Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mstr
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

westeri sanoi:
Hehhee!
Tyhjän saa pyytämättäki...
Ultimatelta olivat sitä mieltä että nollakelien tienoilla tapahtuva jatkuva käyminen onnettomalla teholla on invertterin normaalia lämpötilan ylläpitoa!! Ei se minulla ainakaan ylläpidä lämpöä vaan pikkuhiljaa jäähdyttää tuolla n. 1 asteen dT:llä...
Että semmosta...

Minäkin hankin tuon 10 pro invertterin aivan liian huonolla perehtymisellä asioihin ja pumppumarkkinoihin. Tuli uskottua Ultin sivulla mainittua TM/RM 6/-06 testimenestysretostusta, joka testi on sittemmin tarkemmin tutkittuna osoittautunut flopiksi. Perehtyminen lämpöpumppuasiaan alkoi vasta sitten, kun pumppu tuli kotiin ja paskat jo ns. housuissa.

Esim. nyt ilmestyneessä RM8/-08-numerossa ollut saman valmistajan inverter-tekniikalla tehty Gree Artful 12 on melko kaukana noista merkkipumpuista. Eli tuo testi jo melko pitkälti selittää nämä tämän foorumin valitukset 10 pro invertteristä. Mielenkiintoista olis tietää, onko nuo huhut saman mallin aikaisemmasta paremmudesta nykyiseen aivan perätön vai ei ja pohjautuuko tuo uskomus vain tuohon TM/RM 6/06-hehkutteluun?

Pumpun asensin äskettäin ja mulla on jo tehomittari ja lämpömittari kiinni lämpöpumpussa. Ensi viikolla pitää tehdä noita mittauksia. Minun pumpun valmistuskk. on 2008.09

Nyt näillä nykyisillä tiedoilla olisin kyllä mielihyvin laittanut muutaman satkun lisää ja olisin ostanut jonkun merkkipumpun.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Mielenkiintoista olis tietää, onko nuo huhut saman mallin aikaisemmasta paremmudesta nykyiseen aivan perätön vai ei ja pohjautuuko tuo uskomus vain tuohon TM/RM 6/06-hehkutteluun?

Minulla on 9/2007 tehty 10 pro inverter ja se antaa lämpöä paljon tehokkaammin kuin nämä muutamat täällä ilmoitetut 2008 tehdyt laitteet. Minimiottoteholla pakkasella COP huononee mutta vasta alle -10C menee COP lähelle 1. Noin kylmällä ei tuota minimiä käytännössä esiinny kun lämpöä tarvitaan jo niin paljon että pumppu toimii enemmänkin täydellä teholla.

Tällä hetkellä loggaus näyttää että pari tuntia on ollut imulämpö 23C ja puhallus 27.6C ulkona -3.5C ja tämä kun ottoteho 380W (sis pohjan sulatusvastuksen) sekä puhallus pienin. Ihan arvio että COP 1.5 eli ei kovin kummoinen. Kun takka on nyt kuumana ja päivällä oli vielä plus asteita reilusti niin ei tarvita enempää tehoa pumpulta. Kunhan lämmöntarve kasvaa takan jäähtyessä ja pumppu alkaa lämmittää enemmän niin COP kyllä nousee.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

kotte sanoi:
Hakuammuntaa: Onko muuten koneiden yksisuuntaventtiileitä tutkiskeltu?

Kiitos jälleen vinkistä!
Voiko tuon jotenkin itse tarkastaa esim lämpötilamittauksin?
Minkä näköinen ja missä välissä?

ovolo sanoi:
Minäkin hankin tuon 10 pro invertterin aivan liian huonolla perehtymisellä asioihin ja pumppumarkkinoihin. Tuli uskottua Ultin sivulla mainittua TM/RM 6/-06 testimenestysretostusta, joka testi on sittemmin tarkemmin tutkittuna osoittautunut flopiksi. Perehtyminen lämpöpumppuasiaan alkoi vasta sitten, kun pumppu tuli kotiin ja paskat jo ns. housuissa.

Esim. nyt ilmestyneessä RM8/-08-numerossa ollut saman valmistajan inverter-tekniikalla tehty Gree Artful 12 on melko kaukana noista merkkipumpuista. Eli tuo testi jo melko pitkälti selittää nämä tämän foorumin valitukset 10 pro invertteristä. Mielenkiintoista olis tietää, onko nuo huhut saman mallin aikaisemmasta paremmudesta nykyiseen aivan perätön vai ei ja pohjautuuko tuo uskomus vain tuohon TM/RM 6/06-hehkutteluun?

Pumpun asensin äskettäin ja mulla on jo tehomittari ja lämpömittari kiinni lämpöpumpussa. Ensi viikolla pitää tehdä noita mittauksia. Minun pumpun valmistuskk. on 2008.09

Nyt näillä nykyisillä tiedoilla olisin kyllä mielihyvin laittanut muutaman satkun lisää ja olisin ostanut jonkun merkkipumpun.

