Kompressori kulunut vai kylmäainevajaus

jja

Jäsen
Kohta 15v ikäinen Toshiba Ras 10PKVP-ND, käytetty ehkä 50000h ja on pääasiallisena lämmönlähteenä joten töitä paljon tehnyt. Minimi ja maksimi ottotehot ovat selvästi laskeneet. N. +10° minimi 65w ja max n. 950w. Lämpöä pukkaa kohtuullisesti mutta ei enää niin kuumaa kuin uutena. Ulkokennon huurtuminen viime talvena oli mielestäni aika tasaista, samoin sulattelut onnistui.
Mitä mieltä raati on, kannattaako kutsua asentaja tarkistamaan kylmäainemäärää vai tilata suoraan uusi laite. Mitään vikoja ei ole ollut 15 v aikana, itse kennoa puhdistettu, ei mitään huoltoja. Sinänsä teho vieläkin riittää ad -10 jonka jälkeen on avustettu takalla.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Sisäyksikön ja puhallinrummun perusteellinen pesu olisi ainakin paikallaan, jos ei ole säännöllisesti tehty. ;)
 

huugo

Vakionaama
Ei kai noihin kannata asentajaa tilata jo ei ole ongelmaakaan.

Itsellä myös 15v Toshiba päälämmityskoneena. Ja hyvin pelaa.

Tosin minäkin pohdin että voisi vaihtaa uuteen. Tunteja ja käyttöä ollut niin rajusti että pakkohan se on näkyä hyötysuhteessa. Ainut ongelma itsellä että 16A syötön joutuisi vetämään taululta saakka. Nykyinen mennyt 12A perässä. Ottotehot vaan nousee vuosien varrella....
 

jja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Jos ottoteho kasvaa, se lienee viittaa kennon tukkoisuuteen. Lämmöt nousee, kompuran työ lisääntyy.
 

huugo

Vakionaama
Jos ottoteho kasvaa, se lienee viittaa kennon tukkoisuuteen. Lämmöt nousee, kompuran työ lisääntyy.
tarkoitin tuossa uusia lämpöpumppuja vs. vanhoja lämpöpumppuja.

15v sitten isotkin pumput menivät 12A syötöllä, nykyisin vaativat 16A syötön...

Tietty tuo kääntyy isommaksi lämpötehoksikin.

Nykyisen teho loppuu -15 asteessa pitää talo lämpimänä pidemmän aikaa. Eli sinällään lisätehoa voisi olla. Vaikka tosiaan noita päiviä on aika rajoitettu määrä vuodessa.
 

jja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vielä lisäyksenä oireista. Kun lisää pyynnin maksimiin (+30 ja high power, sisällä +21) niin hetkeksi nostaa ulkoyksikön kierrokset korkealle ja ottaa verkosta ehkä 1400w, mutta varsin nopeasti alkaa himmata kompressorin kierroksia ja ottotehokin tippuu 950w tienoille. Puhallusilma on 50 asteen hujakoilla kun ulkona on +9. Puhaltimen siivet ja kenno ovat melkolailla puhtaita. Johtuuko matala max ottoteho siitä, että sisäkenno ei pysty luovuttamaan enempää lämpöä ja siksi kopmressorin kierroksia rajoitetaan (siis normaali tilanne) vai viittaako täytön varaukseen?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Johtuuko matala max ottoteho siitä, että sisäkenno ei pysty luovuttamaan enempää lämpöä ja siksi kopmressorin kierroksia rajoitetaan (siis normaali tilanne) vai viittaako täytön varaukseen?
Johtuu, laite alkaa rajoittamaan teho jos kennolämpötila nousee liian korkeaksi.
 