Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mstr
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Kertokaas muuten joku fiksumpi miten tuon sulatuksen kuuluisi toimia...? Välillä Ulti sulattaessaan ottaa lämmön sulatukseen sisältä (putket kohmeessa ja sisäyksiköstä "valuu" 16C ilmaa ulos, puhallin siis ei puhalla), näin olen olettanutkin että sulatus pitäisi toimia..?, mutta välillä kun sulatus lähtee päälle niin putkien lämpötila sisäyksikön vieressä nousee niin korkeaksi, ettei niissä montaa sekuntia sormeaan voi pitää. Vai mitä ihmettä tuo laitos tuolloin tekee? Puhaltimet sekä sisällä että ulkona ovat pysähdyksissä, ottoteho muistaakseni nousee johonkin ainakin 1kW paikkeille, ja kompura huutaa minkä kerkiää... Tällä jälkimmäisellä tavalla "sulattaessaan" ei kenno kyllä juuri edes sula...

Noin minullakin toimiin, tosin sulatustehosta en tiedä kun ei nyt sulatetelun alettua ole jäätäkään ollut.

Hieman heräsi tänään toivonkipinä kun parantelin ukoputkien eristystä (aiemmin ilman kotelointia mustalla vakio eristeellä ilman vinyyliteippiä).
Puhalluslämpö nousi, (ehkä?) pari astetta ja alkoi sitten pikkuhiljaa kiipeämään ylemmäksi. Tätä ennen oli viimeisen vuorokauden ollut nopeudella I ja pyynti 25C sekä rivat niin että jarrutti virtausta. Toiminta oli ollut sellaista syklimäistä, että kompura nosti kierroksia ja puhalluslämpö nousi n. 40 asteeseen, mutta jaksoi pitää sen muutaman kymmen sekuntia kunnes tehot putosi 1650W:stä noin 600W:n jossa kituutteli muutaman minuutin ja puhallus noin 25 jonka jälkeen alkoi taas nostella pikkuhiljaa tehoja ja rundi toistui.
Nyt ehkä erityksen johdosta, tai sitten pakkasen laskusta -8:aan jaksoi pitää n. 42 asteen puhallusta pidempään ja pudotti tehoa maksimista vain vähän tasolle 1400W. No minä siihen näppitautisena heti kakea kopeloimaan ja nostin puhalluksen II:lle ja oikasin ripoja jotta ilman parempi kulkea, sekä pudotin pyynnin 24:ään. Odottamaani romahdusta ei tullutkaan, vaan lämpö putosi vain hieman ja pysytteli parin tunnin ajan välillä 40-42C kun imu oli välillä 22-23. Näin COP jo ihan jees omilla virtausnopeuksillani laskettuna. No mulla on ollut vesipatterit nyt päällä enkä niitä mennyt säätämään joten kämpän lämpö nousi paikoin tukalaksi ja pudotin pyynnin 23:een ja jolloin tehot putosi 1150-1200W tasolle ja lämpötilaero n. 18 asteeseen, eli pumppu pysyi vielä "pystyssä" ja coppikin kiipesi päälle 2:n ja pysyi vakaana noin puolituntia kunnes "kuuman" takia pudotin pyynnin 22:een ja nopeuden I:een jolloin tehot putos 600:aan ja pumppu luiskahti jotekin taas huonoille copeille alle 1C/100W. Täytyy nyt yrittää saada sitä taas ylös korkeammalla pyynillä ja pattereita viilentämällä.

Muuten kyllä on tuntunut, että käytös välillä muuttuu aivankuin kierrossa olisi jotain roskaa joka välillä tukkii kapillaarin tai sitten esim. joku huono juotos/kontakti joka välillä johtaa paremmin?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Nuo sun eilen ilmottamat arvot on kyllä PALJON parempia kun mulla. Sulla ulkona kylmempi ja puhallusteho pykälän suurempi, ottoteho lähes sama, ja silti dT = 33% suurempi = COP n. 2.6 :o

Samaa mietin itse, että jaksaako tämän kanssa tapella, mutta tuskin ulti pumppua takaisinkaan ottaa... ja on vähän liian kallis koristeeksikin tämmönen vekotin...

Kertokaas muuten joku fiksumpi miten tuon sulatuksen kuuluisi toimia...? Välillä Ulti sulattaessaan ottaa lämmön sulatukseen sisältä (putket kohmeessa ja sisäyksiköstä "valuu" 16C ilmaa ulos, puhallin siis ei puhalla), näin olen olettanutkin että sulatus pitäisi toimia..?, mutta välillä kun sulatus lähtee päälle niin putkien lämpötila sisäyksikön vieressä nousee niin korkeaksi, ettei niissä montaa sekuntia sormeaan voi pitää. Vai mitä ihmettä tuo laitos tuolloin tekee? Puhaltimet sekä sisällä että ulkona ovat pysähdyksissä, ottoteho muistaakseni nousee johonkin ainakin 1kW paikkeille, ja kompura huutaa minkä kerkiää... Tällä jälkimmäisellä tavalla "sulattaessaan" ei kenno kyllä juuri edes sula...

Näin pakkasilla laite tuntuukin toimivan kohtalaisesti, ne nollakelit vaan riepoo. Muutin eilen puhallusilman sivusuuntausritilöitä siten, että katkaisin "yhdystangot" keskeltä. Nyt ilmaa saa suunnattua neljään suuntaan ja tasaisemmin. Tuntui auttavan ainakin lämmön jakautumisessa ja pumppukin käy hieman eri tavalla kun ottoilman lämpötila nousee paremmin niin ei käy jatkuvasti täysillä vaan pudottaa tehoja välillä sinne 800w nurkille. Pari kertaa jopa sammuikin välillä.

Tuo sulatus tuntuu toimivan vähän kuinka "äly" ajattelee, välillä todella usein n. 30 min välein ja toisinaan taas pitkäkin aika menee. Vaihtelevasti tulee sisälle kuumaa tai kylmää. Itse sulatustapahtumakin vaihtelee kestollisesti paljon, joskus ei kuulu niitä suhahduksiakaan, aina kyllä kenno sulaa täysin ja vettä tulee reilusti.

