Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SON
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Kuitenkin on 99,9% varmuudella selvä, että JOS on käynyt sähköasentajan lyhemmän kurssin tai pidemmän koulun, ei todellakaan voi sekoittaa maadoitusjohdinta vaihejohtimeen. Sitä asiaa, ainakin itse aikoinaan sähköasennusta- ja tekniikkaa lukeneena, tiedän oppitunneilla jauhetun satoja kertoja. Tarkoitan, vaikka olisi yhden neljäsosan tunneista nukkunut, ei ole voinut sitä välttyä kuulemasta, halusi tai ei ja varmasti työharjoituksissa se olisi tullut väkisinkin esille, minkä värinen ja mihin liittimeen tulee maadoitusjohdin. Epäilen vahvasti, että asennuksissa, missä maadoitusjohdin on paikassa mihin se ei ainakaan kuulu, on asentanut aivan varmasti asentaja, jolla ei ole kyseisiä koulutuksia, luvista puhumattakaan.

http://www.ilmalampoasennus.fi/
http://www.ilmalampopumpunasennus.com/blogi/
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

ovolo sanoi:
Hep huutaa myös ne ammatikseen ilppejä asentavat, jotka mittailevat liitoksiensa ylimenovastuksia! Jotenkin minulla on sellainen tunne, että harvemmassa niitä mittaajia on ja vielä harvemmassa, jotka mittaavat luotettavasti ja muulla kuin Bilteman kympin yleismittarilla. :-\

Meinnaakko että se töistä lainattu fluke antaisi oleellisesti erilaisen lukeman? On siinä pienempi sisäinen resistanssi ehkä ja kenties se on vähän tarkempi mutta molemmilla näkee mielestäni aika hyvin että paljonko sitä vastusta nyt siinä piuhassa on.

Ilmalämpöasennus Laine sanoi:
Kuitenkin on 99,9% varmuudella selvä, että JOS on käynyt sähköasentajan lyhemmän kurssin tai pidemmän koulun, ei todellakaan voi sekoittaa maadoitusjohdinta vaihejohtimeen.

Minun taloni kuuluu ilmeisesti tuohon 0.1 prosenttiin, sillä täällä oli rasiassa nolla ja maa ristissä. Kuvankin laitoin palstalle. Talon sähköistä on asentajan allekirjoittama mittauspöytäkirja.. ei vaan tainnut mitata juuri kyseistä rasiaa. Toki sähköissä oli tunaroitu muutenkin. Kaiken olen korjannut mitä olen löytänyt, en ole uskaltanut ammattilaista kutsua paikalle.

Pöytäkirjat on vakuutusyhtiötä varten ja asentajan häivyttyä tarkastetaan kytkennät, muuten ei voi nukkua öitään rauhassa.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Ilmalämpöasennus Laine sanoi:
Kuitenkin on 99,9% varmuudella selvä, että JOS on käynyt sähköasentajan lyhemmän kurssin tai pidemmän koulun, ei todellakaan voi sekoittaa maadoitusjohdinta vaihejohtimeen. Sitä asiaa, ainakin itse aikoinaan sähköasennusta- ja tekniikkaa lukeneena, tiedän oppitunneilla jauhetun satoja kertoja. Tarkoitan, vaikka olisi yhden neljäsosan tunneista nukkunut, ei ole voinut sitä välttyä kuulemasta, halusi tai ei ja varmasti työharjoituksissa se olisi tullut väkisinkin esille, minkä värinen ja mihin liittimeen tulee maadoitusjohdin. Epäilen vahvasti, että asennuksissa, missä maadoitusjohdin on paikassa mihin se ei ainakaan kuulu, on asentanut aivan varmasti asentaja, jolla ei ole kyseisiä koulutuksia, luvista puhumattakaan.

http://www.ilmalampoasennus.fi/
http://www.ilmalampopumpunasennus.com/blogi/

Erehdyksiä sattuu ammatti-ihmisillekin, jos ei vielä erikseen tarkasta asennuksia. Voi vaikka tehdessään ajatella edellisen yön panoja mukavan tytön kanssa. Esim. kertomani juttu on voinut sattua siten, että kaksi asentajaa on puuhannut johdon eri päissä ja kommunikaatio ei ole pelannut. Tai liitäntärasiaa, mistä shukorasia on vedetty, on jostain syystä jouduttu myöhemmin "ropeloimaan" tai värimerkinnät olleet alunperinkin vääriä, eikä niitä ole tarkistettu. Lisäksi on huomattava, että tuolloin oli vielä tapana nollata shukorasioita, eikä erillistä suojamaajohtoa ollut.


Virheitä sattuu avaruusrakettihommissakin, saati sitten sähköasentajilla. Enkä usko että virheen syy on ollut tietämättömyys kytkennöistä, vaan paremminkin Murhyn laista. Eli olisi ensiarvoisen tärkeä tehdä aina lopputarkistus asennuksille.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Työn teetäjällä on valittavana kolmesta asiasta se itselleen "mieluisin" vaihtoehto HYVÄ, HALPA, NOPEA Sanoisin, että näillä suhdanteilla, yleensä joku noista kolmesta kärsii ::)

http://www.ilmalampoasennus.fi/
http://www.ilmalampopumpunasennus.com/blogi/
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

SON sanoi:
Juu, tätä luotettavaa mittaustapaa jolla johtimen ja johdinliitosten ylimenoresistanssi todetaan luotettavalla tavalla, kyselin tuolla aiemmin. Eipä näy selostusta.

