Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Tuo 6 kwh on patteriverkoston ottama energia. Eli lämmitysenergia ilman käyttövettä. Noitta mitta reita on kyllä aika reippaasti:
Patteriverkoston ottama energia KWH (vesi)
VILP ottama energia KWH (vesi)
VILP antama energia KWH (vesi)
VILP ottama sähkö KWH (sähkö)
Tulistusvaraajan ottama sähkö KWH (sähkö)
IV:n ottama sähkö KWH (sähkö)
Sähköisenlattialämmityksen ottama sähkö KWH (sähkö)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

No sulla mittareissa löytyy, hyvä niin :)
Tuossa olen haarukoinut oman järjestelmän (ilman VILPpiä) kulutuksia kahden kWh -mittarin avulla näin kesäkelillä kun tarvitsee lämmittää vain kph/s lattioita 25 C vedellä (~10 m2) niin niihin kuluu ~8 kWh/vrk (sis. kiertovesipumpun 1,6 kWh/vrk). "Rikkana rokassa" (sotkee mittausta) on lkv esilämmitys varaajan 2:ssa kierukassa 10...25 C ennen pienempää loppulämmitysvaraajaa, jolla on oma kWh -mittaus. Noista lukemista voi nipistää VILPin avulla muutaman kWh:n/vrk ja kiertovesipumpulta ottaa 1 kWh/vrk pois kontaktorin ja ajastinkellon avulla kesäkäytössä.
No monesta nämä kilowatti sieltä toinen täältä voi tuntua sellaiselta pilkun viilaukselta, kun talvella energiaa kuluu yli kymmenkertaisesti enemmän. Laitetaan harrastuksen piikkiin... ;)
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Vähän tämä luentaväli harventunut. Viimeiset 3vrk COP tasan 3, 500l puskurivaraaja 53 astetta. Olisi hyvä jos käyttöveden latauslämpötilaa voisi rajoittaa jollain muulla kuin ajalla. Ajelis vaan vaikka 40 kun muuten vesi kuitenkin tulistetaan sähkövaraajalla. Kokonaiskulutus kaikessa sähkössä menee karvan päälle 800kwh jos ei ihmeitä tapahdu.

Puuhailen terassia. Jännä nähdä miten routaeristys vaikuttaa talvella lämmönkulutukseen tai lattian lämpötilaan reuna-alueilla. Niin tässä talossa ei ole ennestään routaeristystä. Nyt routaeristyksen piiriin tulee vain reilu puolet talosta. tehään sitten ensi kesänä loput jos tarvetta on.

IV:n sähkönkulutus on noussut, olisiko aika vaihtaa suodattimet, korva sanoo saman
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm sanoi:
Kokonaiskulutus kaikessa sähkössä menee karvan päälle 800kwh jos ei ihmeitä tapahdu.

Minulla on VILP pyörinyt vain öisin, talon koko sähkönkulutus tulee jäämään hitusen päälle 500kWh:n tässä kuussa tätä menoa. Tosin tänään käytin kymmenen minuuttia siihen että vaihdoin astianpesukoneen käyttämään lämmintä vettä. Kai silläkin muutama kilowattitunti säästyy kuukausittain.

Prosentteina tuollainen 300kWh ero on paljon, mutta euroina aika vähän. Ihan ok tämä PILP+VILP kuitenkin toistaiseksi.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

repomies sanoi:
Prosentteina tuollainen 300kWh ero on paljon, mutta euroina aika vähän. Ihan ok tämä PILP+VILP kuitenkin toistaiseksi.

Kesällä tulee kulutustottumukset näkyviin.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

VILP on nyt ollut kyllä kiinni, mutta latailee max 1,5h lämmintävettä/vrk. VILP:n oma kiertopumppu on siis kiinni muuten kuin 1,5h:n aikana. Tarpeellinen lämmitys shuntataan varaajasta. Verkoston pumppu vie 1:llä ehkä 20W tai 15W. Energiaa lämmitysverkosto vie noin 4-6 KWH/vrk. Lämmityksen osuus on siis häviävän pieni.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Ei huono tuo 15-20W kiertopumppu. Minulla ottaa kakkosella 60W. Ykkösellä pumppu ei oikein jaksa, virtaus jää mitättömäksi. Se olisi 45W, mutta eipä tule käytettyä. Talvet on mennyt 90W, kolmosella.

