Jos se käy jo pienimmällä tehollaanPumppu on käynyt tänään 35min/tunnissa, ~20min käy ja huilaa vartin. Miksi kone ei käytä pienempää tehoa paremmalla hyötysuhteella? Pienemmällä teholla kone voisi käydä ilman katkokäyntiä.
-4, +20-21c, pyynti +19c. Alakerrasta nousee lämpöä.Paljonko on ulko- ja sisälämpötila, sekä pumpun pyynti?
Onko muita lämmönlähteitä pumpun lähellä?
Mikä pumppu kyseessä?
Se voisi käydä pienemmällä teholla paremmalla copilla. Ei silti käy.Jos se käy jo pienimmällä tehollaan
Se voisi ehkä käydä pienemmällä teholla - pystyykö siihen laittamaan mittarin ja vertaamaan spekseihin ? mutta COPista ei parane sanoa mittaamatta mitään. Jonkuntyyppiset kompurat eivät toimi pienillä kierroksilla hyvin, joissain laitteissa säätövara loppuu syystä tai toisesta ja COP sukeltaa pienillä tehoilla.Se voisi käydä pienemmällä teholla paremmalla copilla. Ei silti käy.
Nyt ottoteho ~470w, ilmoitettu cop 3.25, tunnissa 890w? Pienemmät tehot 992W cop 3.5, 794W cop 3.7.Se voisi ehkä käydä pienemmällä teholla - pystyykö siihen laittamaan mittarin ja vertaamaan spekseihin ? mutta COPista ei parane sanoa mittaamatta mitään. Jonkuntyyppiset kompurat eivät toimi pienillä kierroksilla hyvin, joissain laitteissa säätövara loppuu syystä tai toisesta ja COP sukeltaa pienillä tehoilla.
Tuossa ei mielestäni ole tehorajoitusta. Lämmitettävä tila on pieni, vaikuttaakohan se katkokäyntiin?Noissa on joskus/usein vähän erikoisia logiikoita silloin kun tarvittava teho on alhainen.
Daikinissa sain katkokäynnin vähenemään huomattavasti kun mobiiliappiin tuli mahdollisuus asettaa ns. tarveohjaus päälle, eli leikkaa maksimitehoa. Esim. tänään on ajanut putkeen 40%/23C asetuksella kohta 5,5h tasaisella noin 310W teholla. Jos tarveohjaus ei ole päällä, ryntäilee ja huilailee vuoron perään.
Kyllä. Siihen sisäyksikön ympärille kertyy helpommin lämmintä ilmaa, mikä sitten stoppaa lämmityksen kun pyynti saavutetaan. 19C on kuitenkin aika alhainen luku jos on muuta lämmönlähdettä yhtään sotkemassa kuviota.Tuossa ei mielestäni ole tehorajoitusta. Lämmitettävä tila on pieni, vaikuttaakohan se katkokäyntiin?
Ilmoitettu minimiteho on tosiaan 210/270W. Jos kyse on siitä että pumppu lämmittää omaa kainaloaan pitäisi ottotehon ainakin teoriassa laskea ennenkuin vehje menee katkolle.Nyt ottoteho ~470w, ilmoitettu cop 3.25, tunnissa 890w? Pienemmät tehot 992W cop 3.5, 794W cop 3.7.
Enkuksi se on "Demand control", mikä kertoo vähän paremmin tarkoituksesta.Kiitos aloittajalle hyvästä aihepiiristä, mikä itseä kiinnostanut ja valaisevat vastaukset selittivät epäselviä asioita aiheen tiimoilta.
Tästä valkeni jossain määrin tuo termi tarveohjaus mikä vilahtanut muuallakin. Ties jos Daikin olisi voinut käyttää parempaa termiä "maxtehon rajoitus"
Pumpun lähellä on lämpöisempää kun se puhaltaa "oviaukkoa" kohden.Ilmoitettu minimiteho on tosiaan 210/270W. Jos kyse on siitä että pumppu lämmittää omaa kainaloaan pitäisi ottotehon ainakin teoriassa laskea ennenkuin vehje menee katkolle.
Nämä eivät säädä kovinkaan hätäisesti, tilannetta tarkastellaan ja muutoksia tehdään useamman minuutin välein.. ehkä 5min tai startin jälkeen aluksi odotellaan enemmänkin, vaikka 15min ennenkuin starttihetkellä arvattua aloitustehoa korjataan. Eli kannattaa katsoa siellä jakson loppupuolella mitä se silloin tekee. Spekseissä ei ole mitään vinkkiä missä oloissa miniteholla ajellaan... pahimmillaan se on voimassa vaikkapa jäähdytyksellä.
Pumpun lähellä on lämpöisempää kun se puhaltaa "oviaukkoa" kohden.
Spekseissä minimiteho -5c/170/660W.
Lämmityssykli vaikuttaa erikoiselta.
0-2min ottoteho nousee 470W
2-10min ottoteho 470W
10-11min ottoteho käy 360W
11-16min ottoteho 470w
16-17min ottoteho käy 360w
17-22min ottoteho 470w
22-23min ottoteho tippuu nollaan
Puhallus on 2/5 (silent/1/2/3/4/5).Oliko puhallus nopeus mikä vai peräti auto?
Siellä on muutakin säätöä kuin lämpötilan mukainen korjaus, ottoteho voi heilua sen takia. Aika vakaasti se painaa. Mitähän joku toinen puhallusnopeus tuohon vaikuttaisi..Lämmityssykli vaikuttaa erikoiselta.
