Kulutusmittarin asennuslupa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Breezy
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
B

Breezy

Vieras
Viikon verran ollut nyt käytössä meillä mitsu ge25, sopivia säätöjä vielä haetaan.. Millaisilla vehkeillä näistä saisi ottotehot mitattua, kun sähköt tulee suoraan taulusta?
 
Breezy sanoi:
Viikon verran ollut nyt käytössä meillä mitsu ge25, sopivia säätöjä vielä haetaan.. Millaisilla vehkeillä näistä saisi ottotehot mitattua, kun sähköt tulee suoraan taulusta?

Keskukseen asennettavalla kWh mittarilla (din-kisko) tai keskukseen asennettavalla virta-muuntajan avustuksella. Vaatii sahköalan ammattilaisen työpanosta (ei siis maallikkovoimin).
 
Jälleen mielenkiintoinen lupatekninen tapaus. Kun joudutaan kajoamaan standardi- tai muutoin hyväksyttyyn keskukseen, minkalaisella luvalla tai oikeutuksella saa mittareita- tai virtamuuntajia lisätä?
 
Päämittauksen jälkeen ryhmäjohtoihin saa lisätä hyväksyttyjä komponentteja niin paljon kun lompakko sietää.

Asentajan täytyy olla tietenkin ns. "sähköalan ammattilainen", jolla on vähintään ryhmäjohtojen veto-oikeudet.

Nykyisin teollisuudessa alkaa jokainen "kahvipannukin" olemaan kulutusmittauksen piirissä.
 
Eli sähköalan ammattilainnen jolla on ryhmäjohdon veto-oikeudet voi muuttaa sähkökeskuksen rakennetta, lisätä siihen koteloita, komponetteja jne. ja vain "lompakon paksuus" rajana. ;) Ymmärsinkö oikein?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

SON sanoi:
Eli sähköalan ammattilainnen jolla on ryhmäjohdon veto-oikeudet voi muuttaa sähkökeskuksen rakennetta, lisätä siihen koteloita, komponetteja jne. ja vain "lompakon paksuus" rajana. ;) Ymmärsinkö oikein?

Kyllä näin on ei mikään estä muutoseten lisäysten tekemistä jo olemassa olevaan ryhmäkeskukseen kunhan kaikki muutokset täyttävät niille asetetut vaatimukset sekä käytetyt osat ovat tarkoitukseen sopivia/hyväksyttyjä'
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Muutostyöt ryhmäkeskukseen vaativat vähintään S2 plakaatin. S3 luvilla ei saa vedellä kuin piuhan yksittäiselle kulutuslaitteelle. Lakikirja erikseen kieltää keskusten laajennukset ja muutokset.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Tästä "muutos" asiasta on ollut vääntöä monasti ihan ammatti-ihmisillä, koska ensin ilmoitetaan, että saa vetää yksittäisen ryhmäjohdon keskukselta alkaen, mutta toisaalla kielletään keskukseen tehtävät muutokset. Mielestäni silloin, jos keskukselta lähdetään vetämään riviliittimestä uutta ryhmäjohtoa kojeelle, ei vielä tarvita S2 tasoa, vaan S3, mutta jos taas aiotaan lisätä uusi DIN-palikka, niin vaaditaan S2. Muutokseksi ei käsittääkseni lasketa mm. sulakepohjan vaihtoa, vaan täysin uuden sulakereijän käyttöönottoa.

Tuossa on tällainen pieni tulkinnanvara, mutta ilman tuota lupaa ottaa uusi sulake käyttöön ryhmälle, ei S3:lla tee mitään. Tuskin laiteryhmän asentaja S2 urakoitsijaa kutsuu paikalle tekemään yhtä riviliitinkytkentää tms.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

HelaKammo sanoi:
Tästä "muutos" asiasta on ollut vääntöä monasti ihan ammatti-ihmisillä, koska ensin ilmoitetaan, että saa vetää yksittäisen ryhmäjohdon keskukselta alkaen, mutta toisaalla kielletään keskukseen tehtävät muutokset. Mielestäni silloin, jos keskukselta lähdetään vetämään riviliittimestä uutta ryhmäjohtoa kojeelle, ei vielä tarvita S2 tasoa, vaan S3, mutta jos taas aiotaan lisätä uusi DIN-palikka, niin vaaditaan S2. Muutokseksi ei käsittääkseni lasketa mm. sulakepohjan vaihtoa, vaan täysin uuden sulakereijän käyttöönottoa.