Smiley211007

Eipä kukaan ammattiasentaja taida rohjeta kertoa käyttämiään mittausmenetelmiä ja laitteita asennuksiensa asianmukaisuuden, (kuten esim. liitosten ylimenovastus) varmistamiseksi. Eli taitaa olla niin, että jos Freeze jätetään pois laskuista, niin kukaan muu ei vaivaudu asennuksiensa mittaamiseen ja siitä aiheutuvaan ajanhukkaan ? :-\
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Oleelliseen sähköasennusten perusteisiin kuuluvaan tilaluokitukseen, ei näköjään kukaan osaa tai kiinnitä mitään huomiota!!
Jos vanhoilla termeillä "vaarattomat olosuhteet" muuttuvat jonkin sähkölaitteen asennuksen takia, täytyy myös uusi tilaluokitus pystyä ymmärtämään?
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Kun tuossa nyt mainitaan Freeze niin olen samaa mieltä, vaikka olenkin joissain asioissa hänen kanssaan eri mieltä, että hän on niitä harvoja oikeita lämpöpumppualan ammattilaisia. En kuitenkaan muista lukeneeni hänen sähköalan asennukseen liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita.

Mutta muuten, muistelen hänen todenneen jotain tähän suuntaan:

- sama ILP ei sovi joka paikkaan
- ILP ei sovi joka paikkaan
- ILP ei sovi kaikille käyttäjille
- alalla on "mätiä omenia" jotka pilaavat alan maineen

Freeze korjannee jos olen ymmärtänyt väärin.

Tämän sanomiseen kykenee vain todellinen ammattilainen. En pidä minään ammattilaisuutena sitä joka suoriutuu teknisesti oikein ILPn asennuksesta mutta myy sen asiaa tuntemattomalle kuluttajalle vaikka ILPstä ei olisi mitään hyötyä kuluttajalle, tavoitteenaan vain oma maksimaalinen taloudellinen hyöty tietämättömän kuluttajan kustannuksella.

OstetaanKimpassa janoaa keskustelua tästä ILPn myötä mahdollisesti aiheutuvasta tilaluokan muutoksesta. Tästä aiheesta on käyty keskustelua aiemmin, selvinnee haulla. Ei sotketa sitä tähän pelkistettyyn ILPn asennukseen jossa teemana on ILPn sisä- ja ulkoyksikön välinen johto, kuka sen saa asentaa ja lisäkkeenä johtoon ja sen liittimiin kohdistuvat mittaukset ja asennusohjeen merkitys.

Smiley211007
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

huudetaan nyt piruuttaan HEP.

Oikeat omat sähköasennukset on mitattu Profitest S100 mittalaitteella, jonka kalibrointi on voimassa. Maadoitusjohtimen resistanssi jää alle 1 ohmiin, fluke voi antaa eri lukemia kun mittaa olemattomalla virralla. Olikohan profitestissä 300 mA? Ei jaksa muistaa. Konedirektiivin mukaan pitää mitata 10 A virralla.

Lisäksi jos rasia kytketään niin pitää mitata oikosulkuimpedanssi ja laskea tai lukea näytöltä oikosulkuvirta. C-tyypin johtosuojalla 10x vikapaikan virta lisättynä 25 %, eikö niin arvoisat kylmäkallet? Tämä taitaa olla kosketusjännitesuojauksen yksi toteamiskeino, joku kylmäkalle voi varmaan korjata omia puutteellisia tietoja?

Aika jännää muuten, että mökille otin tolppaan keskuksen ja jostakin syystä 16A voimavirtapistorasialle oli sähkölaitoksen asentajat 'mitanneet' 200 A oikosulkuvirtaa. Itse mittasin 268 A, ei tannut pojilla olla testeriä mukana.

Vikurin toimintavirta ja aika on mitattava myös, jos ei jaksa mitata niin tyypillisesti 24 mA laukasee muutamassa millisekunnissa.

Profi taitaa mitata eristysvastuksen 1000 voltilla, tämä voi ehkä rikkoa jotain.

Yleismittaria asennus'tarkastuksessa' käyttävillä varmaan on huoltomittarisarja alipainetason toteamiseen, huuhaamiehiä.

Nämä ovat ei ammattimiehen kommentteja. En ole koskaan asentanut palkkaa vastaan yhtään pistorasiaa, valvonut olen jokusen vuoden.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

8)
En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa /a080, kun seuraa näitä keskusteluja.
Kyllä menee niin laidasta laitaan. (Onneksi on luvat, ettei tarvitse pohtia näitä asioita sen enempää)
SON on ymmärtänyt aivan oikein.
Paitsi, että en ole "lämpöpumppualan" ammattilainen olen kylmätekniikan ammattilainen.
Tämä ihan vaan sen vuoksi, että lämpöpumput ovat yksi kylmätekniikan osa-alue, joka ei kuulu varsinaiseen toimenkuvaani päivätöissä.

Tämä ILP ja VILP puuhailu on ikäänkuin harrastus.

Voi olla, että vähemmistö nykyisistä ILP asentelijoista toimii kuten itse yleensä toimin.
Eli en suostu asentamaan kaikille pöllöille ILPpiä, koeponnistan aina typellä, tyhjiöin laitoksen hyvin, teen niitä sähkömittauksia tarpeen mukaan.
Teen asiakkaalle mittauspöytäkirjan arvoista, joilla laiteen on todettu toimivan sen hetkisissä olosuhteissa.
Annan riittävän pitkän käytönopastuksen, että vähän yksinkertaisempikin sielu ymmärtää miten saavuttaa säästöä lämmityskuluissa.
Eihän tällä tavalla rikastu, mutta ei tule paljo suttakaan. ;)

Mitään yksityiskohtaisia sähköasennusohjeita tuskin tulen tänne laittamaan, koska en näe siihen mitään syytä.
On aivan sama mitä tänne kirjoittelee, koska lukijakunta on kuitenkin niin laidasta laitaan,
että toisien mielestä sitä ei tarvitse tehdä niin tai näin ja toisten mielestä se on sentään liian vähän.

Kyllä se on tässä ILP sähköhommissakin ihan sama juttu kuin kylmätöissäkin, jos joku haluaa asentaa itse, niin todennäköisesti asentaa itse.
Sitten vaan sitä huonoa omatuntoa paikkailemaan tämän sivun kautta.

