janti FD35VABH loggausta 2025-2026

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
Aiempien vuosien loggauksia löytyy tästä linkistä


Ulkolämpötila -6 - -9C ilmankostteus alle 80%
Kalleimman tunnin väistelyä III-puha ja pyynti pienemmällä. 8)

Antoteho keskimäärin noin 1892
Ottoteho keskimäärin noin 702
=> koti-KOP 2,7

Lämmitysjaksot 2 h 30 min ja sulatukset 3 min 30 s - 4 min 30 s

1738671403200.png
1738671423519.png

1738671444328.png
1738671460959.png
 
Viimeksi muokattu:
Tuossa ottotehokuvaaja sulatuksesta. Ulkolämpötila -9C, kosteus 88%. Lämmitysjakso ennen sulatusta noin 1 h 50 min.

Sulatus alkoi 20:20:00 ja loppui 20:23:30 => sulatuksen kesto 3 min 30 s ("kuivan" kennon "turha" sulatus)
Sisäyksikön puhallus loppui 20:19:00 ja alkoi 20:26:30 => lämmitys poikki 7 min 30 s

Ottoteho sulatuksen aikana -9C.png
 
Hemmo-testi jäähdytyksellä, ulkoyksikön puhallus-/imulämpötilat.
=> Onkohan tehot tallella?
1752055302515.png
1752055327333.png
 
Hemmo-testi jäähdytyksellä, ulkoyksikön puhallus-/imulämpötilat.
=> Onkohan tehot tallella?
Eli ulkoyksikön dT noin 8,2 C ja ilmoitettu puhalllusmäärä 1872 m3/h
=> 4916 W ja kun ottoteho oli noin 880 W => Kylmäteho brutto olisi 4036 W

Sisäyksikön päässä tilanne hieman erinäköinen. => Mikä selittää kylmäteho brutto ja jäähdytysteho netto välisen eron? (kondenssi?) :help: :oops:

1752059981157.png
 
Syksyn eka sulatus tuli aamulla (jonka olen huomannut). Ulkolämpötila kotipihalla hieman pakkasella, sulatus kesti noin 6 min.

Syksyn eka sulatus.png

1759516006883.png
 
Tuntui että kämpä ei oikein lämpene. No laitoin sitten Hemmo-testiä kehiin... Ainakin ottotehot tuntuisi olevan tallella (~2350 W ja dT noin 23 C => ~5 kW)

Hemmo-testin alku -8C FD35VABH.png

1767772038352.png


15 min veti tuolla kovemmalla ototolla ja sitten tasoittui (kaamakaasusäädön alettua) noin 2150 W tasolle. (pohjavastus jatkuvana)
Hemmo jatkuu.png
 
Viimeksi muokattu:
Hemmo-testi -8C

Parhaimmillaan noin 5,4 Kw anto ja otto 1,9 kW ja koti-KOP 2,8

1767780714701.png
1767780735108.png

Hemmo -8C puhalluslämpötila FD35VABH.pngHemmo -8C imulämpötila FD35VABH.png
 
Viimeksi muokattu:
Elisen tiistain jäähdyttelyä 26-23 C puhallus I pyynti 24-25-24

1782913206847.png
1782913460827.png
 

Liitetiedostot

  • 1782913548475.png
    1782913548475.png
    98,3 KB · Lukukerrat: 10
Takaisin
Ylös Bottom