Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja
Wesa sanoi:
Löytyykö tuosta sarjaporttiadapterista helposti ohjeita ja millä softalla keruu?
Itse tein tämän adapterin jonka ohjeet löytyy täältä.
http://tietomyrsky.fi/projektit/ds18s20/lampo.html
Nuo diodit+d-liitin maksanee n.2-4e. Eli jos vaan suinkin kolvi pysyy kourassa niin eipä maksa vaivaa ruveta adapteria tilailemaan. Omat anturit hain Turusta Triopakista. Mutta pitäisi löytyä myös ELFAsta ja BEBEKistä. Tosin hinnat on sitten euron sijaan jotain 4-6e paikkeilla, kun ostaa Suomesta.
Tuo toimii ainakin neljällä anturilla vielä ihan hyvin, pisin johto n.8m.
Jos antureita tulee paljon ja vedot pitkiä niin kannattaa tuoda erikseen 5V käyttösähkö anturille.
LogTemp on todella simppeli ohjelma windowsiin antureiden lukua varten. http://www.mrsoft.fi/software.htm
mstr sanoi:
Antureita DS18B20 sai äskettäin hyvin edullisesti ebay.com kautta (Puolasta). Taidankin tilata lisää jos niitä vielä saa.
Sitä olen miettinyt millä saisi ottotehon luettua tietokoneeelle. Kun löytyisi halpa tehomittari jossa olisi liitäntä PC:hen.
Missäpäin Suomea vaikutat? jos Turku-Salo akselilla niin voisin ottaa muutaman(kymmentä...) anturia myös.
Itse varmaan laitan keskukseen DIN-kiskoon kwh-mittarin ja sen pulssilähdöstä sitten sarjaporttiin ja teen labviewlla jonkun pienen exen jolla saan luettua pulsseja ja logattua ottotehoa tietyinväliajoin. En oikein tiedä miten sitten tämän datan yhdistäisin tuohon lämpötiladataan, jos labviewlle saisi suoraan 1-wirepalikoita voisi lukea suoraan silläkin ja tehdä kaiken samalla softalla.. Tai sitten vaan tarvittaessa yhdistelen logtempin txt-filet ja ottotehot excelissä tms. Tätä loggaus suunnitelmaa tosin hidastaa se, että uudelle keskukselle ei ole vielä edes vedetty syöttöä, saati sitten pumpun ryhmää ja pistorasiaa kytketty...
Eikös Wesa sulla ollut se virtausmittari... Voiskohan sillä saada jotain irti tuolta syvemmältä... vai mitenköhän virtaus siellä käyttäytyy? Mitä arvoja COPin laskennassa uskaltaa käyttää...
Jännä logi tältä päivältä.. Pumppu on kahtena sulatusvälinä toiminut niinkuin sen pitäisi... Eli ottotehot eivät ole pudonneet alkupiikin jälkeen vaan on tehot jäänyt päälle. Ainoa ero minkä hieman havaitsee on ulkolämpötilan pieni notkahdus juuri noina hetkinä. Iltapäivällä sitten onkin lauhtunut ja tuossa 16 jälkeen kun alkaa taas käyrä heilua tultiin kotio. Vilkaisin tehomittaria heti tullessani ja oli n.740W, eli COP n.1.4 koko iltapäivän.
Koko logi muuten tuohon n. klo.16.20 asti Puhallusasento I
Edit: Miten muuten kannattaisi COP laskea tuollaisesta pitkäaikaisesta logatusta datasta? itse meinasin, että jos laskisi lämpötehon ajalta jona pumppu on puhaltanut (eli käytännössä kun Tout>Tin ja sitten koko loggausajan käyttämän tehon. Näin tulisi koko sähkönkulutus huomioitua ja sulatusjaksot eliminoitua. Tosin sulatusjaksojen aiheuttamaan sisäilman jäähdytystä ei oteta huomioon, mutta se nyt on aika minimaalista...
Edittiä lisää: Koittakaa jaksaa lukea vaikka onkin pitkä viesti... Tuli mieleen pieni teoria tuosta ottotehon romahduksesta sulatuksen jälkeen.
Vanhan mallin huoltomanuskasta löytyy kohta. (ja älyhän oli sama...)
6.2.3.1Overload protection
(Ttube: at cooling,it detects the temp. of outdoor heat exchanger,at heating,it detects the temp. of indoor heat exchanger. )
When Ttube is detected higher, the compressor will run in limited frequency. When Ttube goes on rising over the specified
value, the compressor will stop.
Eli tehojen noustessa nopeasti sisäyksikön Ttuben mittaama lämpötila nousee liian korkeaksi ja siksi kompuraa rajoitetaan. Ja nuo pari pätkää kun mulla ei ole teho romahtanut on ulkona ollut juuri sopivasti kylmempi ja kenno vähän huurussa tms, että Ttuben lämpö ei ole noussut aivan yhtäpaljon.
Asia joka mietityttää, mitä tarkoittaa "Ttube is detected higher"? korkeampi kuin mikä? Ja siihen en ota kantaa onko tuon lämpötila oikeasti liian korkea vai onko lämpötila-anturierä/malli vaihtunut ja sen myötä tulee virhettä vai mistä tuo johtuu.
Kuka avaa sisäyksikköä ja ottaa anturin irti putkesta ja kokeilee romahtaako tehot vielä :

Tosin liian alhainenkin lämpötila saattaa johtaa johonkin vikatilaan...???