Kuinka voi todeta järjestelmän sisältävän ilmaa tai typpeä?

MrCabin

Aktiivinen jäsen
Olen jättänyt pois muutaman viimeisen videon postauksen tähän foorumiin. Jos haluat niitä katsoa niitä niin mene mun YouTube kanavalle ja katso sieltä.

Tämä ilma/typpi on asia jonka harvempi tietää ja sen takia tein tämän videon englannin kielellä ja postasin sen muutamaan isoon foorumiin Amerikassa. Olen tämän useampaan kertaan testannut tuolla työsalissa joten ei ole tarve lähteä teoreettisiin pohdiskeluihin ja laskutoimituksiin vaan tämä toteutuu ihan niinkuin tuolla videolla kerron. Tekoäly sitten yrittää kertoa että se on alijäähtymistä, mutta kertokoon koska alijäähtyminen voidaan todentaa oikein vain silloin kun meillä on puhdasta kylmäainetta eikä lähdetä laskemaan kohonneeseen lauhduttimen paineeseen/lämpötilaan perustuvaa arvoa koska ilma tai typpi nostaa painetta eikä se ole sellaisella seos alueella joka antaa oikean paineeseen perustuvan lämpötila arvon.

Miksi tein tämän videon - erittäin tärkeä asentajille jotka työskentelevät kylmä- ja pakkasvarastojen kanssa.

 
Viimeksi muokattu:
Matalapaine on liian alhainen ja korkeapaine on liian korkea.
Aluksi luulee järjestelmää vajaaksi ja kun vähän lisää niin korkea paine pomppaa turhan ylös eikä edes siirrä lämpöä eli lauhdutin ei edes lämpöä.
Sattui vaan tuuri oli kaksi lähes identtistä kylmähuoneiden koneikkoa vierekkäin.niin oli helpo verrata. Tämä tapahtui joskus ehkä vuonna 2003 kätilöopistolla hki.
 
Matalapaine on liian alhainen ja korkeapaine on liian korkea.
Aluksi luulee järjestelmää vajaaksi ja kun vähän lisää niin korkea paine pomppaa turhan ylös eikä edes siirrä lämpöä eli lauhdutin ei edes lämpöä.
Sattui vaan tuuri oli kaksi lähes identtistä kylmähuoneiden koneikkoa vierekkäin.niin oli helpo verrata. Tämä tapahtui joskus ehkä vuonna 2003 kätilöopistolla hki.
Hmm, mikä höyrystimen paineen laskisi?
 
Voisiko olla vaikka vesi estämässä paisarin syöttöä. Tai paisari ei vaan pystynyt syöttämään kun ei ollut nestettä mitä syöttää.
Matalapaine puolelta sieltä löytyi vuoto.
Ja matalapainekatkaisu oli väärin säädetty ja tuon takia hörppäsi ilmaa.
Typpeähän ei järjestelmään jälkeen kuin as/korjaus. Virheen kautta.
Ilmaa on aina tarjolla kun vaan reikä löytyy.
Typpi ja ilma käyttäytyy kylmäjärjestelmässä samallatavalla poikkeuksena ilman mukana tuleva vesi mikä voi ns. Jäätää ohkaisia kohtia tukkoon ja näin ollen saattaa pakkaaspuolella aiheuttaa suunnittelemattomia sulatus jaksoja.
 
Ilma tai typpi ainakin lisää kompuran kuormaa tekemättä mitään hyödyllistä. Pieninä määrinä ei välttämättä edes erotu toiminnassa muuten kun korkeempana ottotehona.
 
