sähkökylmäDI
Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Tässä yksi tarina liki 10 vuoden takaa. --- Painejärjestelmissähän (turva)laitteiden vikaantumisen seuraukset saattavat olla fataalit.
http://www.tukes.fi/Tiedostot/varoasiat/raportit/Alavus_kattilarajahdys290904.pdf
"Kiinteän polttoaineen lämminvesikattila räjähti Alavudella omakotitalon pannuhuoneessa, jolloin kattila lensi pannuhuoneen tiiliseinän läpi ja pannuhuoneessa ollut talon isäntä kuoli välittömästi. "
Loppuraportin viimeiset lauseet:
"Lämmitysjärjestelmän tekniset parannusehdotukset
− Lisäveden pitäisi tulla kattilan alaosaan.
− Avoimissa järjestelmissä pitäisi olla varoventtiili, koska yhteys paisuntasäiliöön voi katketa ja tällöin kattilan suurin sallittu paine voi ylittyä."
http://www.tukes.fi/Tiedostot/varoasiat/raportit/Alavus_kattilarajahdys290904.pdf
"Kiinteän polttoaineen lämminvesikattila räjähti Alavudella omakotitalon pannuhuoneessa, jolloin kattila lensi pannuhuoneen tiiliseinän läpi ja pannuhuoneessa ollut talon isäntä kuoli välittömästi. "
Loppuraportin viimeiset lauseet:
"Lämmitysjärjestelmän tekniset parannusehdotukset
− Lisäveden pitäisi tulla kattilan alaosaan.
− Avoimissa järjestelmissä pitäisi olla varoventtiili, koska yhteys paisuntasäiliöön voi katketa ja tällöin kattilan suurin sallittu paine voi ylittyä."