Kyllä nuo molemmat TM:n jutut tietyllä tavalla loogisia ovat sillä molemmissa laitteen sijoitus muihin syhteessa paranee/lähenee -20:ssä täysteholla. Nuiden käppyröiden mukaiseen pumppuun olisinkin tyytyväinen ja pitäisin laitetta hintansa arvoisena kokonaiskustannuksiltaan kun huomio itseasennuksesta tulevan säästön. Mutta omani käytös ei kyllä vastaa alkuunkaan niitä. Liekö sitten pienemmän höyrystimen syytä vai mitä? Nyt ostaisin tämän kokemuksen jälkeen ehkä Green vastaavan laitteen varmistaen että kysessä on oikea tyyppi ja asentaisin sen itse.

Ultimaten käytös ja asenne ei houkuttele tekemään enempää kauppaa heidän kanssaan. Ensin väittävät että laite ei ole muuttunut mitenkään. Sen jälkeen kun asiakkaalle selviää että laitteen tyyppikoodi on muuttunut, väittävät muuttuneen tyyppikoodin takana olevan sama laite varaosakoodeja myöten. Kun asiakkaalle selviää että osat ovat muuttuneet, menevät sen taakse että "laitteet ja mallit muuttuvat" ja "pidättävät oikeuden teknisiin muutoksiin"!
Pääseköhän heidän referenssiasiakkaakseen jälkikäteen?

Toivottavasti ovolo saat parempia tuloksia uudemalla laitteella, niin itsesi kannalta, kuin meidän muidenkin, sillä silloin 0608 valmistetuissa lienee jokin konkreettinen vika mitä etsiä!
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tuossa oli katkokäyntiongelma hävinnyt lisäämällä kylmäainetta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2831.msg66096#new
Auttaskohan muuhunkin ongelmaan?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Tuossa oli katkokäyntiongelma hävinnyt lisäämällä kylmäainetta.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2831.msg66096#new
Auttaskohan muuhunkin ongelmaan?

Minulla huoltomies laittoi kylmäainetta hieman ylimääräistä muttei sillä ollut vaikutusta toimintaan.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Pumpun muutoksista lienee kuitenkin 3 faktaa. Ulkoyksikön höyrystin on muuttunut pienemmäksi, kylmäainetta on vähemmän ja nykyinen pumppu toimii huonommin kuin vanhemmat mallit.

Mistä erottaa tuon uuden hörystimen vanhasta, niin katson onko minullakin sama juttu (valm.kk 2008.09). Ja näkyykö tuo muutos purkamatta kuoria?

Ehkä Ulti on kiristänyt ostohintaansa alemmaksi, joten tehdas on vastannut siihen riisumalla kustannuksia?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tuossa yksi mittaustulos ensi hätään. Ulkolämpötila 8,5 - 9,5°C (talon länsiseinällä enemmän kuin itäseinällä)
Ottoteho 1500W
Puh.nopeus 2 ja pyyntilämpöt. 22°C
temp in 24°C
temp out 45°C
Ja ulti pro 10 (valm.kk 2008.09)

Nyt alkaa olla tavoitelämpötila, kun
kompura hiljentelee 660W ja in 24°C out 38°C
Olisko jauhanut täysillä 10 min. ei tullut katsottua...
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Ulkolämpötila 8,5 - 9,5°C
Ottoteho 1500W
temp in 24°C
temp out 45°C
On tuo paljon parempi tulos kuin täällä, Pin = 1400 W, Tin = 23, Tout = 36 kun ulkona -1...-2 C ja tässä pysyi vakaasti 8 tuntia kunnes kyllästyin.
Aika kauas tuo mittaamasi jää siitä mitä muut merkit käsittääkseni tuottavat tai mitä RM testissä mitattiin.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Tuossa yksi mittaustulos ensi hätään. Ulkolämpötila 8,5 - 9,5°C (talon länsiseinällä enemmän kuin itäseinällä)
Ottoteho 1500W
Puh.nopeus 2 ja pyyntilämpöt. 22°C
temp in 24°C
temp out 45°C
Ja ulti pro 10 (valm.kk 2008.09)

Nyt alkaa olla tavoitelämpötila, kun
kompura hiljentelee 660W ja in 24°C out 38°C
Olisko jauhanut täysillä 10 min. ei tullut katsottua...

Aika pitkään se yleensä mulla roikuttaa lämpöä ylhäällä spurtin jälkeen + mittariviive...?
Mutta jos noi lukemat pysyy pidempään, niin hyvä!

Siis oliko tuo ulkolämpötila - vai + ?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
ovolo sanoi:
Tuossa yksi mittaustulos ensi hätään. Ulkolämpötila 8,5 - 9,5°C (talon länsiseinällä enemmän kuin itäseinällä)
Ottoteho 1500W
Puh.nopeus 2 ja pyyntilämpöt. 22°C
temp in 24°C
temp out 45°C
Ja ulti pro 10 (valm.kk 2008.09)

Nyt alkaa olla tavoitelämpötila, kun
kompura hiljentelee 660W ja in 24°C out 38°C
Olisko jauhanut täysillä 10 min. ei tullut katsottua...

