Moi. Olen kuullut tästä keskustelua ja nyt törmään itsekin samaan: taloyhtiö vaatii jonkinlaisen ylitäyttöeston kondenssivedelle, koska kerrostalon parvekkeella ei lattiakaivoa tai muuta mahdollisuutta johtaa vesi mihinkään. Vanha mummo paahtuu kämpässään, johon ei saa edes läpivetoa. Oma sähkärini sanoi että aika monimutkainen toteuttaa (ja hänen mielestä järjetön vaatimus). Onko jollain fiksua ratkaisua ettei tarvis kauheesti räpeltää? Vikavirtasuoja ja johdot veteen tuntuu vähän liian tee-itse jutulta...
 

pökö

Kaivo jäässä
Sauerman kondenssipumpulla vedet saa pitkällekkin letkutettua tai sitten 10 litran ämpäri jota tyhjentää kerran päivässä, se käy myös vaikka kukkien kasteluun.
 

SasL

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Sauerman kondenssipumpulla vedet saa pitkällekkin letkutettua tai sitten 10 litran ämpäri jota tyhjentää kerran päivässä, se käy myös vaikka kukkien kasteluun.
Ongelma on, että pelkkä manuaalinen tyhjennys ei kelpaa taloyhtiölle. Pumpun täytyy pysähtyä kunnes säiliö on tyhjennetty, jotta se ei pääse ylivuotamaan. Kondenssipumpulla voisi toki johonkin viedä suoraan sisäyksiköltä eikä edes veisi sitä parvekkeelle, mutta ei ollut sillekään paikkaa koska vesipisteet ja viemäröinnit kaukana.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Kuinkahan painavan astian mummo pystyy tyhjentämään?
Tulisi mieleen, että eikö tuon veden voisi johtaa pitkällä letkulla johonkin lattiaviemäriin, joko pumpun kanssa tai mahdollisesti ilman pumppua. Vaikka se kondenssiletku jäisikin näkyville sisällä, olisi varmaan kuumuuden rinnalla aika pieni paha.

Nousee kyllä väistämättä mieleen kysymys, että onko parvekkeet sokerista rakennettu. Eikö niitä lasituksia ja muita parvekkeen ulkopintoja sade pääse koskaan piiskaamaan?
 

dugeroow

Jäsen
Repii jostakin vanhasta astianpesukoneesta sellaisen styroksiin/vaahtomuoviin perustuvan ylivuototunnistimen ja virittelee sen johonkin ämpäriin?
 

hamu

Jäsen
Melkein sama vastaus, mutta palju alle ja siihen uimurikytkin. Sitten tulee ongelmaksi veden rahtaus. Seurauksena mummolta kaatuu vedet lattialle ja tulee vesivahinko
 

SasL

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Niin joo... mutta eikös uimurikytkimet toimi toisin päin kuin haluttu? Ainakin jos ajattelee uppopumppua, sehän kytkee sähköt pumppuun kun vettä on liikaa. Eli jos sähkö lämpöpumpulle menee sen kautta sen täytyis olla toisin päin.

Astianpesukoneessa vois tosiaan olla joku sellainen. Menee kyllä sinne räpeltely puolelle - ok jos itselle haluaa tehdä eikä ole parempaa tekemistä, mutta jos asiakkaalle yrittää väsätä jotain se saisi mielellään olla järkevää ja kannattavaa! :)

Toshiba jämy ryhmässä jollain oli sellaisesta kehitelty prototyyppi, odotan vain lisätietoa siitä miten se toimii kun se on kerran paristokäyttöinen - jos patterit loppuu, päästääkö se silti sähköä läpi vai katkaiseeko. Jos se päästää läpi taloyhtiö ei välttämättä hyväksy sitä, koska silloinhan se on helposti ohitettavissa.

Tyhmä määräys kaiken kaikkiaan, mutta täytyy kai hallituksilla ja isännöintifirmoilla olla tekemistä...
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Minulla on vesipumpun ohjauksessa tämmöinen vuotovahtiviritelmä. Jos tuon majavan hännän laittaisi sopivalle korkeudelle astiaan, sitten se estää tuon pumpun käynnin, kun astia alkaa täyttyä.
Ei nyt kyllä mitenkään ihan yksinkertainen, jos ILPin virran syötön katkaisusta on kyse.

Tuota samaa vuotovahtia voisi toki hyödyntää vain hälyyttimenä. Siihen kyllä herää.
 

SasL

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Minulla on vesipumpun ohjauksessa tämmöinen vuotovahtiviritelmä. Jos tuon majavan hännän laittaisi sopivalle korkeudelle astiaan, sitten se estää tuon pumpun käynnin, kun astia alkaa täyttyä.
Ei nyt kyllä mitenkään ihan yksinkertainen, jos ILPin virran syötön katkaisusta on kyse.

