janti FD35VABH loggauksia 2019

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -12C.png
    59,1 KB · Lukukerrat: 505
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -5C - -12C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -5C - -12C.png
    74,8 KB · Lukukerrat: 482
  • Untitled.png
    Untitled.png
    24,1 KB · Lukukerrat: 483
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila nousi -17 C => -1 C. Ulkoilman kosteus nousi 82% => 99%

Pyynti 22-23, puhallus päivällä III/II ja yöllä AUTO/II, i-see on, pohjavastus off

Antoteho 2318 kW
Ottoteho 927 W
=> koti-KOP 2,5

Sulatusvälit 2 h - 1 h.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -17C - -1C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -17C - -1C.png
    66,5 KB · Lukukerrat: 483
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP-17C - -1C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP-17C - -1C.png
    91,8 KB · Lukukerrat: 437
  • Untitled.png
    Untitled.png
    28,1 KB · Lukukerrat: 462
  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    10,8 KB · Lukukerrat: 451
Viimeksi muokattu:
Tässä Hemmo-testiloggauksia -18C ja -24C

Edellinen vuorokausi keskitehot. Pelkän ILPin voimin pärjättiin tälläkin kertaa. 8)
Antoteho 2728 kW
Ottoteho 1512 W
=> koti-KOP 1,8

Sulatusvälit 1 h 20 min - 1 h 40 min.
 

Liitetiedostot

  • Hemmo-testi -18C FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    Hemmo-testi -18C FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    28 KB · Lukukerrat: 363
  • Hemmo-testi -18C FD35VABH tehot ja koti-KOP.png
    Hemmo-testi -18C FD35VABH tehot ja koti-KOP.png
    27,7 KB · Lukukerrat: 442
  • Hemmo-testi -24C FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    Hemmo-testi -24C FD35VABH puhalluslämpötilat.png
    33,7 KB · Lukukerrat: 365
  • Hemmo-testi -24C FD35VABH tehot ja koti-KOP.png
    Hemmo-testi -24C FD35VABH tehot ja koti-KOP.png
    36,7 KB · Lukukerrat: 454
  • Untitled.png
    Untitled.png
    28,6 KB · Lukukerrat: 466
  • kosteus.png
    kosteus.png
    13,7 KB · Lukukerrat: 473
Ulkolämpötila -4 C - -11 C

Pyynti 22-23, puhallus päivällä III ja yöllä AUTO, i-see on

Antoteho 2271 kW
Ottoteho 929 W
=> koti-KOP 2,4

Sulatusvälit 1 h 10 min - 1 h 20 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -4C - -11C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -4C - -11C.png
    73 KB · Lukukerrat: 451
  • FD35VABH tehot ja kot-KOP -4C - -11C.png
    FD35VABH tehot ja kot-KOP -4C - -11C.png
    89,4 KB · Lukukerrat: 445
  • Untitled.png
    Untitled.png
    31,2 KB · Lukukerrat: 467
Ulkolämpötila -11 C - -18C

Pyynti 22-23, puhallus päivällä III ja yöllä II, i-see on

Antoteho 2429 kW
Ottoteho 1181 W
=> koti-KOP 2,1

Sulatusvälit 1 h 20 min - 1 h 30 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -18C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -18C.png
    69,5 KB · Lukukerrat: 377
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -11C - -18C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -11C - -18C.png
    86,8 KB · Lukukerrat: 433
  • Untitled.png
    Untitled.png
    33 KB · Lukukerrat: 445
Ulkolämpötila -22 C - -9C

Pyynti 22-23, puhallus päivällä III ja yöllä II, i-see on

Antoteho 2606 kW
Ottoteho 1317 W
=> koti-KOP 2,0

Sulatusvälit 1 h 30 min - 1 h 40 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -22C - -9C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -22C - -9C.png
    66,7 KB · Lukukerrat: 459
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -22C - -9C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -22C - -9C.png
    83,5 KB · Lukukerrat: 445
  • Untitled.png
    Untitled.png
    31,7 KB · Lukukerrat: 458
Ulkolämpötila +1 C - -6 C

Pyynti 23, puhallus II, i-see OFF

Antoteho 2138 kW
Ottoteho 697 W
=> koti-KOP 3,1

Sulatusvälit 1 h 20 min - 1 h 55 min.