Yritän saada hieman lisää mittaustuloksia niin saadaan vertailua.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Pakkasen kiristyttyä 10 asteeseen ja yli minullakin alkoi sama ongelma, kuin Wesalla. Pumppu ei anna riittävästi lämpöä, oli pyyntilämpö sitten mitä tahansa. Käy pääsääntöisesti pienillä tehoilla, alle 1 kw ja puhaltelee 30 asteen molemmin puolin vaikka tarve olisi enemmän. Imulämmöt 20 - 21 astetta. Välillä nostaa ottotehot 1400 - 1600 wattiin, mutta juuri kun puhallusilma alkaa lämpenemään reilusti yli 30 asteen, niin ottotehot romahtaa johonkin 500 wattiin ja puhalluslämmöt luonnollisesti viilenee. Sitten taas pikkuhiljaa nostaa ottotehot 700 - 900 wattiin, puhaltelee siinä aikansa, sitten taas nostaa hetkeksi korkeammalle, kunnes muutaman minuutin päästä taas tiputtaa tehot pois. Ja tämä kierto jatkuu. Muutaman kerran on toiminut ehkä vartin verran korkeammilla tehoilla ja puhallellut 40 asteista, mutta silloin homma on loppunut sulatukseen. Putket menevät käytännössä koko 4 metrin matkan kylmässä ja päällä ei ole muuta kuin se musta eriste. Vaikuttaiskohan tuo sitten asiaan? Parin asteen pakkasilla toimi vielä ihan hyvin ja puhalteli pitkiä aikoja lämmintä yli kilowatin ottotehoilla.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

cartman sanoi:
Muutaman kerran on toiminut ehkä vartin verran korkeammilla tehoilla ja puhallellut 40 asteista, mutta silloin homma on loppunut sulatukseen. Putket menevät käytännössä koko 4 metrin matkan kylmässä ja päällä ei ole muuta kuin se musta eriste. Vaikuttaiskohan tuo sitten asiaan? Parin asteen pakkasilla toimi vielä ihan hyvin ja puhalteli pitkiä aikoja lämmintä yli kilowatin ottotehoilla.

Nyt kun taas ulkona n. -10 alkoi tuo tehojen sahaaminen, mutta luulen että eristyksen jälkeen tuo kuitenkin toimii paremmin. Eli tuntuu kuin se pikkuhiljaa nostelisi tehoja turhan sulatuksen jälkeen ja lämmöt kakkosella kipuaa n. 36:een /1400W kunnes turha sulatus pilaa nousun. Eli jaksaa kyllä nyt pitää sitä 1400-1450W:tä päällä, mutta lämpö nousee hitaasti aiavn kuin jotain muutostosta tapahtuisi siinä ulkokennon toiminnassa. Voisikohan olla kyse ainakin jollain tapaa siitä "kotten" teoriasta "kehno-COP" ketjussa? Tuntuu kuin se neste lähtisi pikkuhiljaa kiertoon, mutta sitä ennen höyrystyminen tapahtuu osin jossakin muualla kuin ukokennossa?

Teki kyllä aamulla sitä lyhyttäkin sykliä eli vain hetki kovalla teholla. Tällöin havaitsin että kompuran ääni aaltoili n. 1 s jaksolla ennen tehojen putoamista ja välillä on ko. tilassa kuulunut sisäyksiköstä ilmeisesti putkia pitkin johtuva matala ulina, -hieman samakaltainen kuin tyhjään pulloon puhallettaessa syntyy.

En tiedä vosiko joku lämpöanturi olla viallinen kun aloitaa tuon sulattelun vasta n. -10C lämpötillassa. Uutena ensimmäisen parin päivän aikana sulatteli satunnaisesti nollakeleissäkin ja kennos suli kyllä, mutta sitten sulatukset loppuivat kokonaan ja kenno välillä n. 7 mm huurussa kunnes manuna sulattelin.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Eikö viisaammat nyt voisi sanoa jo noi koneet on ylitäytetty? Ylimääräiset aineet pihalle ja kyllä lähtee pelittämään. Mun koneen käytös oli sitten taas toisella äärilaidalla, kun oli vajaatäytös, mutta nyt saattaa olla pikkusen yli, kun kovilla pakkasilla jää pari riviä alhaalta huurtumatta mut ei se haittaa ellei muuta oiretta ilmene. Miten teijän kennot huurtukaan?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Putkien eristyksen parantaminen ei pitäisi vaikuttaa juuri mitään. On jotain muuta saman aikaista jos tuntuu vaikuttavan. Asiasta on foorumilla aiemmin juttua. Lämpö siirtyy pääasiassa kun kylmäaineen olomuoto muuttuu.

Noin -10C alapuolella alkaa ajastettu sulatus vajaan tunnin välein. Sen yläpuolella tapahtuu sulatus vain kun huurua on kertynyt niin että ulkolämpötilan ja kennon lämpötilaero on kasvanut johonkin rajaan. Koitin kerran lämmittää ulkolämpötilan anturia ja se laukaisi sulatuksen.

Sulatuksen jälkeen mennään täydelle teholle pikkuhiljaa. Jos puhalluslämpö ei nouse noin 54C asti niin sitten ollaan täysillä aika pitkään, noin 25minuuttia. Joku rajoitin alkaa laskea tehoja jos puhalluslämpö nousee tuon 54 yli. Siis se rajoitin on muualla mutta näkyy helposti noin. Minulla alle -10C ei päästä tuohon rajaan edes pienimmällä puhalluksella.

Jos ensin tehot nousevat mutta pian laskevat ilman että puhalluslämpö nousee yli 50C niin jotain on vialla. Ehkä kompressorin suojaus toimii tuossa.

Punainen käyrä on puhalluslämpö ja violetti imulämpö. Tuossa kuvassa on muutaman kerran muutettu puhallusnopeutta ja sammutin pumpun klo 16 (UTC aikaa) kun takka oli jo kuumana. Kertaakaan ei ole päästy yli 54C jolloin tehot alkavat sen takia laskea. Melko pitkä on tuo sulatuksen jälkeinen aika teho täysillä. Pikkupumpun, 8 pro basic, loggaus aloitettu myös. Siinä ei ole ajastettua sulatusta. Ottotehon loggaus on vasta suunnitteilla.


Nyt on -6.5C ulkona pienensin pyyntiä ja pumppu meni minimitehoille,
ottoteho 250W (ilman pohjan vastusta) dT= 2.5C -> P=380W -> COP noin 1.5
eli aika turhaan tuo käy.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

R2d2 sanoi:
Eikö viisaammat nyt voisi sanoa jo noi koneet on ylitäytetty? Ylimääräiset aineet pihalle ja kyllä lähtee pelittämään. Mun koneen käytös oli sitten taas toisella äärilaidalla, kun oli vajaatäytös, mutta nyt saattaa olla pikkusen yli, kun kovilla pakkasilla jää pari riviä alhaalta huurtumatta mut ei se haittaa ellei muuta oiretta ilmene. Miten teijän kennot huurtukaan?

