Korkea paluuveden lämpötila

joujou

Jäsen
Hei,

Onkos vastaavia kokemuksia ollut. Syksyn aikana, kun laitoin pumpun lämmitystilaan, huomasin että paluuveden lämpötila näyttää noin +5⁰C korkeampaa kun menoveden. Kiertovesipumppu käy, mutta mikään muu ei sitten käykkään. Käyttövettä tekee ihan normaalisti.
Vaikuttaako anturivialta?
Vitocal 222-s
47l puskurivaraaja
Vesikiertoiset patterit (kaikki termostsatit täysin auki) + lattialämmitys kylpyhuoneessa.
 
On oikeesti paluukorkeampi kuin meno.
Voit mitata esim.ip-lämpömittarilla jos on esim.kuumemittarilla tai ihan jopa kädellä.
Ip-mittari vaatii muoviteipin palan Metalli putken pintaan.samalla selviää anturin virhe.
 
Mittasin menon & paluun ja tulokseksi sain molemmille 20,5⁰C. Laitoin molempiin putkiin palat askarteluteippiä ja odottelin hetken ennen mittausta.
Antutit näyttävät nyt lämpötilaa:
-Meno 35⁰C
-Paluu 38⁰C
Käyrä on säädetty niin, että pitäisi työntää n28⁰C vettä pattereille, kun ulkolämpötila on 5⁰C
 
Ei ole koskettu antureihin ja pumppu ollut nyt 4v käytössä. Tein huoltoilmoituksen ja täytynee varmaankin odotella huoltoa, kun on takuu voimassa
 
Noniin jäljet johtivat sylttytehtaalle.
Kävin vielä läpi koko toisiopiirin. Putsasin kesällä mutasihdin ja venttiilihän siellä oli kiinni. Tämän avattuani alkoi kompura käymään ja diagnostiikan mukaan kaikki toimii normaalisti. Eli läyttäjävika :D
 
Ei kaiki koneet ole niin sivistyneille ohjelmia tehtyjä.
Tosin sekin on sääli.
Mutta onneksi meillä on hieno lämpöpompu yhteisö että me voidaan autta pulaan jääneitä polulta eksyneitä.
 
Takaisin
Ylös Bottom