Tuossa on tällainen pieni tulkinnanvara, mutta ilman tuota lupaa ottaa uusi sulake käyttöön ryhmälle, ei S3:lla tee mitään. Tuskin laiteryhmän asentaja S2 urakoitsijaa kutsuu paikalle tekemään yhtä riviliitinkytkentää tms.

S3 luvat eivät oikeuta aina tekemään edes tuota ryhmäjohdon kytkentää, riipuu aivan missä laajuudessa S3-lupa on myönnetty.

(jos tarkkoja ollaan S3-luvan omaavien asentajien olisi hyvä pitää mukana SETI:n myöntämä pätevyys paperi josta asiakas voi tarkistaa uskaltaako asentajan päästää töihin)
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Saakos siitä taululle Din-kiskoon asennetusta mittarin pulssiulostuloista vetää itse piuhat järjestelmälle joka laskee pulssit esim. PC:lle.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

V70-TDI sanoi:
Saakos siitä taululle Din-kiskoon asennetusta mittarin pulssiulostuloista vetää itse piuhat järjestelmälle joka laskee pulssit esim. PC:lle.

EI SAA, siis maalikko ei saa saa avata eikä kytkeä keskukseen yhtään mitään.
Ei edes heikkovirta piuhoja...

Mutta kannatta pyytää sähköalan ammattilaista tuomaan liitokset keskuksen ulkopuolelle tilaan jossa kosketussuojaus toimii.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

sikäli mielenkiintoista, että lähes kaikki keskukset ovat kuitenkin maallikkojen kasaamia...
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Dippa sanoi:
sikäli mielenkiintoista, että lähes kaikki keskukset ovat kuitenkin maallikkojen kasaamia...

siis keskushan on vain laatikko jossa on pätkä ( tai useampi ) kiskoa johon on ripusteltu yhtäsuntoista. Eikai niitä ole erikseen pyhitetty, eihän niissä oikeastaan ole enää johdotuksiakaan, jollei kokonaisuudessa ole jotain hienoja ohjauksia. Sensijaan erilaisten sähköverkon mitoitusten tekeminen on järkevää. Clas Ohlssoniltakin saa monta valmiiksi kalustettua mallia suoraan muovikoriin:

http://www.clasohlson.fi/Product/Category.aspx?id=251366&_path=251882;251433;251436;251418;251366
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

PauliG ottaa ihan hyvin kantaa, kyllä saa, ei saa. Mutta missään kirjoituksessa ei juuri ole ilmennyt mihin määräyksen kohtaan kanta perustuuu tai mikä on se sähköturvallisuusriski jos tekisikin jotenkin toisin kuin ilmaistu kanta.

Ehkä tätä kautta kysymyksiin löytyy vastaus
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6440.msg80537;topicseen#msg80537
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

SON sanoi:
PauliG ottaa ihan hyvin kantaa, kyllä saa, ei saa. Mutta missään kirjoituksessa ei juuri ole ilmennyt mihin määräyksen kohtaan kanta perustuuu tai mikä on se sähköturvallisuusriski jos tekisikin jotenkin toisin kuin ilmaistu kanta.

Ehkä tätä kautta kysymyksiin löytyy vastaus
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6440.msg80537;topicseen#msg80537

En kyllä löytänyt vastausta noista standardeista vaikka ne ovat meillä töissä luettavissa.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Kauppa ja teollisuuministeriön päätöd sähkölan töistä.
5.7.1996/516

Aika selkeästi kerrottu mitä pätevyyksiäpitää olla.

Myös kohta:
Vaatimus sähköalna töistä, joista voi aiheurua vain vähäistä vaaraa tai hairiöitä..

Kohdat löytyvät uudesta 6000-kirjasta sivut.47-alkaen...
On nainittu mitä 'maalikko saa tehdä'.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

PauliG sanoi:
Kauppa ja teollisuuministeriön päätöd sähkölan töistä.
5.7.1996/516

Aika selkeästi kerrottu mitä pätevyyksiäpitää olla.

Myös kohta:
Vaatimus sähköalna töistä, joista voi aiheurua vain vähäistä vaaraa tai hairiöitä..