Kuka uskaltaisi kokeilla auttaako, jos laskee vähän ainetta pihalle? ::)
Mulla huurtui kenno mielestäni aikalailla tasaisesti nollakeleissä ja pikkupakkasilla

Noin -10C alapuolella alkaa ajastettu sulatus vajaan tunnin välein. Sen yläpuolella tapahtuu sulatus vain kun huurua on kertynyt niin että ulkolämpötilan ja kennon lämpötilaero on kasvanut johonkin rajaan. Koitin kerran lämmittää ulkolämpötilan anturia ja se laukaisi sulatuksen.

Näin mullakin tuntuisi toimivan. Yli kymmenen asteen pakkasilla sulattelee vajaan tunnin välein ja turhaan. Pienemmillä pakkasilla sulatti siinä vaiheessa kun kenno oli tasaisen ohuen huurteen peitossa.

Jos ensin tehot nousevat mutta pian laskevat ilman että puhalluslämpö nousee yli 50C niin jotain on vialla. Ehkä kompressorin suojaus toimii tuossa.

Jep, juuri näin tapahtuu, ei ehdi puhalluslämpö saavuttaa lähellekään 50 asteen lämpöjä kun ottotehot tipahtavat 500 - 600 w tasolle.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Yhdyn edellisen päätelmiin. Paitsi että paksumpi huurre pitäisi olla pikkupakkasella. Niin ettei ilma enää virtaa kennon läpi.
Ylitäytöksen määrä saattaa olla yksilöllistä, mutta jos joku epätoivoissaan tähän ryhtyy, niin muita ajatellen olisi varmaan suotavaa yrittää mitata määrä esim. Muovipussilla ym.
Edit. Vai onko mulla vieläkin vajaat täytökset, kun ottaa samat tai pienemmät tehot kuin pro inv. 10
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Samoin mulla tuo käytös on tuollaista kummallista edestakas sahaamista ja jatkuvaa turhaa sulattelua vajaan tunnin välein. Ei saa pumppua millään niin vakaaseen tilaan että pystyisi COPia arvioimaan.

Sulatussyklin jälkeen lämmöt nousee hädin tuskin 40asteeseen ja parissa minuutissa ottotehot tippuu 1500->600-900W ja tästä sitten välillä pumppaillaan 1400W ja tullaan taas alas...
Kun pumppu hetkeksi asettuu niin tuntuu näillä keleillä olevan DT aika suoraan aste per 100W... (COP lienee jossain 1.3 paikkeilla, jos tästä vielä sulatukset pois niin aikalailla ykkösellä mennään)
Ja näillä pakkasilla täytyy jostain syystä nostaa pyyntilämpötila reilusti yli halutun. Jos pyyntinä on n. 22-23 niin pumppu pitää huoneen n. 20C (imu n. 20.5 tms) ja ottoteho on 700-800W välillä ja tuon DT n.7C ei riitä enää lämmittämään. Nyt onkin pyyntinä 24C ja pumpun huoneessa n. 22C ja viereisessä n. 20C.
+5 ja -5 ulkolämpötilan välillä pumppu piti jatkuvasti imulämpötilansa n. samana kuin pyynti.

Ja jäätymisestä. Yli 10asteen pakkasessa ei juuri jäädy. 0-5 asteen pakkasessa pumppu jäätyy ensin alhaalta n.1/3 ja sen jälkeen kokonaan (johtunee siitä että aivan alaosa ei ehdi kunnolla sulaa sulatuksella). Ja peittyy yleensä noin 5-10mm huuruun/jäähän ennenkuin alkaa sulattaa.

Edit. Tuota sulatusta mietin, kun Ulti tosiaan välillä "sulattaa" niin että sisäyksikössäkin kiertää kuumaa ainetta, niin putket ovat niin kuumat ettei niissä kestä sormeaan yli sekuntia pitää (lienee jossain 70C paikkeilla ellei ylikin lämpötila?). Onko tuo lämpö normaalia kun puhaltimet sekä ulkona että sisällä ovat pysähtyneenä.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Samoin mulla tuo käytös on tuollaista kummallista edestakas sahaamista ja jatkuvaa turhaa sulattelua vajaan tunnin välein.

Pakkasilla tuo ajastettu noin tunnin sulatussykli lienee suojaamassa kompressoria. Se varmistaa että öljyä on riittävästi oikeassa paikassa. Foorumilla on ollut tästä juttua.

Sulatussyklin jälkeen lämmöt nousee hädin tuskin 40asteeseen ja parissa minuutissa ottotehot tippuu 1500->600-900W ja tästä sitten välillä pumppaillaan 1400W ja tullaan taas alas...
Tässä taitaa mennä joku kompressorin suojaus päälle. Normaalisti ollaan pitkään max tehoilla jos puhalluslämpö jää alle 54C. Lieneekö sitten vajaatäyttöä tai tukosta jossain. Mutta vikaa on varmasti.

0-5 asteen pakkasessa pumppu jäätyy ensin alhaalta n.1/3 ja sen jälkeen kokonaan
vaikka minulla olisi alaosassa muutaman cm korkeudelta edellisessä sulatuksessa sulamatonta niin kenno alkaa huurtua melko tasaisesti. Ehkä yläosassa ensin hieman vähemmän huurretta. Sama syy kuin edellä.

Ja peittyy yleensä noin 5-10mm huuruun/jäähän ennenkuin alkaa sulattaa
Yli 5mm en ole huomannut kertaakaan. Tuskin senkään vertaa. Näen kennon päädyn olohuoneen ikkunasta.

Edit. Vai onko mulla vieläkin vajaat täytökset, kun ottaa samat tai pienemmät tehot kuin pro inv. 10
Max tehot vaihtelevat 1200-1700W välillä. Yllättäen sulatuksen jälkeen -10C ulkolämmössä tuntuu ottavan enemmän kuin nollakeleillä. Tuommoista 1700W en viime talvena nähnyt kertaakaan kun ei ollut kunnon pakkasia ollenkaan. Kompura huutaa kuin sikaa teurastaisi. Menee aika lailla ylitehoilla eli koskahan se hajoaa.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
- pumppu jäätyy ensin alhaalta n.1/3 ja sen jälkeen kokonaan

- lienee jossain 70C paikkeilla ellei ylikin lämpötila?

Yhtäkkiseltään katsoen ainakin nuo lienevät varsin klassisia vajaatäytöksen oireita. Sama voisi selittää lämmityksen seilaamisenkin.

Itse laitoin omaan rakkineeseen varmaan kymmenen kertaa ainetta lisää pienen määrän kerrallaan. Olisi tietysti voinut heti uskoa, että 500 grammaa vaan menoksi, mutta pitihän sitä nyt kantapään kautta tämäkin opetella. Nyt taitaa olla aivan inan ylitäytöksen puolella, mutta tämä hoituu jo lauhdutusta säätämällä.