Aika pitkään se yleensä mulla roikuttaa lämpöä ylhäällä spurtin jälkeen + mittariviive...?
Mutta jos noi lukemat pysyy pidempään, niin hyvä!

Siis oliko tuo ulkolämpötila - vai + ?

Sori, kiireessä unohtui. Miinusta olivat ulkolämpötilat. Ja tehot tippui vähitellen vielä noin 300W paikkeille.
Pitää tehdä uusia mittauksia, kun säät lauhtuu.

Nyt tulin kaupasta kotiin ja ulkolämpötila -7,6 - 8,8°C
Kone paahtaa tällä hetkellä täysillä 1630W
Pyynti entinen 22°C ja puhallin 2-asento
In 24°C
Out 48°C

Nyt äsken menikin kompura kiinni, kulutus 120W...

Mutta jos sää lauhtuu tai pakastuu, katson uusia arvoja.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Siinä se vetää, puhallus kakkosella. Ainakin puhkuu -20 enemmän kuin ottaa. Klo 11 löin Porin Matin tulille.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

getty sanoi:
Siinä se vetää, puhallus kakkosella. Ainakin puhkuu -20 enemmän kuin ottaa. Klo 11 löin Porin Matin tulille.
Mittasitko ottotehon noiden huippujen aikana?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

mstr sanoi:
getty sanoi:
Siinä se vetää, puhallus kakkosella. Ainakin puhkuu -20 enemmän kuin ottaa. Klo 11 löin Porin Matin tulille.
Mittasitko ottotehon noiden huippujen aikana?

En tullu katsoneeksi, mutta kokemuksen perusteella se menee täysillä eli sen noin 1600w silloin
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tänä aamuna ulkona -14,3 - -15°C. Kompura ottaa 1370W
Pyynti 23°C, puhallin 2-as.
Imuilma 23°C
Puhallus 41°C

Muuten ottamatta kantaa TM 6/-06 testin oikeellisuuteen, niin miksi Ulti edelleen käyttää mainoksissaan tuota testiä, vaikka heidän koneet ovat tuosta ajasta muuttuneet huonompaan suuntaan. Eli suoranaista asiakkaiden huiputusta.

Eli höyrystinkenno on muuttunut 1-riviseksi ja kylmäaineen määrä 1,2 kg:sta 0,87kg:aan. Näillä on selvä vaikutus pumpun toimintaan. Se ainakin vaikuttaa max. lämpötehoon, ilmeisesti myös COPpiin.

Olisi mukava tietää, onko nykyisessä Gree Artful-malleissa myös yksirivinen kenno ja kylmäainetta vähemmän, vai onko tämä vain Ultin modifikaatio?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Nyt on taas hieman erilaiset lukemat:
Ulkona -14,6 - 14,8°C ottotehot 980W, puhallus 2
Pyynti 22°C
sisään 24°C
Ulos 42°C
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Nyt on taas hieman erilaiset lukemat:
Ulkona -14,6 - 14,8°C ottotehot 980W, puhallus 2
Pyynti 22°C
sisään 24°C
Ulos 42°C

No nuohan on aivan manioita lukemia jos pysyvät viisikin minuuttia vakaina?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Wesa sanoi:
ovolo sanoi:
Nyt on taas hieman erilaiset lukemat:
Ulkona -14,6 - 14,8°C ottotehot 980W, puhallus 2
Pyynti 22°C
sisään 24°C
Ulos 42°C

No nuohan on aivan manioita lukemia jos pysyvät viisikin minuuttia vakaina?

Kyllä ne ainakin 5 min. pysyvät vakaina, enemmänkin, ei tullut kellosta katsottua. Sitten alkaa hiljalleen tiputella tehoja. Kerran tiputti tehot kerralla edellisen päivän testeissä, silloin ulostuleva ilma oli melko kuumaa. Ehkä suojatoiminto.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Kyllä ne ainakin 5 min. pysyvät vakaina, enemmänkin, ei tullut kellosta katsottua. Sitten alkaa hiljalleen tiputella tehoja. Kerran tiputti tehot kerralla edellisen päivän testeissä, silloin ulostuleva ilma oli melko kuumaa. Ehkä suojatoiminto.

Uhraappas päivästäs vaikkapa puolituntia ja istu mittareiden ääressä ja valvo tuota ottotehoa ja puhalluslämpöä. Ja odota että vakiintuu pidemmäksi aikaa.

