Kennon huurtumisen vaikutus suorituskykyyn

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wesa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
W

Wesa

Vieras
Kuinka paljon ulkokennon huurtuminen tai tukkeutuminen vaikuttaa lämpöpumpun lämmitystehoon?

Omassa Ultimaten 10 Pro Invertterissä huurtuminen ei vaikuta millään tavalla suorituskykyyn, oli sitten kenno puhdas tai n. 10 mm:n paksuudelta kauttaaltaan huurteessa.

Itse asiassa puhalluslämmöt (dT/Pin=1C/100W) hieman jopa nousivat -5C pakkasella kolmen päivän jäätymisjakson aikana!

Miksi laitteissa yleensä on tuuletettava ulkokenno jos lämmön siirtyminen ulkoilmasta tapahtuu muutenkin kuin läpivirtaavasta ilmasta, vai liittyykö se jotenkin ulkoyksikön yksiriviseen kennoon ko. laitteessa? Aiemmissa malleissa ne ovat oleet kaksirivisiä.
 
Vs: Kennon huurtumisen vaikutus suorituskykyyn

Wesa sanoi:
Kuinka paljon ulkokennon huurtuminen tai tukkeutuminen vaikuttaa lämpöpumpun lämmitystehoon?

Kunnolla ja kovalla teholla toimivassa pumpussa vaikutus on lähes dramaattinen (kun siis kennon on tasaisessa huurteen peitossa niin, että ilma ei pääse kiertämään). Umpeen jäätynyt pumppu tuottaa lämpöä suunnilleen COPilla 1 (ellei jäätyminen ole tapahtunut ohimenevän tukkeutumisen tms. takia kostealla syyssäällä, jolloin varsinkin osateholla lämpöä voi tulla yllättävänkin paljon). Sisäyksikön puhaltaman ilman lämpö putoaa aivan vastaavasti verrattuna sisäänimettyyn. Jos laitteen ottama tehokin putoaa, lämmitysvaikutus putoaa tietenkin entisestään.

Tilanne on kuvattu, kun pumppu on käynyt vähintään useita minuutteja ja lämpötilat ovat tasoittuneet. Jäätyneen pumpun uudelleenkäynnistyksen jälkeen lämpöä voi hetken ajan tulla lähes normaalin tuntuisesti.
 
Vs: Kennon huurtumisen vaikutus suorituskykyyn

Niiin ja jos puhallin on pienellä se tuntuu lämpimältä kun sieltä tosiaan tulee se 1/1 eli nimellisteho minkä pumppu ottaa verkosta.
 
Vs: Kennon huurtumisen vaikutus suorituskykyyn

kotte sanoi:
Wesa sanoi:
Kuinka paljon ulkokennon huurtuminen tai tukkeutuminen vaikuttaa lämpöpumpun lämmitystehoon?

Kunnolla ja kovalla teholla toimivassa pumpussa vaikutus on lähes dramaattinen (kun siis kennon on tasaisessa huurteen peitossa niin, että ilma ei pääse kiertämään). Umpeen jäätynyt pumppu tuottaa lämpöä suunnilleen COPilla 1 (ellei jäätyminen ole tapahtunut ohimenevän tukkeutumisen tms. takia kostealla syyssäällä, jolloin varsinkin osateholla lämpöä voi tulla yllättävänkin paljon). Sisäyksikön puhaltaman ilman lämpö putoaa aivan vastaavasti verrattuna sisäänimettyyn. Jos laitteen ottama tehokin putoaa, lämmitysvaikutus putoaa tietenkin entisestään.

Tilanne on kuvattu, kun pumppu on käynyt vähintään useita minuutteja ja lämpötilat ovat tasoittuneet. Jäätyneen pumpun uudelleenkäynnistyksen jälkeen lämpöä voi hetken ajan tulla lähes normaalin tuntuisesti.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2812.msg46664#msg46664

sulatus on se iso kuoppa. Sitä ennen näkyy käppyröistä kuinka antoteho ( vihreä ) ja COP ( harmaa ) alkavat pudota kunnes vehje päättää sulattaa. Tämä sulatus siis lähtee käyntiin, koska ulkokennon lämpötila on laskenut liikaa. Valitettavasti kennossa ei ollut anturia.
 
Takaisin