Mahtoivat naapurit ihmetellä, että mitäs letkuhommia siellä oikein puuhataan monteen otteeseen ;-)
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tilator sanoi:
Yhtäkkiseltään katsoen ainakin nuo lienevät varsin klassisia vajaatäytöksen oireita. Sama voisi selittää lämmityksen seilaamisenkin.

Toiset sanoo että ylitäyttöä ja toiset että vajaatäyttöä... Loogisemmalta kuulostaisi että valmistaja olisi säästänyt aineessa ja sitä olisi liian vähän, mutta onhan mahdollista toki että samalla linjalla tehdään montaa eri mallia ja ajetaan liikaa ainetta tähän malliin... Tosin tätä tuskin olisi kuukausia tapahtunut.

Tuo että ottotehot romahtaa ja joku kompuran suojaus astuu kehiin(?) puhuisi ehkä kuitenkin enemmän ylitäytön puolesta..?

Mitäköhän Ultilta vastataan jos sinne lähettää postia ja valittaa tuosta turhasta sulattelusta kovalla pakkasella ja puuttuvasta sulattelusta pikkupakkasella. Ja jos vielä kertoisi näitä itse laskeskeltuja COPeja ja lämpötehoja ja yrittäisi perustella toimimattomuutta verraten lämpötiloihin joita näistä super inverter ja vanhemmista pro inverter malleista on foorumilla mitattu. Tuntuu vaan siltä että sinne on turha alkaa tämmösistä valittamaan kun mitään aivan selkeää vikaa ei kerran ole.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Tilator sanoi:
Yhtäkkiseltään katsoen ainakin nuo lienevät varsin klassisia vajaatäytöksen oireita. Sama voisi selittää lämmityksen seilaamisenkin.

Toiset sanoo että ylitäyttöä ja toiset että vajaatäyttöä... Loogisemmalta kuulostaisi että valmistaja olisi säästänyt aineessa ja sitä olisi liian vähän, mutta onhan mahdollista toki että samalla linjalla tehdään montaa eri mallia ja ajetaan liikaa ainetta tähän malliin... Tosin tätä tuskin olisi kuukausia tapahtunut.

Tuo että ottotehot romahtaa ja joku kompuran suojaus astuu kehiin(?) puhuisi ehkä kuitenkin enemmän ylitäytön puolesta..?

Voihan se olla kompuran lämpösuojaus, mikä iskee päälle ja pudottaa tehot. Sehän voisi johtua vajaatäytöksestäkin.

Höyrystimen huurtuminen alaosastaan alkaen nyt kuitenkin on varsin tyypillinen vajaatäytösoire.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Eivät ota Ultilla kantaa asiakkaiden omiin mittauksiin. Tosin jos riittävän moni valittaa samasta asiasta luulisin että alkavat uskoa.
Ymmärrän kyllä että etenkin pienillä tehoilla mittausvirheet näyttelevät suurta osaa, eikä ulti ole virallisia COP-lukuja kai esittänytkään..

Jos tuo yli 10 asteen pakkasilla toimiva turha sulattelu on ohjelmoitu, on siitä turha valittaa.
Sensijaan alemmilla pakkasilla toimimaton sulatus voisi olla aiheellinen syy.
Alussa kun sulatus toimi muutaman kerran, ei tainnut oikein hyvin sulattaa alaosaa.
Muuten huurtuminen kyllä tapahtuu nykyisin tasaisesti.

Sen verran tarkistin että, ulkoyksikön piirikortin koodi 30039154 on sama kuin DD laitteissa.
Ulkoyksikön päiväys on 05-08 eli aiempi kuin sisäyksikkö.

Kylmäainemäärä kyltin mukaan 0,87 kg, kun vanhassa -DD mallissa 1.2 kg!

DD:n huoltomanuaalissa Rows-Fin Gap(mm): 2-1.4, eli ilmeisesti kaksikerroksinen kenno?
Omassani vain yksikerroksinen, mikä voisi myös selittää pienemmän kylmäainemäärän?
Ohessa kuvat ulkoyksiköstä auki ja kyltistä.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Kylmäainemäärä kyltin mukaan 0,87 kg kun vanhassa -DD mallissa 1.2 kg!

DD:n huoltomanuaalissa Rows-Fin Gap(mm): 2-1.4 eli ilmeisesti kaksikerroksinen kenno?
Omassani vai yksikerroksinen, mikä voisi selittää pienemmän kylmäainemäärän?

Näinhän se varmaankin on 2 kennoriviä ja 14 mm (tai 1,4 cm) kennon "lehtiväli".
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Johan on. Yksirivinen kenno. Minulla on samassa pumpussa kaksirivinen kenno. Eikös ultin mukaan pitänyt olla niin että mitään muutoksia ei ole tehty. Tämä on kyllä iso muutos eikä parempaan suuntaan. Ei siellä asiakkaiden kysymyksiin vastaava mitään tiedä ja vaikka tietäisikin niin ei se voi sanoa että vaikka on saman niminen pumppu niin ihan eri tavara se on.

Varmaan oli viime kesänä kupari niin kallista että vähän säästivät Kiinassa kun ei ulti tietenkään halunnut maksaa yhtään enempää kuin ennenkään.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Mittailin vielä että tuo kennon lehtiväli on 10/14mm.

Mikä vaikutus tuolla 1- tai 2-rivisyydellä on?

Jos ovat vaihtaneet kennon pienempään, voiko sen kanssa käyttää samaa softaa kun älyboksi on sama?

Vastaako tuo yhden rivin puuttuminen, pienempää kyltissä mainittua kylmäainemäärää 0.87 vs 1.2 kg?

Kuinka yleisiä yksiriviset kennot ovat?

Voiko pienempi kenno itsessään selittää ongelmat, vai voiko olla kyse muutoksesta joka ei toimi sellaisenaan vanhojen osien kera?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

On ollut mielessä Ultimaten hankkiminen yhtenä vaihtoehdoista, mutta tämä ketju kyllä karistaa ostoaikeet takuuvarmasti. Ovatkohan huonontaneet laitteita tarkoituksellisesti katteita parantaakseen ja ratsastavat vielä vuoden 2006 Rakennusmaailman testituloksilla markkinoinnissaan?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Jos ovat vaihtaneet kennon pienempään, voiko sen kanssa käyttää samaa softaa kun älyboksi on sama?

Voiko pienempi kenno itsessään selittää ongelmat, vai voiko olla kyse muutoksesta joka ei toimi sellaisenaan vanhojen osien kera?

Onhan toki mahdollista, että piirikortti on sama eri malleissa, mutta softa muuttunut. Oliko piirikortissa mitään päiväyksiä tai eränumeroa tms josta voisi arvailla itse kortin valmistusajankohtaa.. jos on eksynyt vanhalla softalla kortti laitteisiin...