Tekeekö sulla pumppu tuon että kun sulatusjakso loppuu niin tehot nousee piakkoin täysille (1400W tai yli) ja sitten ROMAHTAA 600W tai alle (tippuu siis suht nopeasti tuon tehopiikin jälkeen.. ehkä n. 5min sisään tai alle), ja sieltä aletaan pikkuhiljaa taas nostaa tehoja n. 100W kerrallaan?
Vai toimiiko niin että tehot menee täysille ja sieltä tiputetaan pikkuhiljaa tehoja alemmas?
Ja kun toiminta tasaantuu johonkin tuonne osatehoille (500-800W) niin sieltä lämpötilat ja teho.
Tuossa luotettavien lämpöjen mittaamisessa on tärkeämpää kytätä sitä ottotehoa ja sitten vilkaista lämpötilat kun ottoteho on pysynyt vakiona riittävän pitkään. Ei päinvastoin.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Kiitos neuvosta, huomenna tehdään tarkempia mittauksia seuraten koko ajan tilannetta.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Ulkona pakkanen -20°C
Pyyntilämpö 22°C, puhallin 2-as.
Havainnot 1 min välein, mutta taulukkoon kirjattu,
kun merkittäviä muutoksia.
7.05 sulatus alkaa
7.12 860W 22°C 26°C
7.13 1230W 22°C 29°C
7.14 1200W 22°C 32°C
7.15 1300W 23°C 36°C
7.16 1300W 23°C 38°C
7.17 1340W 23°C 40°C
7.18 1350W 24°C 41°C
7.21 1360W 25°C 41°C
7.32 900W 25°C 39°C
7.34 830W 25°C 37°C
7.35 600W 25°C 33°C
7.36 500W 25°C 31°C
7.37 395W 24°C 28°C
7.38 390W 24°C 27°C
7.39 385W 24°C 26°C
7.40 385W 24°C 25°C
7.45 385W 23°C 24°C
7.50 pyynti nostetaan 24°C
7.51 560W 22°C 24°C
7.53 700W 22°C 26°C
7.54 puhallin sammui ja sulatus käynnistyy

Huomio kiinnittyy siihen, että noin klo 7.37 lähtien pumppu junnaa alle 400W teholla ja lämpöä ei tule näillä pakkasilla ainakaan merkittävästi. Tämä huonontaa huomattavasti kokonaisCOPpia.

Klo 7.50 hermostuin tuohon tuottamattomaan junnaukseen ja nostin pyynnin 24°C. Mutta sitten klo 7.54 alkaa sulatus. Eli johtuiko kennon jäätymisestä tuo 7.37 alkanut huono lämmöntuotto ja ottotehojen tippuminen?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Kirjoittanut: ovolo
Eli johtuiko kennon jäätymisestä tuo 7.37 alkanut huono lämmöntuotto ja ottotehojen tippuminen?

Tuo ottotehojen tippuminen johtui siitä että imulämpötila oli noussut jo 25C asti mutta lämpöpyynti oli 22C. Siis pumppu huomasi että on jo liian lämmintä ja pudotti tehot alas. Tämä lämmön nousu taas johtui siitä että sulatuksen jälkeen pumppu kävi täysillä tehoilla noin 20min. Miksi noin kauan onkin ihmeellistä. Tuona aikana pumppu ei reagoi lämpöpyyntöön järkevästi vaan sammuu kokonaan jos imu nousee liikaa pyyntöön verrattuna. Tätä on foorumilla ihmetelty aiemmin.
Korkeampi pyynti ja muun lämmityksen vähentäminen voisi auttaa niin pumppu jäisi isommalle teholle tuon 20min jälkeen. Sulatus taas on ajastettu alle 10C pakkasilla eikä riipu huurteesta kennolla.

Oma pumppu (09/2007 tehty) antaa II-puhalluksella -15C pakkasella noin 45C ilmaa sulatuksen jälkeen joten tuntuu olevan linjassa.

Kuvassa punainen on 10 pro inverter puhalluslämpötila. Viiden viimeisen sulatuksen jälkeen puhallus nopeus II. Sitä ennen on nopeus pienin ja pumppu on osin pois päältä. Pumpun imu on 25C molemmin puolin. Pikkupumppu 8 pro basic puhalteli 32-36C välillä.


Joskus pikkupakkasilla ollaan vain vähän aikaa maksimitehoilla ja puhalluslämpötila nousee noin 51C (logattu 15sec välein). Paljon useammin kuitenkin noustaan 54C asti mikä on jonkinlainen raja jonka jälkeen ottotehot alkavat pienetä. Jos tuota 54C ei saavuteta (iso puhallus ja/tai matala ulkolämpötila) niin sitten junnataan täysillä tehoilla se 20minuuttia.
Eli korkeammissa ulkolämmöissä olen havainnut kahdenlaista käyttäytymistä. Miksi niin onkin taas mysteeri.
Toisessa kuvassa kaksi lyhyttä sulatuksen jälkeistä täyden tehon vetoa. Ulkona oli siis muutama aste pakkasta ja puhallus pienin.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Nyt kun pyynti oli 24°C, niin lämpöä tuli koko ajan, kunnes meni sulatukselle. Tehot tais tippua hieman ennen sulatusta 8 -900W paikkeille. En nyt niin tiiviisti seurannut mittaria.