Onkos sinulla vielä lattialämmityksiä sähköllä päällä? Nehän ne sähköä imee, jos päällä ovat.

Lämmityksen määrä on tosiaan pieni, mutta on sitä jotain kuitenkin. Tuloilma pitää lämmittää, ja öisin pitää puskea hieman lämpöä laattaan.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Sähöinen lattialämmitys vie nyt sen 3-4kwh/vrk eli aika maltillisesti. VILP:ssä oleva kiertopumppu vie muuten 92W kun se on päällä, eli sen takia tälläiset kesätoiminnat. Eli 92W pumppu on seis, paitsi käytöveden latauksessa.

IV-koneesta. IV-koneen kesäyöjäähdytys vie tietty enemmän sähköä kun puhaltimet käyvät isommalla. varsinkin kun unohtaa asetukset hiukan huonoiksi.

Lämpimänkäyttöveden kierto on itseasiassa se sähkörosvo. Menee 5kwh luokkaa vuorokaudessa. Jos nyt edes vielä parantelisi putkien eritystä pannarissa.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Taisin tuossa pumppu keskustelussa todeta, että LKV-pumppu hajosi. Pelkkää energian säästöä, nyt meni tulistusvaraajalla 110l 0,5kwh viimeisen vuorokauden aikana kun normaalisti menee noin 5kwh. Esilämmitetty vesi tulistusvaraajalle on 50....55. Pitää tuo pumppu kuitenkin vaihtaa kun nyt kestää niin riivatun kauan lämpimän veden tuleminen.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Kesäkuu lähenee loppuaan. Tähän mennessä sähköä mennyt 702kwh:ta. VILP vienyt sähköä 132kwh:ta ja antanut 373kwh:ta, josta lämmitykseen 119kwh:ta. Siis aika marginaalisia noi VILP:n sähköt kesällä.

Täyttelinpä tänään lasten uimallasta lämpimällä vedellä. Vettä meni noin 0,7m3... VILP pörräsi vuorokauden COP:ksi 3,3. Eli kun on kulutusta niin COP paranee... nukkumaan...töihin ja terassia tekemään.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Kesäkuu 2010.

kaikki sähköt 732 kwh
VILP otti sähköä 137,2 kwh
VILP tuotti lämpöä 386 kwh:ta, josta lämmitykseen 119kwh, loput käyttöveteen.
LKV + IV + sähköinenlattialämmitys + VILP 411kwh

Lämpimänveden menekki liki tuplaantui verrattuna edellisiin kuukausiin eli kesäkuu 3385l raakaa lämmintä vettä

COP oli VILP:llä 2,81.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Kun noi varaajan häviöt puhuttavat täällä niin vertasinpa pikaisesti kesäkuun laskennallisia ja mitattuja häviöitä.

Kesäkuun varaajan häviöksi tulisi 66kwh mitattuna enrgiamittareista. Laskennallisesti kuukauden häviö olisi varaajalla noin 30kwh. 33kwh eron selittää putkistohäviöt varsinkin kun osa on eristämättä, oikeestaan ihan tarkoituksella. Eli autotalliin saakin tulla hiukan lämpöä patterin lisäkasi VILP:n putkista ja sama koskee pannuhuonetta. Pannari muuttuu talvella muuten aika kylmäksi, jos kaikki on eristetty vimpan päälle. Varsinkin kun 110l LKV varaajassa on kuitenkin huonoin eristys eikä viitsisi sen häviöitä kasvattaa.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Heinäkuun alun kulutuksia eritoten käyttövesi.

VILP vienyt sähköä 4 päivässä 17,5 kwh ja tulistusvaraaja 5,1 kwh. Energiaa VILP tuottanut 54 kwh. Eli 60kwh olisi mennyt energiaa 4 päivän käyttöveteen .