0-2min ottoteho nousee 470W
2-10min ottoteho 470W
10-11min ottoteho käy 360W
11-16min ottoteho 470w
16-17min ottoteho käy 360w
17-22min ottoteho 470w
22-23min ottoteho tippuu nollaan
Pitää kokeilla mitä vaikutta.Siellä on muutakin säätöä kuin lämpötilan mukainen korjaus, ottoteho voi heilua sen takia. Aika vakaasti se painaa. Mitähän joku toinen puhallusnopeus tuohon vaikuttaisi..
Pohdin vaan miten sen saisi käymään kauemmin kun ei se näytä tuossa 22 min vielä säätävän. Siinä oli oviaukko - pystyykö puhalluksen osuttamaan lattiaan kynnyksen taakse, noin suunnilleen ? Silloin noin teoriassa oven kohdalla puhallus ja paluuilma olisivat mahdollisimman erillään.Pitää kokeilla mitä vaikutta.
Silent modella ulkoyksikköön saa 70% tehorajoituksen. Nollakelissä tuo ei ihan riitä.
Puhaltaa eniten lattialla aukossa. Lattialla pumpun päässä on +1.5c lämpöisempää, puhallus nyt 3/5.Pohdin vaan miten sen saisi käymään kauemmin kun ei se näytä tuossa 22 min vielä säätävän. Siinä oli oviaukko - pystyykö puhalluksen osuttamaan lattiaan kynnyksen taakse, noin suunnilleen ? Silloin noin teoriassa oven kohdalla puhallus ja paluuilma olisivat mahdollisimman erillään.
Ei ole mahdollista.Iso oviaukko auttaa myös. Pientä pintaremonttia samalla![]()
Mistä tulee käsitys että katkokäynti on kuluttavaa?Ajastin pumppua ja idlasi eilen 1,5h nollakelissä. Onkohan tuo vai katkokäynti kuluttavampaa?
On sinulla muitakin säätöjä. Puhallus isolle ja loivasti alaviistoon jotta lämpö ei jää pyörimään pumpun ympärille, ehkä myös pyyntiä pykälä ylöspäinPitäisi olla säädettävät tehorajat että katkokäyntiä saisi pienemmäksi.
Eikö se siis ole kuluttavampaa?Mistä tulee käsitys että katkokäynti on kuluttavaa?
Puhallus 3/5, pyynti +20c. Kokeeksi puhallus yöksi autolla.On sinulla muitakin säätöjä. Puhallus isolle ja loivasti alaviistoon jotta lämpö ei jää pyörimään pumpun ympärille, ehkä myös pyyntiä pykälä ylöspäin
Tällä foorumilla on 17 vuoden aikana hyvin vähän hajonnut kompuroita ilmalämpöpumpuista, en tiedä onko niistä harvoista monikaan ryytynyt katkokäyntiin.Eikö se siis ole kuluttavampaa?
Harvalla varmaan on yhtä paljon katkokäyntiä.Tällä foorumilla on 17 vuoden aikana hyvin vähän hajonnut kompuroita ilmalämpöpumpuista, en tiedä onko niistä harvoista monikaan ryytynyt katkokäyntiin.
r -c ehp compstartsHarvalla varmaan on yhtä paljon katkokäyntiä.
Oma Fujitsu ottaa tietyissä olosuhteissa 4 starttia tunnissa, koneella ikää 17 vuotta. Vähiten odotan kompuran siitä kyykkäävänHarvalla varmaan on yhtä paljon katkokäyntiä.
Kovia määriä.r -c ehp compstarts
128710
Eise ole vielä hajonnut..
Jäähdytyksessä se sisäyksikkö saa kaiken aikaa lämmintä ilmaa anturille kun kylmä painuu nopeasti alas.Kovia määriä.
Jäähdytyksellä varmaan katkoo vähemmän kun kylmä leviää paremmin. Kuormaakin on ehkä enemmän sillon.
Puhallus osuu aukon alareunaan. Sivuläpät on käännetty pykälän aukkoa päin, mutta osa ilmasta osuu seinäänkin. Toimisi paremmin vastakkaisella seinällä, mutta äänen takia ei voinut laittaa.Asentaa sisäyksikön lattianrajaan niin kävisi tasaisemmin lämmityksessä.
Havainnut että katkokäynnissä cop putoaa verrattuna pidempiin käyntijaksoihin sen vuoksi että katkon aikana putket jäähtyvät ja paineet putoavat, käynnistyksen jälkeen menee minuutteja siihen että lämmönvaihtimen jälkeen kiertovedessä syntyy kunnon lämpötilaero. Sain katkokäyntiä vähennettyä käyttämällä koko ajan hiljaista moodia eli ulkoyksikkö käy korkeintaan 70% maksimikierroksista. Ei se tasaisen tehon käynti näytä ES:n pumpullakaan helppoa olevan vaikkei minimitehollakaan toimi.Oma Fujitsu ottaa tietyissä olosuhteissa 4 starttia tunnissa, koneella ikää 17 vuotta. Vähiten odotan kompuran siitä kyykkäävän
Haa! Tässä tämä nyt sanottu selvästi, mitä olen itse miettinyt, kun olen katkokäyntiä ja "osakuorma-ajoa" ja ILP:n kokonaishyötysuhdetta pohtinut. Jotenkin tällä foorumilla en ole asiaan oikein törmännyt, vaikka asiaa on sivuttu kyllä monesti, mutta hankala haulla löytää.Havainnut että katkokäynnissä cop putoaa verrattuna pidempiin käyntijaksoihin sen vuoksi että katkon aikana putket jäähtyvät ja paineet putoavat, käynnistyksen jälkeen menee minuutteja siihen että lämmönvaihtimen jälkeen kiertovedessä syntyy kunnon lämpötilaero.
Miten sitä kuormaa voisi jäähdytyskäytössä enemmän olla?Kovia määriä.
Jäähdytyksellä varmaan katkoo vähemmän kun kylmä leviää paremmin. Kuormaakin on ehkä enemmän sillon.