En kuitenkaan jaksa uskoa, että läheskään kaikilla itseasentelijoilla on niin laajat tiedot sähkö ja kylmätekniikasta kuin on täällä kirjoittelevilla "maallikoilla".
Ymmärrän hyvin heidän "ärtymyksensä" kun eivät muka saisi tehdä töitä joita aivan varmasti osaavat tehdä.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Dippa puhuu asiaa.

Lyödään viellä lisää vettä myllyyn.
Konedirektiiviä laveasti tulkiten esim: Liesi pitäisi testata konetesterillä kiukaasta puhumattakaan :-o
Ainakin siinä tilanteessa jos kiukaaseen vaihdetaan vastus. Puhumattakaan tilanteesta jossa ILP:iin
vaihdetaan nelitieventtiili !!!!!!!!!

Maadoituksen mittaus < 3 ohmia antaa jokseenkin vapaat kädet todeta ihan mitä vaan. (asiallisella mittarillakin)
Oikosulkuvirran mittaus pistorasiasta taasen antaa järjellisen ja luotettavan tuloksen pistorasiasta jne.

Villakoiran ydin on se että tiedetään mitä mitataan ja mahdollisesti viellä se että miksi ja miten.
!!!!!!!!Mittauksilla varmistetaan se että tuliko varmasti tehtyä oikein!!!!!! Ei Muuta

Tyytykäämme siis Italialais/Kiinalaiseen tapaan ja varustakaamme kaikki asennukset vikavirtasuojilla ;-)
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Mitä näet linkin kuvassa ???, onkohan ihan oikein, tämä ei liity ILP:n,tää löytyi sähköinsinöörin tekemänä ja oli vedetty MMJ:llä ilman putkitusta valtavan hienossa huvilassa. Syynä moiseen kytkentään oli se ettei sattunut insinöörillä olemaan sopivaa kaapelia mukana? !Tätä ei voinut korjata kuin purkamalla suuren keittiön valmiin katon (ei purettu, on samalla tavalla vieläkin)....huvila on. n. 250m2 kokoinen, ei siis pikku mökki. Tällaisia löytyi muualtakin rakennuksesta, poistuin "tapahtumapaikalta", minun piti jatkaa näitä asennuksia huvilalla, mutta ei kiinnostanut mitä pahimman asennus/kytkentävirheen takia.
-eihän mulle vanhalle konkarille ollut vaaraa, mutta jos joskus sinne menee joku nuori kokematon s-asentaja luullen että ke/vi:ssä ei voi kulkea 230V jännitettä ja tämäkin kyseinen rasia on eteistilassa jonka lattia on yhteydessä maahan.
>http://img200.imageshack.us/img200/4305/img1296j.jpg

Sama huvila:tämän risukasan korjasin, siistin ja kytkin heikkovirtapiuhat, valojen releet mökissä. eikä ollut paljon kuviakaan isosta mökin sähköhommista, jotain oli paperille tuhrustettu..kivaa???
järkyttävän näköinen RK, mutta tuli tästä ainakin siistimpi lopulta. 8) ja toimiva. Aiemmin kaikkien huoneitten valot piti käydä sytyttämässä/sammuttamassa tästä RK-"risukasasta", n. 2-vuoden ajan kun ei ollut painikkeita asennettu mihinkään 6:stä huoneesta ja keskus oli tämän näköinen.
>http://img85.imageshack.us/img85/4408/img1250u.jpg
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Freeze:
Kyllä se on tässä ILP sähköhommissakin ihan sama juttu kuin kylmätöissäkin, jos joku haluaa asentaa itse, niin todennäköisesti asentaa itse.
Sitten vaan sitä huonoa omatuntoa paikkailemaan tämän sivun kautta.

En kuitenkaan jaksa uskoa, että läheskään kaikilla itseasentelijoilla on niin laajat tiedot sähkö ja kylmätekniikasta kuin on täällä kirjoittelevilla "maallikoilla".
Ymmärrän hyvin heidän "ärtymyksensä" kun eivät muka saisi tehdä töitä joita aivan varmasti osaavat tehdä.

Enemmän huolissaan pitäisi olla ns. kylmäalan ammattilaisten asianmukaisesti koestamattomista ja tarkastamattomista kiinteistä asennuksista, kuin jonkun maallikon tehtaan ohjeen mukaisesti ruuvatusta yksiköiden välikaapelista ja shukotulpan törkkäämisestä valmiiseen pistorasiaan.

Veikkaan, että suurimmalla osalla ILP-asentajista ei ole tarvittavaa mittauslaitteistoa asennuksiensa tarkistamiseen, saati sitten hajuakaan siitä, miten se tehdään. Ja aikaisemmin kerroin esimerkkejä, että virheitä sattuu ammattilaisillekin, jos asianmukaista lopputarkastusta ei tehdä.

Kirjoituksissani ei ole oma lehmä ojassa, minulla on tarvittavat sähköasennusluvat ja yli 40 vuoden kokemus alalta. Mutta edelleen katson, että pienempi riski sisältyy siihen, että itseasentaja liittää valmiiksi liittimillä päätetyn, värimerkityn kumikaapelin yksiköiden välille tehtaan ohjeiden mukaan, kuin näitten olemattomalla koulutuksella ja välineillä olevien ILP-asentajien tekemät sähkötyöt.

ILP-asentajina on toki päteviä asentajia, joilla on oikeat mittalaitteeet, mutta ne ovat tässä ILP-boomissa jääneet vähemmistöön.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

8)
ovolo puhut asiaa.
Aika surkealla tolalla on tämän ILP buumin johdosta asentajien pätevyys.
Niin kylmän, kuin sähköjenkin osalta.
Vähemmistönä ovat hyvät ja ammattitaitoiset asentajat sekä yrittäjät.

Ihan oikeasti pitäisi olla huolissaan kaikista virityksistä joita ei ole ammattilainen tehnyt ja luotettaviksi todennut.