Lämmintä vettä mennyt 1083l 4:ssä päivässä. Eli allasta taas pihalla täytelty. Ostin sitten tänään kemikaalit altaaseen ettei tartte aina täytellä.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Heinäkuu
kaikki sähkö 553kwh
VILP ottama sähkö 88,2 ,jolla lämmintä vettä (käyttövettä) 269kwh:n edestä.
Sähköinen lattialämmitys kosteissa tiloissa 70kwh sähköä.
Käyttöveden tulistusvaraaja 38kwh:ta
Lämmintä käyttövettä (sekoittamatonta) 4100l, eli aika paljon
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Joo palailin tänään viikon kalareissulta lapista siellä oli jo yöllä aika vilakka, siis yöllä noin 0...+5. Lämmitys kausi siis lähestyy. Täällä kotona kaipailtiin jo hiukan lämpöä, jotenpa laitoin pumput pyörimään hetkeksi. Nyt verkoston pumppu pyörii ja shunttaa lämpöä varaajasta jos tarvetta on. Paras "syyskuivaaja" lienee kuitenkin takka, jos haluaa samalla tunnelmaa luoda. Elokuun käyttövesi COP on nyt 2.987.
Lueskelin vanhoja viestejäni, jossa olin joskus todennut että lisälämpö otetaan tarvittaessa varaajasta sähkövastuksella tehden. Johto makaa vieläkin pannarin lattialla täytynee vetää paikoilleen ennen pakkasia aikaa taitaa olla vielä reilusti.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Vielä mennään ns kesätilassa eli VILP latailee vain varaajaa kerran vuorokaudessa. Viimeisen vuorokauden COP oli 3,11 ja käyttöveden tulistamiseen meni sähköä 1,6kwh. Nyt pitääkin seurailla kauanko voidaa jatkaa kesätilannetta. VILP:n voi vielä laittaa toisen lataus syklin. Nyt kun vertailee kevään COP:ja syksyn COP:n on tulos partempi, kun mennään kesäajolla. Että kylläpä on yhden pumpun pyörimisellä vaikutusta COP:n vaikka puhutaan vain noin 2,4kwh/vrk.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Elokuu
kaikki sähkö 552kwh
VILP ottama sähkö 92,4kwh
VILP:n tuottama lämpö 279kwh
COP 3,02
Lämmintä vettä meni 2285
Sähkövastukset kylppärissä 81,9kwh (jotainhan tostakin vois puristaa jos olis putket)
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Syyskuun alku menty ja COP pyörii siinä 2,8 paikkeilla. Jos kelit eivät pahasti kylmene tulee COP:ksi 2,7-2,9 no saapi nähdä. Lämpöenergiaa menee lämmitysverkostoon hiukan vajaat 20kwh vuorokaudessa. Pumpulle tulee nyt syyskuussa vuosi täyteen. VILP:n sähkömittari näyttää lukua 6074kwh, joka ei nyt sinänsä kerro yhtään mitään. Paljon on vuodessa opittu ja laitos viritetty. Muistaakseni COP oli jossain 2 kantturoilla noin vuosi sitten. Hybridivaraaja tykkää muuten huomattavasti enemmän kertaluontoisesta latauksesta kuin jatkuvasta virtauksesta, jonka huomaa kerrostumasta varaajassa. Harmi että vuodentakaiset mittaukset ovat jossain, kun aloitin excelin naputtelun vasta vuodenvaihteessa. Kuukausi tulokset ovat kuitenkin tallessa lokakuulta alkaen.
Tätä kopteriahan voisi vieläkin hiukan optimoida. VILP:n voi pakottaa ulkosella singnaallilla päälle, jos tuon ottas käyttöön niin ei tarttis latailla niin kuumaa ja voisi etsiä suht helposti optimaalista kohtaa varaajan latailun ja verkoston paluun välille. Sinänsä tuo varaajan lataus on järkevää puuhaa kun tehontarve on pieni, vaikka välin varaajia olen arvostellutkin.