Tuota samaa vuotovahtia voisi toki hyödyntää vain hälyyttimenä. Siihen kyllä herää.
Kiitos, mutta olis aika työmaa saada tuo mummon parvekkeelle sillai nätisti, jotta hän ymmärtää miten se toimii ja vielä niin, että taloyhtiön insinöörit sen hyväksyy!
 

Latvis

Aktiivinen jäsen
Itsellä oli tuo sauermannin pumppu käytössä ja kyllä sen 6mm pvc letkun aika pieneen kouruun saa piiloon että ei luulisi olevan ongelma vetää. Pumpun sijoitus on tietysti sellainen jota joutuu miettimään jo ennenkuin asentaa sisäyksikön, ainakin oma oli tuommoinen kulmamalli jossa tuli 90 asteen kouru mukana jonka sisällä tuo oli. On niitä kai muunlaisiakin.
 

pva009

Jäsen
Ei tämä minusta mikään paha keissi ole. ILPin syöttö 24Vdc releen läpi ja relettä ohjaamaan vaikka tällainen: https://tinyurl.com/yyyukl7w saa helposti asennettua astian ylä reunaan. 24Vdc sitten omalta virtalähteeltä. Yleensä linkin mallisissa pinta-antureissa saa uimurin kääntämällä valittua NC tai NO kärjet. Ebayhin hauksi "level switch" tai "floating switch" niin vaihtoehtoja löytyy. Valtuutettu sähkäri tietysti tekemään, niin koteloinnit tulee kuntoon ja käyttöönotosta saa dokumentit taloyhtiötä varten.
 
Viimeksi muokattu:

pamppu

Hyperaktiivi
Tämähän repii sitten korvausilman jostain, samalla tavalla kuin siirrettävät ilmastointilaitteet. Onko sitten järkevää ottaa ulkoa lämmintä ilmaa takaisin sisälle. Eivätkä nämä kovin hiljaisia ole, jos verrataan ILPin sisäyksikköön.

Ei tuo revi käsittääkseni. Siinä on ulkoputkessa kaksi sisäkkäistä putkea, sisään ja ulos ja se kierrättänee sitä kauttaa ulkoilmaa johon lämpö ja kosteus menee ja sisäilma kiertää erikseen. Noin ainakin luulis, tuo kaksi sisäkkäistä putkea siinä on ohjeen mukaan.

Sikäli tuo juttu oli huvittava,”markkinoiden ensimmäinen” että sama tekniikkahan on ollut käytössä vuosikymmeniä noissa ikkunareikään laitettavissa, joita mm. jenkeissä paljon on ollut käytössä.
Kärkkäisellä tuo näkyi olevsn 950e ja sieltä löytyi tuo ohjekin

Hyötysuhdehan tuossa on kuitekin jotain ihan muuta kuin splitissä, koska se ei sitä ulkoilmaa pysty tuon putkensa kautta kierrättämään kovin häävejä määriä. Läpiviemti on 150mm ja siinä 100mm sisäkkäinen putki.

Lisäksi on huomattava että tuossakin on vesisäiliö ja ohjekin mainitsee että kosteassa kelissä haihdutuskapasiteetti voi ylittyä, jolloin se vesiputki olisi suositeltava. Mutta laite osaa kuitenkin sammua, jos tankki tulee täyteen, sitten se vesivahinko pitää tehdä itse kun kaataa sen veden lattialle tyhjentäessä :)
 

villek

Jäsen
Ongelma on, että pelkkä manuaalinen tyhjennys ei kelpaa taloyhtiölle. Pumpun täytyy pysähtyä kunnes säiliö on tyhjennetty, jotta se ei pääse ylivuotamaan. Kondenssipumpulla voisi toki johonkin viedä suoraan sisäyksiköltä eikä edes veisi sitä parvekkeelle, mutta ei ollut sillekään paikkaa koska vesipisteet ja viemäröinnit kaukana.

Hei,

Ollaan tehty laite tätä varten. Ei vaadi luvanvaraisia sähkökytkentöjä ollenkaan, joten maallikkokin voi sen ottaa käyttöön.
Laita viestiä, jos kiinnostaa niin kerron lisää ville.kortet@lampopumpputekniikka.fi
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Eikös noita ole veneilijöillä valmiita pilssipumppu-ratkaisuja, joita voi hyvin myös soveltaa tähän tapaukseen? 12V vehkeitä, niin ei nuo sähköasennuksetkaan muodostu ongelmaksi :hmm:
 