Tarkennetaan nyt tätä ammattilainen termiä, kun se tulkitaan vähän eri tavoin eri keskusteluissa.
TUKES luvat ei tee kenestäkään vielä hyvää ammattilaista, oli sitten luvat kylmästä tai sähköstä.
Hyvällä ammattilaisella on tiedon lisäksi siisti kädenjälki ja hyvä työmoraali sekä ammattiylpeys.
Tällä hetkellä ei taida kaikilla ILP asentajilla olla kummoistakaan ammattiylpeyttä valitettavasti.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Mitatkaa vaikka hyppylangalla, mutta jos joku väittää että kantaa oikeaa asennustesteriä mukanaan mummon pistokkeen vaihdossa niin nostan hattua. Minun luotettaviin menetelmiin pienissä yksittäisissä asennuksissa kuuluu mm. oma sormi (ei jännitettä rungossa) ja valokynä (ennen kuin kosken sormella).
Tämän lisäksi mm. schukotesterillä tai Flukella jossa on luotettava pieni-ohmialue niin jopas löytyikin 99,9% vioista, jotka voivat toteutua ja jotka aiheuttavat terveydellistä haittaa. Ko. laitteet nimittäin kulkevat mukana liiveissä.

Se mitä insinööri ei monesti osaa ymmärtää on se, että jos mittanauha ei ole mukana niin sitten noin metrinen keppi on parempi kuin se, että voivottelee asiantilaa kahvikupin ääressä ja unohtaa huomenna.

Dipalle: mm. Megger 1502/2 on asennustesteri, sillä pärjää vaikka missä. Profitestin käyttö vaatii teoriataustaa eli minulle ei tuottanut ongelmia, mutta en yhtään ihmettele jos vanha kipinä ei saa siitä tolkkua.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Hienoa Freeze ja Sähkömees Tässä on asiaa kaikille!
Se mitä insinööri ei monesti osaa ymmärtää on se, että jos mittanauha ei ole mukana niin sitten noin metrinen keppi on parempi kuin se, että voivottelee asiantilaa kahvikupin ääressä ja unohtaa huomenna.
Kyllä se on tässä ILP sähköhommissakin ihan sama juttu kuin kylmätöissäkin, jos joku haluaa asentaa itse, niin todennäköisesti asentaa itse.
Sitten vaan sitä huonoa omatuntoa paikkailemaan tämän sivun kautta.

En kuitenkaan jaksa uskoa, että läheskään kaikilla itseasentelijoilla on niin laajat tiedot sähkö ja kylmätekniikasta kuin on täällä kirjoittelevilla "maallikoilla".
Ymmärrän hyvin heidän "ärtymyksensä" kun eivät muka saisi tehdä töitä joita aivan varmasti osaavat tehdä.


http://www.ilmalampoasennus.fi/
http://www.ilmalampopumpunasennus.com/blogi/
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Tuolla aiemmin Ilmalämpöasennus Laine ja sitten vielä Hemmokin alkoivat ampua alas kirjotustani tästä ILP.n sisä- ja ulkoyksikön välisen johdon asentamisesta vetoamalla KTM päätökseen 5.7.1996/516 ja sen 10§.

Lainaus
10 §

Riittävää huolellisuutta noudattaen on sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,


Kummaltakin (................... ) oli jostain kumman syystä jäänyt tuon viimeinen alleviivattu lauseenosa pois. Toisinsanoen tätäkin kautta voi päästä samaan tulokseen ILPn välijohdon asennuksessa kuin konedirektiivissä.

Tuolla aiemmin oli puhe alan "mädistä omenista". Tarkastelen asiaa hieman toisesta näkökulmasta kuin Freeze
mutta lakiin perustumaton kuluttajien pelottelu, -harhautus, todellisen tiedon pimittämien kuluttajalta ja esimerkiksi edellä kuvatunlainen väärän kuvan antaminen, oman taloudellisen hyödyn saamiseksi, kuuluu tähän.

Oma lähetymistapani asiaan lähtee lain soveltamisen näkökulmasta ja kuluttajan oikeuksien ja mahdollisuuksien esiintuomisesta. Julkisessa sanassa , tiedotusvälineissä ja tälläkin foorumillakin on väärällään kertomuksia siitä miten ammattitaidottomassa tilassa erityisesti ILPn asennusten osaamistaso tällä hetkellä on. Varsinaisilla muilla, vahvasti koulutetuilla aloilla kuten varsinainen kylmälaite-, LVI- sähkö- rakennusautomaatio- jne teknisillä aloilla ei ole vastaavaa uutisointia esiintynyt. Mikä huvittavinta että nämä ammattitaidottomat ovat kärkkäimmin äänessä pelottelemassa kuluttajia.

Tätä taustaa vasten kuluttajalla pitää olla vaihtoehtoja. Mutta palataan tähän ILPn sähköasennusten mahdollisuuksiin. Esimerkiksi seuraavaa mahdollisuutta ILPn sähkösyötön asentamiseen on käsitelty tällä foorumilla vähän, ainoastaa Dippa on tähän mahdollisuuten viitannut.

Lainaus
KTM päätös7.1996/516
29 §

Sähköturvallisuuslain 12 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta ei vaadita:

1) käyttötöistä;

2) 10 §:ssä tarkoitetuista sähkötöistä;

3) sähkötyöstä, jonka tekee 11 §:n 1 ja 2 momentissa määritelty henkilö ja joka kohdistuu tämän omassa tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähkölaitteistoon; lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia ja isovanhempia; eikä

4) sellaisesta vähäisestä kertaluonteisesta sähkötyöstä, jonka tekijällä on 12–14 §:ssä tarkoitettu kyseisen työn tekemiseen oikeuttava pätevyystodistus.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle sähkölaitteiston rakennus- ja korjaustyölle on tehtävä sähköturvallisuuslain 17 §:n mukainen varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä toimenpiteestä. Varmennustarkastuksessa on selvitettävä, että sähkötyön suorittajalla on 1 momentissa edellytetty pätevyys. 11 §:n 1 momentin 4–6 kohtien mukainen pätevyys on osoitettava arviointilaitoksen soveltuvalla todistuksella.