Ilmat lämpeni ja taas mennään 3:lla, eli viikonlopun COP 3,06. Syyskuun 12 ekaa päivää VILP vienyt sähköä 81,4kwh
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Viimeiset pari päivää COP 3,14. Syyskuun alun COP 2,94. Sähköä palanut lämmitykseen 104,7kwh. Toivotaan että kelit kuivuu niin pääsee takas piha hommiin.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Viikonlopun COP 3,1. Oli ajatuksissa josko laitetta voisi ohjata ulkopuolisella ohjauksella päälle. No näin voi tehdä mutta tällöin asetus on käyrän mukainen. Olisihan tuossa vielä vaihtoehtoja miten ohjauksen vois toteuttaa mutta vaatii aika paljon vaivaa. Jos innostun vaihtamaan oumannin talvella pois hiukan monipuolisempaan laitteeseen niin voisi ohjauksen tehdä. Harmi ettei CIAT:sta löydy vakiona "varaajan lataustoimintoa" toki toi 3 COP on ihan hyvä kun vertailee vanhoihin lukemiin. Toisaalta on hyvä huomata että 3 stakin voi vielä parantaa.
Jokuhan foorumilla kehuin carrieriä varaaja sovellukseen toimisikohan juurikin niin että muuten pelit seis paitsi lataillaan varaajaa kun varaajan lämpötila tippuu. Toisaalta varaajan lataus menettää erinomaisuutensa ilmojen kylmetessä kun lämmitystarve kasvaa.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Tällä hetkellä ladataan varaajaa kaksi kertaa vuorokaudessa. Pumppu sammuu kun paluu on 55. Muuten pumppu on tyysti kiinni. Lataussykli alkaa kellon ohjaama eli aamupäivällä ja illalla.
 

maanma

Vakionaama
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm sanoi:
Jokuhan foorumilla kehuin carrieriä varaaja sovellukseen toimisikohan juurikin niin että muuten pelit seis paitsi lataillaan varaajaa kun varaajan lämpötila tippuu.
Näin sen pitäisi toimia. Hyötysuhde paranee (kapasiteetin tuottokapasiteetin maksimipisteeseen saakka) sitä enemmän mitä enemmän annetaan tippua ennnen käynnistystä.

Jos systeemissä on kiertovesipumppu niin varaajan ohituksen aiheuttavaa magneettiventtiliä tai sitä suoraan ohjaamalla kai toteutus tulee yksinkertaisimmin.

Mistä sitten ohjaus? Yksinkertainen aurinkokenno latausohjuri riittänee, kunhan mittausalue on riittävä.

En lukenut koko ketjua joten mitä Ouman ohjaa?
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Ymmärsinköhän kysymyksen oikein mutta kokeillaan.

CIAT:n oma säädin ohjaa nyt tuota varaajan latausta. Ollaan siis ns. käyttöveden kesälataustilanteessa. Käsi sulut on väännetty siis putkissa "kesä asentoon". Nyt voi periaatteessa käydä niin että lämpö loppuu koska varaajalla ja VILP:llä ei ole yhteyttä, varaajassa ei siis ole VILP:n anturia.

Tuon edellämainitun asian voisi automatisoida seuraavalla tavalla. VILP asetetaan vakiolämpötilalle vaikkapa 40 astetta. Ulkopuolinen ohjaus antaa käskyn CIAT:n säätimelle varaajan lämpötilan mukaan alkamaan lataamaan varaaja. Kun keli kylmenee kannattaa taas palata VILP "jatkuvaan" käyntiin niin että varaaja toimii vain läpivirtaussäiliönä ( ei siis sekoitussäiliönä). Oumannista 203 löytyy kyllä muistaakseni keino tuohon latausohjaukseen.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

No niin 2vrk COP tippui 2,54 jotenpa huomenna sulut vaihtuvat asentoon paluupuolen kytkentä. Ei viitti nyt laittaa kun menis lämmöt "hukkaan".
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Vertailen noita sähkön kulutuksia töissä kahden työkaverin kanssa. Talot suunnilleen samaa kokoluokkaa paitsi MLP talo vähän isompi 20-30m2, mutta toisaalta talossa on kellari joka kompensoi toiseen suuntaan. Syyskuussa minä eli VILP talous 768kwh, MLP-talo 1278 ja vesikiertoinen sähkö-talo noin 880kwh. On siinä ihmeteltävää... Oliskohan MLP-talon viritykset jotenkin persillään. Paljonkohan menetetään energiaa huonon virityksen takia.