Luulisi ettei Gree suhtkokeneena kylmälaitevalmistajana olisi vain vaihtanut kennoa ja laskenut uusia (Green kiinan sivuilla olevia) speksejä (paremmat COPit ja lämpötehot) vain paperilla ja ottaneet niitä sokkona käyttöön, vaan olisivat testanneet toiminnan ainakin jossain olosuhteissa.
Eli veikkaan, että tässä on nyt vaan eksynyt joku väärä osa/softa/ainemäärä laitteisiin. Jos kennon pienentäminen suoraan huonontaisi laitetta jokatapauksessa, niin tuskin Gree uskaltaisi pokkana väittää COPin ja lämpötehon parantuneen. Sitähän ei sitten toki tiedä, että mitä kuraa Green tehtaat suoltaa pihalle kun niihin liimataan "kilpailijan" tarra... ::)

Istuskelin tuossa lämpömittarin ja tehomittarin edessä ja seurailin pari sulatussykliväliä läpi.. Pumpun toiminta oli seuraavanlaista.
Sulatussykli kesti n. 5min. Tämän jälkeen kun lämmitys taas käynnistyi noin 3-4min ottoteho oli n.600W, ja lämmitys tämän ajan hyvin heikkoa... Sen jälkeen ottoteho nousi n.2min ajaksi 1700w, sen jälkeen ottoteho tippui tasolle 700W hetkessä.. ja siitä ehkä n.4-5min aikana tipahti 400W asti. Tässä tilassa oltiin ehkä 2-3min, ja sen jälkeen ottoteho alkoi nousta suht tasaisesti noin 2-3min välein n.130W kerrallaan aina 1080-1100W asti. Tässä tilanteessa oltiin 23min!! sulatussyklin päättymisen jälkeen, ja vasta tässä kohtaa lämpöä tuli kohtalaisella COPilla (DT n.9-10C, puhallus 2, COP ~1.5), eli jos sulatussyklin jälkeiselle n.20minuutille laskisi jonkin keskiarvo COPin, oltaisiin mielestäni jossain 0.8-1.2 paikkeilla. No tuolla 1100W teholla pumppu sitten puhaltelikin vielä 25min ja sitten alkoi taas uusi sulatussykli.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Onhan toki mahdollista, että piirikortti on sama eri malleissa, mutta softa muuttunut. Oliko piirikortissa mitään päiväyksiä tai eränumeroa tms josta voisi arvailla itse kortin valmistusajankohtaa.. jos on eksynyt vanhalla softalla kortti laitteisiin...

Tarkemmin ajatellen en kyllä usko että voivat softaa vaihtaa oleellisesti jos osan nimike/varaosakoodi on sama. Yleensä varaosakoodin pitää muuttua jos osa ei ole toiminnallisesti yhteensopiva vanhojen kanssa, ellei tuo jollakin Green sivulla mainittu Fuzzy-logiikka sitten pyri sovittamaan toimintaa laitteen "raudan" mukaan.

andyks sanoi:
Luulisi ettei Gree suhtkokeneena kylmälaitevalmistajana olisi vain vaihtanut kennoa ja laskenut uusia (Green kiinan sivuilla olevia) speksejä (paremmat COPit ja lämpötehot) vain paperilla ja ottaneet niitä sokkona käyttöön, vaan olisivat testanneet toiminnan ainakin jossain olosuhteissa.
Eli veikkaan, että tässä on nyt vaan eksynyt joku väärä osa/softa/ainemäärä laitteisiin. Jos kennon pienentäminen suoraan huonontaisi laitetta jokatapauksessa, niin tuskin Gree uskaltaisi pokkana väittää COPin ja lämpötehon parantuneen. Sitähän ei sitten toki tiedä, että mitä kuraa Green tehtaat suoltaa pihalle kun niihin liimataan "kilpailijan" tarra... ::)

En tiedä sitten jos COP onkin +7:ssä parempi tuolla ohuemmalla kennolla ja lämpöteho on laskettu sen mukaan? Sitten kun kennolta tarvitaan pienemmillä lämpötilaeroilla suorituskykä, sitä ei tulekkaan samaan tahtiin.

Hyvin samanlaista on oman pumppuni toiminta. Tarkkaa keskiarvocoppia ei varmaan saa kuin integroimalla riittävän tiheästi syklin aika.
Vaihdoin digimittarin toiseen jossa mittauspää pienempi ja sillä huomaa hyvin noiden viiveet. Pienemmällä lämpö ehtii nousta aina vedätyksessä pari astetta ylemmäksi kuin vanhalla ja toisaalta laskee nopeammin tehon pudotuksen jälkeen. Infrapunalämpömittarilla sisäripaan teipatusta paperinpalasta jonka luulisi seuraavan hyvin nopeasti lämpöä saan vielä 1-2 astetta korkeampia lämpöjä. Muutenkin digimittarin anturi kannattaa vaikka teipata alaraon kautta riittävän syvälle kourun pohjalle hieman koholle. Ulkoripojen ja sisäripojen välisellä alueella luultavasti tapahtuu jo jotain sekoittumista ulkoilman kanssa.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Tarkemmin ajatellen en kyllä usko että voivat softaa vaihtaa oleellisesti jos osan nimike/varaosakoodi on sama.

Onko varaosakoodi sama? Minusta tuo käsitys perustuu pelkästään jonkun Ultilta saamaan sähköpostivastaukseen.

Käsi ylös kaikki, ketkä luottavat tuohon Ultin huollon ilmoitukseen ;-)

Eli back to basics ja selvittely käyntiin, onko varaosanumero sama vai ei.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tilator sanoi:
Onko varaosakoodi sama? Minusta tuo käsitys perustuu pelkästään jonkun Ultilta saamaan sähköpostivastaukseen.

Käsi ylös kaikki, ketkä luottavat tuohon Ultin huollon ilmoitukseen ;-)

Eli back to basics ja selvittely käyntiin, onko varaosanumero sama vai ei.

Ultilta olen saanut vastauksen että piirikortti on sama.

Tarkistin myös, että tässä GWHD09BANK3A1B laitteessa todella majaileva piirikortti on numeroltaan sama kuin
GWHD09A3NK3DD laitteen huoltomanuaalissa ilmoitettu piirikortin numero.

