Kaapeleiden veto suojaputkeen

fraatti

Hyperaktiivi
Tätä hommaa on taas tullut harjoiteltua. Tuli siltikin taas hölmöiltyä ja nyt katolle menee kurttuputki, tam 20 (sisähalkaisija 14,6mm) johon pitäisi saada uppomaan 2x 6 mm2 pv kaapelit (halk 6,1mm) sekä 1 kpl 6 mm2 kevi (halk 4,8mm). Kun nuo ovat nätisti kolmiossa niin tällöin tietysti mahtuvat putkeen moitteetta mutta jos sattuvat pyrkimään kaikki rinnakkain niin siten hirttävät uskomattoman lujasti kiinni koska PV-kaapelit ovat pehmeitä. Pois ei saa kuin silppuamalla suojaputken paloiksi(tuli jo kokeiltua ja todettua että pari metriä upposi kivuitta). Ongelmaa ei helpota yhtään se että johtojen toiset päät ovat jo toisessa putkessa.

Noin 25 - 30m johtoja pitää siis käsitellä niin että että toinen pää on kiinni ja tila missä johtoja voi käsitellä on muutaman neliön tekninen tila.... :rolleyes:

Myös vetojousen saaminen putkeen oli hiukan hankalaa mutta tuo sentään onnistui imemällä alkuun "mytty" ohuen narun päässä putkesta läpi ja vasta sitten narulla vetämällä vetojousi. Putki on vielä jotain hinnat alkaen mallia missä ei ole silikonipinnoitetta valmiiksi sisällä. Olin jo raksa-aikana todennut etten osta noita halpoja putkia enää mutta niin se vaan on ihmisen muisti lyhyt.....

Onko jotain vinkkiä mitä kokeilla seuraavaksi? Mietin jo että onko noi johdot teipattava kolmion malliin 20 - 30 cm välein? Ja toki nyt tarvii laittaa glidexiä putkeen reilusti eikä edes yrittää tarjota johtoja kuivaan putkeen. Luulen että liuskasteesta huolimatta nuo olisivat kyllä hirttäneet kiinni. Tuo kolmen rinnakkaisen piuhan tilanne on varsin haasteellinen. Jo aikaisemmassa yrityksessä toinen veti johtoja ja toinen syötti niin että piuhat menivät putkeen "järjestyksessä".

Ja toisiaan teippaamiseenkin haasteen tekee se että piuhoja ei meinaa saada suoraksi muutakuin hankeen...

QZzkWR9.png
 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Ja niin, viimeinen katolle menevä osuus on 20mm jappia eli alumiiputkea taivuteltuna sopivan malliseksi joten putken vaihtoonkaan en mielellään ryhtyisi...
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Vetojousellla vedät jonkun oikeasti vetoa kestävän esim. 2,5 mm2 ML tms., jonka saa luotettavasti vedettävään nippuun kiinni. Sittenj rajusti glidexiä putken suulle ja kaapeleihin sitä mukaa kun uppoaa.
Toinen mies repii ja toinen syöttää.
 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Miksei johdot ei ollu putkessa silloin kun putki laitettiin?

Jaa-a. Ajatus siitä että johtoa joutuu hilaamaan 20-25m putkea läpi höyrynsulkumuovin ja villojen läpi ei houkuttanut. Putkitin siksi tuon katolta kohti teknistä tilaa. Tällöin johtojen toiset päät olivat jo putkessa. Johtojen on siis määrä mennä mittauskeskukselta yksimittaisena katolle saakka. Toki kevit jäävät asunnon potentiaalin tasauskiskoon.

FUJtoXE.png


Itse teknisen tilan päällekin on äärimmäisen hankala päästä mitenkään koska se on 4 - 5 m päässä villojen keskellä. Jotain lautaa sain tuonne viritettyä että tuonne pääsi edes jollain tavalla tallomatta katosta läpi. Niin perseestä koko homma että oon yrittänyt lykätä tätä viimeiseen saakka. Viimeinen niitti oli tuo kun johdot hirttivät kiinni. :mad:
leIhXC8.png
 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vetojousellla vedät jonkun oikeasti vetoa kestävän esim. 2,5 mm2 ML tms., jonka saa luotettavasti vedettävään nippuun kiinni. Sittenj rajusti glidexiä putken suulle ja kaapeleihin sitä mukaa kun uppoaa.
Toinen mies repii ja toinen syöttää.

