Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yittiläinen
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Y

Yittiläinen

Vieras
Oisko kellään vertailukelpoisia tuloksia!!

Laite siis LG ART COOL MIRROR inverter

Kylmäaine R410, 810 grammaa

Lämmitystesti:

Ulkoilman lämpötila +19
Sisäilman lämpötila +25
Laitteen käyntivirta lämmityksessä 7,4 A
Lämmityksen korkeapaine 43 bar(mittarissa asteikko 35:een, eli tulos arvioitu)
Puhalluksen lämpötila lämmityksessä +55,5

Jäähdytystesti:
Ulkoilman lämpötila +23
Sisäilman lämpötila +24
Laitteen käyntivirta jäähdytyksessä 4,9 A
Jäähdytyksen imupaine 6,5 bar
Puhalluksen lämpötila jäähdytyksessä +5,8

Mitäpä sanotte tuloksista???
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Paineista en sano mittään, mutta tuo jäähdytys, tehot n. 400 W, ulospuhallus jotain +11, eikö se ole liian lämpöistä?
Kyllä meillä reilusti alle kympin noilla tehoilla ja vielä ulko-LT paljon korkeampi.
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Tuloksista ei osaa sanoa vielä mitään koska en vielä omista ilppiä.
Mutta kysymykseni kyllä liippaa aihetta.
Onko käynnistys-/käyttöönottopöytäkirja yleinen käytäntö vai joidenkin asennusfirmojen oma juttu ?
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

kaide sanoi:
Tuloksista ei osaa sanoa vielä mitään koska en vielä omista ilppiä.
Mutta kysymykseni kyllä liippaa aihetta.
Onko käynnistys-/käyttöönottopöytäkirja yleinen käytäntö vai joidenkin asennusfirmojen oma juttu ?

Onninen vaatii myymistään laitteista käynnistyspöytäkirjan, jotta vuoden takuu olisi voimassa.

Lisäksi vuoden käytön jälkeen vaaditaan vuosihuoltoraportti, jotta saisi 12 kuukauden jatkotakuun.(poikkeuksena panasonic jossa takuu ainoastaan 12 kk.)

http://www.onninen.fi/onninen/onninen+suomi/liiketoimintayksikot/ilma-kylma/tekinen-materiaali/takuu/index.html
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Mittaustulokset korjattuina.

Invertteri vehje on hankala mitattava, kun ei tiedä milloin on 100%:n tehot käytössä!!!

Ja lämmitys 100%:lla ei onnistu jos ulkolämpötila on noin sisälämpötila, eli 21 ja yli!!!

Ja jäähdytys 100%:lla ei onnistu jos ulkolämpötila on noin sisälämpötila, eli 21 ja alle!!!

Onkohan muissakin merkeissä ohjaus toteutettu näin, kun saavutaan sisälämpötilaa, niin tehot tippuu, vaikka asetusarvot olisivat min/max???
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Yittiläinen sanoi:
Onkohan muissakin merkeissä ohjaus toteutettu näin, kun saavutaan sisälämpötilaa, niin tehot tippuu, vaikka asetusarvot olisivat min/max???

Tuosta en ole varma, mutta Sanyosta löytyy High Power -moodi jossa laite toimii 30 minuuttia "urku nurin". Puhallin sekä kompura pyörivät täysillä välittämättä lämpötila-asetuksista. Käyttöönotossa asentaja kyllä teki mittaukset jollain käyttöönottomoodilla, siihen pääsee jollakin näppäinyhdistelmällä kaukosäätimestä näppäilemällä. En kyllä tiedä miten se eroaa tuosta high power -moodista. ???
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Yittiläinen

Jos tehomittari matkassa, niin tästä saa pointit, eiköhän nämä riitä pöytäkirjaan ollaanko palstalla vai ei.
Ja jos ei ole tehomittaria, ei ole kustannuskysymys. Mutta tuo virtamittaus varma, eiköhän tämä kelpaa Onnisellekin.

Tästä jää sellainen maku, että Onninen ei luota asentajiin. Eiköhän Onnisen pitäisi luottaa, että pojilla homma hanskassa. Vai onko? Tämä oli ainakin mulle uutta tietoa Onnisen kuvioista.
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Eikös tuo mittaus pitäisi tehdä 'määrätyssä' toimintatilassa? Esim. Panasonicin pumput saa 'rated frequency operation' moodiin, jossa kompura ottaa tietyt kierrokset. Sitten mitataan ja verrataan suoraan valmistajan ilmoittamiin käyriin. Jos heittoa on liikaa, on jotain pielessä.
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

apophis sanoi:
Eikös tuo mittaus pitäisi tehdä 'määrätyssä' toimintatilassa? Esim. Panasonicin pumput saa 'rated frequency operation' moodiin, jossa kompura ottaa tietyt kierrokset. Sitten mitataan ja verrataan suoraan valmistajan ilmoittamiin käyriin. Jos heittoa on liikaa, on jotain pielessä.

Eipä taida LG:ssä semmoista olla, ei ainakaan ole missään opuksessa neuvottu!!!
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

8)
Tottakai laitteistosta pitää tehdä koekäyttöpöytäkirja.

Mitä arvoja siihen sitten laitetaan ja missä olosuhteissa vaihteleekin sitten aika paljon.
Onninen vaatii koekäyttöpöytäkirjan, mikä on ihan hyvä juttu.
Ahlsellkin vaatii tosin hieman kevyemmän version.

Eikös se ole kaikkien etu, että laitteiston toiminta testataan ja käyntiarvot dokumentoidaan?
Pitäähän vikatapauksessa olla joku todiste siitä, että laite on ylipäätään toiminut oikein eikös?

Taitaa vaan monen firman käytännöistä moinen dokumentin teko puuttua kokonaan.
Pitäähän kylmälaitteistakin tehdä koekäyttöpöytäkirjat miksei siis ILPeistäkin?

Tosin kun kuulee näitä juttuja 4 tunnin asennuksista voi olla varma, ettei se ole pitänyt sisällään mitään sellaista toimintaa, jolla varmistettaisiin toimiiko laitos vai ei. :)
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

Mitäpä mieltä Freeze on tuloksista???
 
Vs: Käynnistyspöytäkirjan tulokset!!??

8)
Sen voi mittalaitteista sanoa, että ei ole mitattu R-410A käyttöön sopivilla mittarisarjoilla, kun on ruvettu arvioimaan korkeapainetta. R-410A mittarit näyttää paineen 55 bariin asti. R-404A, 134a ja 407C mittarisarjoissa korkeapaineloppuu jonnekin 34 bariin.

Jotta tarkempia arvosanoja koekäytöstä voisi antaa pitäisi olla LG manuaalit, joista voisi vertailla missä suhteessa mittaustulokset ovat tehtaan antamiin käppyröihin.

Samoin pitäisi kyllä tietää missä mielentilassa kojetta on ajettu.
Noin niinku nopeasti vilkaistuna ei noissa mitään hälyttävää ole.
Tehomittarin käyttö olisi kyllä suositeltavaa.
Muutenkin, jos pitäisi pystyä sanoamaan jotain luotettavaakin noista mittaustuloksista, niitä mittaustuloksia pitäisi olla vähän laajemmalti. 8)
 