Kaasuputkien veto trossitilassa - miten eristäminen? Onko hyötyä lämmityskäytössä?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AeroFinn
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

AeroFinn

Jäsen
Tervehdys,


Tulossa 2 kpl Daikin Perfera H 40 pumppuja lämmityskäyttöön. Sovimme asentajan kanssa, että teen putkivedot (tulee söpömmät vedot :) ) itse. Molemmille pumpuille tulee 7-10m vetoa trossipohjassa jossa putket kannakoidaan puutrossin kattoon ja sitten kivijalasta läpiviennistä ulkoyksiköille.

Kaasuputkien ulkohalkaisija on eristeineen noin 18-20mm eli aika ohut eriste. Tästä syystä laitan ne sopivan kokoisen solukumiputken (sisähalkaisija 35mm eli lytistettynä ellipsin muotoon mahtuvat) sisään. Mahtuvat siis eristeineen solukumiputken sisään.

Solukumiputken seinämä on 19mm eli riittäköhän tämä setup että ei tule häviöitä lämmityskäytössä? Vai pitäisikö eristää vielä lisää?

Trossipohjassa aika huju eli käytännössä sama lämpötila about kuin ulkona mutta ei tietysti varsinaiselle tuulelle alttiina..

kiitti vinkeistä,

Artto
 
Taitaa koko homma olla aika turhaa mutta voi saada nättiä aikaan vaikka juurikaan kukaa ei pääse näkemään.

..öö.. nyt myönnän että en ymmärrä? Eikös lämmityskäytössä johdeta näissä putkissa kuumaa kaasua sisäyksikölle ja tämän lämmön olisi tarkoitus päätyä sisäyksikön kautta huonetilaan? Jos putket jäähtyvät matkalla niin lämpö johtuu "harakoille"?

Mielelläni otan kyllä vastaan "oppia ja ojennusta"!
 
Kaasu ja neste on aivan kaksi eri asiaa.eristäminen kannattaa aina jos työ on ilmaista eikä siitä muodustu kuluja ja siitä saa hupia.
Ton kokoiset kaasuputket ilman eristystä niitten teho häviö on noin 20w-50w metri eli koska ne on jo eristetty noin 8mm eristeellä .niin kertokaa muut tarina loppuun.
 
Ei tuollainen lisäeristäminen omasta mielestäni huono idea ole etenkään tuulisessa ympäristössä, mutta ohuen putken paksummalla eristeellä ei ole mahdollista saada erikoisen tehokkaasti lisähyötyä, kun ulkopinta-ala kasvaa eristepaksuuden kasvaessa. Nimenomaan molempien putkien eristäminen yhteisellä paksummalla eristeellä on hyödyllisintä ja kaasuputki aiheuttaa selvästi suuremmat häviöt kuin nesteen paluuputki (sillä lämpötila on korkeampi koko putken matkalta ja putki paksumpi). Ulkoeriste toimii osittain niin, että kerää kaasuputken häviöitä palaavaan nesteputkeen. Kokonaisuus täytyisi kuitenkin laskea tarkkaan auki kyseeseen tulevilla eristysmateriaaleilla, jotta voisi arvioida kustannuksen ja hyödyn suhdetta.
 
Ei tuollainen lisäeristäminen omasta mielestäni huono idea ole etenkään tuulisessa ympäristössä, mutta ohuen putken paksummalla eristeellä ei ole mahdollista saada erikoisen tehokkaasti lisähyötyä, kun ulkopinta-ala kasvaa eristepaksuuden kasvaessa. Nimenomaan molempien putkien eristäminen yhteisellä paksummalla eristeellä on hyödyllisintä ja kaasuputki aiheuttaa selvästi suuremmat häviöt kuin nesteen paluuputki (sillä lämpötila on korkeampi koko putken matkalta ja putki paksumpi). Ulkoeriste toimii osittain niin, että kerää kaasuputken häviöitä palaavaan nesteputkeen. Kokonaisuus täytyisi kuitenkin laskea tarkkaan auki kyseeseen tulevilla eristysmateriaaleilla, jotta voisi arvioida kustannuksen ja hyödyn suhdetta.
Kiitos vastauksesta - tosiaan jos vaikka 10m matkaa ja tehohäviö vaikka 20W per metri niin onhan tämä jo 200w. Kai vuositasolla jotain 900 kWh eli nykyhinnoilla tyyliin 900*0,28€=252€ eli kuitenkin ihan rahaa.