Mitä tuo ylläoleva tarkoittaa, se tarkoittaa juuri sitä mitä siinä lukee. ILPä harkitsevat huomioikaa myös tämä mahdollisuus varteenotettavana vaihtoehtona näiden tunariporukan asennuksille.

Jaa senverran vielä, mitä ollaan mieltä tästä Laineen tyylinäytteestä, asiasisällöstä ja aiemmista puheista.

Smiley211007
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Sanyolla lukee käyttöohjeessa:

"3. Ainoastaan sähkömies saa suorittaa laitteen kytkennän."

"Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiantuntijaan asennusta varten."
http://www.saastaenergiaa.fi/tiedostot/esitteet/csnexxjke_suomi.pdf

Ohessa myöskin vastaavia otteita Panalta ja Toshibalta.

Tuo E9EKEB on mielenkiintoinen. Se on ilmeisesti alunperin ajateltu sähköpistokkeella verkkoon kytkettäväksi.
Virtapistokkeen asentamiseen vaaditaan ammattilainen. :)

"Älä asenna, poista tai uudelleen asenna yksikköä yksin; virheellisestä asennuksesta voi seurata vuoto, sähköisku tai tulipalo. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiantuntijaan asennusta varten."
 

Liitetiedostot

  • Asennus E9DKEW käyttöohje.png
    Asennus E9DKEW käyttöohje.png
    18,4 KB · Lukukerrat: 388
  • Asennus Toshiba.png
    Asennus Toshiba.png
    8,2 KB · Lukukerrat: 406
  • Pana E9EKEB käyttöohje.png
    Pana E9EKEB käyttöohje.png
    24,5 KB · Lukukerrat: 500
  • Panasonic_E9EKEB 2.pdf
    Panasonic_E9EKEB 2.pdf
    94,5 KB · Lukukerrat: 393
  • Käyttöohje Sanyo KRV91EHFIN 5.pdf
    Käyttöohje Sanyo KRV91EHFIN 5.pdf
    82,2 KB · Lukukerrat: 292
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Ymmärränkö oikein Son väittää että maallikkokin saa asentaa sisä ja ulkoyksikön välisen johdon.(tämä välijohto katsotaan koneen sisäiseksi johdotukseksi)
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

vth-kylmä sanoi:
Ymmärränkö oikein Son väittää että maallikkokin saa asentaa sisä ja ulkoyksikön välisen johdon.(tämä välijohto katsotaan koneen sisäiseksi johdotukseksi)

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa säädösten mukaan tehdä vain eräitä pieniä toimenpiteitä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä. Henkilön on oltava perehtynyt tai opastettu tehtäviin ja turvallisuusvaatimuksiin.

jos ei ole perehtynyt tai opastettu niin mites sitten on ?? Osaako SON vastata ?
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

vth-kylmä sanoi:
Ymmärränkö oikein Son väittää että maallikkokin saa asentaa sisä ja ulkoyksikön välisen johdon.(tämä välijohto katsotaan koneen sisäiseksi johdotukseksi)

Todennäköisesti ymmärsit aivan oikein. Ja tuota välijohdon asennusta voisi verrata jatkojohdon korjaamiseen.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

janti sanoi:
vth-kylmä sanoi:
Ymmärränkö oikein Son väittää että maallikkokin saa asentaa sisä ja ulkoyksikön välisen johdon.(tämä välijohto katsotaan koneen sisäiseksi johdotukseksi)

Todennäköisesti ymmärsit aivan oikein. Ja tuota välijohdon asennusta voisi verrata jatkojohdon korjaamiseen.

Mitä eroa on vaikkapa ILTO 400 laitteen kaapeleilla ja ILP kaapeleilla, tarkoittaako tuo sitä että kuka vaan voi asentaa ilmanvaihtokoneen sähköt kotiinsa? ILTO400 tulee muuten varustettuna valmiilla roikkakytkennällä. Vastaavia kiinteitä laitteita on vaikka mitä nykyaikaisessa kodissa.

Minulla on hämärä muistikuva jostain S2 preppauskursseilta, että tuossa tarkoitetaan siirrettävien kodin laitteiden liitäntäjohtoja, siis sellaisia jotka asukas roudaa mukanaan muutosta toiseen. Lakiahan ei lueta kuin piru raamattua, vaan raastuvassa katsotaan mitkä ovat lain perustelut, ne löytynevät jostain kokouspöytäkirjoista.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Kiinteät laitteet edellisestä, Sähkömees...?
No jos on kiinteitä valaisimia, vaikkapa ulkovalaisimet jne.. jne. mutta esim. kiuas, liesi ( ilman pistotulppaa) yms. on puolikiinteä asennus....
ja pöytä,-jalkalamput ja kodin elektr. on niitä jokamiehen hommia, ainakin tietämykseni mukaan..
vai mitä tarkoitit" vastaavia kiinteitä laitteita" ?
Kyllä esim. ILP on kiinteä asennus, tai ainakin puolikiinteä..vai?
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Itse tuossa edellä tarkoitin sitä että jatkojohdon korjauksessa on vähintäänkin yhtä paljon vaaroja kuin ILPin välijohdon asennuksessa. ILPeissä on sisällä sulakkeet jotka palavat jos johdot ovat väärässä järjestyksessä kytkettyjä.

Nimimerkillä "kokemusta on", kyseisten sulakkeiden vaihdosta "ammattilaisen" virheellisen välikaapelin kytkennän jäljiltä. 8)
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

sähkö-asentaja sanoi:
vai mitä tarkoitit" vastaavia kiinteitä laitteita" ?

