Vs: Kuka saa vaihtaa moottorin? -Vs: Ensiapua sisäyksikön puhaltimen moottoriin?
Keskustelun aloittajana voin antaa alustavan vastauksen puheena olleeseen huoltotapantumaan:
Näin kirjoitin:
Oletetaan että korjaustoimenpide vaatisi seuraavat toimenpiteet.
Todellisuudessahan voisi kuvitella seuraavanlaisen huoltotapahtuman:
1.Power PC-kortin vaihdon
2.Fan moottorin vaihdon ulkoyksikköön
3.Nelitieventtiilin vaihdon venttiilin toimimattomuuden takia. Käämi on ehjä.
4.Invertterikortille DC-diodisillan vaihdon
Ja alkuperäisiä varaosia olisi ainoastaan fan-moottori ja power PC-kortti.
Nelitie venttiili otettaisiin toisen valmistajan valmistamasta ehjästä koneesta.
DC-diodisilta korvattaisiin Farnell Oy:n luettelosta löytyvällä täysin vastaavalla komponentilla.
Mitkä ovat asentajan tai asennusliikkeen lupavaatimukset?
Mitkä työkohteeseen erikoisesti liittyvät työvälineet ja -tarvikkeet vähintään tarvitaan?
Mitä velvollisuuksia asentajalta vaaditaan, mitä on testattava ja mitattava?
Entä mitä kirjattava paperille?
Selvitys ko. huoltotapahtumaan.
Lupavaatimukset:
Huoltoyrittäjällä tai huoltoliikkeen sähkötöiden johtajalla pitää olla vähintään
S3-pätevyys ja riittävä kylmäainepätevyys (3k) ja asianmukainen ilmoitus tehty TUKES:ille.
Työn suorittajan tulee olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammatilainen tai
työ on suoritettava tällaisen henkilön valvomana.
Varaosista on sanottava seuraavaa:
Varaosia käytettäessä on pyrittävä säilyttämään laitteen standardin mukainen rakenne.
Ja se tarkoittaa seuraavaa:
- Käytetään maahantuojan toimittamaa alkuperäistä varaosaa
- On myös mahdollista että valmistaja on määrittänyt käytettäväksi soveltuvia vaihtoehtoisia varaosia.
- Huoltoliike huolehtii siitä, että varaosat ovat standardien mukaisia ja ominaisuuksiltaan
vähintään yhtä hyviä kuin alkuperäiset varaosat
Tärkein asia on:
Mainitsemissani kahdessa ensimmäisessä tapauksessahan varaosien osalta on niin,
että niin CE-hyväksyntä on edelleen voimassa. Ja voidaan myös osoittaa,
että laitteen kunto korjauksen jälkeen on alkuperäiseen verrattavissa.
Kolmannessa ja neljännessä vaihtoehdossa asia jää huoltoliikkeen vastattavaksi
tai yksityisyrittäjän vastuulle. Ja CE- hyväksyntää ei enää voida osoittaa olevan voimassa.
Kuitenkaan, jos liike tai yrittäjä on asianmukaisesti työn suorittanut, ei hän ole toiminut edelleenkään väärin.
Ja edellytykset laitteen toimia oikein ja turvallisesti ovat olemassa.
Alkuperäinen CE-hyväksyntä on kuitenkin kumoutunut.
Huomioitava asia esim. sisäyksikön puhaltimen laakerinvaihtajille.
Erikoista työvälineissä ja korjaustapahtumassa:
Tehtäessä korjaus jännitteettömänä, tulee laitteen jännitteettömyys varmistaa SFS 6002 mukaisesti.
Silloin tarvitaan mittauksia varten jännitteenkoetin, kilpi "Älä kytke, työ käynnissä, lukko, varmistuslaite.
Mittauksista on tehtävä vähintään suojajohtimen jatkuvuusmittaukset ja testauksista toiminnalliset kokeet,
joilla varmistetaan laitteen oikein toimiminen.
Lisäksi on varmistettava kylmäaine puolen mittauksilla paineet ja kylmäpiiri vuotamattomuus.
Tämä vaatii kylmäaine mittauksiin stantardin mukaiset testerit.
Dokumentointi:
Asiakkaalle tulee jättää esim.työmääräimen jäljennösosa, josta ilmenee eriteltyinä käytetyt varaosat ja työtunnit.
Matkakorvauksen osuus tulee mainita erikseen.
Lisäksi tulee selvitä liikkeen tai yksityisyrittäjän tiedot ja voimassaolevat yhteystiedot.
Myös työn suorittaneen nimi on hyvän liikemiestavan mukaista mainita.
Vakuutus yhtiöiden tulkintoihin en ole perehtynyt. Enkä ota siihen kantaa.
Hemmo on taas puhunut. Piste.