Vetojousi on jo mallia kestävä. Samoin koitin jo vaihtaa vetonaruksi 2,5 mm2 yksisäikeisen johtimen. Näistä ei ollut apua. Ei vain tiedä mikä mielenhäiriö iski kun putkeen ei tullut tuupattua liukkaria. Mahtoiko sitten olla niin kiire eroon tuosta "paskahommasta" että tuo unohtui. Pelkään vain että liukkari ei auta vaan nuo pyrkivät kolme rinnakkain siitä huolimatta. Esim mutkassa tulee sellainen tilanne että joku johdoista on väkisin "sisäkurvissa" ja kiilaa tuonne kahden johdon väliin.... Vai mitähän tuossa oikein käy?

Vai onkohan tuota edes mahdollista saada onnistumaan? Jotenkin alkaa epäilyttämään koko juttu... johto oli siis noin 0,5m matkalla niin jumissa että edes kaksi henkilöä ei saanut sitä sieltä pois muutakuin halkaisemalla putken...

Harmittaa vain että tämä tökkäsi tässä vaiheessa kun olin pitänyt tuota vetoa helppona. Tuo aikasempi vaikutti paljon haasteellisemmalta kun putkessa oli valmiina jo 2 x mcmk:ta ja muut piti saada läjä muita sinne sekaan.
 

fraatti

Hyperaktiivi
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Antennin ym katolla olevien maadoituksissa kuuluu käyttää 16 mm2 johdinta!

Ukkossuojauksessa kyllä, potentiaalintasauksessa ei, vaan 6 mm2 riittää. Jos kiinteistössä ei ole ukkossuojausta niin potentiaalintasaus piisaa. Jos on ukkossuojaus niin sitten se pitää tehdä myös paneelistoon. Kädessä on yhden suomen suurimmista energiayhtiöistä +100 kW aurinkovoimalan kuvat ja myös niissä on 6 mm2 kevit joten se saa piisata myös mulle.
Olen myös ollut asiasta yhteydessä Tukesin urakoinnista vastaavaan ylitarkastajaan ja he eivät ota asiaan kantaa puolesta tai vastaan. Laki ei velvoita yksiselitteisesti asentamaan potentiaalintasausta. Asia on menossa sähköturvallisuuden suositusryhmän käsiteltäväksi lähitulevaisuudessa koska alan yrittäjät toimivat asian suhteen miten sattuu ja siellä vallitsee kait "villilänsi". Tukesin tarkastajan mukaan asiasta tulee viikottain kyselyitä.
 

Hhartikainen

Aktiivinen jäsen
Saattaa jäädä vetämättä, jos 0,5 m matkalla jäi täysin jumiin ja mutkia on enemmän kuin yksi loiva..
On numeroa liian pienet putket (kurttu & JAPP) noille 3x6mm2 kaapeleille.
20mm JAPP on jo ahdas (jousella) taivutettuna MMJ 3x2,5mm2 kaapelille.
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Ite kikkailin noita verkkokaapeleita(CAT6, halk 5.1mm) 3kpl yhden suojaputken(kova 20mm muovi) läpi. Syöttävään päähän suojaputken suulle kaapeleiden ympärille trasselia jota läträä jatkuvasti liukkarilla ja pitää huolen, että joka ikinen "naru" on varmasti liukas. Pitää vaan varoa ettei kädet pääse sotkeutumaan siihen tai muuten homma tyssää äkkiä ;D

Ite käytin juurikin tuota glidexiä..reilusti.. toivottavasti ei tarvii koskaan repiä pois..
 

Jolberious

Vakionaama
Kunnolla lubrikanttia, sieltä makkarin yöpöydän laatikosta viemäriglidexiä putki ja piuhat täyteen niin menee kyllä, mutta aikaa turhautuu.