Noi kavereideni talot uusia
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm sanoi:
Vertailen noita sähkön kulutuksia töissä kahden työkaverin kanssa. Talot suunnilleen samaa kokoluokkaa paitsi MLP talo vähän isompi 20-30m2, mutta toisaalta talossa on kellari joka kompensoi toiseen suuntaan. Syyskuussa minä eli VILP talous 768kwh, MLP-talo 1278 ja vesikiertoinen sähkö-talo noin 880kwh. On siinä ihmeteltävää... Oliskohan MLP-talon viritykset jotenkin persillään. Paljonkohan menetetään energiaa huonon virityksen takia.

Noi kavereideni talot uusia

Kyllähän sen saa viemään, tapoja on monia.

Yleisimmät energianhukkaajat MLP-järjestelmissä taitaa olla seuraavat:
- Osatehomitoitus
- Lämpökanaali
- Käyttöveden kierrätys
- Tarpeettoman kuuma lämmityksen ja/tai varaajan vesi
- Asentaja jättänyt maapiirin pumpun "ilmausasentoon"

(- ja sitten joissakin tulistinpumppuissa on ollut ihan omat ongelmansa....)

Onhan tuo toistatuhatta kilowattituntia aika paljon tähän aikaa vuodesta, olipa talo minkä ikäinen ja kokoinen tahansa.
Toisaalta "vika" voi olla vaikka sellainen, että tuloilmaa lämmitetään sähkövastuksella jonka termari on säädetty +20 asteeseen.....
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Ainahan niitä selityksiä piisaa - muutaman kaverin mlp vs oma vilp ja erot vuositasolla 1-2000 kWh. Lämmitettävä pinta-ala kaikilla samaa luokkaa ???
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

A-P.K sanoi:
Ainahan niitä selityksiä piisaa - muutaman kaverin mlp vs oma vilp ja erot vuositasolla 1-2000 kWh. Lämmitettävä pinta-ala kaikilla samaa luokkaa ???

... tai epämääräisiä vertailuja.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Espejot sanoi:
A-P.K sanoi:
Ainahan niitä selityksiä piisaa - muutaman kaverin mlp vs oma vilp ja erot vuositasolla 1-2000 kWh. Lämmitettävä pinta-ala kaikilla samaa luokkaa ???

... tai epämääräisiä vertailuja.

Talot on toisistaan 15 km päässä ;D Ehkä paikallissää tekee eron. Tiedän myös mlp-talon, joka meni lämmityksen osalta 13 MWh:lla ja neliöitä oli lähemmäs 400. Siinäpä sitä on pohtimista jo ;D
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

A-P.K sanoi:
Espejot sanoi:
A-P.K sanoi:
Ainahan niitä selityksiä piisaa - muutaman kaverin mlp vs oma vilp ja erot vuositasolla 1-2000 kWh. Lämmitettävä pinta-ala kaikilla samaa luokkaa ???

... tai epämääräisiä vertailuja.

Talot on toisistaan 15 km päässä ;D Ehkä paikallissää tekee eron

Tai kulutustotumukset (käyttösähkö, sauna, vesi jne jne), puunpoltto... jos muutaman talon kokonaisähkönkulutusta vertaa niin tulos on plus miinus nolla. Tarvitaan eritellympää dataa tai suurempi otos.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Omassa kämpässä menee käyttösähköä reilusti, kun on halogeneja katossa ja muuta vempelettä päällä jatkuvasti. Tämä näkyy myös kesäkauden kulutuksissa. Ei ole myöskään puukiuasta, jolla saunoa. Ongelmaksi tuleekin, että käyttösähköä pitäisi pystyä jatkossa puristamaan ja leikkamaan tai sitten edessä on lisäeristäminen.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

mlp-kaverin pumppu oli vienyt 480kwh luokkaa sähköä. Käyttöveden kiertopumppu on yksi selitys asialle, vaikka se käykin vain kun he ovat kotana (pumppu on kotona pois kytkimen takana). IV:n lämmitys on vedellä. Silti sähkön kulutus on kova mihin lie meneekin.

Tarkoitus ei ole haukkua mlp järjestelmää. Kyse on enemmänkin siitä miten järjestelmät toteutetaan ja viritetään. Eli kaikki ei aina riipu siitä miten lämpö tuotetaan.