Eli ainakin tuon osalta nostan käteni.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Mullakin on ulkoyksikön valm.ajankohta 5/08 ja yksirivinen kenno. Aamulla oli ulkolämpötila -17, sisäyksikkö puhalteli 25,5 astetta, imu 20,5 ja ottoteho n. 900 w. Sitten nosti taas tehoja ja kävi vartin verran 1600 - 1700 watin tehoilla, puhalluslämpö ehti nousta noin vartissa 31 asteeseen kunnes tuli taas sulatus. Sammutin koko värkin, patterit lämmittää halvemmalla. Kellarissa basic 9 puhaltelee koko ajan yli 30 asteen lämpöjä alle 800 W ottotehoilla...
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
En tiedä sitten jos COP onkin +7:ssä parempi tuolla ohuemmalla kennolla ja lämpöteho on laskettu sen mukaan? Sitten kun kennolta tarvitaan pienemmillä lämpötilaeroilla suorituskykä, sitä ei tulekkaan samaan tahtiin.

Asennuksen jälkeen kun oli parisen viikkoa tuollaista +5 - +10C lämmintä niin ei tuo pumppu silloinkaan hyvin toiminut. Eli COP oli yhden paikkeilla. Ottotehot pyörivät 300-600W välillä ja dT 0-4C välillä. Tuota tosin ehkä osittain selittänee se, että Ulti on kapillaarikone, mutta miksi sitten Super Inverter ja vanha Pro inverter antaa tuollaisillakin ottotehoilla jo ihan järkeviä lämpötilaeroja (10C).

Tuo sulatussyklien välinen ihmeellinen toiminta alkoi kyllä nyt hieman ottaa päähän. Yön aikana ilmeisesti pakkanen ulkona laskenut pari astetta ja siinä samalla päässyt sisälämpötila pumpun huoneessa tippumaan 20C asti ja viereisessä makuuhuoneessa 17C asti. (Pyynti 23C) Illalla oli vielä 23C pumpun kanssa samassa tilassa ja 20.5C makuuhuoneessa. Ja kun neliöitä tästä tulee yhteensä vain n.35m2 niin kyllä tuon pumpun tehon pitäisi riittää komeasti pitämään tämä lämpöisenä, eli tuo tipahtaminen johtunee täysin siitä että pumpulta kestää lähes puolituntia kunnes lämpöä alkaa sulatussyklin jälkeen oikeasti tulla ja sitten alkaakin jo seuraava sulatus. Ulkolämpötila nyt aamulla -12 (yöllä lienee tippunut johonkin -15C paikkeille).
Oma tulkintani on se, että pumpun äly sulatussyklin jälkeen käyttää tehot täysillä ja alkaa hiipumaan sieltä alaspäin jotta kapillaari toimisi paremmin ja osatehoCOP olisi parempi. Kun tehot on piikanneet, äly toteaa sisälämpötilan ja pyynnin, ja jos logiikka on fiksusti tehty niin ottaa huomioon myös ulkolämpötilan... ja näiden perusteella tiputtaa ottotehon johonkin tasolle jossa teoriassa lämmön pitäisi normaalisti riittää (esim. 400-500W) ja laitteen "tyyppiviasta" johtuen laite ei saakkaan tuolla ottoteholla sisäyksikön Ttube anturin lämpötilaa nostettua riittävästi, alkaa ottotehojen hidas nostaminen, jotta lämpöä saataisiin tarpeeksi, ja sitä saadaan tarpeeksi vasta 25min kuluttua kun tehot alkaa olla yli kilowatin. Näistä tehoista sitten välillä saatetaan tipahtaa takaisin alas, kun sama rumba tuntuu lähtevän alusta ilmankin sulatussyklin aktivointia.

Voisin ottaa suoraan copypasten cartmanin tekstistä. Eli ulkoyksikön valm.ajankohta 5/08 ja yksirivinen kenno. Tehot nousee järkeväksi vasta juuri ennen sulatuksen alkua. Ja mielessä on käynyt, että pitäisi sulkea koko laitos ja laittaa patterit päälle... Mutta 900euroa noin rumasta koristeesta seinällä on vähän liikaa.

Edit: onko muuten tässä uudessa mallissa myös sisäyksikössä yksirivinen kenno? Vanhan huoltomanuskassa lukee myös sisäyksikön kohdalla 2-1.4
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Sivusta seuranneena näyttäs siltä, että Ultille tulee olemaan melkoinen päivitysrumba tuloillaan. Kunhan vaan selviää mitä päivittämällä alkaa pumput pelaamaan.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

dbwarrior sanoi:
Sivusta seuranneena näyttäs siltä, että Ultille tulee olemaan melkoinen päivitysrumba tuloillaan. Kunhan vaan selviää mitä päivittämällä alkaa pumput pelaamaan.

Jeps vähitellen alkaa näyttämään siltä, kunhan osaset vielä loksahtaa ajan kanssa paikoilleen ja saadaan vahva näyttö. Tuo uusi pro kun on täysi susi melkein kaikilla ja on niitä varmaan myyty jo paljon.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja


[/quote]

Jeps vähitellen alkaa näyttämään siltä, kunhan osaset vielä loksahtaa ajan kanssa paikoilleen ja saadaan vahva näyttö. Tuo uusi pro kun on täysi susi melkein kaikilla ja on niitä varmaan myyty jo paljon.
[/quote]

Laite 10 Pro Basic ( ei inverteri ) vaan on – off.
Valmistus 04 / 08
On mylly seisonut jo muutaman päivän pakkasten nousun takia kun COP putosi tonne 1
paikkeille. Pistin sähköpatterit päälle.
Seurailen mielenkiinnolla, mihin tässä ketjussa päädytään.
Seurailen myös omaa konettani ja keväämmällä taitaa olla asiaa Ultin suuntaa.

Viilennystoiminnalla sulatustehoa voi parantaa kun ulkoyksikön päälle heittää vaikka peiton niin ei niin helposti
lämmin sieltä alta karkaa.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Heh, ei taida ihan Ultin mainostekstit toteutua tän uudemman mallin Inverter Pro 10:n kanssa :)
"Ilmalämpöpumpulla säästät todistettavasti jopa 70 % lämmityskustannuksissa. Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöä ulkoilmasta (myös pakkasilmasta) huoneistoon keskimäärin kolminkertaisella hyötysuhteella."
Tuossahan voipi jo ihan syystä ottaa markkinatuomioistuimeen yhteyttä harhaan johtavasta markkinoinnista, jos eivät fiksaa noita tyyppi vikaisia pumppuja toimiviksi.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