Oletteko koskaan yrittäneet vaihtaa 32mm PEMmiä joka on 50ssä peltosalaojaputkessa ja aivan järjettömän tiukalla mutkalla? Minä olen, mutta usko meinasi loppua kun vanhaa putkea ruvettiin vetämään vinssillä ;)

Ei vain tiedä mikä mielenhäiriö iski kun putkeen ei tullut tuupattua liukkaria. Mahtoiko sitten olla niin kiire eroon tuosta "paskahommasta" että tuo unohtui. Pelkään vain että liukkari ei auta vaan nuo pyrkivät kolme rinnakkain siitä huolimatta.

Voit myös teipata ne oikeanlaiseen nippuun ja tämän jälkeen vasta liukkaria. Tällöin pysyvät "järjestyksessä"
 

fraatti

Hyperaktiivi
Saattaa jäädä vetämättä, jos 0,5 m matkalla jäi täysin jumiin ja mutkia on enemmän kuin yksi loiva..
On numeroa liian pienet putket (kurttu & JAPP) noille 3x6mm2 kaapeleille.
20mm JAPP on jo ahdas (jousella) taivutettuna MMJ 3x2,5mm2 kaapelille.

30mm putket mulla tuota varten oli alunperin, totesin vain että katolla olevat mutkat ja läpiviennit on hankala saada tuolla tehtyä. Samoin kannakkeet oli jo valmiiksi 20mm putkelle. Irtonaisena nuo sopivat hienosti putkeen. Tuo jumi oli vain sellainen mitä en ole koskaan aikaisemmin tavannut. Toki kaapelikin on pehmeänä hankala verrattaen kovempiin johtoihin.

Putkessa tuo tilanne ei näytä aivan yhtä pahalle kuin mitä tuossa aikasemmassa kuvassa.
DTu3qP1.png


Tässä on tilanne missä tuo hirttäminen tapahtuu eli jos kaapelit risteävät tai menevät rinnakkain.
nZXCpPn.png


Toki aloin nyt jo epäilemään että ettei vaimolta olisi lipsahtanut nuo johdot ristiin vahingossa syötettäessä.... Aikaisemmin nuo haastavemmat vedot on tullut tehtyä äijäporukassa.
Tuonnekin putkeen sujahti yllättävän helposti 7 johtoa lisää noiden kahden vahvan mcmk:n lisäksi.
rHV5A9v.png


Tuo mutkia on matkalla myös muutamia katolle nouseva noin 90 asteen loiva mutka sekä harjan päässä vielä lisäksi usempi. Pätkin jo suojaputkenkin matkalta mutta siitä ei ollut mitään apua kun jumi oli jo tapahtunut. Saattaisi olla viisaampi tehdä tuonne puoleenväliin yksi katko mistä voisi antaa vauhtia tarvittaessa. Laittaa vaan siihen jatkon valmiiksi...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Ne johdot pitää "rasvata" esim talkki on hyvä "rasva"

Glidexiä ja silikonia on tullut aikaisemmin käytettyä. Mietityttää vain että mitä tököttiä tuohon aurinkokaapelin niskaan uskaltaa laittaa ettei se ota itseensä. Öljy on ainakin nou nou ja tämä luki valmistajan spekseissä. Siksi arastelinkin tuon spray silikonin käyttöä. Käyttäytyyköhän se kuten öljy?

Glidexi on kai myös jollaintapaa silikonipohjainen aine... vaikka taitaakin olla pääasiassa vettä.
8ZFjg7p.png


Tuossa tietysti olisi myös sellainen vaihtoehto että rassaisi röörin vielä ennen pujotusta läpi silikonilla kyllästetyllä rätillä...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Kunnolla lubrikanttia, sieltä makkarin yöpöydän laatikosta viemäriglidexiä putki ja piuhat täyteen niin menee kyllä, mutta aikaa turhautuu.

Voit myös teipata ne oikeanlaiseen nippuun ja tämän jälkeen vasta liukkaria. Tällöin pysyvät "järjestyksessä"

Kunnon putkimiehellä sitä varmaan löytyy yöpödänkin laatikosta mutta täältä ei sentään. Sen verran oli mennyt homeisen näköiseksi seisottuaan 5v hyllyssä ettei tuo kelpaa enää minkään pakarin rassaamiseen...

