Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Elokuu 2011

Kaikki sähkö 551kwh
VILP otti 75,6kwh
VILP antoi 233kwh

Lämpimän veden kulutus menossa oikeaan suuntaan eli tippunut viime kuusta 1m3. Oltiin toisaalta viikko poissa kotoa joka vaikuttanee asiaan.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Keskustelun virkistymisen kunniaksi väliluenta pitkästä aikaa

Syyskuun alku siis
VILP otti 37kwh
VILP antoi 118kwh, josta lämmitykseen 57kwh loput käyttöveteen
LKV tulistus 9,4 kwh onpas pieni kun tekee 1,17kwh/vrk
Sähköinen lattialämmitys 2,9kwh/vrk
COP melkein 3,2
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Syyskuun kulutukset
Kaikki sähkö 695kwh
VILP otti 164,2
VIL antoin 517kwh
COP siis 3,15
Käyttöveden tulistusvaraaja 36,1kwh
Sähköinen lattialämmitys 88,8kwh
IV 39,7kwh
Siispä käyttösähköä kului 12,2kwh/d
 

akiville

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

IV 40 kWh,mikä kone?
Mulla vie 140 kWh kun tehot on 50%ssa.sielä on kaksi 200 w puhallinta...

-a-
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

LTR-3 eco ede. Kulutus olisi siis noin 55w eli vähän. Mitoitusilmavirtakaan ei toki ole lähelläkään mitä kone voisi painetta tuottaa ja siitä kun vielä vähän tiputtaa niin tässä ollaan. Joskus voisi laittaa sen CO2 :n kiinni kun kerran on jo pahvilaatikossa kattilan vieressä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

juhanahm sanoi:
LTR-3 eco ede. Kulutus olisi siis noin 55w eli vähän.

Oletko mitannut, paljonko kulutus putoaa, jos pysäytät pyörityksen?

Wanhan pingun pyöritysmoottori on esitteen mukaan 25W mutta mittarini sanoo 17-20 vähän muun kuorman suuruudesta riippuen erotukseksi pyöritys päällä ja pois.

Jos pudottaisin 63l poiston (joka on hieman nopeampi kuin kerran kahteen tuntiin talon kaikki ilma) 50 litraan niin ero puhallinten sähkönkulutuksessa ja melutasossa on yllättävän suuri. Johtunee umpisurkeasta virtauksesta koneissa ja kanavistossa. Nyt pelkkä poistopuhallin ottaa yli 60W.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: Kokemukset VILP Ciat Aqualis6HT OKT 183m2 Vantaa

Eipä ole tullut mittailtua sen enempää. Sähkömittarin koneeseen aikoinaan laitoin kun tuntui välillä toimivan miten sattui. Mun koneeseen on muutes vaihdettu emo ja LTO-kortti eli kaikki elektroniikka.

Mielenkiintoinen havainto on että sähkön kulutus nousee jos suodattimet liian likaiset, sen kuulee myös muuten äänestä. Mielenkiintoinen juttu sinänsä koska konehan ei ole painesäätöinen.

Täysillä en viitsi konetta ajaa koska tällöin voin erottaa puhaltimen äänen (liian pieni änkkäri, pitäs oikeestaan olla kaksi)
 
Back
Ylös Bottom