Kokelin mitatta tehoja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja enn301
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

enn301

www.bestcool.fi
Onnistui hyvin, näyttää siltä että laiteet on hyviä ja luotettavia. ;D
http://tarjoukset.bestcool.fi/ilp-teho-mittaus
 
Vs: Kokelin mitatta tehoja

pökö sanoi:
onko linjassa tehtaan arvojen kanssa?

Tuolla olis kiva tarkastaa koticopit.

Panasonic oli tehtaan arvoissa melkein täsmälleen.
Mitsubishi puhallus tehtaan mukaan 6000 m3/h. Mitattu 7-8000, ohjelmassa käytetty 8000. sehän tiputta todellista teho hieman (pitää otta uusiksi :) )
Mitsubishin lämmitysteho on 16 kw. eikä se pyörinyt täysillä ja mittaisin jäähdytys teho ulko yksiköllä mikä on hieman pienempi kuin lämmitysteho.
 
Vs: Kokelin mitatta tehoja

Mitä nuo laitteet maksaa ja mitkä noiden mallinumerot on?

Samalla tuli mieleen että mitenkäs huolto/asennusliikkeet asiakkaalle todistaa laitteen olevan spekseissä, jos ei tällä tavalla?

Onko jokin muu tapa, joka olisi yhtä yksiselitteiden & nopea & helposti ymmärrettävissä asiakkaan toimesta?

Vastaavasti saa asennusliike keikkaa kun tarkistetaan vanhojen, mutta toimivien, laitteiden suorituskyky & hyötysysuhde.
 
Vs: Kokelin mitatta tehoja

pjr sanoi:
Testo 605i ja 405i?

https://www.sensorcell.fi/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2016080104/57CD/C0C7/B633/783C/2EE7/0A28/1010/C835/testo-405i-esite.pdf
https://www.sensorcell.fi/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2016080104/57CD/C0CA/5B95/F301/B4D7/0A28/1010/C8C0/testo-605i-esite.pdf

Yksi pistemittaus (keskipistemenetelmä) ei tuota riittävän tarkkoja tuloksia, monipistemenetelmällä saa tarkempia tuloksia. => nyt saadut tulokset ovat suuntaa antavia

SFS-EN 12599 on kuvattu mittausmenetelmät ja niiden aiheuttamat epätarkkuudet. Usein imupuolella (ILP sisä- ja ulkoyksikkö) ei suojaetäisyydet ole riittäviä tarkkoihin tuloksiin => joudutaan mittaamaan ulospuhalluspuolelta.

Puhallusaukon pinta-alan mittaus on myöskin oma "taiteenlajinsa", kun osa pintaalasta on peitetty ritiliköllä ja ei välttämättä ole suorakulmainen tai täysin pyöreä (ulkoyksikkö).

Sivulla 13, kuvattu suorakaiteen muotoiselle kanavalle SFS-EN 12599 mukainen mittausmenetelmä
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109329/Makinen_Simo.pdf?sequence=1
 

Liitetiedostot

  • keskipiste vs. suorakaidemenetelmä.png
    keskipiste vs. suorakaidemenetelmä.png
    155,8 KB · Lukukerrat: 342
Takaisin
Ylös Bottom