Eli 24°C pyynnöllä näyttäis toimivan järkevämmin, paitsi kämpässä on sitten turhan kuumaa...

Tämä lämmön nousu taas johtui siitä että sulatuksen jälkeen pumppu kävi täysillä tehoilla noin 20min. Miksi noin kauan onkin ihmeellistä. Tuona aikana pumppu ei reagoi lämpöpyyntöön järkevästi vaan sammuu kokonaan jos imu nousee liikaa pyyntöön verrattuna.

Eli olisko liikaa viivettä tuossa sisälämpötilan tunnistuksessa. Auttaiskohan lämpötilatunnistimen uudelleen sijoitus. (Sen, mikä on kannen alla oikean ylänurkan paikkeilla)?

Edit:
Tai olisko lämpötilan tunnistuksessa liian suuri hystereesi eli noin 2 - 3 astetta?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2831.0

Tässä ketjussa ihmeteltiin tuota pitkää spurttia täysillä tehoilla. Kunnon ratkaisua ei taida kellään olla. Eli sen 20minuutin aikana pumppu ei edes yritä haistella sisälämpötilaa (imulämpö) vaan pudottaa tehoja vasta kun puhalluslämpö joko nousee tarpeeksi (liikaa? siis suojaus toimii?) tai aika 20min on kulunut.

Jonkinlainen poikkeus on tuo edellisen viestini kuvani lyhyestä spurtista sekä nämä uudemmat vialliset pumput joissa ottoteho ja puhalluslämpö romahtavat nopeasti ja COP on todella huono.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

varajussi sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2831.0

Tässä ketjussa ihmeteltiin tuota pitää spurttia täysillä tehoilla. Kunnon ratkaisua ei taida kellään olla. Eli sen 20minuutin aikana pumppu ei edes yritä haistella sisälämpötilaa (imulämpö) vaan pudottaa tehoja vasta kun puhalluslämpö joko nousee tarpeeksi (liikaa? siis suojaus toimii?) tai aika 20min on kulunut.

Jonkinlainen poikkeus on tuo edellisen viestini kuvani lyhyestä spurtista sekä nämä uudemmat vialliset pumput joissa ottoteho ja puhalluslämpö romahtavat nopeasti ja COP on todella huono.

Onko kukaan kokeillut, saako tuon 20 min sisällä kompuran pois päältä, jos sisäyksikön lämpöanturia lämmittää? Jos tottelee anturia, niin saattaas tuo liiallinen hystereesi sisälämmön tunnistuksessa olla syy?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tuon linkin ketjussa on kokeiltu "kaikkea". Jos anturia lämmittää niin pumppu sammuu täysiltä tehoilta kuin veitsellä leikaten ja alkaa odottaa kunnes sisälämpö joskus on pudonnut. Pienessä tilassa tämä on ongelma koska lämpö ei leviä ja imuilman anturi lämpenee liikaa ja sitten pumppu sammuukin kesken kaiken.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Tuon sisälämmön tunnistuksen hystereesin (lämpötilaero kompuran päälle/pois tai tehon nosto/lasku suhteen) muuttamiseksi pitäisi olla sitten kytkentäkaaviot noista piirikorteista. Ja niitähän ei varmasti saa. Ainoa mahdollisuus olis kai tehtaan antama modausohje.

Mutta tuon tämänaamuisen mittauksen perusteella hystereesi olisi noin 2 - 3°C, joka on liikaa. Eli hystereesin pienentäminen pitäisi tehdä elektroniikkakortille.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

varajussi:, jos tuo violetti on imuilman lämpötila, niin siinä näkyy usean asteen hystereesi. Eli tehon säätö laahaa tuon suuren hystereesin takia jäljessä?

3400326.gif
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Noniin.. .Kiitoksia ovolo hyvistä tuloksista.

Noiden perusteella sun pumppu toimii vastaavalla tavalla kuin varajussin vuoden vanha pumppu. Eli täysin toisella tavalla kuin nämä meidän kesällä 2008 valmistetut laitteet. Ja hyvä näin.. ole tyytyväinen tuohon toimintaan. Liitteenä kuvaa miten mun 06/2008 valmistettu toimii.
Eli sulatuksen jälkeen tulee tehopiikki joka romahtaa alas, ja sen jälkeen lämpöä alkaa tulla piiiiikkuhiljaa (vasta n. 30min sulatuksen jälkeen)... kunnes taas alkaa sulatus. Onneksi mulla ei ole neliöitä juurikaan (n. 35m2 nyt lämpimänä), jos olisi vähääkään enemmän, ei enää lämpöä riittäisi koska pumppu ei käy täysillä kuin n. 1/3 ajan sulatusten välistä.

Nuo osatehot vaikuttaa sullakin lähes yhtä surkeilta kuin muilla uudemman mallin pumpuilla, mutta niiden COPia parantaa merkittävästi kun irrottaa sen pohjansulanapitovastuksen turhaan ilmastoa lämmittämästä...

