Tulipa eilisessä kylmiön asennuksessa vastaan ihan ehta kylmäalan ammattilainen tehnyt hommia jo 40vuotta herralla ikää päälle 70v.
" ELI ei se kokemus aina kaikkea kerro"

Siis tein itse sähkötyöt ja kylmätyöt teki tuo 'ammattilainen'.

Ultimate laatuisella tyhjiöpumpulla huoltomittari sarjasta tarkistaen teki tyhjiöinnin, 30min tyhjiöinnin jälkeen totesi homman olevan OK ja sammutti pumpun.
Laitteistoon oli rykäisty kylmäainetta reilu 10kg R22:ta, ei tosin osanut sanoa paljonko meni kun ei ollut vaakaa käytössä.
Kyseinen herra myy ja asentaa käytettyjä kylmälaitoksia eipä löytynyt yrityksen nimeä tukesin sivuilta "luvat".

Tiedustelin miten totesi tyhjiöinnin onnistumisen kertoi, että aina näin on tehty ja tehdään vastakin "kokemus opettaa".
Mitäpä siihen itse olisi enää voinut kommentoida lisää, että rautaisella kokemuksella homma hoidossa ;)

Toki itse teen toisin, mutta kukin tavallaan...
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Ottamatta kantaa tuohon tyhjiöintiin, niin isot laitokset täytetään "rykäsemällä", ei siinä paljon vaakaa tuijotella. :)
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Vaikuttaa että ei se tyhjiöinti niin millintarkkaa ole kuin mitä kuumakallet yrittää väittää.Jos on neljäkymmentä vuotta tuolla tavalla tyhjiöity luulisi sen olevan aivan riittävä.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

zadah sanoi:
Ottamatta kantaa tuohon tyhjiöintiin, niin isot laitokset täytetään "rykäsemällä", ei siinä paljon vaakaa tuijotella. :)

Näin on täytetään nestelasista katsomalla, mutta mielestäni pitäisi todeta/mitata täytetty kylmäainemäärä ja merkitä ylös koska säädökset ovat riippuvaisia täytöksen määrästä (vuositarkastukset yms...).

Samoin ihmetytti tuo R22:n käyttö, mielestäni on kielletty uusissa kylmälaitteissa (tulkinta uudeksi laitteeksi pitänee tulkita uudelleen asennettu)
MayBe yksi tulkinta muiden ohella...
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Niin joo luulisi että ainakin laskutuksen kannalta kiinnostaa paljonko ainetta on mennyt, vai ilmeisesti on ollut tapana laskutta reilusti... ;D

Ja tuohon tyhjiöintiin senverran, että isommissa laitoksissa on kohtuu hyvät kuivaajapatruunat, mutta näissä pienemmissä ilpeissä ei välttämättä ole minkäänlaista kylmäaineen kuivausta, joten luulisin, että mitä pienempi rimpula on kyseessä, sitä tärkempää tuo kunnollinen tyhjiöinti on...
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Näissä kylmiön huoltohommissa ei kyllä' tee yhtikäs mitään millään vaakalla.

Kuivaajan vaihdolla ja nestelasista näkee koska täytös on hyvä. Pieni ylitäytöskään ei ole vaaraksi koska niistä löytyy varaaja.

Riippuu kylmiöstä, mutta jos kyseessä oli ihan tavallinen kotikylmiö, saa olla aika seppä että saa mahtumaan 10kg 22:sta :D
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

EI ihan kotikylmiö..hiukan suurempi, mutta kuitenkin laitoksen täytös tulee tietää, miten muuten osataan noudattaa oikeita säännöksiä tarkistusten suhteen jne.. ja tuohan onnistuu vain punnitsemalla eikös.... Yritän vain herättää ajatuksia säännöksistä ja niiden noudattamisesta ihan oikeasti suurin osa tekee niin kuin kuuluukun, mutta osa menee sieltä mistä aita on matalin...
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
Mitä luulette oliko 40 vuotta sitten tarkkoja elektronisia tyhjömittareita kentällä asentajilla käytössä?
30-vuotta sitten oli ainoastaan mekaanisia tyhjömittareita, jotka oli älyttömän kallita.
Ei niitä silloin normiasentajilla nähty.
Ei ainakaan "Hommaajalla".

Tässä vaiheessa kannatta tyhjiöinnistä muista se, että CFC-aineilla oli käytössä ihan normaalit öljyt.
Näillä HFC-aineilla on käytössä Esteriöljyt, joiden kosteuden sitomiskyky on jotain ihan muuta kuin mineraali tai Alkylibentseni pohjaililla öljyillä.

Eli peehoon arvaus meni kyllä metsään raskasti. Taas hyvä esimerkki siitä, että jos ei tiedä, niin sortuu helposti vähättelemään asioita joista ei ihan kaikkea vielä tiedä. ;)

Tuohon vaakan käyttöön pitää todeta, ettei sitä vaakaa 80-luvulla ollut monellakaan asentajalla käytössä.
Taas on elämä telluksella kehittynyt ja näitä hyviä tarkkoja elektronisia vaakojakin löytyy ihan kohtuu hintaan.
Kyllä se täyttö vaan kanssa on helpompaa ja täytöksestäkin saa tarkan. Ylitäytöksen ihannointia ei nykään juuri suosita. Ylitäytös aiheuttaa vain turhaa energian kulutusta ja laitoksen öljyn kierto vaikeutuu.