Voisiko olla vaikka vesi estämässä paisarin syöttöä. Tai paisari ei vaan pystynyt syöttämään kun ei ollut nestettä mitä syöttää.
Matalapaine puolelta sieltä löytyi vuoto.
Ja matalapainekatkaisu oli väärin säädetty ja tuon takia hörppäsi ilmaa.
Typpeähän ei järjestelmään jälkeen kuin as/korjaus. Virheen kautta.
Ilmaa on aina tarjolla kun vaan reikä löytyy.
Typpi ja ilma käyttäytyy kylmäjärjestelmässä samallatavalla poikkeuksena ilman mukana tuleva vesi mikä voi ns. Jäätää ohkaisia kohtia tukkoon ja näin ollen saattaa pakkaaspuolella aiheuttaa suunnittelemattomia sulatus jaksoja.
Kuinka tämä vesi liittyy käsillä olevaan asiaan eli ilman tai typen kerääntyminen systeemiin voidaan helposti havaita nestevaraajan lämpötilan laskusta?
 
Ilma tai typpi ainakin lisää kompuran kuormaa tekemättä mitään hyödyllistä. Pieninä määrinä ei välttämättä edes erotu toiminnassa muuten kun korkeempana ottotehona.
Juuri näin, tuolla videolla tahdoin tuoda esille sellaisen käytännössä vastaan tulevan asian kuinka tuon nestevaraajan lämpötilan lasku on selvä indikaattori siitä että sitä ilmaa tai typpeä on systeemissä.
 
Kuinka tämä vesi liittyy käsillä olevaan asiaan eli ilman tai typen kerääntyminen systeemiin voidaan helposti havaita nestevaraajan lämpötilan laskusta?
Ilman mukana tulee kosteutta eli vettä.
Ja kun sitä on tarpeeksi niin se tukkii syöttö elimen eli kapilaariputken, paisuntaventtiilin, jonkun muun paisunta elimenä käytetyn aparaatin.ja tämä aiheuttaa.
Pakon sanomana ns. Sulatusjakson kunnes vesi/höyry/kosteus jatkaa matkaansa kierrossa ja päätyy kuivaimeen.
Ja ehkä jää sinne jumiin tai pitää siellä oman.
Jäätymis/sulatus proseduurin.
Ja jne. Kiertokulku jatkuu niin kauan kuin.
Joku poistaa kosteuden järjestelmästä.
Se ei sieltä itsestään poistu.vaan tuppaa lisääntymään.
 
Ilmaa ja ilmaa! Kuinka paljon ilmaa tai typpeä, prosenttia täytöksestä, että aiheuttaa niin paljon haittaa että pitää korjata tai että edes haivaittsee asian?

Ja jos siellä on se varaaja niin eikös ilma ja typpi keräänny sen ylä-osaan eikä jatka kulkua nesteen mukana.
 
Viimeksi muokattu:
Ilmaa ja ilmaa! Kuinka paljon ilmaa tai typpeä, prosenttia täytöksestä, että aiheuttaa niin paljon haittaa että pitää korjata tai että edes haivaittsee asian?

Ja jos siellä on se varaaja niin eikös ilma ja typpi keräänny sen ylä-osaan eikä jatka kulkua nesteen mukana.
Kosteus jatkaa kiertoaan varaajasta eteenpäin.
 
Ilman mukana tulee kosteutta eli vettä.
Ja kun sitä on tarpeeksi niin se tukkii syöttö elimen eli kapilaariputken, paisuntaventtiilin, jonkun muun paisunta elimenä käytetyn aparaatin.ja tämä aiheuttaa.
Pakon sanomana ns. Sulatusjakson kunnes vesi/höyry/kosteus jatkaa matkaansa kierrossa ja päätyy kuivaimeen.
Ja ehkä jää sinne jumiin tai pitää siellä oman.
Jäätymis/sulatus proseduurin.
Ja jne. Kiertokulku jatkuu niin kauan kuin.
Joku poistaa kosteuden järjestelmästä.
Se ei sieltä itsestään poistu.vaan tuppaa lisääntymään.
Videolla mainitsen että kaikki näyttää olevan kunnossa eikä ole rajoitteita ilman kierrossa tai nestelinjassa vaikka on ilmaa tai typpeä järjestelmässä - sen voi todeta tuon varaajan jäähtymisestä.
 
Ilmaa ja ilmaa! Kuinka paljon ilmaa tai typpeä, prosenttia täytöksestä, että aiheuttaa niin paljon haittaa että pitää korjata tai että edes haivaittsee asian?