Tuo sisälämpötilan mukaan ohjaus toimii suurinpiirtein niin että pyynnin ylittyessä jatketaan samalla teholla kuin ennenkin. Kun lämpötila on pyynti+3 pumppu sammuu. Ongelmaksi muodostuu se, että tämä uusi malli tuottaa pienillä tehoilla niin vähän lämpöä, että tuo Pyynti+3 ei toteudu käytännössä koskaan. Vanha malli porskuttaa lähes 10C lämpötilaerolla myös pyynnin ylittyessä ja näin ollen sammuttaa itsensä jonkin ajanpäästä. COPin kannalta vanhan toiminta on parempi, mutta ehkä mukavuuden kannalta uusi on parempi, koska ei ole turhaa katkokäyntiä.
Ja täytyy lämpöpumpun kanssa muistaa, että tuolla pyyntilämpötilalla ei ole välttämättä mitään tekemistä todellisen huonelämpötilan kanssa. Mullakin pyynti yleensä 23-24 ja sisällä suht sopiva (20-21).

Edit. Nyt kun vielä vertailin ovolon mittauksia ja varajussin logeja niin kyllä aivan samalta näyttää. Mikäköhän tässä uudessa mallissa mahtaa olla muuttunut loppuvuotta kohti...
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo: Minun kuvissa violetti on todella imuilman lämpötila ja se heiluu muutaman asteen. MUTTA se ei johdu säätöalgoritmeista eikä siis hystereesistä vaan siitä että sulatuksen jälkeen ei ole mitään invertterin tehon säätöä. Pumppu käy yksinkertaisesti täysillä 20min eikä edes yritä pienentää tehoa vaikka ei olisi mitään lämmön tarvetta. Vasta tuon noin 20 min kuluttua pumppu menee semmoiseen tilaan että alkaa normaali säätyminen imuilman lämpötilan perusteella. Eli kun 20 min on lämmitetty täysillä niin nouseehan siinä huonelämpötila ja sitten ei olekaan lämmön tarvetta enää kun pumppu taas alkaa haistella lämpötilaa. Pumppu meneekin ihan pikkuteholle ja COP on huono.

Nämä viime vuonna tehdyt huonoCOPpiset käyttäytyvät ihan eri tavalla, suorastaan päinvastoin kuin minulla, kuten andyksin kuvasta näkyy. On todella outoa.

Olisiko nelitieventtiili jotenkin hieman jumittava. Jos se falskaisi kuten kotte taisi aiemmin mainita. Voisi vaihdella modea jäähdytyksen ja lämmityksen välillä muutaman kerran jos se elpyisi.
Voit myös joutua hieman tönäisemään ulkoyksikköä. Siellä ulkoyksiköllä saattaa mennä nelitieventtiili hieman jumiin, jos pumppu on kauan pois päältä. Ilpoa kannattaa välillä mahdollisuuksien mukaan käyttää kesälläkin, vaikka tarvetta ei olisi.
Tuo on siis ultin tekstiä, netistä kohta tuotetuki. Voishan sitä vaikka klapilla altapäin ja sivulta "tönäistä" muutaman kerran. Onhan siis pumppu ollut tehtaan ja asiakkaan välillä kauan pois päältä.

Jos ei mikään auta (ulti, huoltomiehet, kuluttajavalitukset), niin ennenkuin repii vehkeet seinältä voisi päästellä kylmäainetta pihalle huoltoventtiilistä aina muutaman sekunnin kerrallaan ja kokeilla toimintaa. Tulppa pois ja neulaventtiiliä pitää painaa jollain tapilla, ohuella pultilla, ehdottomasti kunnon rukkaset kädessä. Hieman laitonta hommaa on. Jos kuitenkin olisivat laittaneet sen vanhan version 1.2kg vaikka pitäisi uudessa olla oliko se jotain 880g ainetta. Ovela mies voi sitten pyyhkiä siitä huoltoventtiilistä öljyt ettei huomata, hieman sitä tulee, ja ilmoittaa ultille että ei enää lämmitä. Tulevat sitten taas takuuseen täyttämään, toivottavasti.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Aivan alussa minulla oli se nelitieventtiilli ehkä hieman jumissa kun ei ensin tuntunut pariin minuuttiin tapahtuvan mitään ja menin ulos tönäisemään ja kuului samalla pieni naksahdus ja lähti käyntiin. Saattoi olla sattumakin.
Tuskin Ulti takuuna korjaa alitäyttöä jos on itse asentanut?