Tuollaista 19mm seinämällä olevaa solukumia nyt hankin 22m + solukumiteippirullan - kustannukset oli noin 115€. Laitan tuon ja toivon parasta :)
 
Kiitos vastauksesta - tosiaan jos vaikka 10m matkaa ja tehohäviö vaikka 20W per metri niin onhan tämä jo 200w. Kai vuositasolla jotain 900 kWh eli nykyhinnoilla tyyliin 900*0,28€=252€ eli kuitenkin ihan rahaa.

Tuollaista 19mm seinämällä olevaa solukumia nyt hankin 22m + solukumiteippirullan - kustannukset oli noin 115€. Laitan tuon ja toivon parasta :)
Eiköhän lie putkissa eristeet valmiina. Jos on paljasta kuparia jostain syystä, niin sitten on paras eristellä, mutta noin muuten, menee hyvän mielen harrasteluksi ja TMA karkaa ikuisuuteen.

Toinen juttu on sitten se, että solukumi teippeineen on keskimäärin aika kallista. Halvempiakin ratkaisuja todennäköisesti löytyisi.
 
Eiköhän lie putkissa eristeet valmiina. Jos on paljasta kuparia jostain syystä, niin sitten on paras eristellä, mutta noin muuten, menee hyvän mielen harrasteluksi ja TMA karkaa ikuisuuteen.

Toinen juttu on sitten se, että solukumi teippeineen on keskimäärin aika kallista. Halvempiakin ratkaisuja todennäköisesti löytyisi.
Näissä Combi Cool myymissä putkissa on kyllä eristeet mutta ohuemmat kuin esim. Ahlsell eristeissä - päältä mitattuna noin 18-20mm vs Ahlselin myymän noin 30mm
 
Ei se eristäminen turhaa ole, mutta tosiaan vaikka olisi vain 5mm eristettä niin se ei ole tosiaan enää lähellekkään 20W/m se hukka.
Mutta anna mennä vain jos eristeet on jo ostettu.

En halua vääntää veisä haavassa, mutta nämä olisi ollut aikapaljon halvempaa eristettä :)
 
Tässä vähän haiskahtaa se, että nyt halutaa parasta, eikä vain hyvää. Siinä ei ole sinänsä mitään väärää.

Jos asentaja laittaisi itse, niin ei taatusti kannakoitaisi yhtään mitään tuolla, vaan ne putket pötköttelisi tyytyväisenä maata vasten niillä eristeillä mitä niissä nyt sattuu olemaan. Ja noin sen laittaisin minäkin, laiska kun olen.

Mikähän lie jäähdytyskauden alussa kylmäaineiden sijainti järjestelmässä, kun on pitkä putkiveto talon alla viileässä, alimpana?
 
Eristekauppiaat kirjoittelevat, että yläpohjassa kulkevat tuloilmakanavat tarvitsevat 100mm villaeristeen ja muoviaineisena varmaan puolet tuosta. Putket ovat toki hyvin paksuja kylmäaineputkistoihin nähden, mutta niinpä sitten lisäeristyksen kustannuksetkin ovat suhteessa mahtavat. Muutaman kymmenen millin kaliiberin solumuovieristeet eivät maksa monta euroa per metri eivätkä solukumiset ole sen kalliimpia, jos ei tarraudu merkkituotteisiin, vaan tyytyy tarvikemarkettien tarjontaan. Yllättävä paljon parin kolmen sentin solumuovieristeestä tuntuu lämpöä hukkaantuvan lävitse käsituntumalla tai infrapunalämpömittarin perusteella esimerkiksi lämpimän käyttöveden ulkohalkaisijlataan 15 millisestä PEX-kiertoputkistosta.
 
Kiitoksia kaikille vastauksista - mukava saada "oppia ja ojennusta"

Kun itselle tehdään niin jos ei nyt "Rolls Roycea niin ainakin Audia" yritetään saada aikuiseksi.

Trossitilassa ei ole luukut koskaan kiinni eli pakkasen puolelle mennään jos kylmä. Nyt on käytetty eristeisiin kahden pumpun osalta reilu satanen eli ei nyt ihan kivitaloja sentään investoitu. Laitan nuo nyt kiinni ja voipihan sitä vaikka infrapunamittarilla hosua että paljonko on lämpötila eristeen päältä. Toivottavasti toimii eli ei paljoa johdu harakoille!
 
Takaisin