Ja jos siellä on se varaaja niin eikös ilma ja typpi keräänny sen ylä-osaan eikä jatka kulkua nesteen mukana.
Energiatalouden kannalta huono koska ilma tai typpi lisää korkeapuolen painetta ja jokainen asteen korotus lauhduttimen lämmössä lisää energian kulutusta 3%
 
Ilman mukana tulee kosteutta eli vettä.
Ja kun sitä on tarpeeksi niin se tukkii syöttö elimen eli kapilaariputken, paisuntaventtiilin, jonkun muun paisunta elimenä käytetyn aparaatin.ja tämä aiheuttaa.
Pakon sanomana ns. Sulatusjakson kunnes vesi/höyry/kosteus jatkaa matkaansa kierrossa ja päätyy kuivaimeen.
Ja ehkä jää sinne jumiin tai pitää siellä oman.
Jäätymis/sulatus proseduurin.
Ja jne. Kiertokulku jatkuu niin kauan kuin.
Joku poistaa kosteuden järjestelmästä.
Se ei sieltä itsestään poistu.vaan tuppaa lisääntymään.
Kysymys ei ollut kuinka havaita onko siellä kosteutta mikä näkyisi vaikka näkölasin kosteus indikaattorista vaan kuinka pystyy hyvin helposti toteamaan että systeemissä on lauhtumattomia kaasuja kuten ilmaa tai typpeä.
 
sorry. Päivän fingerpori
Screenshot at 2026-11-26 14-21-55.webp
 
Kosteusindikaatorin voi laittaa sinne mihin ei aurinko paista.
Kävi joskus niin että näytti että olisi kosteutta.
Mutta kun operoitiin jäi näyttämään että olisi kosteutta.
Kosteus hävisi kun lisättiin kylmäainetta.
 
Kosteusindikaatorin voi laittaa sinne mihin ei aurinko paista.
Kävi joskus niin että näytti että olisi kosteutta.
Mutta kun operoitiin jäi näyttämään että olisi kosteutta.
Kosteus hävisi kun lisättiin kylmäainetta.
Miksiköhän tämä ajautui nyt kommentteihin kosteudesta kun kysymys oli kuinka huomata että systeemissä on ilmaa tai typpeä. Uskon että yksi kymmenestä kylmäalalla työssä olevista on tietoinen tuosta nestevaraajan viilenemisestä - tämä on tullut hyvin esille koulutuksessa kun olemme sen käytännössä näyttäneet jo ammatissa oleville asentajille.
 
Miksiköhän tämä ajautui nyt kommentteihin kosteudesta kun kysymys oli kuinka huomata että systeemissä on ilmaa tai typpeä. Uskon että yksi kymmenestä kylmäalalla työssä olevista on tietoinen tuosta nestevaraajan viilenemisestä - tämä on tullut hyvin esille koulutuksessa kun olemme sen käytännössä näyttäneet jo ammatissa oleville asentajille.
Viileneekö nestevaraajan yläosan lämpötila käytännössä ulkoilman lämpötilaa vastaavaksi, vai onko siellä nähtävissä vain joku lämpötila mikä on viileämpi kuin mitä lauhduttimen jälkeen nähdään putkista mittaamalla?
 
Viileneekö nestevaraajan yläosan lämpötila käytännössä ulkoilman lämpötilaa vastaavaksi, vai onko siellä nähtävissä vain joku lämpötila mikä on viileämpi kuin mitä lauhduttimen jälkeen nähdään putkista mittaamalla?
Kyllä aika lähelle lauhdelinjan ja ympäröivän ilman välille. Kun olen laittanut litran typpeä järjestelmään niin tässä lämpötiloja:

1. Lauhdutin 40 C
2. Lauhdelinja 32 C
3. Nestevaraajan yläosa 25 C
4. Varaajan alaosa 30 C
5. Nestelinja ennen paisaria 32 C
 
Kyllä aika lähelle lauhdelinjan ja ympäröivän ilman välille. Kun olen laittanut litran typpeä järjestelmään niin tässä lämpötiloja:

1. Lauhdutin 40 C
2. Lauhdelinja 32 C
3. Nestevaraajan yläosa 25 C
4. Varaajan alaosa 30 C
5. Nestelinja ennen paisaria 32 C
Onhan tuo kyllä varsin selvä anomalia lämpötiloissa. Mainio opetus.
 