Asiakaskaan tuskin pahoittaa mieltään jos tässä täytös vaiheessa on käytetty jotain luotettavampaa tapaa kuin yhden ihmisen arvio. Vaikkakin ammattilainen, niin silti vaalla pystyy todentamaan ihan oikeina kilogrammoina laskutettavan määrän.

Kyllä ennen vanhaan asentajien piti tuntea käsissään tarkemmin eri lämpötilat, sähköt ym. asiat.
Esim. sormella koittamalla onko jännite vai ei.
Tämä ei johtunut suinkaan siitä, että nämä menetelmät olisivat olleet parempia tai tarkempia.
Kyllä se johtui siitä, ettei näitä kaikkia mittalaitteita ollut silloin saatavilla.
Aivan varmasti lähes jokainen asentaja olisi silloin ilolla vastaanottanut nämä kaikki nykyajan vempeleet jos vain olisi saanut ne käyttöönsä.

R-22 laitoksia saa remontoida ja täyttää jos kyseessä on vanhat vehkeet, joiden omistussuhde ei muutu.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

No sen verran on noita kylmähommia tullu tehtyä,että tiedän vaakan paikan noissa täytöksissä,kannattaa viskata pois jaloista pyörimästä ja elektronin vakuumintarkastin viskata sata kertaa kauemmas.Tuo puolen tunnin vakuumiin veto oli kyllä kieltämättä lyhyt,itse jätin pumpun aina yöksi roksuttamaan.

Ellei kyseessä olisi ollut noinkin lähellä ikääni oleva mies,olisin alkanut epäilemään,että on saanut koulutuksen skannolla jossa kahden päivän koulutus maksaa 500€ ja sen jälkeen haetaan luvat ja sitten ruvetaan netistä ettimään miten kytken vakuumipumpun oikein.

Mulla on sellainen kutina,että r-22 laitosta ei enään saa myydä ja siirtää,pitää tarkastaa voi hyvinkin olla,että muistan väärin.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Muistakaa tumpata tupakat ennenkuin teette sen 40g R600a täytön asiakkaan jääkaappiin. ;D
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
R-22 laitoksia ei saa enää myydä, mutta asiakkaan omia saa kyllä siirrellä ja asentaa uudestaan.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Ok Freeze,kiitos tiedosta en ollut muistanut tarkistaa asiaa ollenkaan,tuo myyminenhän onkin laitonta puuhaa nykyään.Eli tuo Paulin kertoma mies oli laittomalla asialla.Mutta kun ei näitä kukaan tarkasta niin markkinoilla tehdään mitä vaan eikä kiinnijäämisen riskiä ole ollenkaan.
Kyllä tämä kylmälupa touhukin on karannut tukesin käsistä,sieltä tuntuu lupa tulevan kelle vaan vaikkei olisi ilmalämpöpumppua koskaan nähnytkään,kunhan satuilee paperille jotakin niin lupa heltiää.
Nyt siellä tuntuu ympäristöministeriössäkin olemaan heräämisen merkkejä,ovat soitelleet maahantuojille ja kyselleet jälleenmyyjien luvista ja onko maahantuojilla tietoa millä perustein kylmälupia on myönnetty.Tästä tuleekin mielenkiintoinen seurattava asia.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

pökö sanoi:
mikä siinä oli mielestäsi laitonta?

Ei välttämättä mikään, mikäli tuon kylmiön omistussuhteet eivät ole muuttuneet.

Olisiko laitonta silloin jos kylmiö olisi vuokrattu alkuperäisen omistajan toimesta jonkun muun käyttöön ja kylmiösiirrettäisiin myös vuokraajan osoittamaan paikkaan?
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Kyseinen yritys myy vanhoja käytöstä poistettuja kylmälaitoksia uudelleen sijoitettuina.
Muutama epäkohta tuon yrityksen toiminnassa (ei lupia kylmä eikä sähkö ainakaan yrityksen nimellä löydy)
Käyttävät kiellettyjä kylmäaineita.

Mutta kuulemma aika tuottoisaa bisnestä (asiakas saa noin puoleen hintaa kylmiön) rahaa liikkuu aikalailla >8000€ /kylmiö...
Ja ensivaikutelmaksi jäi (kaatopaikka tarvikkeista) kasataan toimivaa laitteistoa.
Itseni piti tehdä sähköt siis tuolle laitokselle (nostin kädet pystyy) ei mitään kuvia järjestelmästä yms...
ei oikein uskalla ottaa riskiä vanhan romun kytkennöistä (sähköturvallisuudesta) sulakekoon ollessa kuitenkin 3*32A kompuran teho 10Kw
Paitsi omat valokuvat!
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