Täytyy käydä kaivamassa vähän tuoreempaa kamaa jostain...

Tuo teippaaminen olisi varmaan hyvä ratkaisu mutta hankala toteuttaa kun piuhoja ei saa suoraksi muutakuin hankeen. Kelalla teippaaminen oikean mittaisiksi taitaa olla ylivoimainen tehtävä.

edit. kutistesukka olisi tuohon varmaan hyvä mutta kyllä tuossakin melkoinen talkoo on pujotella kaikki pätkät tuolta päästä...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Oletteko koskaan yrittäneet vaihtaa 32mm PEMmiä joka on 50ssä peltosalaojaputkessa ja aivan järjettömän tiukalla mutkalla? Minä olen, mutta usko meinasi loppua kun vanhaa putkea ruvettiin vetämään vinssillä ;)

Nämää tälläiset haastavat vedot ovat aina niitä ikimuistoisia. Itsellä meni myös teknisestä tilasta jäteveden puhdistamoon yksi mcmk ja matkaa taisi olla 50mm putken kanssa noin 50m. Tuossa meinasi kyllä usko loppua moneen kertaan mutta kyllä sekin sieltä lopulta sujahti läpi.

Jostain lueskelien että virtapuolen kaverit olivat kiskoneet 3t trukilla kaapelia maansisään... Toki tuollaiset +150mm2 kaapelit kestävät vetääkin hiukan eri tavalla.
 

pökö

Kaivo jäässä
Onko tässä oltava juuri tietynlaiset 6mm2 irtokaapelit, eikö 3x6 mm2 asennuskaapeli tai kumikaapeli käy ?
 

Matias

Aktiivinen jäsen
nyt katolle menee kurttuputki, tam 20 (sisähalkaisija 14,6mm) johon pitäisi saada uppomaan 2x 6 mm2 pv kaapelit (halk 6,1mm) sekä 1 kpl 6 mm2 kevi (halk 4,8mm). Kun nuo ovat nätisti kolmiossa niin tällöin tietysti mahtuvat putkeen moitteetta mutta jos sattuvat pyrkimään kaikki rinnakkain niin siten hirttävät uskomattoman lujasti kiinni koska PV-kaapelit ovat pehmeitä.

Jos saat johdot johonkin suoraksi niin kierrä kaikki kolme johtoa toistensa ympäri loivalla kierteellä niinkuin kaapeleissa,pysyy sitten nippu kasassa
Johtojen veto-operaatiossa auttaa jos kaveri työntää nippua toisesta päästä putkeen kun toinen vetää toisesta päästä
 
Viimeksi muokattu:

fraatti

Hyperaktiivi
Jää Voltit vajaiksi, taisi @fraatti :lla olla 20x ~38V = ~760Volttia...

Päädyin nyt kuitenkin asentamaan paneelit kahteen ketjuun jotta tuossa on edes hiukan jotain seurattavaa. Saapahan sitten verrata noiden tuottoja keskenään. Jännite on siis vain puolet tuosta. Jääköön sitten muutama watti kaapeleihin matkalle. Samoin johdotuksesta tulee hiukan yksinkertaisempi.

Kaapeleissa on tosiaan hiukan enemmän vaatimuksia siitä millaista narua tuolla käytetään. Samoin piuhojen päät päätyvät eri pisteisiin joten yhdysrakenteinen kaapeli ei ole paras.

dUYSXVg.png


cNNIQGQ.png


Kaapelit ja liitokset kannattaa tehdä laadukkaista tarvikkeista kun nuo valokaaret voivat olla varsin ilkeitä. Samoin "poispäältä" kytkentä voi olla hiukan hankala tehdä kun paneelit tuottaa jätkuvasti sähköä katolla kun aurinko paistaa. Toki johtojen pitäisi säilyä ehjänä myös vuosikymmenet.