Sanottaisiinko nyt sitten että kodin irtaimistoon kuulumattomat sähkölaitteet. Jotain tälläistä sieltä takaa takuulla löytyy ja on hyvin järkeenkäypää minusta. Siksi sitä vaivaista pistorasiaa ei saa vaihtaa itse, koska joudut kytkemään uudelleen sähkölaitteen, joka ei lähde kuin mustalaisten matkaan muuton yhteydessä.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Jep, asia on selvä.
Niin samoin itse asennan kuten sinäkin jotain sellaista minkä testaan (esim: pistorasia) ihan flukella ja on ihan luotettava, en ala tekemään monimutkaisia mittauksia sellasen takia.
Mökille kun asensin sähköt, siis oma mökki, niin oli tehtävä mittauspöytäkirja vakuutusyhtiötä varalla pitäen. Siinä on aika homma kun mitataan kaikki oikosulkuvirrat, suojajohtimien jatkuvuus, sulakkeiden laukaisuajat, ja yms. Oli lainassa sellanen suurehko mittauslaite ja vanha sähkö-asentaja kaverikin oli mukana kesälomallaan, niin selvittiin aika nopeasti. 8)
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

8)
Aika paksua puuroahan tämä edelleen on ;D

Täällä ammattilaiset yrittää selvittää miksi ei kannata kytkeä itse.
Ja amatöörit sitten etsii kissojen ja koirien kanssa eri pykäliä,
asetuksia ja niiden sanamuotojen tulkintoja, mistä kävisi sittenkin ilmi, että saa niitä sittenkin asentaa. /o055

Jos nyt lähdetään niinkin yksinkertaisesta asiasta, kun lumen tiputuksesta katolta ja lopputulos yhden viikonlopun osalta on kolme kuollutta ja sata äijää sairaalaan. Tätähän ei mikään asetus kiellä itse itselleen tekemästä.
Niin miten mahtaisi käydä jos ihan oikeasti kylmä ja sähkötöitä saisi tehdä kuka vaan ja miten vaan. /party4
Ymmärrättekö mitä tarkoitan? SON?

Ei tämä mitään peloittelua ja harhaanjohtamista ole jos ymmärtää varoittaa mitä kaikkea tyhmää ja vaarallista ei ammattilainen saa aikaan.
Siis sellainen henkilö joka ei ole ottanut asioista selvää ja perehtynyt niihin kuten esim. SON.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Freeze sanoi:
Jos nyt lähdetään niinkin yksinkertaisesta asiasta, kun lumen tiputuksesta katolta ja lopputulos yhden viikonlopun osalta on kolme kuollutta ja sata äijää sairaalaan. Tätähän ei mikään asetus kiellä itse itselleen tekemästä.

Niin miten mahtaisi käydä jos ihan oikeasti kylmä ja sähkötöitä saisi tehdä kuka vaan ja miten vaan.

Luonnon valinta toimisi tehokkaammin...
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Olen aina ihmetellyt miksi se käyttöönottotarkastuksen tekeminen on niin vaikeaa toisille, ei se nyt niin suuri työ ole.
Uskooko joku olevansa niin täydellinen ettei koskaan tee tai ole tehnyt yhtään virhettä, kyllä se vanhempikin kaiken kokenut ja kaiken tietävä yliasentaja voi kytkeä sen suojajohtimen väärään liittimeen vahingossa.
Luotatteko te niihin vinkuintiassa koottuihin laitteisiin niinpaljon ettei niissä ole kytkentävirheitä, eikö teille ole tullut sellaista koskaan vastaan? On tullut ainakin minulle vastaan laitteita mistä on johtoja irti, valmiita oikosulkuja, eristeet puuttuu ja suoja- ja vaihejohtimet ristissä. Ja koska määräykset sanoo että asennusta ei saa ottaa käyttöön ilman käyttöönottotarkastusta, niin kenenköhän piikkiin ne vahingot silloin menee? Sen leivättömän pöydän ääressä kun kysytään että teitkö tarkastuksen, niin siinä on ihan turha selittää työn pienuudesta, jokamiehen oikeuksista tai harrastustoiminnasta.
Se käyttöönottotarkastus tehdään juuri sen takia, koska kaikille tulee joskus virheitä, asennustarvikkeet voivat olla viallisia, johdoista voi olla kuoret lähteneet, vääriä kytkentöjä, huonoja- tai väärin tehtyjä liitoksia, maali eristääkin sen suojajohtimen rungosta, suoja-ja nollajohdin ristissä, jne.
Ei se mittausten teko mitään rakettitiedettä ole, homman kun sisäistää ja ymmärtää mitä mittaa, ja minkälainen mittaustuloksen pitäisi olla, ja miksi.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

8)
Vinski puhuu asiaa.
Nyt ollaan asian ytimessä.
Aika moni osaa rakennella sen ILPin sähköt ja tehdä myös ne kylmäputkien liitokset tajuamatta oikeastaan itse asiasta yhtään mitään.
Miten se tehty työ tarkistetaan jos ei ymmärretä mitä on tehty?

Espejotin kannattamaa toteutustapaa on toteutettu itä naapurissa iät ajat.
Jälki on myös sen mukaista, kuten kaikki tietävät.
Kyllähän meiltäkin löytyy vaikka minkälaisia rytöpesiä kaiken mailman suutareiden jäljiltä,
mutta kyllä nämä lait ja asetukset hillitsevät niitä villeimpiä suorituksia. /g050
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

8)
Kyllä niitä hulluja kytkentöjä löytyy myös tehtaidenkin jäljiltä.
Tässä yksi kuva, missä nolla ja suojamaa on tyylikkäästi niputettu lenkillä.
Kuvan taso vähän huono, mutta siitä näkee kyllä lenkit nollan ja suojamaan välillä.
Kyseessä oli siirrettävä jäähdytyslaite.
 