Kohdat löytyvät uudesta 6000-kirjasta sivut.47-alkaen...
On nainittu mitä 'maalikko saa tehdä'.

Kun siellä kuiteskin lukee.

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä.
Sieltä pulssiulostulosta josta aiemmin kysyin, ei tule sähköä vaan sinne pitää sitä syöttää että saisi sitä sieltä ulos.

Mittari on lisäksi asennettu omaan "tauluun" joka on vielä kohdan 3 mukainen.

3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta.

Eli kieltääkö joku asetus kytkemästä piuhoja Kwh mittarin pulssiulostuloon, kun sen jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja sieltä ei tule sähköä kun se on galvaanisesti eroitettu.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

V70-TDI
Et ole suuri konna ja rikollinen jos noilla esittämilläsi kriteereillä kytket pulssipiuhat, jos,
- omistat sähkölaitteiston
- tiedät mitä teet
- et riko sähkölaitoksen sinetöintejä
- otat sähköt pois vaikkapa pääkytkimestä työn ajaksi

Asetuksesta en osaa sanoa.
;D
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Eli kieltääkö joku asetus kytkemästä piuhoja Kwh mittarin pulssiulostuloon, kun sen jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja sieltä ei tule sähköä kun se on galvaanisesti eroitettu.

Ei taida kieltää. Sähkökaapin kannen avaamisen taitaakin jo sitten kieltää asetus ja valmistaja.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Dippa sanoi:
Eli kieltääkö joku asetus kytkemästä piuhoja Kwh mittarin pulssiulostuloon, kun sen jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja sieltä ei tule sähköä kun se on galvaanisesti eroitettu.

Ei taida kieltää. Sähkökaapin kannen avaamisen taitaakin jo sitten kieltää asetus ja valmistaja.

Mikähän asetus kieltää kaapin avaamisen 'luotettavasti jännitteettömänä' ?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

VesA sanoi:
Dippa sanoi:
Eli kieltääkö joku asetus kytkemästä piuhoja Kwh mittarin pulssiulostuloon, kun sen jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja sieltä ei tule sähköä kun se on galvaanisesti eroitettu.

Ei taida kieltää. Sähkökaapin kannen avaamisen taitaakin jo sitten kieltää asetus ja valmistaja.

Mikähän asetus kieltää kaapin avaamisen 'luotettavasti jännitteettömänä' ?

Tuossa tulee kyseeseen juuri se sähköalan ammattilainen maalikkolla ei ole 'lupaa' avata sähköpäätaulua.
Miten maalikko toteaan keskuksen olevan jännitteetön?

Täytyy muistaa, jos jotain sattuu ja kun tietää että saa tehdä, niin vahinko tapauksissa tulkitaan törkeäksi huolimattomuudeksi (vähentää mahdollisa korvauksia).
Eli ei kannata kysellä vaan tehdä niin mahdolliset seuraamuksetkin ovat lievempiä..
Tieto lisää TUSKAAN.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

PauliG sanoi:
Tuossa tulee kyseeseen juuri se sähköalan ammattilainen maalikkolla ei ole 'lupaa' avata sähköpäätaulua.
Miten maalikko toteaan keskuksen olevan jännitteetön?

Pykälissä kerrotaan, millä tavoin asia todetaan, eiköhän pulssiulostulon liittämiseen riitä pääkytkimen kääntö,
se toteuttaa kohdat 1,2. Vanhoissa tulppakeskuksissa 5 ei luultavasti toteudu.

Sähkölaitteisto katsotaan jännitteettömäksi, jos seuraavat toimenpiteet tehdään ennen työn aloittamista:

1) työkohde erotetaan luotettavasti käyttöjännitteestä jokaisesta jännitteen syöttösuunnasta;

2) jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn aikana estetään luotettavasti;

3) työkohteen jännitteettömyys todetaan luotettavasti;

4) työkohde työmaadoitetaan asianmukaisilla välineillä, jos sähkölaitteiston nimellisjännite on yli 1000 volttia taikka kyseessä on avojohto tai suurivirtainen sähkökeskus;

5) työkohteen läheisyydessä olevat sähkölaitteiston jännitteiset osat eristetään luotettavasti alueesta, jolla työskennellään tai johon työtä tehtäessä voidaan ulottua ottaen huomioon työvälineet ja tarvikkeet.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

VesA sanoi:
PauliG sanoi:
Tuossa tulee kyseeseen juuri se sähköalan ammattilainen maalikkolla ei ole 'lupaa' avata sähköpäätaulua.
Miten maalikko toteaan keskuksen olevan jännitteetön?

