Kannattaako asennuttaa ILP VILPin rinnalle?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikkohoo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mikkohoo

Tulokas
Yli satavuotias hirsirunkoinen talo, johon 2023 asennettu Panan VIPL öljylämmityksen korvaajaksi. Talossa kuitenkin vanhat rivipatterit, joten lämmön tuotto ei ole kovin tehokasta, korkea huonetilakin. Eikä VILP:n hyötysuhde tällaisessa kohteessa ole kovinkaan hyvä.
iLP:sta ei juurikaan ole kokemusta, olen pohtinut saisiko ajoittain kaivattua edullista lisälämpöä ja tietty sitä viilennystä. Onkohan kenelläkään kokemuksia vastaavasta tapauksesta?
 
Ilpin hyöty suhde on aina parempi kuin vilpin. Ja ilpillä saa sen jäähdytyksen kaupanpäälle. Saa tosin vilpiinkin jäähdytyksen, mutta se ei tule kaupanpäälle. Vaan joutuu laittaa kättä säkkiin ja aika syvällekkin vielä.
 
Huonetilan korkeus ei kyllä vaikuta vilpin hyötysuhteeseen, mutta joo, kyllähän ilppi paremmalla hyötysuhteella toimii kuin vilp, erityisesti silloin kun lämpö jaellaan pattereilla, ja mitä huonommat patterit, niin sen isompi ero.
 
ILP on vähän kuin takka minkä saat päälle kaukosäätimestä tarvittaessa ja alkaa heti puskeen lämmintä, eli kyllä varmaan hyvä idea jos kylmä tulee pelkällä vilpillä. Tosin siitä en sitten tiedä että mitä se ilp sanoo jos sen tökkää päälle kylmiltään vain sillon kun on oikeasti ne kylmimmät hetket, ei hyvää varmaan :D
 
ILP on vähän kuin takka minkä saat päälle kaukosäätimestä tarvittaessa ja alkaa heti puskeen lämmintä, eli kyllä varmaan hyvä idea jos kylmä tulee pelkällä vilpillä. Tosin siitä en sitten tiedä että mitä se ilp sanoo jos sen tökkää päälle kylmiltään vain sillon kun on oikeasti ne kylmimmät hetket, ei hyvää varmaan :D
Ei haittaa. Kunhan se ei ole ollut virrattomana/ ilman sähköä.
 
Kuulemma jotkin ilpit laittavat kovalla pakkasella lohkolämmittimen päälle ja käynnistävät kompuran vasta kun öljy notkistunut. Pahimmillaan se lämmitin on käsittääkseni päällä 24/7/365
 
Kuulemma jotkin ilpit laittavat kovalla pakkasella lohkolämmittimen päälle ja käynnistävät kompuran vasta kun öljy notkistunut. Pahimmillaan se lämmitin on käsittääkseni päällä 24/7/365
Ei kuulosta oikein todellisuudelta.... pohjavastuksia on kyllä päällä jatkuvastikkin, mutta että kompuran lämmitin.
 
Tosin siitä en sitten tiedä että mitä se ilp sanoo jos sen tökkää päälle kylmiltään vain sillon kun on oikeasti ne kylmimmät hetket, ei hyvää varmaan
En tiedä varmaksi, mutta eikös tuohon auta että käynnistää jäähdytysmoodissa? Sehän sulattaa ulkoyksikön aika vauhdilla, kun siirtää lämmintä sisältä ulos? Käynnistyykö tuossa edes kompura?
 
En tiedä varmaksi, mutta eikös tuohon auta että käynnistää jäähdytysmoodissa? Sehän sulattaa ulkoyksikön aika vauhdilla, kun siirtää lämmintä sisältä ulos? Käynnistyykö tuossa edes kompura?
Kompura on ainoa mikä ilpissä puhaltimen lisäksi käy, eli aina kun tehdään kylmää tai lämmintä sama kompura käy, kylmäaineen suunta vaan sisälle vaihtuu.
Kyllä ne talvikäyttöön tehdyt itsensä lämpimäksi hoitelee.
 
  • Tykkää
Reaktiot: Ode
En tiedä varmaksi, mutta eikös tuohon auta että käynnistää jäähdytysmoodissa? Sehän sulattaa ulkoyksikön aika vauhdilla, kun siirtää lämmintä sisältä ulos? Käynnistyykö tuossa edes kompura?
Kaikki ilpit ei edes lähde käyntiin pakkasessa jäähdytys modessa.
 
Minulla on VILP ja ILP. Yksistään pelkkää VILPiä käyttäen olen päässyt alhaisempaan kulutukseen kuin VILPin ja ILPin yhteiskäytöllä. Liekö sitten vääränlaiset ohjaukset vai mikä syynä.
 
Minulla on VILP ja ILP. Yksistään pelkkää VILPiä käyttäen olen päässyt alhaisempaan kulutukseen kuin VILPin ja ILPin yhteiskäytöllä. Liekö sitten vääränlaiset ohjaukset vai mikä syynä.
Saattaa olla että ns. Tahatonta mukavuutta on lipsahtanut joukkoon.
Mutta käytännössä vilpin hyötysuhde ei voi olla parempi kuin ilpin, paitsi silloin kun ilpi on rikki.
 
Ei kuulosta oikein todellisuudelta.... pohjavastuksia on kyllä päällä jatkuvastikkin, mutta että kompuran lämmitin.
Meillä on aikoinaan 300e kustannuksin hankittu Gree ( telineet,putket..). Sen ohjekijassa lukee, että alle +5C lämpötilassa vehje ei välttämättä lähde pyörimään, mutta kun jättää laitteen päälle niin se notkistelee öljynsä ja käynnistyy vähän ajan päästä. Olen tätä kokeillut - niin se toimii. En kuitenkaan usko että tuonhintaisessa laitteessa on mitään ylimääräistä. Eiköhän se vaan laita sähköä kompuran käämeihin kunnes palmuöljyt sulavat.
 
Ei kuulosta oikein todellisuudelta.... pohjavastuksia on kyllä päällä jatkuvastikkin, mutta että kompuran lämmitin.
On ollut pumppuja, joissa on kompressorille erillinen vastus. Nykyään taitaa olla yleisempää ajaa invertteriä siten, että kompressori ei pyöri, mutta käämit kyllä lämpenevät.

Ellen väärin muista, niin omat Haierit hörppäävät kovalla pakkasella vajaa 80W sähköä, jos ne jättää sähköihin ilman mitään lämmityspyyntiä, vaikka minkäänlaista pohjavastusta ei ole. Täytyypä kokeilla taas tulevana talvena, mitä tapahtuu kun koneille kytkee pelkät sähköt. Ovat mittarin perässä.
 
Huonetilan korkeus ei kyllä vaikuta vilpin hyötysuhteeseen, mutta joo, kyllähän ilppi paremmalla hyötysuhteella toimii kuin vilp, erityisesti silloin kun lämpö jaellaan pattereilla, ja mitä huonommat patterit, niin sen isompi ero.
Kiitos kaikista kommenteista.
Vilpin cop näytti olevan viimeisen viikon aikana vain ~ 2 näillä +5-10C ”optimi” keleillä. Kyllähän ilp lämmittäisi edullisemmin näilläkin keleillä ennen pakkasia..
 
Takaisin