Hei kaikille!

Tässä syksyllä asennettiin otsikon mukainen laite talooni ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Sanyo pitää noin 150 neliötä rintamamiestaloa mukavan lämpimänä yläkertaa myöten ja sähköä tuo ei silti ihmeemmin tunnu syövän. Minulla on mittari sen verkkojohdossa, josta olen tuota ilokseni seurannut. Tässä odotellaan pidemmän ajan tilastointia, jotta pääsee tosissaan tutkailemaan paljonko säästöä tulee.

Mutta asiaan. Nyt kun pakastaa kone sulattelee itseään. Minulla on iso palju laitteen alla, mutta tuossa äsken kun kävin ulkona kiinnitin huomiota siihen, mistä tuo sulamisvesi tuli paljuun. Se taisi vuotaa laitteen pohjalevyn reunan yli joka ei vaikuta minusta kauhean hallitulta. Laitteen pohjassa on kolme kumitulppaa, jotka poistin ja totesin sormella, että kumitulpan takana oli noin parinmillin jääkerros, siis ulkoyksikön pohjapellin päällä. Rikoin jään ja vesi lorisi iloisesti reijistä.

Onko nuo kumitulpat siis mitä varten? Otin ne nyt pois, miten teillä? Onko asentaja unohtanut ne paikalleen vai mikä funktio niillä on? Varsinainen poistovesiputki (se muovinen L-kirjaimen muotoinen) taitaa olla jäässä. Ohjekirjasta en saanut mitään valaisua asiaan.
 
E

Elmeri

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?


Täällä asentaja nakkas ko. tulpat metsikköön. Ei kuulemma tarvitse.
 

anko

Jäsen
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

Elmeri sanoi:
Täällä asentaja nakkas ko. tulpat metsikköön. Ei kuulemma tarvitse.

Morot
Samoin nakkasin minäkin tulpat ja sen muovikulman mäkeen SAP-93EHN vehkeen pohjasta.
Nyt se tiputtelee kaikista reijistä vettä alla oleviin 2 sankoon.
Niistä tehrään sitten kynttilälyhtyjä, ku pysys toi pakkanen.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

pvirt sanoi:
Onko nuo kumitulpat siis mitä varten? Otin ne nyt pois, miten teillä? Onko asentaja unohtanut ne paikalleen vai mikä funktio niillä on? Varsinainen poistovesiputki (se muovinen L-kirjaimen muotoinen) taitaa olla jäässä. Ohjekirjasta en saanut mitään valaisua asiaan.

Kuljetustulppia, ei kun pois vaan. Samoin se L-kirjaimen muotoinen putki pois. Eli mahdollisimman paljon avoimia vesireikiä, jotta homma pelaa. Tuossa EHN-mallissa kun ei ole pohjapellin sulanapitovastusta, niin se tarvii paljon vesireikiä jotta sulamisvesi ei ehdi jäätyä pohjapellille.
 
P

pvirt

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

Tätä epäilinkin. Kiitokset vastauksista. Käyn aamulla repimässä sen L-muotoisen putkenkin pois.
 

Karhulitos

Aktiivinen jäsen
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

tet sanoi:
Kuljetustulppia, ei kun pois vaan. Samoin se L-kirjaimen muotoinen putki pois. Eli mahdollisimman paljon avoimia vesireikiä, jotta homma pelaa. Tuossa EHN-mallissa kun ei ole pohjapellin sulanapitovastusta, niin se tarvii paljon vesireikiä jotta sulamisvesi ei ehdi jäätyä pohjapellille.

Ei ne kyllä taida olla kuljetustulppia vaan ihan siihen tarkoitukseen jos tarvitsee saada valumavedet yhdestä reiästä ulos (se L tulppa). Eli jos astia/tila koneen alla on niin iso ettei väliä, niin kumitulpat voi poistaa. Jos taasen haluaa tosiaan käyttää vaikka putkea (tarvitaan saattolämmitystä rapeasti), niin sitten kumitulpat tarvitaan ettei valu mistä sattuu.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

Karhulitos sanoi:
Ei ne kyllä taida olla kuljetustulppia vaan ihan siihen tarkoitukseen jos tarvitsee saada valumavedet yhdestä reiästä ulos (se L tulppa). Eli jos astia/tila koneen alla on niin iso ettei väliä, niin kumitulpat voi poistaa. Jos taasen haluaa tosiaan käyttää vaikka putkea (tarvitaan saattolämmitystä rapeasti), niin sitten kumitulpat tarvitaan ettei valu mistä sattuu.

Näinhän se menee tuolla lämpimämmillä leveysasteilla, vaan täällä Pohjolassa menee jäähän jos tulpat on paikallaan. Kuten kysyjällä oli jo alkanut menemään. Kuten sanottu, tuossa koneessa ei ole pohjan sulanapitovastusta, joten melkoisella varmuudella menee jäähän jos tulppia ei poista.
 

Karhulitos

Aktiivinen jäsen
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

tet sanoi:
Karhulitos sanoi:
Ei ne kyllä taida olla kuljetustulppia vaan ihan siihen tarkoitukseen jos tarvitsee saada valumavedet yhdestä reiästä ulos (se L tulppa). Eli jos astia/tila koneen alla on niin iso ettei väliä, niin kumitulpat voi poistaa. Jos taasen haluaa tosiaan käyttää vaikka putkea (tarvitaan saattolämmitystä rapeasti), niin sitten kumitulpat tarvitaan ettei valu mistä sattuu.

Näinhän se menee tuolla lämpimämmillä leveysasteilla, vaan täällä Pohjolassa menee jäähän jos tulpat on paikallaan. Kuten kysyjällä oli jo alkanut menemään. Kuten sanottu, tuossa koneessa ei ole pohjan sulanapitovastusta, joten melkoisella varmuudella menee jäähän jos tulppia ei poista.

:) Juu, mä lähinnä korjasin sanaasi "kuljetustulppa"!
 
P

pvirt

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

Virattomia ne tulpat tosiaan oli. Nyt on päivän aikana jäät sulanneet ulkoyksikön pohjalta. Ei ainakaan näillä pakkasilla kaipaa mitään vastuksia näemmä. Pitää vain hankkia isompi palju alle, kun lorisee kolmesta kohtaa.
 
A

Alastalo

Vieras
Vs: Kumitulpat Sanyo SAP-123EHN ulkoyksikön pohjassa?

Jätin yhden tulpan paikoilleen kaventamaan vedenvuotoa, kun oli muuten sopiva saavi turhana. Vai hiuka lyhyt.
Saapas nähdä jäätyykö ulkoyksikkö pakkasilla.
 