.JPG
    Ottoteho.JPG
    22,2 KB · Lukukerrat: 392
  • kuva 2.JPG
    kuva 2.JPG
    69,8 KB · Lukukerrat: 411
  • Hemmo.png
    Hemmo.png
    218 KB · Lukukerrat: 426
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,9 KB · Lukukerrat: 374
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,9 KB · Lukukerrat: 391
  • Hemmo-testi FD35VABH lämpötehot -2C.png
    Hemmo-testi FD35VABH lämpötehot -2C.png
    52,7 KB · Lukukerrat: 402
  • Hemmo-testi FD35VABH puhalluslämpötilat -2C.png
    Hemmo-testi FD35VABH puhalluslämpötilat -2C.png
    75,1 KB · Lukukerrat: 420
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +6C - -0C

Pyyntilämpötila 20-21C ja i-see päällä.

Lämpöteho keskimäärin 1782 W ja ottoteho keskimäärin 391 W => "koti-KOP" 4,6

Katkoja ja turhia sulatuksia nyt iltapäivällä. Nyt kokeeksi pyynti 22 C ja i-see OFF.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,1 KB · Lukukerrat: 374
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,5 KB · Lukukerrat: 365
  • janti FD35VABH lämpötehot +6C-0C.png
    janti FD35VABH lämpötehot +6C-0C.png
    65 KB · Lukukerrat: 368
  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat +6C-0C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat +6C-0C.png
    99,8 KB · Lukukerrat: 397
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -0C - -9C

Pyyntilämpötila 22-23C ja i-see OFF.

Lämpöteho keskimäärin 1885 W ja ottoteho keskimäärin 687 W => "koti-KOP" 2,7

Nyt illalla Hemmo-testi ilman etukantta ja suodattimia.

Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 14.12.2013 17:30 Suomen aikaa
Lämpötila -8,0 °C; kosteus 96 %; kastepiste -8,6 °C; paine 1026,3 hPa; tunnin sadekertymä 0,0 mm (17:00); lumensyvyys 0 cm; melkein pilvistä (7/8); näkyvyys yli 20 km.
 

Liitetiedostot

  • fd35vabh hemmo-testi -8C.png
    fd35vabh hemmo-testi -8C.png
    56,1 KB · Lukukerrat: 392
  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0 - -9C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0 - -9C.png
    144,5 KB · Lukukerrat: 403
  • FD35VABH lämpötehot 0 - -9C.png
    FD35VABH lämpötehot 0 - -9C.png
    83,8 KB · Lukukerrat: 399
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4 KB · Lukukerrat: 386
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Lukukerrat: 374
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +2C - +0C. Lauhat kelit jatkuvat. Illalla ja yöllä räntäsadetta.

Pyyntilämpötila 20C ja i-see päällä. Puhallus II-nopeus.

Lämmitysjaksot 2 h 30 min.

Lämpöteho keskimäärin 1389 W ja ottoteho keskimäärin 361 W => "koti-KOP" 3,8

2 hlö kotosalla. Uunissa lämpeni karjalanpaisti, tämän vuoksi lämmöntuotantokatkos päivällä.
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Lukukerrat: 364
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Lukukerrat: 373
  • FD35VABH lämpötehot +2C-+0C.png
    FD35VABH lämpötehot +2C-+0C.png
    73 KB · Lukukerrat: 403
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2C-+0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2C-+0C.png
    102,2 KB · Lukukerrat: 398
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +4C - +2C. Paluu kotiin Joululomilta, asunnon 'ylöslämmitystä'.

Pyyntilämpötila 20C ja i-see päällä. Puhallus II-nopeus.

Lämpöteho keskimäärin 1871 W ja ottoteho keskimäärin 381 W => "koti-KOP" 4,9
 

Liitetiedostot

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    3,7 KB · Lukukerrat: 399
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Lukukerrat: 373
  • FD35VABH lämpötehot +4C-+2C.png
    FD35VABH lämpötehot +4C-+2C.png
    56,8 KB · Lukukerrat: 363
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +4C-+2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +4C-+2C.png
    83,1 KB · Lukukerrat: 386
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +3C - +5C. Pientä testausta sisäyksikön kanssa.

Lämpöteho keskimäärin 1748 W ja ottoteho keskimäärin 379 W => "koti-KOP" 4,6

Hiukan alkoivat nuo laskennasta tuleet kovat lämpötehot mietityttää. Aaamulla ensimmäiseksi etukansi irralleen ja kaikki suodattimet pois. 8:56 - 14:08 mentiin ilman etukantta ja suodattimia.

Puhallusilma aamupäivällä oli noin 2 astetta viileämpää kuin aamuyöllä. Tämä tarkoittaa II-puhallusnopeudella noin 300 W lämmitystehoa.

=> Ilmeisesti tuo sisäyksikön asennusetäisyys aika lähelle kattoa (80 mm) aiheuttaa sen verran vastusta imupuolelle että puhallusmäärä ei todellisuudessa aivan vastaa sitä mitä valmistaja sen kertoo olevan. Ilman etukantta ja suodattamia päästään tarkemmin valmistajan ilmoittamiin puhallusmääriin. Etukansi ja suodattimet paikallaan antaa mulla teholaskenta II-nopeudella noin 15% paremman lämpötehot (ja COPit) kuin mitä todellisuudessa laitteesta tulee ulos.

Nyt kokeeksi kaikki suodattimet paikoillaan, mutta etukansi irrallaan.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +3C - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +3C - +5C.png
    93,8 KB · Lukukerrat: 448
  • FD35VABH lämpötehot +3C - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot +3C - +5C.png
    66 KB · Lukukerrat: 443
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Lukukerrat: 406
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 438
Takaisin
Ylös Bottom