Pykälissä kerrotaan, millä tavoin asia todetaan, eiköhän pulssiulostulon liittämiseen riitä pääkytkimen kääntö,
se toteuttaa kohdat 1,2. Vanhoissa tulppakeskuksissa 5 ei luultavasti toteudu.

Sähkölaitteisto katsotaan jännitteettömäksi, jos seuraavat toimenpiteet tehdään ennen työn aloittamista:

1) työkohde erotetaan luotettavasti käyttöjännitteestä jokaisesta jännitteen syöttösuunnasta;

2) jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn aikana estetään luotettavasti;

3) työkohteen jännitteettömyys todetaan luotettavasti;

4) työkohde työmaadoitetaan asianmukaisilla välineillä, jos sähkölaitteiston nimellisjännite on yli 1000 volttia taikka kyseessä on avojohto tai suurivirtainen sähkökeskus;

5) työkohteen läheisyydessä olevat sähkölaitteiston jännitteiset osat eristetään luotettavasti alueesta, jolla työskennellään tai johon työtä tehtäessä voidaan ulottua ottaen huomioon työvälineet ja tarvikkeet.
keskuksessa voi lukea vieras ohjausjännite.mistä maalikko voi tietää mitä se tarkoittaa
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Eihän tuo varmaan luvallista kaikilta osin ole, mutta Paulin 'ohjetta' kannattaa noudattaa. Mitä järkeä on maksaa jollekin kahden johdon kytkemisestä jos itsekin varmasti osaa?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

peruspumppu sanoi:
keskuksessa voi lukea vieras ohjausjännite.mistä maalikko voi tietää mitä se tarkoittaa

No jos maallikko on keskuksen kimpussa niin todennäköisesti kyllä tietää...

Jossain lämmityksen omassa pikkukeskuksessa voinee näin käydä vaikkapa yösähköohjauksissa, itse pääkytkimen ohi ei taida asuinrakennuksissa paljon sähköjä tulla, paitsi ehkä verkkokäskyvastaanottimeen.

Eiköhän moisesta ole sitten selvä varoitus alakeskuksen kyljessä... ja eikun pääkytkimelle katkomaan.

Mitenkäs arvon sähkärit itse todellisuudessa toimivat ? Senverran kuin olen touhua seurannut ei ammattimeis koko keskuksesta sähköjä katko ihan pikkuhommien takia, esmes kun liitetään uusi ryhmäjohto vapaaseen johdonsuojaan.

Kukas sitä nyt pimeässä kytkee... lienee paras selitys tälle.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Mitenkäs arvon sähkärit itse todellisuudessa toimivat ? Senverran kuin olen touhua seurannut ei ammattimeis koko keskuksesta sähköjä katko ihan pikkuhommien takia, esmes kun liitetään uusi ryhmäjohto vapaaseen johdonsuojaan.

Juu en katko en. Miksi pitäisi?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Olen ollut eläkkeellä noin 10 vuotta mutta työelämässä olin päivittäin tekemisissä kiinteistöalan teknisen juridiikan kanssa. Mielestäni tähän asiaan sovelletaan seuraavaa liitettä ja sieltä vaikkapa 13 ja 14 kohtaa. Jos ehdot täyttyvät niin kysytyn työn voi aivan hyvin tehdä.

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/2836.pdf
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Dippa sanoi:
Mitenkäs arvon sähkärit itse todellisuudessa toimivat ? Senverran kuin olen touhua seurannut ei ammattimeis koko keskuksesta sähköjä katko ihan pikkuhommien takia, esmes kun liitetään uusi ryhmäjohto vapaaseen johdonsuojaan.

Juu en katko en. Miksi pitäisi?

No en minäkään ;D

Vaan kun tuolla pykälissä sanotaan, että pitää tehdä jännitteettömäksi, niin riittäisikö tulkinnaksi se, että juuri sen johdonsuojan ruuvin alla ei ole sähköä ( luotettavasti).

No.. koko tämä keskustelu on turhaa saivartelua, kyllä tällä foorumilla jotain pientä oikeasti raplaavat immeiset ovat perillä siitä mitä ovat tekemässä, ja mistä saa sormilleen.