Hieman lämmitysjaksot pitenivät kun ilman suhteellinen kosteus laski alle 80%:iin. Laitteen käytös on rauhallisempaa koska i-see kokeeksi OFF.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA +1C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat SU-MA +1C - -6C.png
    69,6 KB · Lukukerrat: 353
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +1C - -6C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP SU-MA +1C - -6C.png
    91,6 KB · Lukukerrat: 435
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30 KB · Lukukerrat: 480
  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    14,9 KB · Lukukerrat: 438
Viimeksi muokattu:
Tuossa pari peräkkäistä sulatusta tältä päivältä. Ulkolämpötila noin +1C ja kosteus 99%.

Eka sulatus noin 4 min ja seuraava noin 5 min 30 s. Ensimmäistä edelsi 1 h 15 min pituinen lämmitysjakso ja seuraavaa 1 h 50 min.

Tuossa vielä kaksi sulatusta sen jälkeen kun anturi on siirretty "tehdaspaikkaan" (18:59 ja 7:19), sulatuksien kesto noin 6 min.
 

Liitetiedostot

  • Sulatus 15.27.43.png
    Sulatus 15.27.43.png
    170,8 KB · Lukukerrat: 456
  • Sulatus 17.25.13.png
    Sulatus 17.25.13.png
    127,6 KB · Lukukerrat: 472
  • Untitled.png
    Untitled.png
    28,5 KB · Lukukerrat: 456
  • Sulatus 18.59.png
    Sulatus 18.59.png
    83,9 KB · Lukukerrat: 439
  • Sulatus 7.19.48.png
    Sulatus 7.19.48.png
    203,5 KB · Lukukerrat: 434
Viimeksi muokattu:
Tänään noin +1,5C ulkolämpötilassa ja 98% kosteudessa lämmitysjaksot noin 2 h 30 min mittaisia.
 

Liitetiedostot

  • Ottotehot +1C.png
    Ottotehot +1C.png
    113,1 KB · Lukukerrat: 456
  • Untitled.png
    Untitled.png
    29,6 KB · Lukukerrat: 487
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila +0,5 C - +2 C

Pyynti 23, puhallus II, i-see OFF

Antoteho 1970 kW
Ottoteho 520 W
=> koti-KOP 3,8

Sulatusvälit 1 h 40 min - 2 h 30 min.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +0.5C-+2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat PE-LA +0.5C-+2C.png
    58,5 KB · Lukukerrat: 340
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +0.5C-+2C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP PE-LA +0.5C-+2C.png
    73,2 KB · Lukukerrat: 438
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30,5 KB · Lukukerrat: 446
Ulkolämpötila +1,5 - +2,5C, kosteus 97-98%

Kenno tukossa räntäsateen ja noin 3 h lämmitysjakson jäljiltä.
=> Sulatuksen kesto 10 min.

Seuraava lämmitysjakso noin 5 h.
=> sulatuksen kesto noin 11 min
 

Liitetiedostot

  • Sulatus 13.17.13.png
    Sulatus 13.17.13.png
    135,7 KB · Lukukerrat: 473
  • Sulatus 18.23.58.png
    Sulatus 18.23.58.png
    84,8 KB · Lukukerrat: 437
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30,9 KB · Lukukerrat: 454
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila +0,5 C - +3 C

Pyynti 23-22, puhallus II, i-see OFF

Antoteho 1794 kW
Ottoteho 460 W
=> koti-KOP 3,9

Sulatusvälit 1 h 20 min - 4 h 50 min.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +0.5C - +3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +0.5C - +3C.png
    54,7 KB · Lukukerrat: 349
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP +0.5C - +3C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP +0.5C - +3C.png
    67,7 KB · Lukukerrat: 442
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30,9 KB · Lukukerrat: 433
Ulkolämpötila +0,5 C - -4 C

