Koti-COP mittauksen mahdolliset virheet

juu-zo

Aktiivinen jäsen
Vs: Koti-COP mittauksen mahdolliset virheet

Itse asiassa lasku on varmaankin oikein, mutta ilmoittamani yksiköt väärin. Eli antotehohan on käytännössä 6016kW/h jos puhallusnopeus on ilmoitettu kuutioina tunnissa, eikö? Tällöin jakolasku anto/otto suoritetaan ottoteholla tunneissa eli 344/1000*3600=1238,4kWh. Minun kaavassa on oletettu ilman tiheydeksi vakio 1,293 ja ominaislämpökapasiteetti 1,01. Jantin taulukossa ilmeisesti otettu hieman enemmän laskentaa mukaan tuohon ilman tiheyteen. Jantin kaavalla copiksi 4,3. Ehkä päivittelen omankin kaavan tuohon.
 

Seppaant

Aktiivinen jäsen
Vs: Koti-COP mittauksen mahdolliset virheet

Teho = F (kg/s)*c (kJ/(kg*C))* dt (C)

F= 447,252 m3/h * 1,29kg/m3 = 576,9 kg/h = 0,1602 kg/s
c = 1,01 kJ/(kg C)
Dt = 31,9C- 21,6 C= 10,3 C

P (teho) = 0,1602kg/s * 1,01kJ/(kg*C) * 10,3 C = 1,67 kJ/s = 1,67 kW

P otto = 344 W = 0,344 kW

COP = P anto/P otto = 1,67kW/0,344kW = 4,84
 
Back