Itse asiassa voisin heittää uuden kymysyksen.

Jos jule- modaa Heavyn rakennetta tarpeeksi, sen saa laittaa takaisin käyttöön harrastepykälän nojalla ihan laillisesti.
Jos jule- vaan kasaa vehkeen ennalleen, voidaan kinata siitä, onko kyseessä luvaton korjaustoiminta.
Purkaminenhan on erikseen mainittu luvalliseksi.

Eli muuttuuko laite harrastusvälineeksi siinä vaiheessa kun kauppias sanoo, että liikaa sorkittu, takuu meni ?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

VesA sanoi:
Dippa sanoi:
Mitenkäs arvon sähkärit itse todellisuudessa toimivat ? Senverran kuin olen touhua seurannut ei ammattimeis koko keskuksesta sähköjä katko ihan pikkuhommien takia, esmes kun liitetään uusi ryhmäjohto vapaaseen johdonsuojaan.

Juu en katko en. Miksi pitäisi?

No en minäkään ;D

Vaan kun tuolla pykälissä sanotaan, että pitää tehdä jännitteettömäksi, niin riittäisikö tulkinnaksi se, että juuri sen johdonsuojan ruuvin alla ei ole sähköä ( luotettavasti).

Oma mielipiteeni on 'jänniteettömyyden toteamisen' voi tehdä vain ammattilainen.
Kytkennän jälkeen tarvitaan taas ammattilainen 'tarkistamaan' tehdyt työt.

Jännitetyötä voi tehdä vain ammattilainen suoritettuaan jännitetyö koulutuksen 'ei maallikko'..

Sinänsä hyvin selkeitä säännöksiä..

Toki jokainen tekee kotonaan mitä 'osaa' mutta jälkiseuraukset voidat olla kohtalokkaat 'jos sattuu jotain'..
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Jännitetyötä voi tehdä vain ammattilainen suoritettuaan jännitetyö koulutuksen 'ei maallikko'..

PauliG, ei se ruuvin alle johdon laittaminen ole jännitetyötä. Ei edes työskentelyä jännitteisten osien läheisyydessä jos keskus on määräysten mukaisesti tehty ja uudehko.

Jännitetyöhön sitten vaaditaankin kaksi ammattilaista.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Ollaanko täällä enimmäkseen sitä mieltä että "kylmäainelaki" on ehdoton mutta "sähkölait" voi tulkita oman mielensä mukaan.
Tuntuu perin oudolta, eikö kaikki lait ole samanarvoisia?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Mielestäni on turha vääntää pykälien pilkuista enää jos on menty laittomalle puolen avaamalla keskuksen kansi ilman pätevyyksiä.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Jäähöyry sanoi:
Ollaanko täällä enimmäkseen sitä mieltä että "kylmäainelaki" on ehdoton mutta "sähkölait" voi tulkita oman mielensä mukaan.
Tuntuu perin oudolta, eikö kaikki lait ole samanarvoisia?
suurin osa on säädöksiä ei lakeja
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Dippa sanoi:
Jännitetyötä voi tehdä vain ammattilainen suoritettuaan jännitetyö koulutuksen 'ei maallikko'..

PauliG, ei se ruuvin alle johdon laittaminen ole jännitetyötä. Ei edes työskentelyä jännitteisten osien läheisyydessä jos keskus on määräysten mukaisesti tehty ja uudehko.

Jännitetyöhön sitten vaaditaankin kaksi ammattilaista.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Joo mutta sähkömarkkinalaki sanoo että "sähkölaitteistot on rakennettava voimassaolevia standardeja ja määräyksiä noudattaen".
Tuo kattaa kaiken kiinteisiin laitteisiin kohdistuvan sähköasennustyön. Sanamuoto ei välttämättä ollut pilkulleen noin mutta asia on.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Jäähöyry sanoi:
Joo mutta sähkömarkkinalaki sanoo että "sähkölaitteistot on rakennettava voimassaolevia standardeja ja määräyksiä noudattaen".
Tuo kattaa kaiken kiinteisiin laitteisiin kohdistuvan sähköasennustyön. Sanamuoto ei välttämättä ollut pilkulleen noin mutta asia on.
kyllähän se on selvä jos työkaluilla avataan sähkökeskuksen kansi sen alla saattaa olla jännitteisiä osia eli
maallikot älkää avatko.esim sulakkeen vaihtoa ei saa tehdä jos ei osaa eikä tiedä miten tehdään.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

Täällä kovin moni ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka selvitetään juurta jaksain Yleisellä sähkötyöturvallisuuskurssilla. Se on pakollinen kylmähommia tekevillekin, jos sähkötyötä tekee.