Mutta totuushan se että asiat eivät ole sama kun ollaan ns. Kentällä tai miksi esim. 4 kpl ns. Vanhempaa kylmä asentajaa eivät huomannut tuota ilmiö aikaisemmin. Onko ne aivan käsiä.
Mä huomasin sen heti.
Ja nyt ei puhuta kätilöopistosta vaan Mikkelin mieli sairasta. Otin pullon aineet talteen niin niin en löytänyt mitään paine vastaavuutta.
Ja kylmiöitä ol i vaan aina tankattu kun matala paine oli Väisänen.
Vaikka totuus oli että sielä oli joko typpeä/ilmaa.
Tarvittiin vaan oikea hetki ja oikea henkilö kun ottaa härkää sarviasta. Ja uskaltaa sanoa että vika voi olla vaikka vaan kylmä aineessa
 
Mutta totuushan se että asiat eivät ole sama kun ollaan ns. Kentällä tai miksi esim. 4 kpl ns. Vanhempaa kylmä asentajaa eivät huomannut tuota ilmiö aikaisemmin. Onko ne aivan käsiä.
Mä huomasin sen heti.
Ja nyt ei puhuta kätilöopistosta vaan Mikkelin mieli sairasta. Otin pullon aineet talteen niin niin en löytänyt mitään paine vastaavuutta.
Ja kylmiöitä ol i vaan aina tankattu kun matala paine oli Väisänen.
Vaikka totuus oli että sielä oli joko typpeä/ilmaa.
Tarvittiin vaan oikea hetki ja oikea henkilö kun ottaa härkää sarviasta. Ja uskaltaa sanoa että vika voi olla vaikka vaan kylmä aineessa
Meillä Taitotalossa on rakennettu systeemit niin että ne vastaa mahdollisimman paljon kentällä olevia olosuhteita. Kollega on tämän Ilma/Typpi homman havainnut jo 20 vuotta sitten kentällä ennenkuin pyysi minua testaamaan miten se toteutuu työsalissa. Tämä ei ole jotain teoriaa ja hypistellä, vaan raakaa käytäntöä.​
 
Viimeksi muokattu:
Kyllä aika lähelle lauhdelinjan ja ympäröivän ilman välille. Kun olen laittanut litran typpeä järjestelmään niin tässä lämpötiloja:

1. Lauhdutin 40 C
2. Lauhdelinja 32 C
3. Nestevaraajan yläosa 25 C
4. Varaajan alaosa 30 C
5. Nestelinja ennen paisaria 32 C
Mitkä ovat lämpötilat ilman typpeä?
 
Mitkä ovat lämpötilat ilman typpeä?
Tein äsken uudet mittaukset ja siinä on molemmat arvot sekä puhtaalla että typpeä sisältävällä systeemillä. Noi arvot jotka heitin aikaisemmin olivat eri systeemistä johon oli ympätty typpeä paljon enemmän. Nämä uudet tein kahdella identtisellä laitteella eli niitä voi verrata.

R513a
Lauhdutin 38C
Lauhdelinja 30C
Varaaja 32,5C
Alijääht. 29C

R513/N2
Lauhdutin 38C
Lauhdelinja 25C
Varaaja 27,5C
Alijääht. 24C

Tuossa on mielenkiintoista nimenomaan se että typpi systeemissä aiheuttaa lämpötilan laskun lauhduttimen jälkeen ja myös se että varaajan lämpötila on korkeampi kuin lauhdelinjan lämpötila vaikka huoneen lämpötila on 22C
 
Takaisin
Ylös Bottom