Kylmää ilmaa

Asuja

Jäsen
Kuis tämä, onko normaalia:

Pumppu (IVT) on säädetty lämmittämään, puhallusnopeus automaatilla. Mutta silloin tällöin se alkaa puhaltamaan viileää ilmaa. Eihän sen pitäisi jäähdyttää lämitysasennossa?
 
H

Heppu

Vieras
Havaitsin saman ilmiön oman ilmalämpöpumppuni (Haier) kanssa, mutta ei hajuakaan mistä moinen johtuu...
 
J

Jaska

Vieras
Mikä lämpötila on asetettu? Ilma voi tuntua viileältä jos se tulee kohti ja lämpötilaasetus on liian pieni (esim 20 tai alle). Kun huonelämpötila on saavutettu, niin laite lopettaa lämmityksen. Kokeile itse säätää puhallusnopeus sopivaksi - onko vielä sen jälkeen sama ongelma?
 
E

eepponen

Vieras
Kuulostaa siltä, että pumppu vain kierrättää sisäilmaa. Eli pitäisi olla yhtä lämmintä sen ilman kuin sisäilman, mutta voi tuntua viileältä kun se ilma on liikkeessä. Täysin normaalia invertterikäyttöisissä pumpuissa.
 

Asuja

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Eli ulkoyksikön sulatusvaiheessa noin tapahtuu. Selvä.

Miksei sisäyksikkö voi vaan olla pysähdyksissä kun haluttu lämpötila on saavutettu. Vai vaikuttaiskohan tuohon se, että ionisaattori on päällä. Otanpa sen pois niin näkee, stoppaako vekotin.
 
E

eepponen

Vieras
Itselläni sisäyksikkö pysähtyy kokonaan kun tulee ulkoyksikön sulatus.
 
Ehkä yksi syy olisi ilman jatkuvan sekoittaminen niin lämpötila pysyisi tasaisempi ympari talon :shock: vaikka lämmitys ei tapahdukaan.
Sulatuksen aikana puhallus loppu kaikissa ILPeissä.
 
F

FA-25

Vieras
Ainakin Mitsubishi suuntaa puhalluksen ylös silloin kun ei ole lämmitystarvetta. Ei tule mitään viileyden tunnetta.
 
2

233791

Vieras
osaisko joku kertoa miksi ulkoyksikkö ei sulata kennoa? merkki on technibel 129 laite on toiminut muuten tosi hyvin paitsi 4-tie venttiili on vaihdettu. kiitos etu käteen.
 
A

Anonymous

Vieras
233791 sanoi:
osaisko joku kertoa miksi ulkoyksikkö ei sulata kennoa? merkki on technibel 129 laite on toiminut muuten tosi hyvin paitsi 4-tie venttiili on vaihdettu. kiitos etu käteen.
Jos laite muuten toimii oikein niin yksi mahdollisuus on ulkoyksikön TE-sensori joka päättää sulatuksen alkamisesta. Sensori mittaa höyrystimen lämpötilaa ja sen muutosta. Kun muutos on tietyn suuruinen niin käynnistetään käänteinen sulatustoiminto 4-toimisen ventiilin avulla.
Jos tämä anturi on viallinen niin toimintoa ei lunnollisesti suoriteta ollenkaan, koska lämpötila muutosta höyrystimessä ei tapahdu.
 
H

HUHjane

Vieras
Asetukset

Tarkasta ILPistä onko automaattitoiminta valittuna myös lämmityksessä?
Ja onko talon muut lämmittimien termostaatit alle IlPin säätöarvon. Siis käytätkö edelleen muuta lämmitystä, esim. lämmitätkö uunia?
Automaattitoiminto voi lähteä tällöin viilentämään, koska monessa ILPissä asetus arvo autotoiminnossa on 24astetta +-2 astetta.
Itse en käytä automaattitoimintoja lainkaan.
Talvella asetuksena -lämmitys :oops:, puhallusnopeus ykkösellä :wink: (muutan tarpeen mukaan) ja ja pattereiden termostaatit alle ILPin asetusarvon. Ja homma pelaa.
Laite on varmaan ihan OK. Vaatii vaan pientä säätöä :D
 