Voisihan tuosta yrittää ultin mittarilla mitata käyntipaineita ja samalla vahingossa suhauttaa vähän enemän ulos tavaraa, -kun tuntuu tuo aurinko muutenkin pysyttelevän piilossa. Onko se pienen öljymäärän lisäksi vain kaasua mitä ulos tulee? Voiko sitä yrittää punnita kotikonstein?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

varajussi sanoi:
Olisiko nelitieventtiili jotenkin hieman jumittava. Jos se falskaisi kuten kotte taisi aiemmin mainita. Voisi vaihdella modea jäähdytyksen ja lämmityksen välillä muutaman kerran jos se elpyisi.
Voit myös joutua hieman tönäisemään ulkoyksikköä. Siellä ulkoyksiköllä saattaa mennä nelitieventtiili hieman jumiin, jos pumppu on kauan pois päältä. Ilpoa kannattaa välillä mahdollisuuksien mukaan käyttää kesälläkin, vaikka tarvetta ei olisi.
Tuo on siis ultin tekstiä, netistä kohta tuotetuki. Voishan sitä vaikka klapilla altapäin ja sivulta "tönäistä" muutaman kerran. Onhan siis pumppu ollut tehtaan ja asiakkaan välillä kauan pois päältä.

Vähän offtopic, mutta mulla alkoi Panan halpisilpistä nelitieventtiili jumittamaan pitkän seisonnan (muutama kk) jälkeen. Ei siinä mikään töniminen tai edes halolla kolisuttelu nelitieventtiiliin auttanut. Toimii silloin tällöin, jos toimii. Googlauksella tulin tulokseen, että kerran jumittunut nelitieventtiili ei käytännössä enää toimi kunnolla. Eli laaki ja vainaa. Kattelin jo ton Panan tilallle Ultin ilppiä, mutta toi yllä mainittu tuotetukiteksti ei oikein vakuuttanut. Mielestäni nelitieventtiilin jumittelu ei todellakaan ole toimivan ilpin ominaisuus.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Huomasin että Ulti käyttäytyy aivan eri tavalla (järkevämmin?), kun valitsee puhalluksen Autofan.
Kuten taulukosta huomaa, manual Fan-2-asennossa vehje asettuu tasapainotilaan pienellä teholla, eikä ainakaan kokeilujakson aikana sammunut. Havainnot minuutin välein, mutta kirjattu, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu. Lämpömittarien resoluutio 1°C.
Ulkona –6,6°C, puhallin as. 2, pyynti 23°C

10.25 760W 25°C 30°C
10.26 790W 25°C 37°C
10.27 790W 25°C 37°C
10.28 1020W 25°C 38°C
10.29 1400W 25°C 41°C
10.30 1400W 25°C 43°C
10.31 1430W 25°C 44°C
10.32 1450W 25°C 45°C
10.35 1465W 26°C 46°C
10.41 1440W 26°C 45°C
10.46 1410W 26°C 44°C
10.49 990W 26°C 42°C
10.50 700W 26°C 41°C
10.51 660W 26°C 37°C
10.52 440W 26°C 35°C
10.53 420W 26°C 31°C
10.54 350W 26°C 30°C
10.55 340W 25°C 28°C
10.56 340W 25°C 27°C
11.00 340W 25°C 27°C

Ulkona –6,6°C, puhallin Autofan, pyynti 23°C
Sulatus loppuu
11.43 390W 23°C 09 °C
11.44 630W 23°C 17°C
11.45 800W 23°C 18°C
11.46 865W 23°C 27°C
11.47 1280W 23°C 34°C
11.48 1320W 23°C 37°C
11.49 1420W 24°C 40°C
11.50 1470W 24°C 42°C
11.51 1550W 24°C 44°C
11.52 1610W 24°C 46°C
11.53 1630W 25°C 48°C
11.54 1660W 25°C 49°C
11.55 1690W 25°C 52°C
11.56 138W 25°C 40°C
11.57 Kompura ja sisäpuhallin sammuu.

Ja laite on Ulti pro 10 Inverter, GWHD09BANK3A1B, valmistettu 2008.09
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo: sinulla vaikuttaisi tuo ilmankiertohuoneessa olevan heikompaa, eli imulämpötila nousee nopeasti puhalluslämpötilän kasvun myötä.
Minulla ja ainakin mstr:llä ilma kiertää huoneistossa rinkiä ja imulämmön nousu itselläni hyvinkin hidasta. Olen kyllä koittanut suulakkeita säädellä ja saada imulämmöt nousemaan, mutta en muista onko tuota tullut tehtyä Auto Fan:lla? Täytyy kokeilla, kertaakaan en muista pumppuni sammuneen lämpötilan nousun myötä ja Autollakin on tullut ajeltua pidempiäkin pätkiä.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Mulla tuo talon pohjapiirros tällainen. En keksinyt parempaa paikkaa ilpolle. Putket menee vaatehuoneen kautta vintille ja sieltä ulkoseinään.
http://www.aijaa.com/img/b/00776/3408195.gif

Edit:
Tuossa Autofan-tapauksessa tais muuten mennä lämpösuoja päälle, kun putos pois päältä kerralla
.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Eihän ovololla ole muuta lämmitystä päällä kuin ILP? jos on niin reilusti pienemmälle muut. Sitten vaan nostat ILPin pyyntilämpötilaa niin kauan kunnes koko kämppä pysyy riittävän lämpöisenä. Älä tuijota sitä lämpötila-arvoa siinä kakessa koska se ei kerro totuutta lainkaan. Ja pohjapiirustuksen mukaan paikka vaikuttaa mielestäni ihan OK:lta, mutta vaatinee rajua puhallusta että lämpö leviää jokapaikkaan.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Eihän ovololla ole muuta lämmitystä päällä kuin ILP? jos on niin reilusti pienemmälle muut. Sitten vaan nostat ILPin pyyntilämpötilaa niin kauan kunnes koko kämppä pysyy riittävän lämpöisenä. Älä tuijota sitä lämpötila-arvoa siinä kakessa koska se ei kerro totuutta lainkaan. Ja pohjapiirustuksen mukaan paikka vaikuttaa mielestäni ihan OK:lta, mutta vaatinee rajua puhallusta että lämpö leviää jokapaikkaan.