dbwarrior sanoi:
Tuossahan voipi jo ihan syystä ottaa markkinatuomioistuimeen yhteyttä harhaan johtavasta markkinoinnista, jos eivät fiksaa noita tyyppi vikaisia pumppuja toimiviksi.
Kai oikea paikka alkaa ajaa asiaansa on kuitenkin kuluttaja-asiamies. Itse olin vakuuttunut yli kuukausi sitten että aihetta siihen on kun Ulti sanoi luottavansa asentajan lausuntoon että laite toimii täysin normaalisti. Kyllä käsittääkseni Ultin laitteet ennen on toimineet ihan tyydyttävästi joten ei se ihan normaalia ole. Kuluttaja-asiamies esitti että hankin kauppakamarin tavarantarkastajan lausunnon laitteesta. Sitä tässä nyt odottelen, pitäisi tammikuun aikana tarkastus järjestyä. Lausunnon kanssa voi sitten edetä joko kuluttajariitalautakuntaan (jos myyjä ei vieläkään korjaa laitetta) tai viime kädessä oikeuteen. Saa nähdä miten pitkälle Ulti homman laskee. Luulisi että Ultillekin on jo tähän mennessä valjennut että ei tässä prosessissa heille hyvin käy ja mitä pikemmin hoitavat laitteen korjauksen sitä pienemmillä kustannuksilla pääsevät. Tuli mieleen että nykyään taitaa olla jokin ryhmäkanne mahdollinen, tämä tapaus sopisi ehkä siihen. Otaksun että löytyy monta asianosaista, täälläkin on vilahdellut useita.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

mstr sanoi:
Kai oikea paikka alkaa ajaa asiaansa on kuitenkin kuluttaja-asiamies. Itse olin vakuuttunut yli kuukausi sitten että aihetta siihen on kun Ulti sanoi luottavansa asentajan lausuntoon että laite toimii täysin normaalisti. Kyllä käsittääkseni Ultin laitteet ennen on toimineet ihan tyydyttävästi joten ei se ihan normaalia ole. Kuluttaja-asiamies esitti että hankin kauppakamarin tavarantarkastajan lausunnon laitteesta. Sitä tässä nyt odottelen, pitäisi tammikuun aikana tarkastus järjestyä. Lausunnon kanssa voi sitten edetä joko kuluttajariitalautakuntaan (jos myyjä ei vieläkään korjaa laitetta) tai viime kädessä oikeuteen. Saa nähdä miten pitkälle Ulti homman laskee. Luulisi että Ultillekin on jo tähän mennessä valjennut että ei tässä prosessissa heille hyvin käy ja mitä pikemmin hoitavat laitteen korjauksen sitä pienemmillä kustannuksilla pääsevät. Tuli mieleen että nykyään taitaa olla jokin ryhmäkanne mahdollinen, tämä tapaus sopisi ehkä siihen. Otaksun että löytyy monta asianosaista, täälläkin on vilahdellut useita.

Sullahan oli tämä uusi Pro inverter 10? "BANK" malli, 1-kerroksisella kennolla? Miten olet ollut Ultimatemarketiin tuotteesta yhteydessä? Ilmeisesti eivät ole suostuneet tekemään asialle mitään? Oliko asentaja joku Ultimaten oma? Millä perustein asentaja väittää että laite toimii oikein?

Alkoi muuten tänään Ulti paukuttaa vikavirtasuojaa mulla.. Oli pakko ottaa pois välistä. vv-suoja on pistorasiaan liitettävä mallia hongkong... En tiedä kummassa on vika, pumpussa vai suojassa. No tämän seurauksena oli torpan lämpötila laskenut päivän aikana (6h aikana) 21->17 ja nyt on pumppu puhkunut max.puhalluksella ja pyynnillä kohta 3h ja alkaa olla jo 19C lämmintä sisällä :D En huomannut katsoa paljonko on kuluttanut sähköä tänä aikana.
Niin ja talonahan on vm1950 rintamamiestalo, josta tällä hetkellä pumpulla lämmitettävänä 2huonetta (n.35m2). Ja ulkona pakkasta 8C.

Pitäis varmaan jo pikkuhiljaa uskoa ettei tosta värkistä ole mihinkään ja pistää patterit päälle...
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Sullahan oli tämä uusi Pro inverter 10? "BANK" malli, 1-kerroksisella kennolla? Miten olet ollut Ultimatemarketiin tuotteesta yhteydessä? Ilmeisesti eivät ole suostuneet tekemään asialle mitään? Oliko asentaja joku Ultimaten oma? Millä perustein asentaja väittää että laite toimii oikein?
Tuolla toisessa ketjussa "Kehno COP" kerroin lyhyesti laitteesta ja asentajan testeistä. Asentaja on Ultin suosittelema (niitä oli muuten muistaakseni neljä tällä seudulla mutta parin yhteystiedot näytti jo vanhentuneilta). Ultin suuntaan olen vain lähetellyt sähköpostia Turpeiselle, en ole viitsinyt edes puhelimella yrittää (ja s-postit jää talteen).
Muuten Turpeinen sanoi kylmäaineen määräksi 1,2 (edit) kg, muistaakseni asentajalla oli sama käsitys. Vasta myöhemmin totesin laitteen kilvessä olevan 0,87 kg!
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Olen mukana jos tehdään ryhmäkanne.

Turpeisen kanssa minäkin olen mailaillut ja spostit on tallessa.

Vielä tuosta itse laitteesta, olen jo muutaman kerran havainnut ja nyt varmistanut nopeammalla mittarilla että siinä vaiheessa kun jokin rajoitin pudottaa tehot, niin tehon laskiessa puhalluslämpö nousee asteen pari nopeasti ennen kuin alkaa laskemaan. Kyse ei ole muuten nousussa olleen lämmön viipeestä, vaan tapahtui esim. äsken kun III:llä kokeilin Hemmoa. Puhkui tasaisesti 1400-1450 teholla n. 20 min 35.5-36.5 asteen lämpöä, mutta n. 10-20 s. tehon putoamisen jälkeen käväisi 38-39:ssä
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Ikävä kuulla, että teillä on vehkeiden kanssa ongelmia :( Omaa pro 10 R:ää ei oikein voi suuremmin moittia; koppi tuntuu pysyvän päälle kahden ainakin -15 asti. Pistän käppyrää mukaan tältä päivältä, kun on lauhtunut ja laitteen toiminta eri lämpötiloissa on helppo hahmottaa. Verratkaa onko olennaisia eroja ongelmavehkeisiin.
Kuvassa yöllä on ollut puhallus kakkosella ja aamulla nakkasin lauhtumisen takia ykköselle. Peli lähtee aina sulatuksesta talla laudassa (1500w) ja teho laskee invertterikäynnille pyynnistä riippuen 5-30min jälkeen. Yöllä otto jotain 800-1000w ja aamupäivällä nuilla tasaisilla alueilla 550w. Sulatuslogiikan muutos lämpötilan noustessa on käppyrästä myös hyvä todeta.
Tähystelin myös ulkoyksikköä ja ihmeekseni huomasin että mulla on kans yksrivinen kenno, mikäli oikein katsoin (semmosta pari cm paksu), mutta letkut näyttivät olevan sen 1/4 ja 1/2 tuumaa.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