Tuo kaapeli on kaksoissuojattu ja uv-suojattu. Samoin sen voi paiskata vaikka maahan. Ilmeisesti lämpötila-alue on myös varsin laaja. Johtimet ovat myös tinattuja ja kait tuo naru taipuu hiukan paremmin kuin muut samankokoluokan johdot. Kestää myös otsonin sekä on palamaton.

srvcdby.png


Aurinkopaneelijärjestelmän syöttöjohdotukset syttyivät Juvalla – voi kärähtää huonon liitoksen tai väärän kaapelin takia
 
Viimeksi muokattu:

roots

Hyperaktiivi
Joo silti Voltit pitää riittää jos kumminkin laitat sarjaan, sehän on silti nyt mahdollista laittaa.

Ai että maakaapelinakin voi käyttää... :hmm:
 

fraatti

Hyperaktiivi
Jos saat johdot johonkin suoraksi niin kierrä kaikki kolme johtoa toistensa ympäri loivalla kierteellä niinkuin kaapeleissa,pysyy sitten nippu kasassa
Johtojen veto-operaatiossa auttaa jos kaveri työntää nippua toisesta päästä putkeen kun toinen vetää toisesta päästä

Tämä kiertäminen ei käynytkään mielessä. Toki tuokin on hiukan hankala johtojen pituuksien vuoksi. Lisäksi kevit ovat joitain metrejä lyhyemmät kuin nuo muut johtimet.

Testasin eilen myös millainen paketista muodostuisi kutistesukalla. Hyllyssä ei ollut nyt kuin liimallista sukkaa ja sitä käyttämällä johdosta tuli ainakin aivan tönkkö ja joustamaton. Tuohon toki osaltaan vaikuttaa se että sukassa oli liima. Mahtaakohan tuo kierre kaapeleissa olla juuri sen takia että nuo johdot joustaisivat?
qRGTEHU.png
 

repomies

Hyperaktiivi
Liimallinen kutistesukka on melkein aina paras vaihtoehto, mutta nyt taisi löytyä se poikkeus. Tuossa kävisi liimaton ja suihkaus silikonia alle.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Lisäksi kevit ovat joitain metrejä lyhyemmät kuin nuo muut johtimet.
Laita vain yksi johto kiinni vetovaijeriin,teippaa seuraava johto n 0,5m:n päähän ekasta johdosta ja kevi siitä 0,5m niin alkunippu on ohuempi ja kevi piisaa paremmin.Näyttää kuvassa aika paksulta liimasukka,yleensä sähköteippi on noissa hommissa sopiva teippauksiin
 

VesA

In Memoriam
Yritin muistella mitä olen itse jumin kohdalla tehnyt .. muistaakseni ihan vaan hellittäny vetoa ja kiertänyt niitä johtoja. Mitään tosijumia ei ole tainnut kohdalle osua.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Kyllä se sitten sinne lumpsahti kun vaan oli salvannut vetovaijerin silikonilla hyvin sekä uittanut glidexillä kaikki kaapelit kunnolla. Samoin järjestänyt tuon narun niin valmiiksi niin että saa vetää koko komeuden yhtenä jöötinä sisään. Toki vaijerin perässä sai roikkua jotakuinkin koko painolla ettei tuo nyt aivan ittestäänkään putkestä läpi tullut... Mutta lopputulos ratkaisee :cool:
J7v8xJE.png
 

Mekaniker

Vakionaama
Kun lumet on poissa aloitan itse saman työrupeaman...
Ja molemmissa taloissa ei ole putkitusta valmiina joten sen joudun tekemään ensin, sisällä 25/32mm sähköputki on paras mutta mitä laittaa ulos?
Mukavinta olisi käyttää letkua mutta se kun ei kestä UV-ta eikä pakkasta niin hyvin kun toivoisi
Sähköputki kestää mutta melkoinen vääntäminen, mustana pitäisi saada!
PE saa mustana mutta palaa kun bensa...
 

fraatti

Hyperaktiivi
Kun lumet on poissa aloitan itse saman työrupeaman...
Ja molemmissa taloissa ei ole putkitusta valmiina joten sen joudun tekemään ensin, sisällä 25/32mm sähköputki on paras mutta mitä laittaa ulos?
Mukavinta olisi käyttää letkua mutta se kun ei kestä UV-ta eikä pakkasta niin hyvin kun toivoisi
Sähköputki kestää mutta melkoinen vääntäminen, mustana pitäisi saada!
PE saa mustana mutta palaa kun bensa...

Iskikö aurinkokärpänen sinnekin? ;)

Katselin muutama päivä sitten noita johdotuksiin käyttämieni piuhojen speksejä. Onhan ne melko vakuuttavat. Kaapelit kestävät melkein mitä vaan ja ovat aina notkeita. Mulle tuo 6mm2 H1Z2Z2-K johto tuli Onniselta kun sitä sai sieltä määrämittaisena. Taisi maksaa 1€/m tms. Sinällään kun ajattelee niin onhan tuo suojaus nyt pomminvarma ja kulkee tuplana joka paikassa koska ovat vielä putkessakin. Suojaa tuo tietysti hiukan paremmin jyrsijöiltä tms...

TAMiin on aina ilkeä vetää johtoja mutta en vaihtaisi siitä huolimatta putkivetoja koviksi vaikka sekin mahdollisuus olisi ollut. Kerran ne sinne tarvii vain saada tässä tapauksessa. Sen verran helppo ja nopea tuolla on risteillä yläpohjassa ahtaissa väleissä. Alumiiniputki taas on helppo vääntää mihin käppyrälle vain. Muuta en tekisi toisin kuin sen että laittaisin 25mm TAMin 20mm sijaan ja tietysti samalla tavalla aluputken kanssa jos tarkoitus on saada sinne 2kpl 6mm2 aurinkopanelikaapelia ja 6mm2 maajohto. Auringolla ja säälle alttiit osat tuli alumiiniputkeen niin alumiiniputken pää oli panelin alla kiinnitettyä panelikiskon alapintaan. Näin ollen putki jää irti hiukan katosta loppupuolelta.

Ja niin alumiinista asennusputkea saa myös mustana...
2jMrFVR.png

 

markus-j

Jäsen
Vanha ketju jo, mutta tuli googlatessa vastaan ... itekin olen aina Glidexiä käyttänyt. Nyt tuli sähkötenttiin opiskellessa vastaan tällainen, SFS 6000-kirjasta 522.8.1, siellä sanotaan että silikoniöljyä sisältäviä voiteluaineita ei saisi käyttää kaapelien ja johtimien pujottamiseksi asennusputkeen. Glidex sisältää silikoniöljyä.
Onko tiedossa mitään vaihtoehtoja? Tuo talkki mainittiin, mahtaa olla vähän pölyistä sen kanssa työskentely.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vanha ketju jo, mutta tuli googlatessa vastaan ... itekin olen aina Glidexiä käyttänyt. Nyt tuli sähkötenttiin opiskellessa vastaan tällainen, SFS 6000-kirjasta 522.8.1, siellä sanotaan että silikoniöljyä sisältäviä voiteluaineita ei saisi käyttää kaapelien ja johtimien pujottamiseksi asennusputkeen. Glidex sisältää silikoniöljyä.
Onko tiedossa mitään vaihtoehtoja? Tuo talkki mainittiin, mahtaa olla vähän pölyistä sen kanssa työskentely.

Mahdollinen riski lienee että kaapelin suojakuori pehmenee öljystä vai mikä tuo juttu on? Toinen potentiaalinen ongelma mikä tulee mieleen on maakaapeli ja sen jatkos. Jos silikonia ei saa poistettua kaapelin pinnasta kunnolla niin nuo jatkoksien suojana käytettävät liimasukat ei kyllä tartu kaapelin pintaan.

Katsoin että ML-asennusjohtimien vaippa on PVC:tä ja sen kesto silikoniöljylle on erinomainen. Tässä ei ainakaan ole mitään ongelmaa. Myös noiden aurinkokaapeleiden materiaali on öljynkestävää.