Pyynti 22-23, puhallus II, i-see OFF

Antoteho 1899 kW
Ottoteho 593 W
=> koti-KOP 3,2

Sulatusvälit 40 min - 1 h 45 min. Ulkolämpötilan mennessä pakkaselle olivat sulatukset lämmityjaksot aluksi hyvin lyhyitä. Siitä pidentyivät päivän aikana. Viimeinen sulatus 4 min pituinen.
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI +0.5C - -4C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat MA-TI +0.5C - -4C.png
    66 KB · Lukukerrat: 337
  • janti FD35VABHt ehot ja koti-KOP MA-TI +0.5C - -4C.png
    janti FD35VABHt ehot ja koti-KOP MA-TI +0.5C - -4C.png
    84,7 KB · Lukukerrat: 328
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30,4 KB · Lukukerrat: 429
  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    13,2 KB · Lukukerrat: 443
  • Sulatus 19.31.23.png
    Sulatus 19.31.23.png
    196,3 KB · Lukukerrat: 420
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila -0,5 C - +3 C

Pyynti 23, puhallus II-AUTO, i-see OFF

Antoteho 1771 kW
Ottoteho 428 W
=> koti-KOP 4,1

Sulatusvälit 1 h 45 min ja viimeisin lämmitysjakso alkoi 7 ja ei ole vielä loppunut.
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -0.5C - +3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat KE-TO -0.5C - +3C.png
    42,7 KB · Lukukerrat: 324
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -0.5C - +3C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP KE-TO -0.5C - +3C.png
    51 KB · Lukukerrat: 416
  • Untitled.png
    Untitled.png
    24 KB · Lukukerrat: 421
Ulkolämpötila +1,5 C - +7,5C

Pyynti 22-23, puhallus II-AUTO, i-see OFF

Antoteho 1817 kW
Ottoteho 393 W
=> koti-KOP 4,6

Tuo 1. lämmitysjakso oli 16 h 30 min ja tämä viimeisin saman pituinen ennen kuin sammutin kun laite meni katkoille.
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE +1.5C - +7.5C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat TO-PE +1.5C - +7.5C.png
    41,4 KB · Lukukerrat: 321
  • janti FD35VABH tehot ja koti-KOPTO-PE +1.5C - +7.5C.png
    janti FD35VABH tehot ja koti-KOPTO-PE +1.5C - +7.5C.png
    43,3 KB · Lukukerrat: 300
  • Untitled.png
    Untitled.png
    31 KB · Lukukerrat: 427
  • Kosteus.png
    Kosteus.png
    15,6 KB · Lukukerrat: 409
Kuivan kennon sulatus -0,5C, sulatuksen kesto noin 2 min.
Laite alkoi puhaltamaan lämmintä noin 4 min 30 s sulatuksen alusta.

Sulatusta ennen ollut lämmitysjakso oli kestänyt koko yön. Puhallus oli AUTO-nopeudella (1,5) koko yön. Aamulla klo 8 nostin puhallusnopeuden II. Tuon takia sisäyksikön kennosta otettiin enemmän lämpöä ulos, jolloin ulkoyksikön kennon lämpötila laski alle -1C => sulatus.
 

Liitetiedostot

  • Sulatus 8.13.59.png
    Sulatus 8.13.59.png
    85,2 KB · Lukukerrat: 423
  • Lämmitys alkaa 8.16.09.png
    Lämmitys alkaa 8.16.09.png
    156,2 KB · Lukukerrat: 420
  • Sulatus ja lämmitysjakson alku 18.09.24.png
    Sulatus ja lämmitysjakson alku 18.09.24.png
    153,9 KB · Lukukerrat: 391
Viimeksi muokattu:
Ulkolämpötila +5,5 C - -0,5C

Pyynti 22-23, puhallus II-AUTO, i-see OFF

Antoteho 1787 kW
Ottoteho 387 W
=> koti-KOP 4,6

Lämmitysjaksot 1 h 25 min - 9 h 40 min
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU +5.5 - -0.5 C.png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat LA-SU +5.5 - -0.5 C.png
    39,7 KB · Lukukerrat: 321
  • janti FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU +5.5 - -0.5 C.png
    janti FD35VABH tehot ja koti-KOP LA-SU +5.5 - -0.5 C.png
    42 KB · Lukukerrat: 313
  • Untitled.png
    Untitled.png
    30,7 KB · Lukukerrat: 422
Ulkona noin -8C ja kosteus noin 60%.

Mitsu lämmittää 2 h 30 min ja sulattaa noin 2 min 30 s (kuivaa kennoa).

