Minulla taitaa olla 7 tai 8 yhtäaikaista kWh mittarista laskettua tehoarvoa. Laskenta tapahtuu Siemens'in BPS1 yksikössä siihen kytkettyjen mittamodulien avulla. Ohjelmointikieli on Colbas. Alla esimerkki ohjelmasta jolla teho lasketaan.

Koodi:
10 -- Teho kWh mittarista
20 Z:=60; --Ohjelmasilmukan seisonta- aika sekunteina
1000 ; -- LOOP
1010 A:=$023.CI; -- luetaan kWh mittarin lukema muuttujaan A
1020 P:=(A-B)/Z*3600; -- Lasketaan teho (joka on käytännössä 1 min keskiteho)
1030 B:=$023.CI; -- luetaan uudelleen kWh mittarin lukema nyt muuttujaan B
9999 WAIT DURING Z-MOD(TIME,Z); GOTO 1000; -- Ohjelmasilmukan seisonta aika, ajan Z ja ohjelmasilmukan ajan täsmäys


Selostus
Ohjelma pyörähtää aina 60 sekunnin välein ja tänä aikana syntyneestä kWh mittarin energialukemien erosta (A-B) saadaan
tuona aikana kulunut energia. Muistaakseni Colbaksen ominaisuuksiin kuuluu 7 desimaalia. Enegian määritelmähän on
tehoa aikayksikössä jolloin teho P lasketaan määritelmän mukaisesti rivillä 1020. Ohjelma käynnistetään komenolla
RUN 10,10 jossa ensimmäinen 10 on TSK numero ja toinen 10 on rivi josta ohjelma käynnistyy ja lukee muuttujan Z arvon . Tämä jälkeen ohjelma "ravaa" rivin 1000 ja 9999 väliä rivi riviltä niin kauan kuin ohjelma pysäytetään komennnolla STOP 10.
Muuttujien A, B ja P arvot muuttuvat siis 60 s välein (jos on kulutusta) ja niitä ei talleteta PBS :ään vaan TaloLoggeri käy lukemassa arvot vain P tehoarvon tietokantaan. $023.CI on tekninen/moduliosoite johon kWh mittarin pulssiulostulo on kytketty.

Yhteys TaloLoggeriin
TaloLoggeri käy lukemassa tehoarvon tietokantaan kyselyllä [10]P, muistaakseni nyt 2 min välein. Alla esimerkki Talologgerin grafiikasta. Kuvan numero- osassa olevat kWh lukemat ovat tämänhetken mittarilukemia.

Muuta
Tästä tehomittauksesta saattaa tulevaisuudessa olla hyötyä tehon leikkaamisessa jos ja kun tehokomponetti otetaan käyttöön sähkön laskutuksessa. Esimerkiksi jos päämittauksen teho ylittää asetetun arvon, tiputetaan esimerkilsi Boileri tai lattialämmitys pois. :grandpa: