Jos teukan nopeus tuntui valtavalta, niin minä taas pääsin naurettavan pieneen nopeuteen eli n. 25 cm/s.
Tein laskun näin. (kylmäaine R410A)
Otin lauhtumislämpötilaksi +40C jolloin saadaan loppu entalpiaksi 270 kJ/kg. Laskun helpottamiseksi valitsin kompressorin jälkeisen entalpian 470 kJ/kg, eli meillä on käytössä lautumislämpöä 200 kJ/kg.
Pidetään numerot sopivan pyöreinä ja valitaan halutuksi lämpötehoksi 5kW. Eli me tarvitaan kylmäainetta (5kJ/s) / (200 kJ/kg) = 0,025 kg/s.
Tuosta 40 asteen kastepisteen kohdalla on sopivasti tiheys 0,010 m3/kg.
Kun noista kahdesta lasketaan tilavuusvirta, saadaan 0,025 kg/s x 0,010 m3/kg = 0,00025 m3/s joka on sama kuin 25 cm3/s.
Valitaan taas sopiva tasaluku kaasuputken pinta-alaksi 1cm2. Niin nopeudeksi saadaan (25 cm3/s) / (1 cm2) = 25 cm/s (= 0,25 m/s).
Sormituntumalta tuntuu todella aivan liian pieneltä. Jossain varmaan tuli laskuvirhe. Täytyy tarkistaa huomenna hyvin nukutun yön jälkeen.
Edit:
Tuo yo lasku oli siis kaasun nopeus sisäyksikössä (lauhduttimessa) ja vielä tarkemmin siinä pisteessä jossa tulistunut kaasu on jäähtynyt ja saavuttanut kastepisteen. Noilla yo. luvuilla kaasun tiheys kompressorin jälkeen on noin 0,013 m3/kg jolloin nopeuksi saadaan noin 0,33 m/s.
Jos lasketaan kaasun nopeus ennen kompressoria, niin helppo laskupiste olisi -30 jossa kaasun tiheys on 10 kertaa pienempi kuin tuossa +40, ja vastaavasti nopeus on 10 kertaa suurempi eli 2,5 m/s.
Lähinnä minua ihmetyttää onko tuo kylmäaine kaasumuodossa todella noin raskasta eli 10-100 kg/m3. Ei tunnu uskottavalta. Ilmeisesti luen tuota entalpia käyrää väärin. Tämä on eka kerta kun yritän siitä oikeasti kaivaa jotain lukuja esille.