getty sanoi:
Ikävä kuulla, että teillä on vehkeiden kanssa ongelmia :( Omaa pro 10 R:ää ei oikein voi suuremmin moittia; koppi tuntuu pysyvän päälle kahden ainakin -15 asti. Pistän käppyrää mukaan tältä päivältä, kun on lauhtunut ja laitteen toiminta eri lämpötiloissa on helppo hahmottaa. Verratkaa onko olennaisia eroja ongelmavehkeisiin.
Kuvassa yöllä on ollut puhallus kakkosella ja aamulla nakkasin lauhtumisen takia ykköselle. Peli lähtee aina sulatuksesta talla laudassa (1500w) ja teho laskee invertterikäynnille pyynnistä riippuen 5-30min jälkeen. Yöllä otto jotain 800-1000w ja aamupäivällä nuilla tasaisilla alueilla 550w. Sulatuslogiikan muutos lämpötilan noustessa on käppyrästä myös hyvä todeta.
Tähystelin myös ulkoyksikköä ja ihmeekseni huomasin että mulla on kans yksrivinen kenno, mikäli oikein katsoin (semmosta pari cm paksu), mutta letkut näyttivät olevan sen 1/4 ja 1/2 tuumaa.

Eli samalaite pikaliitin mallina tuntuis toimivan. En jaksa uskoa että tulla putken halkaisijalla on niin suurta merkitystä, kun kerran 3/8:kin pitäisi riittää.
Paljonko tuossa sun mallissa on kylmäaineen määrä? Onko sama 0.87kg?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Eli samalaite pikaliitin mallina tuntuis toimivan. En jaksa uskoa että tulla putken halkaisijalla on niin suurta merkitystä, kun kerran 3/8:kin pitäisi riittää.
Paljonko tuossa sun mallissa on kylmäaineen määrä? Onko sama 0.87kg?

Piti ihan käydä pihalla kattomassa; 1,2kg on mulla
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

getty sanoi:
andyks sanoi:
Eli samalaite pikaliitin mallina tuntuis toimivan. En jaksa uskoa että tulla putken halkaisijalla on niin suurta merkitystä, kun kerran 3/8:kin pitäisi riittää.
Paljonko tuossa sun mallissa on kylmäaineen määrä? Onko sama 0.87kg?

Piti ihan käydä pihalla kattomassa; 1,2kg on mulla

Outoa. Vanhassa mallissa on myös 1.2kg ja ainoa miksi määrää lienisi tiputettu olisi nuo pienemmät kennot, mutta miksei pikaliitinmallin kennoja ole pienennetty, ei putken halkaisija tuollaista määrää selitä. Eli onkohan näissä meidän tavallisissa malleissa kuitenkin se 430g liian vähän kylmäainetta... Kun kerran Turpeinen ja Ultin asentajakin luuli että 1.2kg on oikea määrä...

Onko muuten kukaan katsellut ulkoyksikön vikakoodeja? Itse ajattelin josko yrittäisi mennä katselemaan.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Samanlaista käytöstä täällä kuin on gettyllä. Siis puhalluslämmöt samoissa ulkolämpötiloissa II puhalluksella.

Kaksirivisessä kennossa on lämpöanturin muovikiinnikkeen vieressä kiiltävä metallipanta joka pitää rivit yhdessä. Tämä on siis kennon kaarevalla osalla kennon yläreunassa ja näkyy hyvin ulkoyksikön päädystä.

Kuvassa punainen on siis ulospuhallus ja puhallusnopeus on II paitsi kerran muutettu III nopeus jonkin aikaa. Pumppu on nyt ajastettu joten se ei ole aina päällä.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Kahtena kertana kun kannen olen avannut, ledit vilkutti seuraavasti:
Vihreä ja keltainen: yksi vilkku ja keskimmäinen punainen led3 vilkutti 8 kertaa.
Erillään ollut led1 paloi vain punaisena.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
Kahtena kertana kun kannen olen avannut, ledit vilkutti seuraavasti:
Vihreä ja keltainen: yksi vilkku ja keskimmäinen punainen led3 vilkutti 8 kertaa.
Erillään ollut led1 paloi vain punaisena.
Seurailin omaa tuolla pakkasessa kolmisen varttia ja tuota samaa vilkutti kokoajan. Tuo vihreän vilkutus meinaa että kommunikaatio yksikköjen välillä pelaa. Keltainen että kompura käy. Ja punainen x8 on "meeting the temp. for start". Eli se kai vilkuttaa aina kun pumppu lämmittää/jäähdyttää.
En seurantani aikana huomannut kertaakaan yhtäkään poikkeavaa vilkautusta, vaikka pariinkin kertaan pumppu otti täydet kierrokset ja sieltä kierrokset romahtivat alas. Jos kyseessä olisi oikeasti vikatilan aiheuttama romahdus niin vikakoodi kyllä olisi pitänyt tulla. Eli taitaa olla ominaisuus...

Nyt kun ulkolämpötila on lämmennyt n. -5C paikkeille, niin pumppu toimii seuraavasti. Sulatuksen jälkeen ottotehot täysille 1500-1600W. Puhalluslämpö n.30-35C. Sieltä tehot tippuu 400-500W paikkeille. Puhalluslämmöt tippuu n. 28C. Imulämpö pysyy aika tarkkaan 23.5C. Tästä tilasta taas nostellaan pikkuhiljaa tehoja tuonne 1100-1300W asti. Ja ehkä n. 25min sulatussyklin päättymisestä puhalluslämmöt tasaantuu 45C! Eli dT 21C, puhallus II, COP 2.8-3.0!! Ja tämän loistavan lämmitystehonhan tietysti katkaisee seuraava sulatus ja sitten taas mennään puolituntia alhaisella teholla ja huonommalla COPilla.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Mulla lopetti sulatukset jossakin -10 ja 8 välillä. Nyt -5 eikä huurtumistakaan. Nyt kun ei katko, sain puhallus II:lla pyynillä 30 pysymään tehot yli 1400 ja COP välillä 2-2.5. Tuli vaan turhan lämmin ja pyyntiä laskettaessa 23:een on nyt pudotellut tehot tuonne 1000-1100W ja cop 1.5:n korvilla.

Sanoisin jonkinlaisena yhteenvetona, että tuossa -6-9 °C välillä (kun ei ajastettua sulatusta) ja tehoja vielä tarvitaan, toimii tyydyttävästi.
Kovemmilla pakkasilla rupeaa pätkimään milloin sulatuksen, milloin jonkin rajoittimen johdosta ennen kuin lämmöt saadaan hyvälle toiminta-alueelle.
Pienemmillä pakkasilla saataisiin kohtuu Coppia jos käyttää On-Off tyyppisesti. Osakuormilla Cop olematon ja sulatuskaan ei toimi (minulla).
 