Ulkoyksikkö on luoteisseinällä, joten aurinkoa se ei päivän aikana näe. :cool:
 

Liitetiedostot

  • Lämmitysjakso -8C 2 h 30 min 18.42.24 .png
    Lämmitysjakso -8C 2 h 30 min 18.42.24 .png
    177,8 KB · Lukukerrat: 430
  • Sulatus 2 min 30 s 18.44.39.png
    Sulatus 2 min 30 s 18.44.39.png
    173,6 KB · Lukukerrat: 445
Ulkolämpötila -0,5C - +3C

Pyynti 22-23, puhallus AUTO-II, i-see OFF

Antoteho 1652 kW
Ottoteho 389 W
=> koti-KOP 4,2

Lämmitysjaksot 2 h 47 min - 12 h

14:30 10 min pituinen sulatus
 

Liitetiedostot

  • janti FD35VABH puhalluslämpötilat -0.5-+3C .png
    janti FD35VABH puhalluslämpötilat -0.5-+3C .png
    44,6 KB · Lukukerrat: 335
  • janti FD35VABH tehot ja koti-KOP -0.5-+3C .png
    janti FD35VABH tehot ja koti-KOP -0.5-+3C .png
    50,4 KB · Lukukerrat: 412
  • sulatus 14.30.53.png
    sulatus 14.30.53.png
    169,6 KB · Lukukerrat: 423
  • Untitled.png
    Untitled.png
    31,7 KB · Lukukerrat: 438
Ulkolämpötila -18C - -4C

Pyynti 22-23, puhallus II-II, i-see OFF

Antoteho 2562 W
Ottoteho 860 W
=> koti-KOP 3,0

Lämmitysjaksot 2 h 30 min
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötila TI-KE -18C - -4C.png
    FD35VABH puhalluslämpötila TI-KE -18C - -4C.png
    63,3 KB · Lukukerrat: 328
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -18C - -4C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP TI-KE -18C - -4C.png
    87,4 KB · Lukukerrat: 395
  • Untitled.png
    Untitled.png
    32,6 KB · Lukukerrat: 427
Viimeksi muokattu:
Jäähdytystä +27C

Pyynti 24, puhallus I, i-see ON

Antoteho 1140 kW
Ottoteho 220 W
=> koti-EER 5,2
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +27C 24.72019.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +27C 24.72019.png
    39,6 KB · Lukukerrat: 318
  • FD35VABH tehot ja koti-EER +27C 24.72019.png
    FD35VABH tehot ja koti-EER +27C 24.72019.png
    38,1 KB · Lukukerrat: 404
  • Sää.png
    Sää.png
    277,3 KB · Lukukerrat: 406
Hemmo-testi jäähdytyksellä, ulkolämpötila +28C ja sisälämpötila noin 24,5 C.

Keskimääräinen jäähdytysteho max-puhalluksella ~3,4 kW ja III-nopeudella ~3,2 kW, ottoteho noin 880 W.
Puhallusilma alimmillaan noin +5,5C
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH Hemmo-testi jäähdytys puhalluslämpötolat +28C 26.7.2019.png
    FD35VABH Hemmo-testi jäähdytys puhalluslämpötolat +28C 26.7.2019.png
    29,2 KB · Lukukerrat: 319
  • FD35VABH Hemmo-testi jäähdytys tehot ja koti-EER +28C 26.7.2019.png
    FD35VABH Hemmo-testi jäähdytys tehot ja koti-EER +28C 26.7.2019.png
    27,6 KB · Lukukerrat: 306
  • Sää.png
    Sää.png
    285,5 KB · Lukukerrat: 395
Jäähdyttelylä +30C - +15C

Pyynti 24-25, puhallus I-II, i-see OFF

Antoteho 791 W
Ottoteho 136 W
=> koti-EER 5,8
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhallauslämpötilat jäähdytyksellä +30C-+15C.png
    FD35VABH puhallauslämpötilat jäähdytyksellä +30C-+15C.png
    45,9 KB · Lukukerrat: 313
  • FD35VABH tehot ja koti-EER jäähdytyksellä +30C-+15C.png
    FD35VABH tehot ja koti-EER jäähdytyksellä +30C-+15C.png
    38,6 KB · Lukukerrat: 304
  • Sää.png
    Sää.png
    265,7 KB · Lukukerrat: 408
Ulkolämpötila -1,5C - +10C