Olisi kiva tietää, onko tästä porukasta kukaan käynyt tuota kurssia, kun asiat ovat oikeasti näin pahasti hakusessa?

Kuka saa avata keskuksen kannen, mitä sieltä löytyy ja miksi?
Saako maalliikko kytkeä johtimen keskuksen kannen taakse?
Minkälaisia sulakkeenvaihtotöitä saa maalliiko tehdä, mihin tarvitaan opastus?
Saako maalllikko käyttää jännitteenkoetinta?
Entä jännitteenilmaisinta?
Milloin maallikko voi käyttää jännitteenkoetinta?
Mitä maallikko voi testata omasta keskuksestaan?
Mitä sähkötöitä maallikko voi tehdä kotonaan?
Kuka vastaa sähkölaitteiston turvallisuudesta?
Kuka vastaa sähköasennuksen turvallisuudesta?
Kuka vastaa työnaikaisesta sähköturvallisuudesta?
Miksi b-opastettu saa tehdä vaihtotyön vain tietyssä paikassa?
Miten on mahdollista, että opastettu henkilöä voi tehdä jännitetöitä?
Pitääkö JT-hanskat olla kädessä, kun mitataan oikosulkuvirtaa kiskostosta?
Saako lämpöreleen kuitata jännitteisen osan vierestä (n. 10 cm) jännitteiseen osaan kohdistuvana toimenpiteenä?
Mikä ihme on jännitteideen osaaan kohdistuva toimenpide?
Saako a-opastettu henkilö tehdä kahvasulakkeen vaihtotyön jännitteisenä?

Esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin vastataan tuolla kurssilla (ainakin minun kursseillani), eikä niistä pitäisi tulla kinaa tällaisella(kaan) palstalla ammattilaisten kesken.

Siispä, keneltä puuttuu todistus tuosta koulutuksesta tai keneltä se koulutus on mennyt vanhaksi (ennen huhtikuuta 2004 saadut todistukset ovat vanhentuneita)? Tai kuka voi rinta rottingilla todeta koulutuksen olevan kunnossa?

Koulutan vuosittain lähes tuhat ihmistä kursseillani ja sähkömiehistä yllättävän monille SFS 6002 -koulutus on heidän elämänsä ensimmäinen. Kokonainen sukupolvi vielä mennee näin, mutta jokusen vuoden tuo koulutus on oneksi sisältynyt jo sähköalan perustutkintoon.

BTW: oliko PauliG Pohjoisella Asematiellä perjantaina hommissa?
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

8)
rtlp23 osui naulankantaan.
Olen vähän huuli pyöreänä seurannut tätä keskustelun etenemistä. :D
SFS-6002 kertoo perusasiat sähkötyöturvallisuudesta.
Jos ei omaa näitä perustietoja sähkötöistä, niin on syytä jättää ne sähkötyöt ammatthenkilöille.
Vaihtelee vaan niitä sulakkeita tai nostelee lauenneita totseja ylös. :)
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

No tämä nyt meni taas vähän sivuraiteelle..

Tarkoitin tuota kohtaa 4:

Jos "harrastaa" puuhastelua ei ole rajoitettu kuin siihen että kyseessä pitää olla laite. Eli jos haluan rakentaa oman ilpin sitä ei sähköpuolelta kielletä ?

Jäljelle jää kysymys siitä, milloin laite on tarpeeksi itse rakennettu. Eli jos modaa valmista ilppiä niin milloin raja ylittyy ?

ktm 1996/516 §10

http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19960516?search=tukes

Riittävää huolellisuutta noudattaen on sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä sekä näihin rinnastettavia töitä,

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä,

3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta, sekä

4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.
 
Vs: Kulutusmittarin asennuslupa

kohta 4 mitä epäselvää omaan käyttöön voi tehdä laiiteita, mutta niiden liitäminen sähköverkkoon kiinteästi ei ole enään ns.. jokamiehen rakentelu oikeus...
 
Takaisin
Ylös Bottom