kumn (>50C) veden teko lämpöpumpulla ja eri kylmä-aineet

Tois puol jokke

Vakionaama
Tässä nyt kun uteliaisuuttani oon kokeillut kuinka kuumaa vettä saa tehtyä tuolla r22 mlp värkillä niin ei tunnu olevan muutosta kuin äänessä kun tekee kuumempaa vettä. ottoteho pysyy samana koko ajan ja vesi lämpeää sen 7-8 astetta ainavaan. kompuran manuaalissa on kyllä lukuja 60C vedestä mutta nyt ainakaan ei ole ollut mitään eroja kun on tehnyt 55-56 asteista vettä. oon antanut runksuttaa aina päivä kerralaan kun on nostellut pyyntiä. mutucoppi on siinä hippasen yli kolmosessa. toki tuolta keruusta tulee nyt 5-6 asteista litkua pumpulle.
onko tuo r22 jotenkin parempi kuumemman veden tekoon, jossain muistelen olisko ollut että tuo r417 olis kansa hyvä mutta miten on?

Kolahtaa / pamahtaa sangen kova-äänisesti käyntiin nyt kun ei käy niin usein, jostain luin että on ominaisuus kun seisoo käyttämättä jonkun aikaa. iso kone iso meteli ? vois tietty kokeilla laittaa uudet jouset kumityynyjen tilalle mut en tiiä auttaisko. sitten kun käy hetken niin ääni on tasaista eikä häiritse. Vai olisko jollain vinkkiä tuohon pamaukseen? kontktori on niin eri paikassa että se ei ole toi syy
 
Vs: kumn (>50C) veden teko lämpöpumpulla ja eri kylmä-aineet

Tois puol jokke sanoi:
Vai olisko jollain vinkkiä tuohon pamaukseen?

Pehmokäynnistin?

Eikös joidenkin kompressoreiden öljyt määrää sen kuinka kuumaa sillä koneella voi tuupata? Liian kuumaa kun jurnuttelee pitkät tovit niin öljyistä tulee pikeä ja lopputulos on sitten sitä myöden selvä.
 
Takaisin
Ylös Bottom