Liitetiedostot

  • 02032010.jpg
    02032010.jpg
    130,6 KB · Lukukerrat: 480
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Freeze sanoi:
8)
Täällä ammattilaiset yrittää selvittää miksi ei kannata kytkeä itse. Ja amatöörit sitten etsii kissojen ja koirien kanssa eri pykäliä, asetuksia ja niiden sanamuotojen tulkintoja, mistä kävisi sittenkin ilmi, että saa niitä sittenkin asentaa. /o055

Niin miten mahtaisi käydä jos ihan oikeasti kylmä ja sähkötöitä saisi tehdä kuka vaan ja miten vaan. /party4
Ymmärrättekö mitä tarkoitan? SON?

Ei tämä mitään peloittelua ja harhaanjohtamista ole jos ymmärtää varoittaa mitä kaikkea tyhmää ja vaarallista ei ammattilainen saa aikaan. Siis sellainen henkilö joka ei ole ottanut asioista selvää ja perehtynyt niihin kuten esim. SON.

Joopa joo, mistähän ja miten sitä alkaisi että pysyttäisiin aiheessa ja asialinjalla. Smiley211007. Aloitetaampa vaikka tositarinalla joka ajoittuu tuonne 1950 luvulle ja koskettaa kuullun ymmärtämistä > kirjoitetun ymmärtämistä .

Kalastusseura oli kutsunut vieraakseen yliopiston tutkijan pitämään esitelmää ankeriaasta. Tämä selvitti juurta jaksain, diakuvin, kuinka ankeriaat jatkavat sukuaan vain Parcassomeressä, leviävät sieltä pieninä lasiankeriana ympäri maapallon vesiä ja palaavat muutaman vuoden jälkeen jatkamaan taas sukuaan vain samaan paikkaan tuonne Parcassomerelle. Lopuksi esitelmöitsijälle sai esittää kysymyksiä.

Eräs armoitettu kalamies viittaa ja kysyy, "onko tutkittu sitä miten ja missä ankeriaat kutevat Suomessa".


Yleistä
Ensiksi, en etsi laeista kissojen ja koirien kanssa mitään porsaanreikiä. Tuon asiat esiin juuri sellaisena kuin ne on painettu ja yleisesti tiedossa ammattilaisten keskuudessa. Yritän kirjoittaa asiani niin selvästi että jokainen sen ymmärtää, näytän esimerkkilaskelmissa koko ketjun josta selviää ainakin periaate. Pyrin kirjoittamaan harkitusti kuluttajan näkökulmasta. Monissa kirjoituksissa taustalla on vahva tausta- aineisto ja ennekaikkea se työkokemus jonka sain erilaisissa kiinteistöalan suunnittelu- rakennuttamis- valvonta- ja käyttötehtävissä sekä työsuojelussa. Nämä painottuivat LVIS- ja kiinteistöautomaatioalaan, ei kylmälaitteetkaan ole vieraita. Tosin olen ollut yli 10v eläkkeellä.

Omistamansa omaisuuden hallinta
Tämä ILP sektori on aivan ihmeellinen. En ole millään muulla alalla kokenut, esim Rakennus-, LVI- ja autoalalla joissa itselle rakentaminen ja korjaaminen on aivan yleistä ja joissa on aivan eri suuruusluokan omaisuus- henkilö- ja ympäristöriskeistä kysymys, sellaista hegemoniaa kuin juuri tällä ILP sektorilla. Taustalla ei voi olla mistään muusta kysymys kuin taloudellisesta intressistä ja siitä pidetaan kiinni kynsin hampain, keinoja kaihtamatta.

Jokaisella kuluttajalla on yleensä Perustuslain takaama omaisuuden suoja ja tätä suojaa yritetään murentaa. Jos kuluttaja on ostanut aivan laillisesti koneen (ILPn) joka useimmin on kotitalouskäyttöön tarkoitettu ilmastointilaite ja on varustettu erinäisillä tuote- CE- ym merkinnöillä ja noudattaa sen mukana olevaa asennus- ja käyttöohjetta, ei tämän omaisuuden hallintaan, käyttöönottoon ja käyttöön pitäisi olla kenelläkään muulla sanomista.

ILPn asennus
En pidä kuitenkaan ILPn asennusta tai käyttöönottoa jokamiehen tai -naisen tehtävänä vaan aika harvalukuisen joukon harrastuksena.

Johtava periaatteeni on ollut aktiiviaikana ja on edelleen:

"Jos et tiedä mitä teet, älä tee, otetaan selvää"

Tuolla yllä lainauksessa kirjoittaja yrittää antaa kuvaa että ILPn itselleen asentava olisi "periferialainen mökin mummo tai ukko" noin kuvakieltä käyttäen. Minulle on muodostunut kuva tämän foorumin perusteella että ne muutama kymmenen, -sata/ a itselleen asentanutta ovat keskimäärin paremmin teknisesti kouluttautuneita, -ovat paneutuneet asiaan, omaavat tarvittavan tietotaidon, tarvittavat välineet, seuraavat kiinteästii ILPsa toimintaa ja osaavat lukea, kirjoittaa ja käyttää nettiä.

Eli

Lähes kaikki ne kymmenet tuhannet ILPt on asennettu ja tullaan todennäköisesti jatkossakin asentamaan alan yritysten ja -yrittäjien toimesta.

ILPn sähköasennukset
Tästä voisi jo vetää yhteenvetoa ja jakaa kahteen pääryhmään:
A. -asennetaan ILPn yksiköiden välijohto ja tyrkätään pistotulppa valmiiseen pistorasiaan
B. -kuten A mutta B2. ILPlle tarvitaan uusi ryhmäjohto pistorasioineen.

- Onko A. tapaus sähköturvallisuuslaissa tarkoitettua sähkötyötä huomioonottaen konedirektiivi
- Tapaus B2. on kiistatonta alan sähköalan amattilaiselle kuuluvaa Stl tarkoittamaa työtä

Esimerkiksi tuosta aiemmin esillä olleesta Tukesin ohjeesta voi vetää vain sen johtopäätöksen että sillä tarkoitetaan tapausta B2. ja näinonollen A. tapaus perustuisi joka tähän KTM päätöksen 10 § (perehtyneen maallikon työt) tai konedirektiiviin ja sitä kautta asennusohjeeseen josta viimemainnittu olisi varsin luonnollinen.

