Kellosulatukset huomioimatta testeissä..

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kratos
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
K

kratos

Vieras
Kuinka paljon näillä testivoittajilla jotka sulattavat tunnin välein alle -15c (tai jopa -10c huhuh!) romahtaa COP verrattuna järkeviin pumppuihin? Alle 75% kosteudessa pumpun pitäisi toimia ilman sulatuksia..
 
Vs: Kellosulatukset huomioimatta testeissä..

kratos sanoi:
Kuinka paljon näillä testivoittajilla jotka sulattavat tunnin välein alle -15c (tai jopa -10c huhuh!) romahtaa COP verrattuna järkeviin pumppuihin? Alle 75% kosteudessa pumpun pitäisi toimia ilman sulatuksia..

COP ei romahda ainakaan noissa vanhoissa Argoissani ( jotka aloittavat kellosulattelun jossain -8C tienoilla ) paljonkaan koska kellosulatus ei ole niissä oikea sulatus, eikä vie paljonkaan energiaa. Sensijaan käytännön teho putoaa koska vehje on vähänpäästä lämmittämättä.
 
Takaisin