Molykoten sivuilla on myös maininta silikoniöljyn käytöstä kaapelin vedossa.
1618074644185.png


Myös unipakilta löytyy suoraan silikoniöljyä spraymuodossa joka on tarkoitettu juurikin tähän kaapelinvetoon. Tuossa on mainittu että sopii epdm:lle ja NBR:lle. Sen olen huomannut että joissain autojen sähköliittiimissä on silikoni tiivisteitä ja nuo turpoavat normaalista öljystä. Silikoni ei kuitenkaan turvota niitä.
1618073834518.png


Jos noita nykii enemmän niin löytyy näköjään myös tuollaista vesipohjaista ainetta.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Yhden maininnan löysin silikoniöljystä ja sen käyttämisen riskistä liittyen kaapelin vetoon. Tuo oli maininta että jos edessä on pintojen maalaamista tai pinnoittamista niin silikonilla suihkimalla pinnoille tartunnan saa pilattua.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vetonarullakin on aika paljon merkitystä. Vedettiin yleiskaapeleita maahan upotettuhin putkiin muutaman kymmenen metrin matkalle ja kyllä tavanomainen kierretty vetonaruksi tarkoitettu (Onniselta hommattu) tuote osoittautui aivan mahdottomaksi kaapeleiden sykkyröijäksi. Kun vetonaru vaihdettiin punotuksi PE/PP-naruksi, homma lalkoi sujua aika hyvin.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vetonarullakin on aika paljon merkitystä. Vedettiin yleiskaapeleita maahan upotettuhin putkiin muutaman kymmenen metrin matkalle ja kyllä tavanomainen kierretty vetonaruksi tarkoitettu (Onniselta hommattu) tuote osoittautui aivan mahdottomaksi kaapeleiden sykkyröijäksi. Kun vetonaru vaihdettiin punotuksi PE/PP-naruksi, homma lalkoi sujua aika hyvin.
Tarkoitatko tälläistä?
1618078533707.png


Vetojousi taitaa olla monessa tilanteessa paljon parempi
 

kotte

Hyperaktiivi
Tarkoitatko tälläistä?
Tuon tapaista erehdyin käyttämään ja luovuin erehdyksen opettamana. Vetojousi on kyllä hyvä, jos saa riittävän pitkän, mutta kun vetää useamman kaapelin putkeen, on varmempi vetää kullekin oma vetonarunsa ja ja tuossa joutuu temppuilemaan kerrattujen vetonarujen ja vasmyös tavetonarujen kanssa tavalla,, jossa alkaisivat vetojouset äkkiä loppua kesken. Vetojousien ujuttaminen jo vedettyjen kaapeledein rinnalle on aikamoista arpapeliä.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Tuon tapaista erehdyin käyttämään ja luovuin erehdyksen opettamana. Vetojousi on kyllä hyvä, jos saa riittävän pitkän, mutta kun vetää useamman kaapelin putkeen, on varmempi vetää kullekin oma vetonarunsa ja ja tuossa joutuu temppuilemaan kerrattujen vetonarujen ja vasmyös tavetonarujen kanssa tavalla,, jossa alkaisivat vetojouset äkkiä loppua kesken. Vetojousien ujuttaminen jo vedettyjen kaapeledein rinnalle on aikamoista arpapeliä.
Itse oon nypännyt toistakymmentä kaapelia samalla kerralla ja hyvin on mennyt. Useammalle vetonarulle ei ole itsellä ollut mitään käyttöä tähän saakka. Kaapelia vedettäessä sinne voi vetää samalla myös uuden vetonarun.
 

kotte

Hyperaktiivi
Itse oon nypännyt toistakymmentä kaapelia samalla kerralla ja hyvin on mennyt. Useammalle vetonarulle ei ole itsellä ollut mitään käyttöä tähän saakka. Kaapelia vedettäessä sinne voi vetää samalla myös uuden vetonarun.
Omassa tapauksessa tuo ei käynyt, kun matkalla oli haaroituspaikkoja ja jokainen kaapeli yksilöllisen pituinen (sitäpaitsi äärimmäisen vaikea mitata ennakolta tarkasti; ei huvita toimia niin kuin sähköurakoitsijoiden työntekijät näkyvät toimivan, eli vedetään joka kaapeliin 5 metriä lisää pessimistisen pituusarvion päälle; kelasta saa yksitellen vetäen oikean pituiset).
 

Supa

Jäsen
Entä kangasteippi? Jos kaapelit niputtaa harvaan kiertäen niin ei mene teippiä aivan tuhottomasti. Vähän kuten autojen johtosarjat.
 