Harhautusta. Kyllä tälläkin foorumilla on annettu aivan yksiselitteisesti ymmärtää että kaikki ILPn liittyvät sähkötyöt olisivat sähköturvallisuuslain 12§ tarkoitettua työtä vaikka KTM päätöksessä, sähköturvallisuusasetuksessa ja konedirektiivissä asia on toisin.

Freeze, miksi nostat aina ja joka käänteessä tikun nokkaan nämä muutamat ILPsä asentavat jotka vastaavat itse omista tekemisistään ja omaisuudestaan kun vallan hyvin tiedät että näiden "mätien omenien" kanssa olisi aivan toisen kokoluokan ja laajuinen työsarka olemassa. Kyllä siihenkin voisi ajatuksen uhrata, miksi ollaan tultu tilanteeseen, jossa valitukset kuluttajaviranomaisille kasvamistaan kasvavat ja tuntien suomalaisen luonteen "nuollaan haavat ja ollaan hiljaa ettei nolaannu " tarkoittanee sitä että todellisten ongelmien osalta ei edes koko jäävuoren huippu ole näkyvissä. Tämä ongelma ei ole kuluttajan eikä ainakaan itselleen asentaneen aikaansaannosta. Kenen sitten, lukija päätelköön sen.

Smiley211007

Korjattu muutama kirjoitusvirhe
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Freeze sanoi:
Espejotin kannattamaa toteutustapaa on toteutettu itä naapurissa iät ajat.

Ammatilaisten lukutaito on varsin heikkolla tasolla ... en minä mitään kannatanut, vastasin vain esittämääsi kysymykseen "mitä siitä seuraisi".
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Aikooko joku asentaa tai jättää asentamatta jotain tämän väittelyn lopputuloksen perusteella? :)
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Väkisin tulee mieleen, että miks sisä ja ulkoyksiköön väliin ei laiteta pistotulppia ja niihin käypää johtoa. Näin oli muistaakseni ensimmäisessä kiinalaisessa pumputtimessa, jonka asensin 6vuotta sitten. Suojauksella tätä ei voi ainakaan perustella, koska tulpankin saa piiloon.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Mosse sanoi:
Väkisin tulee mieleen, että miks sisä ja ulkoyksiköön väliin ei laiteta pistotulppia ja niihin käypää johtoa. Näin oli muistaakseni ensimmäisessä kiinalaisessa pumputtimessa, jonka asensin 6vuotta sitten. Suojauksella tätä ei voi ainakaan perustella, koska tulpankin saa piiloon.

Liittimetkin maksavat.. pumpun osat eivät saa tehtaalla maksaa kuin satasen verran. Lisäksi ne pitää saada tungettua reiästä.. vaikka ei sen pitäisi paljon estää. Olikohan siinä pikaliitinultissa liittimet myös sähköille ?
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

VesA sanoi:
Olikohan siinä pikaliitinultissa liittimet myös sähköille ?

Kyllä, Ultin R-mallissa on pikaliittimet myöskin laitteiden väliselle välijohdolle ja sähköt tulivat pistokkeesta. Asennusohjeissa sivulla 13 on kuva 6. jossa näkyy tuo välijohdon liitin.
https://emea.salesforce.com/sfc/play/index.jsp?oid=00D200000006Q3q&d=05D200000004CRf

Ulti ei taida nykyään enään myydä noita R-malleja.
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

No HUH HUH! Smiley211005
Täähän on metkaa.
Kun tuota ketjua lueskeli, nii näyttäis välillä siltä, että osa kirjoittajista kinastelee jo itsensä kanssa...

Jos tätä sattumoisin on lukenut esim. vaikkapa Grunar Sörsselson, joka on koko ikänsä viljellyt ahvenanmaalla ainoastaan perunaa.
Ja tietää sähköstä vain senverran, että sitä saa seinässä nököttävästä pistokkeesta...
Niin...
Jos ja kun Grunarille tulee Kylmäkalle myyntiaikeissa kartanolle ja auton kupeessa lukee Ilppimyynti ja pumppuasennus Kurppa ky,
nii on visusti varma, että Sörsselson ampuu Kurpan ensitöikseen haulikolla.

On tämä kirjoittelu jo tässä vaiheessa tavalliselle ilpin harkitsijalle aika sekametelisoppa /n055
Ja onkohan edes viisasta ja tarpeellista ko. asiaa täällä julkisesti vatvoa.....?
 
Vs: Kuka saa tehdä ILPin sähköasennukset?

Hemmo sanoi:
On tämä kirjoittelu jo tässä vaiheessa tavalliselle ilpin harkitsijalle aika sekametelisoppa /n055
Ja onkohan edes viisasta ja tarpeellista ko. asiaa täällä julkisesti vatvoa.....?

Yleisönvalistuksen kannalta tarpeetonta jollei jopa haitallista lienee suurin osa foorumin viesteistä, kuten aina foorumeilla, mutta tämähän on keskustelupalsta.

Niille, jotka ilppinsä itse kytkevät, ilppi tuskin on ensimmäinen askartelukohde, eikä se minkä pykälän mukaan vaikkapa välijohtoa käsitellään enää kovin paljon yöunia haittaa.

Kyse onkin lähinnä säännällisesti toistuvasta periaatteellisesta keskustelusta.

Ilahduttavasti keskustelu on kuitenkin päässyt hiukan uuteen suuntaan.. eli aikaisempien kierrosten aika puhtaasta se on laitonta tai ainakin kiellettyä, tai sä et vaan voi osata, anna ammattilaiselle -jutuista.. ( joista kumpikaan laji tai muu pelottelu ei potkurihattua paljon heiluta) on sentään välillä päästy posittiviselle puolelle: siihen miksi asiat kannattaa tehdä jollakin tavalla. Tai ehkä jopa teettää soveltuvin osin sillä ammattilaisella.
 
Takaisin