Pyynti 22, puhallus AUTO, i-see OFF

Antoteho 1042 kW
Ottoteho 270 W
=> koti-KOP 3,9
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH_puhalluslämpötilat_-1.5C-+10C.png
    FD35VABH_puhalluslämpötilat_-1.5C-+10C.png
    34,2 KB · Lukukerrat: 328
  • FD35VABH_tehot_ja_koti-KOP_-1.5C-+10C.png
    FD35VABH_tehot_ja_koti-KOP_-1.5C-+10C.png
    35,6 KB · Lukukerrat: 411
  • Sää.png
    Sää.png
    282 KB · Lukukerrat: 407
Syksyn eka sulatus tapahtui viime yönä.

Ulkolämpötila -3C - +10C

Pyynti 21-22, puhallus II-AUTO, i-see OFF

Antoteho 1044 kW
Ottoteho 289 W
=> koti-KOP 3,6
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH-puhalluslämpötilat-3C-+10C.png
    FD35VABH-puhalluslämpötilat-3C-+10C.png
    39,7 KB · Lukukerrat: 409
  • FD35VABH tehot ja kotiKOP -3C-+10C.png
    FD35VABH tehot ja kotiKOP -3C-+10C.png
    45,1 KB · Lukukerrat: 414
  • Sää.png
    Sää.png
    244,4 KB · Lukukerrat: 415
Ulkolämpötila -6C - -0C

Pyynti 22, puhallus II, i-see OFF

Antoteho 1872 kW
Ottoteho 560 W
=> koti-KOP 3,3

Sulatukset 2 h - 1 h 30 min välein
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -0C TI-KE.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -0C TI-KE.png
    55,5 KB · Lukukerrat: 330
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -6C - -0C TI-KE.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -6C - -0C TI-KE.png
    75,1 KB · Lukukerrat: 391
  • Sää.png
    Sää.png
    286,8 KB · Lukukerrat: 429
Ulkolämpötila -7,5C - -3,5C

Pyynti 23-22, puhallus II-II, i-see OFF

Antoteho 2246 kW
Ottoteho 703 W
=> koti-KOP 3,2

Sulatukset 1 h 30 min - 2h 30 min välein
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH -7.5C - -2.5C puhalluslämpötilat.png
    FD35VABH -7.5C - -2.5C puhalluslämpötilat.png
    58,4 KB · Lukukerrat: 323
  • FD35VABH -7.5C - -2.5C tehot ja koti-KOP.png
    FD35VABH -7.5C - -2.5C tehot ja koti-KOP.png
    74,3 KB · Lukukerrat: 440
  • Sää.png
    Sää.png
    273,7 KB · Lukukerrat: 413
Ulkolämpötila -2,5C - -0,5C

Pyynti 22, puhallus II, i-see ON

Antoteho 1817 kW
Ottoteho 566 W
=> koti-KOP 3,2

Sulatukset 1 h 50 min - 1h 20 min välein
 

Liitetiedostot

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -2.5C - -0.5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -2.5C - -0.5C.png
    58,7 KB · Lukukerrat: 318
  • FD35VABH tehot ja koti-KOP -2.5C - -0.5C.png
    FD35VABH tehot ja koti-KOP -2.5C - -0.5C.png
    74,3 KB · Lukukerrat: 413
  • Sää.png
    Sää.png
    279,9 KB · Lukukerrat: 417
Ulkolämpötila yöllä noin +2C ja kosteus 100%
Pyynti 22, i-see ON puhallus AUTO, laitteen keskim. ottoteho lämmitysjaksolla 385W

Hieman pidempi lämmitysjakso (5 h 10 min) aamuyöstä ja siihen pidempi sulatus (11 min) perään. Mitsu sulattaa tällaisessa kelissä vasta kun sulatusanturi näyttää -1C lukemaa.
 

Liitetiedostot

  • sulatusväli.png
    sulatusväli.png
    9,5 KB · Lukukerrat: 398
  • sulatus.png
    sulatus.png
    4,4 KB · Lukukerrat: 423
  • Sää.png
    Sää.png
    26,6 KB · Lukukerrat: 417
Viimeksi muokattu:
Takaisin
Ylös Bottom