Jo minä vähän noita sähköpattereita pienentelin, mutta meillä oli vieraita, niin en sitten sen tarkemmin. Maanantaina otan lämpöpumpun pois päältä ja laitan sähköpattereiden termostaatit jonnekin alle 20°C. Strömberg'in vanhat kuluneet louskut nuo termostaatit. Pitää joskus ostaa tai rakentaa elektroniset tilalle.

Meillä tuo piirroksessa oikealla alhaalla oleva makuuhuone on vain vieraskäytössä ja suurimman osan ajasta vain peruslämpö. Olohuoneessa ILPpiä vastapäätä on Elixairin ionisoiva ilmanpuhdistin, pitää se ottaa käyttöön niin ilma on enemmän liikkeessä.
Tai vois ehkä harkita myös jotain kattopropellia...
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

ovolo sanoi:
Meillä tuo piirroksessa oikealla alhaalla oleva makuuhuone on vain vieraskäytössä ja suurimman osan ajasta vain peruslämpö. Olohuoneessa ILPpiä vastapäätä on Elixairin ionisoiva ilmanpuhdistin, pitää se ottaa käyttöön niin ilma on enemmän liikkeessä.
Tai vois ehkä harkita myös jotain kattopropellia...

Kyllä mä luulen että se lämpö leviää hyvin jos 3-teho puhalluksessa ei häiritse liikaa olohuoneeseen. Tähtää vaan ilman riittävän kauas ja suuntaa vähän molemmille sivuille. Tuo keittiö ehkä saattanee olla ainoa ongelma. Makuuhuoneissakin ehkä vähän viileä, mutta jos ovet pitää auki niin varmaan ihan sopiva nukkumiseen.
Paljonko tuosta tulee neliöitä kaikkiaan? Minkäikäinen talo? Onko koneellinen ilmanvaihto LTO:lla?
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Asuinpinta-ala yht. 120, mutta kaikki ei ole käytössä (makuuhuone). Pesuhuoneessa on lämmitysvastukset lattiassa. Talo on tiiliverhoiltu puutalo Ei muuta koneellista ilmanvaihtoa, kuin pesu- ja pukuhuoneessa on ilmanvaihtoputkessa pienet flektit, kun valo on päällä, eli kun niitä käytetään.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

Eli jos pumppu toimii niin pitäis kyllä riittää yksistään pitämään lämpösenä varmaan tuonne lähes -10C pakkasille.. ::)
Nyt kun ilmat on lauhtunut niin rohkeesti vaan patterit pois päältä ja nostelet pyyntiä niinkauan että riittää lämpöä jokapaikassa, ja silti ei toivottavasti tuossa OH:ssa ole liian kuuma... Ei luulis pumppu enää tippuvan ihan pienille tehoille kun lämmittää yksistään, niin luulis toiminnankin olevan fiksumpaa.
 
Vs: Kertokaa 10 Pro Inverter mitattuja lämpötiloja

andyks sanoi:
Eli jos pumppu toimii niin pitäis kyllä riittää yksistään pitämään lämpösenä varmaan tuonne lähes -10C pakkasille.. ::)
Nyt kun ilmat on lauhtunut niin rohkeesti vaan patterit pois päältä ja nostelet pyyntiä niinkauan että riittää lämpöä jokapaikassa, ja silti ei toivottavasti tuossa OH:ssa ole liian kuuma... Ei luulis pumppu enää tippuvan ihan pienille tehoille kun lämmittää yksistään, niin luulis toiminnankin olevan fiksumpaa.
itsellä ei muuta lämmitystä kuin ilpo ottotehot pysynyt koko päivän 600w-1553w välissä ulkona -10.9 ,puhallus manuaali 3 ,450m3/h koneen tyyppi kilvessä,hyvin näyttäs pelaavan :Dhuone lämpötilat 18.5c-22c rintamamiestyyppinen talo alakerta n.70m2 vm 43
otto 1553w
imu 22.6c
puhallus 47.9c
koti-cop 2.3

otto 1065w
imu 21.7c
puhallus 40.8c
koti-cop 2.7

otto 870w
imu21.1c
puhallus38.1c
koti-cop 3.0

otto 637w
imu20.5c
puhallus 32.4c
koti-cop 2.9
 