Sähkölämmittäjän varaaja on vanha 50l paisuntasäiliö, mistä on askarreltu sähkövaraaja niin säästäväinen mies on säästäväinen.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Viimeinen vuorokausi VILP vienyt sähköä 24,2kwh:ta, jolla energiaa 68kwh, josta vielä 6kwh:ta sulateltu. COP olisi siis 2,56. Ulkolämpötila on pyörinyt siinä nollan pinnassa täällä vantaalla. 13.10 oli 6h jakso kun COP oli 3,3. Tuli siis luettua mittareita normaalimpaa ahkerammin. Tuolle jaksolle ei osunut yhtään sulatusta.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Kootaan hiukan kuukausi COP alkaen viime kevät talvi, jolloin nykyinen kytkentä on tehty:
03.2010 COP 1,95 (9.3 tehty kytkentä muutos)
04.2010 COP 2,41
05.2010 COP 2,47
06.2010 COP 2,81
07.2010 COP 3,05
08.2010 COP 3,02
09.2010 COP 2,88
10 (26.10 asti).2010 COP 2,55

Nyt sitten odotellaan miten talvi menee.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Nyt päästiin tovin jälkeen yli 3COP:iin, no sen verta lämmintä että sulatukset jäivät väliin.

Aikasta mielenkiintoista kun VILP on välillä antanut vähemmän energiaa mitä verkosto on ottanut. Kuukausi tasolla tietysti toisin päin. Taitaa vesi pyöriä jotenkin varaajassa tai sitten on tullut keksittyä uusi energialähde. Ja siinä varaajan vesimassa tietty määrä energiaa
 
W

wattis

Vieras
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm sanoi:
Nyt päästiin tovin jälkeen yli 3COP:iin, no sen verta lämmintä että sulatukset jäivät väliin.

Aikasta mielenkiintoista kun VILP on välillä antanut vähemmän energiaa mitä verkosto on ottanut. Kuukausi tasolla tietysti toisin päin. Taitaa vesi pyöriä jotenkin varaajassa tai sitten on tullut keksittyä uusi energialähde. Ja siinä varaajan vesimassa tietty määrä energiaa

Hyvin tuntuu toimivan sulla tuo laite, miten käy COP:n kun lämpötila on nollan tienoilla?
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Loppuvuoden huonoin vrk COP on tähänmennessä 2,16 ja nolla keleillä COP on 2,2-2,3. Kaipa nollakelit taas ensi kuussa koittavat. Muuten otan aika hyvin tiedot talteen, mutta yleensä jää keskiarvo lämpötila ottamatta. Ainoastaan kun jotain ihmeellisempää on kuten viime kevät talvi. No löytyyhän ne lämpötilat päivämäärilläkin jos on tarvetta kaivaa
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Ainakin on marraskuu kovilla COP:lla alkanut kun mennään 3:lla.

Nyt olisi kuitenkin pieni mittaus ihmetys. VILP:n luona autotallin sisällä on 2kpl energiamittareita jotka mittaavat laitteen antamaa ja ottamaa energiaa. Kolmas mittari on varaajan jälkeen patteriverkoston rungossa. Nyt on ollut tilanne että patteriverkosto kuluttaa enemmän energiaa kuin VILP antaa kun ollaan ns paluupuolenkytkennässä. Sotkeekohan varaajan "varautunut" energia asiaa. Toisaalta voisihan varaajan ohittaa muutamaksi päiväksi ja katsoa mitä vaikuttaa. Tuskinpa sitä energiaa tyhjästä sinne varaajaan ilmestyy. Syksyllä kun latailin varaajaa, josta sitten lämpö shuntattiin ei kyseistä ilmiötä tapahtunut.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Nyt on hiukan skarpattu ulkolämpötilojen kirjausten kanssa. Seuraavassa viimeisiä ulkolämpötiloja ja COP VILP:lle
Viime yö ulkolämpötila 1 ja COP 2,42
aikaisempia päiviä (yhden vrk:n keskiarvo)
ulkona 3 ja COP 2,62
ulkona 4 ja COP 2,62
ulkona 7 ja COP 3,11
ulkona 5 ja COP 2,78

Pakkasia odotellessa. Ihan toimivalta peliltähän tää VILP ihan vaikuttaa, kun vielä ajatellaan että talossa on patterit, eikä lattialämmitystä
 
Back
Ylös Bottom