Jos kylmäainetta on vähän

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sesse88
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

sesse88

Jäsen
Kertokaa tietäjät.
Miten käy jos kylmäainetta on:

1. Hieman vähän ?

2. Enemmän vähän ?

3. Oikein vähän ?


Sanyo 2 sisäyksiköllä on alkanut haukkaamaan virtaa ja ulkoyksikkö melko jäässä.
Eikä oikein sulatakaan, vaikka laittaa sisäyksiköt jäähdytykselle.
Lämpöä on vielä antanut, mutta suuremmalla sähkönkulutuksella.


Mitsu FD 35 sulattaa hyvin, mutta veden tuotto ulkoyksikössä on suurta.

Ulti 10 Design Inv. toimii vielä hyvin. Ei vie kohtuuttomasti virtaa, sulattaa, lämmittää,
eikä vettäkään ulkoyksikössä synny liikaa.
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

1 ei välttämättä vaikuta ollenkaan. tai on aavistuksen tehoton.
2 on tehoton ja alkaa jäätymään.
3 laite ottaa sähköä mutta on täysin tehoton.
2 saattaa toimia vielä jäähdytys käytössä niin että ei tehon laskua huomaa.
Kysymyksesi on aika suurpiirteinen vastaukset ovat sen mukaiset
ja laitteiden välillä on eroja lähinnä niiden suojauksien osalta.
Toiset osaa sammuttaa itsensä toiset käyvät niin kauvan kuin kompressorinlämpösuoja laukeaa
tai sulake lähtee taulusta.
Siitä veden määrästä voit tehdä johto päätöksen mitsu joutuu tekemään töittä.
sanyo on varmaan vajaa jos se ei jaksa sulattaa.
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

Vaatiiko nämäkin muuten autojen tapaan kylmäaineiden lisäyksiä määrävälein, ilmeisesti ?
Tässä kun itsellä on pyörinyt Panasonic ja kaverilla Sanyo (?) about 6 vuotta, niin nyt ollaan tultu siihen, että tuntuu, että kaukkarista pitää käskyttää vähintään 3 astetta kuumempaa, mikäli haluaa laitteesta tulevan sopivan lämmintä.
Lisäriesaa näköjään tiedossa siitäkin, että vaikka suodattimia miten putsailee säännöllisesti, niin kyllä se sisäyksikön rivasto on niin törkeessä kunnossa pinttyneen pölyn takia, että huh-huh,,, Eikä edes koiria tai mattoja taloudessa ja pölynimurina keskuspölkkäri.
Imurointi ei auta eli kai on raahattava painepesuri porrasaukkoon ja painettava tuo ihmelaite sillä puhtaaksi. Ja sen jälkeen sitten vakuutusyhtiöön vetämään anomus vesivahinkokorvauksesta ;D
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

Ei vaadi lisäyksiä, eikä mitään muutakaan "öljynvaihtoa". Molempien yksiköiden huolellinen puhdistus niin alkaa taas löylyä irtoamaan ;)

siis sillä edellytyksellä ettei laitteeseen ole tullut vuotoja tms.
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

Ilpisti sanoi:
siis sillä edellytyksellä ettei laitteeseen ole tullut vuotoja tms.

Kiitoksia. En osaa ainakaan oman laitteen osalta tuollaista epäillä. Näkyykös tuo mahdollinen vuoto sitten ilman automaailmasta tuttuja vuodonilmaisinaineita ?
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

jukkah sanoi:
Kiitoksia. En osaa ainakaan oman laitteen osalta tuollaista epäillä. Näkyykös tuo mahdollinen vuoto sitten ilman automaailmasta tuttuja vuodonilmaisinaineita ?

Kyllä sieltä öljyä tulee myös. Eli jos vuoto on näkyvässä paikassa niin näkyy, muuten ei. Hemmo-testillä selviää onko aine vajiintunut. Jos noita tekee säännöllisesti vaikka joka syksy, huomaa pienemmänkin vuodon testituloksen huononemisena. Jos ei ole vertailudataa normaalitilanteesta, vuodosta voi varmistua vasta jos testitulos on selvästi huonompi kuin muilla.

Yleensähän vuoto johtuu asennusvirheestä ja alkaa heti uutena, jos laite on toiminut moitteetta vuosia on todennäköistä että jos vuotoa tulee niin se tulee sitten jonkinlaisena "katastrofaalisena" purkauksena esim. liitoksesta katkenneen putken seurauksena jolloin laite lakkaa tyystin toimimasta.
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

Ilpisti sanoi:
Molempien yksiköiden huolellinen puhdistus niin alkaa taas löylyä irtoamaan ;)

Vinkkejä, millä tuon Panasonicin sisäyksikön rivaston (näyttääpä omituiselta tuo sana) saisi putsattua. Sitä on turha yrittää imuroida kun suulake ei ylety. Pöly näyttää niin tiukkaan junttaantuneelta, että jotenkin tuntuu, että jos painan kompuralla ilmaa, niin suurin osa vaan painuu syvemmälle. Aikamoinen keksintö kyllä rakenteeltaan. Kunnolla sen sais putsattua vain, mikäli kaivais kokonaan irti ja kantais pesuhuoneeseen pestäväksi, mutta sen nyt ei luionnollisestikaan ole mahdollista :(
 
Vs: Jos kylmäainetta on vähän

Tuolla on pohdittu näitä asioita: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8933.0 ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom