Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

#timo# sanoi:
Käykö tuo AVH-24V1DE ulkoyksikkö suoraan Ultin 5500EEV:n tilalle kun käytössä on kuumakaasukierukka varaajan sisällä (vesitankin kierukka). Jos käy niin mikä on pelkän ulkoyksikön hinta?
Ei käy.
Kyllä on eri putket .
5500E on vanha kapillaarimalli . Sen tilalle tuli elektroninen paisuntaventiili.
Myös ohjain on toinen.
Koska eroja on näin paljon saa vaihtaa vain koko laitteen.
Järkeva on käytaa koko tuote ja sitten jättaa käyttamatta vesipumppu tai jotain vielä.

Kuitenkin voin lmottaa että tehdas tutkii omia mahdollisuksia.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kallek sanoi:
Kiitos tiedosta!
Ja oliko vielä 5-6kw versioita olemassa?

On. Mutta hinta on 1990.- . Itse olen vaihtanut kaikki 9 kW mallille koska 6 kw mallin teho on talolle pieni.
Mutta jos on 50..70 m2 sitten voi ajatella.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tarkoitin tietysti 5000EEV mallia (korjattu). Tottakai oletin että kaikki vaihtuu paitsi varaaja ja kk-kierukka. Ajatuksena oli että jos tuo nykyinen laitos pettää, niin mitä tilalle.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Onkohan joku saanut kaivettua kunnon manuaalin tästä laitteesta? Kuulemma siinä on USB-paikka jonka kautta saa firmikset päivitettyä, mutta onko mitään fiksuja tapoja etäseurantaan/ohjaamiseen?

Coolhouse on ihan Tallinnan lähellä, onko joku jo käynyt siellä hakemassa?

Manualin saa sähköpostilla info@coolhouse.ee
Etäseuranta ei ole ollut puheeksi. jos tekee itse jonkunsen version voi olla järkevampi.
Yksi asiakas on laittanut erikseen verkkon toimivan sähkömittarin.

Hakea saa jos on tilattu mutta ajatus oli että laitan tavaran Schenkerin Tallinnan varastolle. Schenkeri vahvistaa asiakkalle. Maksun jälkeen tavara lähtee.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

#timo# sanoi:
Tarkoitin tietysti 5000EEV mallia (korjattu). Tottakai oletin että kaikki vaihtuu paitsi varaaja ja kk-kierukka. Ajatuksena oli että jos tuo nykyinen laitos pettää, niin mitä tilalle.

Ulkoyksikkon kortin sekä kompressorin saa vaihtaa. Ulkoysikkön saa myös.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

En ole varma Anders ymmärsitkö oikein. Käykö tämä linkittämäsi malli http://www.coolhouse.ee/AVH-24V1DE%20ECO.htm kuumakaasukierukka käyttöön ilman sisäyksikköä eli ulkopuolista lämmönvaihdinta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ohjauselektroniikka on sisäyksikössä, ei ole erillistä käyttöpaneelia...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jos tuo 5000EEV pettää, niin todennäköisesti samanlaisen uuden saa tilalle testwarelta (www.testware.fi).
Ettei tarvitse kaikkea vaihtaa.
Ja hinta on todennäköisesti neuvoteltavissa kohtuulliseksi.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kiitos! Tämä selvitti asian. Ja kiitos vinkistä Repa60 ;)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

#timo# sanoi:
En ole varma Anders ymmärsitkö oikein. Käykö tämä linkittämäsi malli http://www.coolhouse.ee/AVH-24V1DE%20ECO.htm kuumakaasukierukka käyttöön ilman sisäyksikköä eli ulkopuolista lämmönvaihdinta?
Käy mutta Amitime teki ratkaisun.
Jos on rikki 5000E, 5500E tai 9000E kuumakaasukierukka malli sitten saa vaihtaa ulkoyksikkon mallin AVH-12V1DD 6kW sekä AVH-24V1DD 9kW. Jos vanha oli kapillaarimalli tai Gree sitten saa mukaan 120- sisäyksikkon kortin sekä uuden ohjaimen.

AVH-12V1DD ulkoyksikko+kortti 1490.- verollinen hinta Tallinnassa.
AVH-24V1DD ulkoyksikko+kortti 2160.-
Toimitus 1-2vko

Vastaukseksi: Uudessa mallissa on lämpötilaanturi myõs talon paluuputkella. Tämän saa remonttisarjan mukaan. AVH-24V1DE mallisa tämä on sisäyksikkossa. Jos veten virtaus puuttuu sitten on hälytys. Tämä anturi pitää asentaa paluuputkelle jos on vesisäiliö (E malli).
Jos aikaisemmin oli 5kW laite , nyt haluaa sen tilalle 9kW siiten säiliön kierukka voi olla eri mallia. Jos kierukkaa alkaa säiliön yläosasta sekä loppu alhalla (10 m 1/2" putki) sitten on todennäköista että tämä toimii myös 9 kW ulkoyksikon kanssa.
Jos on vanhempi malli missä kierukka on laidettu sivusta sekä putket lähella toinen toista en suosittele tehon nostoa.
Kylmäaine lähtee lauhduttimeen sisään ylhalta sekä neste poistu alhalta. Toi sivukierukka toimii mutta on periaattessa väärä.

Andres
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
AVH-24V1DD ulkoyksikko+kortti 2160.-
Toimitus 1-2vko

Eli tämä riittäisi minimissään jos liittää jo olemassa olevaan levylämmönvaihtimeen sekä kiertovesipumppuun?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kallek sanoi:
Eli tämä riittäisi minimissään jos liittää jo olemassa olevaan levylämmönvaihtimeen sekä kiertovesipumppuun?
Kylmäaineen ylärajan paineanturi sen lisäksi, mutta tämä maksaa 20..30 EUR.

Mutta: Veden virtaus lämmönvaihtimessa pitää olla riittavan iso (9 kW mallissa Wilo 25/8 tai vastaava). Muuten on konella "henki kiinni". Myös sulatus on olennainen. Sulatuksen aikana veden lämpötila min 25 C, Siksi on joka tapauksessa parempi jos tämä pumppu otta vesivaraajasta levylämmönvaihtimelle , lämmin vesi palautuu varaajalle. Sitten talon pumppu ottaa vesivaraajasta talolle.
Tietenkin levylämmönvaihdin pitää olla laskettua 20.30% isompi.
Saa lattaa levylämmönvaihtimen myös suoraan talon putkelle jos on lattialämmitys.... (Tämä ei ole jokamiehelle luettavaksi)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
Kylmäaineen ylärajan paineanturi sen lisäksi, mutta tämä maksaa 20..30 EUR.

Mutta: Veden virtaus lämmönvaihtimessa pitää olla riittavan iso (9 kW mallissa Wilo 25/8 tai vastaava). Muuten on konella "henki kiinni". Myös sulatus on olennainen. Sulatuksen aikana veden lämpötila min 25 C, Siksi on joka tapauksessa parempi jos tämä pumppu otta vesivaraajasta levylämmönvaihtimelle , lämmin vesi palautuu varaajalle. Sitten talon pumppu ottaa vesivaraajasta talolle.
Tietenkin levylämmönvaihdin pitää olla laskettua 20.30% isompi.
Saa lattaa levylämmönvaihtimen myös suoraan talon putkelle jos on lattialämmitys.... (Tämä ei ole jokamiehelle luettavaksi)

Kattilaan/varaajaan joo olisi tarkoitus kytkeä omana kiertona, Dieterhoevenin vaihdin 23/40/WP01 löytyy jo entuudestaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kallek sanoi:
Kattilaan/varaajaan joo olisi tarkoitus kytkeä omana kiertona, Dieterhoevenin vaihdin 23/40/WP01 löytyy jo entuudestaan.
Plattenwärmetauscher Split Klima Heizung Pool 45 bar R410A R407 Bördel 16000 BTU
http://www.rapidtables.com/convert/energy/BTU_to_kWh.htm 4,6 kWh jos on ebaylla oikea tieto.
Tämä pitäisi ohjelmalla tai taulusta tarkemmin laskea.
Kuvassa, 40 rivia, R410A, 45 bar pienelle AVH-12 (Ultin 5000,5500) mallille OK.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

hieroskellut tuossa kauppoja dotechin evc10b ohjaimesta, jäi sitten mietityttään että miten sulatusten käy? manuaalia lueskellu ja siellä ei ole sanaakaan sulatuksen aikaisesta eev asennosta, voi olla etten vaan ymmärrä täysin jotain kohtaa... tuolla pystyy tehtaan mukaan ajamaan eev:tä ilman p.anturia, laitetaan masiina Temperature control (Hot gas bypass) moodiin.
Laitoin manuaalin liitteeksi.
 

Liitetiedostot

Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Speksin mukaan käyttölämpötila alue on -10 ... +50 ja ilman suhteellinen kosteus alle 90%. Eli sen verran kuivaa on, ettei tarvitse sulatella. Eikä kaaviossa ole neitieventtiiliäkään.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kaihakki sanoi:
Speksin mukaan käyttölämpötila alue on -10 ... +50 ja ilman suhteellinen kosteus alle 90%. Eli sen verran kuivaa on, ettei tarvitse sulatella. Eikä kaaviossa ole neitieventtiiliäkään.
Itse olen siinä luulossa, että tuo lämpötila rajaus koskee sitä päätelaitetta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Onpa mielenkiintoinen juttu. Tässä taas näkee näitä dokumenttien ongelmia. Sama teksti voidaan ymmärtää eri tavoin. En mene takuuseen omasta tulkinnastani. Ajattelen kuitenkin, että tämä laite sinänsä voisi olettaa olevan lämpöisissä sisätiloissa.
Mutta mitä on raati mieltä asiasta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kaihakki sanoi:
Onpa mielenkiintoinen juttu. Tässä taas näkee näitä dokumenttien ongelmia. Sama teksti voidaan ymmärtää eri tavoin. En mene takuuseen omasta tulkinnastani. Ajattelen kuitenkin, että tämä laite sinänsä voisi olettaa olevan lämpöisissä sisätiloissa.
Mutta mitä on raati mieltä asiasta?

Kyllä mä lähtisin että käyttölaitteen lämpötilat, eli sisälle pitäis laittaa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
hieroskellut tuossa kauppoja dotechin evc10b ohjaimesta, jäi sitten mietityttään että miten sulatusten käy? manuaalia lueskellu ja siellä ei ole sanaakaan sulatuksen aikaisesta eev asennosta, voi olla etten vaan ymmärrä täysin jotain kohtaa... tuolla pystyy tehtaan mukaan ajamaan eev:tä ilman p.anturia, laitetaan masiina Temperature control (Hot gas bypass) moodiin.
Laitoin manuaalin liitteeksi.

Eli ajattelit korvata sen EEV controllin erillislaitteella? Mielenkiintoinen idea! Pidä meidät ajantasalla miten etenee...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Eli ajattelit korvata sen EEV controllin erillislaitteella? Mielenkiintoinen idea! Pidä meidät ajantasalla miten etenee...
Juu, se on ollut vara ajatuksena, ja nyt kun amitimen tonysta ei ole kuulunut mitään, kun olen niiden uusien osien hintaja ja saatavuuksia kysellyt, niin ajattelin sitten josko tuon dotechin naittas kiinni. kaikki on vielä ajatuksen tasolla...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
Plattenwärmetauscher Split Klima Heizung Pool 45 bar R410A R407 Bördel 16000 BTU
http://www.rapidtables.com/convert/energy/BTU_to_kWh.htm 4,6 kWh jos on ebaylla oikea tieto.
Tämä pitäisi ohjelmalla tai taulusta tarkemmin laskea.
Kuvassa, 40 rivia, R410A, 45 bar pienelle AVH-12 (Ultin 5000,5500) mallille OK.

Onko merkitystä käyttääkö 5000EEV:n kanssa omaa sisäyksikköä vai tuota levylämmönvaihdinta? Onko jotain etuja jne esim levarin kanssa?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kallek sanoi:
Onko merkitystä käyttääkö 5000EEV:n kanssa omaa sisäyksikköä vai tuota levylämmönvaihdinta? Onko jotain etuja jne esim levarin kanssa?
Pentti Porkka sanoi joskus aikoja sitten "On paljon ihmisiä ketkä sanoo, mutta on vähän ihmisia kuka tekee".
Itse rakentaminen merkitsee kylmäalan osaamista.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
Pentti Porkka sanoi joskus aikoja sitten "On paljon ihmisiä ketkä sanoo, mutta on vähän ihmisia kuka tekee".
Itse rakentaminen merkitsee kylmäalan osaamista.

Lähinnä tässä sen takia kyselen kun molemmat nyt löytyy ja pitäis tuossa jonkun viikon päästä ehkä asennellakin vehkeet paikalleen. Ainakin se sisäyksikkö on iso kooltaan että tuo oman haasteen asennuspaikkaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

52 cm x 42 cm x 22 cm on iso? Toiset asiakkaat sanoo että tämä on pieni.

Kyse on osaamisessa. Jos olet alan ammattilainen sitten voi tietojen sekä osaamisen avulla itse rakentaa.
Mutta jos haluat että vaimo ei riitele jalkapallon aikna lämpöpumpusta sitten on parempi vaihtoehto tehdaslaide.

Sisäyksikkossa on joko putkilämmönvaihdin (9 kW) tai levylämmönvaihdin (11 kW). Sen lisäksi on sähkökortti, vesipumppu sekä 2..3 kW sähkökattila.
Suositus on tehdaslaide. Jos talossa on varaaja sekä varajassa kierukka sitten vaihtoehtona on rernonttisarja.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Tonylta utelin josko he voisivat tehdä paremman eev ohjauksen pumppuihinsa, oli vastaus ->

Actually we are developing a new EEV control for our unit. We have put this into usage of some units already. After it proved to be OK, we will use it for more units.

But this needs to work with a new set of hardware, not this one. So that means the complete control system (indoo PCB+outdoor PCBs+operation panel) has to be replaced.

Regards!
Tony

Olikos jossain tieto että mikä chippi oli uusin tuohon 5000EEV versioon, nyt paikalla AC13I09.WP.V005? Ja jos on niin mahtaakohan jostain päin olla vielä saatavilla?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Voin kysya chippista mutta tämä Tony`n viesti on uudesta tuotesarjasta.
Tästä saa lukea http://www.amitime.com/download.aspx , missä on tehtaan vuoden 2016 mallisto.

Myös tutut mallit ovat ECO nimella mutta uusi sarja on Carelin ohjauksella (controller).
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
Voin kysya chippista mutta tämä Tony`n viesti on uudesta tuotesarjasta.
Tästä saa lukea http://www.amitime.com/download.aspx , missä on tehtaan vuoden 2016 mallisto.

http://www.amitime.com/filedownload.aspx?path=/upload/201602/24/201602241859317999.pdf

Näyttäisi olevan tarjolla myöskin EVI inverter = heatFUL
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Olikos jossain tieto että mikä chippi oli uusin tuohon 5000EEV versioon, nyt paikalla AC13I09.WP.V005? Ja jos on niin mahtaakohan jostain päin olla vielä saatavilla?
Chippia ei saa vaihtaa seuravaan chippin koska seuravassa on modbus protokolla.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
Chippia ei saa vaihtaa seuravaan chippin koska seuravassa on modbus protokolla.
Saa vaihtaa jos vaihtaa samalla ulko & sisäyksikköön samat versiot.
Minulla on päivitetty modbus-versio juurikin tuon AC13I09.WP.V005:n tilalle.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

pjr sanoi:
Saa vaihtaa jos vaihtaa samalla ulko & sisäyksikköön samat versiot.
Minulla on päivitetty modbus-versio juurikin tuon AC13I09.WP.V005:n tilalle.