pökö,Paulihan kertoi,että yritys myy ja asentaa käytettyjä laitteita,sen takia kirjoitin,että on laitonta puuhaa.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
Jos näin on, että yritys myy laitteita ominaan ja asentaa ne uudelle asiakkaalle..
On minunkin mielestäni toiminta laitonta, mutta voi sieltä säädöksistä joku porsaan reikäkin tälle toiminnalle löytyä.
Pitäiskö kysyä Ympäristökeskuksen virkamiehiltä, heillä olisi varmasti viime hetken tietoa siitä mitä saa tehdä ja mitä ei.
Sen kuitenkin tiedän, että asiakkaan omia laitteita saa asentaa ja siirtää ihan laillisesti.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

mitsu68 sanoi:
pökö,Paulihan kertoi,että yritys myy ja asentaa käytettyjä laitteita,sen takia kirjoitin,että on laitonta puuhaa.
ei käytettyjen kylmälaitteiden myynti tai asennus laitonta ole,ja jos on niin rikollistoimintaa harrastaa suomessa aika moni yritys.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

EI niin olekaan, mutta kylmä aineen ollessa R22 niin silloin tulee tuo este.

Jos tilalla käytettäisiin korvaavaa ainetta niin sitten saisikin jo asentaa 'iseon 49' jne..

ELI R22 kylmäainetta EI SAA asentaa uusiokäytöön.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

freetse,tarkoitin tuota asiakkaan omia koneita,että laitteen voi purkaa vaikka omakotitalosta helsingistä ja siirtää sen rovaniemelle mökilleen,ja oletetaan,että laite on R22
Jos sen saa tehdä,niin sitten minä olen ollut väärässä pitemmän aikaa.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
Kyllä sen näin saa tehdä.
Tai näin ainakin on tehty koko ajan.
Sen tiedän monelta taholta.

Muistaakseni se meni niin, että ennen vuotta 2000 valmistettuja R-22 laitteita sai asentaa.
Vuoden 2000 jälkeenhän ei uusia R-22 laitteita ole saanut valmistaa.
Tässä se raja menee.
Uusia ei saa asentaa, mutta vanhoja saa korjata, modernisoida sekä siirtää kohteesta toiseen.
Kunhan omistus suhde ei muutu.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

siis,ennen vuotta 2000 maahantuotuja laitteita sai myydä ja asentaa,mutta R-22 laitteide maahantuonti kiellettiin.
Kyllä R-22 laitteita on saanut valmistaa v 2000 jälkeenkin.
Tuossa olen samaa mieltä,että laitteita saa korjata ja täyttääkin vielä R-22 kylmäaineella muistaakseni R-22 saa käyttää huoltotarkoituksessa vuoteen 2012 asti sekin päätös on saattanut muuttua,en ole kerennyt päivittämään kaikkia tietojani,katos kun aloittaa eläkepäivät niin kiireet lisääntyy.
Mutta tuo,että niitä saa siirtää paikasta toiseen,kyllä alun alkaen lähdettiin lakia muuttamaan silloin niin, ettei laitetta joka sisältää R-22 saa ottaa ns,uusio käyttöön.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Olisikohan teidän keskusteltava enemmän siitä, mitä tarkoittaa "uusiokäyttö"! ;D
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

262/98
- kieltää R22 ja sitä sisältävien
aineiden käytön huollossa 2010.
Kierrätetyt aineet kiellettyjä 2015
alkaen

R-417A (Isceon 59)

- Seoskomponentit R-125, R-134a ja R-600a
- Suuri lämpötilaliukuma n. 5,5 C, joka huomioitava ainetta käytettäessä
- Höyrynpaine samaa luokkaa kuin R-22:lla
- Vaikka sisältää isobutaania, ei luokitella palavaksi
- Voidaan käyttää ”vanhoja” voiteluöljyjä, koska isobutaani huolehtii
öljynkierrosta
- Täytettävä aina nesteenä

Käyttökohteita
- Vanhojen R-22 laitteiden huolto, lämpötilaliukuman vaikutus koneiston toimintaan selvitettävä aina tapauskohtaisesti
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
Tämä se onkin sitten tulkintakysymys.
Jos on 1000 kg käyttämätöntä R-22:sta esim. tonnin tankissa. Niin voiko täyttää suoraan pullosta vai pitääkö se ensin itse kierrättää esim. omassa pikkulaitoksessa, että siitä saa käytettyä? ;D
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
R-417A (Isceon MO59)
Tämän kanssa tulee se ongelma, että kojeen kylmäteho käyttöolosuhteista riippuen saattaa laskea jopa 20%.
Näin olen kuullut, omakohtaisia kokemuksia ei vielä ole.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

Käytännössä R-22 käyttö loppuu 2010 koska kierrätetyllä kylmäaineella tarkoitetaan käytettyä kylmäainetta joka puhdistetaan jossain kylmäainetta puhdistavassa laitoksessa jollaisia ei Suomesta löydy.
 
Vs: Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu

8)
Niinhän siinä asetuksessa lukee, mutta saattaa käytäntö olla vähän erilailla.
Uskoisin, että kaikki joilla vielä silloin on uutta R-22:sta myy kyllä aineensa loppuun.
Saas nähä.
 