Onko softassa ollut merkittävää eroa vs vanha?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Lämmityskäytön kannalta ehkä suurimmat oli tuon oppivan tilan muutokset siten, että -3-3 asteen välillä käytetään staattista aikaa sulatusten välillä.
Toinen on hieman lyhyempi sulatus.
En kyllä huomannu mitään kovin radikaalia muutosta toiminnassa. Sulatuslogiikkaan kaipais vieläkin vähän enempi älyä..

Välistä kenno on ihan ummessa pitkän aikaa ennen sulatusta ja välillä taas sulatellaan kuivaa kennoa.. mutta nuo lähinnä kostealla ilmalla juuri tuon staattisen sulatusalueen ulkopuolella ja toinen kovalla pakkasella kun sulatustarvetta ei juurikaan ole.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ratsastetaan aiheella.

Miten kuumaa vettä näillä amitimen vehkeillä saa tehtyä että hommassa o järkeä?

Kannattaako hommata käytettynä toimiva ulti vai katse coolhousin uusiin ennemmin. Tarve noin 6kw vesivehkeelle mikä ei kauheita saa maksaa koska kohteen kulutus jo nyt pientä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Lämpöpumpussa on järkea sähköön verrattuna. Ultin kokemuksista on etuja koska alkuvuosien 5500 mallissa oli liian paljon toiveita. Itse olen asentanut 9 kW laitteita jo 5 vuotta myös noin 100 m2 talossa. Sitten kompressori toimii osateholla.
Sama juttu kuin ajaa mopoa tai moottoripyörä. Molemmilla saa kulkea.
Laitteen raja on 50 astetatta lämmin vesi mutta kannattaa lukea foorumin perustiedot COP sekä SCOP osalta.
Malleja on enemmän kuin aikaisemmin, sekä varaajan kanssa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

vegelius sanoi:
Ratsastetaan aiheella.

Miten kuumaa vettä näillä amitimen vehkeillä saa tehtyä että hommassa o järkeä?

Kannattaako hommata käytettynä toimiva ulti vai katse coolhousin uusiin ennemmin. Tarve noin 6kw vesivehkeelle mikä ei kauheita saa maksaa koska kohteen kulutus jo nyt pientä.
Hieman yli 40 astetta tulee vielä hyvällä copilla. Meillä tällä hetkellä varaajasta tulee 30 asteista ja lähtee 38,5 asteisena. Cop on nyt 3,4. Pollusta lähtöteho ja virtamittarista ottoteho. Eniten coppiin kuitenkin vaikuttaa tulevan veden lämpötila.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jos kohteessa on ctc ecoel kattila niin mitenhän tämmönen kiinanvekotin kannattaa kytkeä, kattilan lämpöpumppuliitäntään vai lattian paluuseen? Kattilan lämmöt ala 50 ja ylä 55.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

vegelius sanoi:
Jos kohteessa on ctc ecoel kattila niin mitenhän tämmönen kiinanvekotin kannattaa kytkeä, kattilan lämpöpumppuliitäntään vai lattian paluuseen? Kattilan lämmöt ala 50 ja ylä 55.
file:///C:/Users/USER/Downloads/Asennus_ja_kayttoohjeet_CTC_EcoEl.pdf
Laitat kattilaan. Jos katsot kattilaa sitten kuvassa on samaa kuin huipputason varaaja. Kysymys on että koko vuoden et tarvitse 55 astista patterivetta, silloin kattilan automatika aukaisee hanoja enemmän.
Käyttveden saa laitta vaikka korkeammalla sähkövastuksella tarpeen mukaan.
Kattila itse ei toimii , jos tulee -20...-30C sitten käytät kattilaan tehoa.

Paluun saa laittaa pienitehoisen laiteen,mutta parempi on takaa lämpöpumpun sulatukseen tarvittava energia varaajasta. Tässä tapauksessa on varaajana lämpökattila.
 
Takaisin
Ylös Bottom