Onko mielestänne maahantuojan myöntämät kylmä-aine luvat alan yrityksille luvallisia,ja voiko niin oikeasti tehdä? Monella yrityksellä on esimerkiksi alle 3kg luvat,mutta tekevät yli 3kg asennuksia "maahantuojan luvilla"

Muistaisin,että vastuuhenkilön pitäisi olla kyseisessä yrityksessä työsuhteessa,vai muistanko väärin?
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Näin on yritykselle vaaditaan vastuu henkilö maahantuojan tai kaverin kaverin luvat eivät riitä!
Eli luvan haltijan täytyyy olla yrityksen palveluksessa ja myös siten, että pystyy valvomaan myös käytännössä työskentelyä.
Eli ei riitä kokosuomessa toimivalle yritykselle, että olusta löytyvät luvat ja hesingissä tehdään duumia.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Paulig tulkintasi on väärä, kyllä riittää yhdelle luvat vaikka olisi 1000 asentajaa töissä., riittää kun jotenkin pystyy kontrolloimaan asentajien ammattitaidon. Esimerkiksi jos asentajilla on kylmäasentajan pätevyys, niin katsotaan että vastuuhenkilö on huolehtinut kavereiden osaamisen. Ei joka kaupungissa tarvitse olla pomoa perseentakana.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Kuulemani mukaan eräs maahantuoja myöntää jälleenmyyjille "kylmä-aine lupia",näillä "luvilla" ei mielestäni ole mitään oikeata merkitystä ihan oikeassa elämässä :)

tiedän heti monta yritystä,jotka tekevät ns maahantuojan luvilla ;)
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Aippi sanoi:
Paulig tulkintasi on väärä, kyllä riittää yhdelle luvat vaikka olisi 1000 asentajaa töissä., riittää kun jotenkin pystyy kontrolloimaan asentajien ammattitaidon. Esimerkiksi jos asentajilla on kylmäasentajan pätevyys, niin katsotaan että vastuuhenkilö on huolehtinut kavereiden osaamisen. Ei joka kaupungissa tarvitse olla pomoa perseentakana.

Tuota minä juuri tarkoitin pystyy kontrolloimaan ja tarvitaessa valvomaan sekä on 'käskyvaltaa'.
Sähkö lupien kanssa on hyvin tarkaakin jos noudatetaan asetusten määräryksiä niin kuin pitäisi.
Ei riitä pelkkä ammattitaito pitää myös olla tavallaan luvan haltijan kontrollissa homma..
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Lämpö sanoi:
Kuulemani mukaan eräs maahantuoja myöntää jälleenmyyjille "kylmä-aine lupia",näillä "luvilla" ei mielestäni ole mitään oikeata merkitystä ihan oikeassa elämässä :)

tiedän heti monta yritystä,jotka tekevät ns maahantuojan luvilla ;)

Maahantuoja voi kouluttaa, mutta luvat kyllä myöntää Tukes..
Tuskin sentään maahantuojat ottavat vastuuta jälleenmyyjiensä työstä, näin ei ainakaan ole tarkoitus olla 'ehkä jokin sekaannus'.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

8)
Onneksi tähän TUKES sekoiluun on tulossa muutos.
Tulevaisuudessa luvat tulevat olemaan henkilökohtaiset.
Ei siis minkään firman tai maahantuojan palveluksessa olevan epämääräisen henkilön.
Hieno homma, että tämäkin asia saadaan tulevaisuudessa pois päiväjärjestyksestä.
Jokainen joka osaa ja pystyy hakee luvat ja saa sen jälkeen toimia lupien edellyttämällä tasollaan.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Koskahan tohon pelleilyyn on oikeasti tulossa muutos? Se olisi tervetullut monelta kannalta. Tiiätkö jotain oikeasti Freeze??
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Kyllä nuo toiminnanharjoittajan luvat ovat jatkossakin yrityksillä, joilla pitää olla palveluksessaan vastuuhenkilö joka näistä vastaa. muutos koskee lähinnä yli 3kg toimiluvan omaavia yrityksiä joiden asentajilta vaaditaan jatkossa jokaisessa työkohteessa ainakin yhdeltä henkilöltä kylmäasentajan tutkinto. Eli jos esimerkiksi jollain market työmaalla on useampi asentaja niin yhdeltä kyseinen tutkinto vaaditaan. Monella yrityksellä on jo työvoimaa palkatessa vaatimuksena kyseinen ammattitutkinto. Eli lupa käytäntö on melkolailla yhteneväinen sähkölupien kanssa.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Toiminnan aloitus
Toiminnanharjoittajan on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus Tukesille. Toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava riittävän pätevyyden omaava vastuuhenkilö. Toimintailmoituksessa on oltava selvitys hänen pätevyydestään sekä työkalu- ja laiteluettelo.

Jos ilmoitus sisältää vaadittavat tiedot, Tukes vahvistaa ilmoituksen lähettämällä todistuksen ja liittää toiminnanharjoittajan tiedot pitämäänsä luetteloon. Luettelo löytyy Tukesin Internet-sivulta.


Näyttää tosiaan olevan, että yksi pätevä riittää. Aippi on oikeassa sähköpuoleen liittyen.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

8)
Suomen kylmäyhdistyksen sivulta löytyy tällainen virallinen lehti.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

8)
Ei pienintäkään epäilystä, ettei tämä tulisi voimaan parin vuoden sisään. ;D
Siinähän on määritelty ihan selvästi mitä kussakin luokassa pitää hallita.

Voi olla osalle uusista ILP yrittäjistä aika vaikea koe.
Vanhoille ammattihenkilöille rutiini juttu. (toivottavasti ;D)
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Tuon testin varmaan voi käydä suorittamassa myös tällainen maallikkokin, vai mitenköhän on...
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Tuon testin varmaan voi käydä suorittamassa myös tällainen maallikkokin, vai mitenköhän on...

Ainakin sähköpuolella voi kuka hyvänsä suorittaa sähköturvallisusstutkinnon, joka on voimassa 10 vuotta. Pätevyyden saamisen kanssa koe on välttämätön muttei riittävä. Lisäksi tarvitaan sitä työkokemusta ja joissakin tapauksissa vähän koulutustakin.

Omasta mielestäni kokeella olisi helppo suorittaa/suorituttaa myös tuo työkokemuspuoli kuntoon. (Itsellä tosin vain S2 pätevyys, ehkä siihen oikeaan paksusähköön on hyvä olla vähän kokemustakin...)
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

http://www.opiks.fi/sahkoturvallisuustutkintojen%20valmennuskurssi_s2008.doc

Kurssin kanssa vajaa tonni. Kirjat saa ilman kurssiakin.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Mutta Seti myöntäävasta luvat kun riittävä pohjakoulutus on kunnossa S2 ja S1 vähimmäisvaatimuksena sähköasentajan koulutus 3V (120ov).
Ja päälle työkokemusta. Ja hyväksytysti suoritettu vähintäin 10v vanha turvallisuus tentti..

Sähkö luvat EIVÄT tule pelkällä kokeella vaa kolutuksella ja työkokemuksella.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Sähkö luvat EIVÄT tule pelkällä kokeella vaa kolutuksella ja työkokemuksella.

Taitaa pauli riittää myös 6 vuotta työkokemusta, jos ei ole koulutusta.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Dippa sanoi:
Sähkö luvat EIVÄT tule pelkällä kokeella vaa kolutuksella ja työkokemuksella.

Taitaa pauli riittää myös 6 vuotta työkokemusta, jos ei ole koulutusta.

Niin.. ja taisi olla niin, että sähköpuolen dippainssi saa S1-luvat ilman kokemustakin..

Mitenkähän näitä käytännössä valvotaan.. paitsi toki suunnittelupapereita selaillen.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Niin.. ja taisi olla niin, että sähköpuolen dippainssi saa S1-luvat ilman kokemustakin

Ei saa.

Pätevyystodistus S1

Pätevyyteen vaaditaan sähköalan diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinto sekä tutkinnon jälkeen riittävän laaja-alaista sähkötöiden johtamiseen perehdyttävää työkokemusta koulutuksesta riippuen 2—6 vuotta, josta 1—2 vuotta oltava yli 1 kV:n työkokemusta. Lisäksi on oltava hyväksytysti suoritettuna turvallisuustutkinto 1. S1-luokan pätevyystodistus on laajin. Se oikeuttaa toimimaan kaikkien sähkölaitteistojen käytön johtajana ja sähkötöiden johtajana lukuun ottamatta hissipätevyyden edellyttäviä töitä. Rajoitetun S1-pätevyystodistuksen voi saada sähkövoima-alan yliasentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rajoitettu S1-luokan pätevyystodistus oikeuttaa samaan kuin S2-luokan pätevyystodistus sekä lisäksi toimimaan enintään 20 kV:n sähkölaitteiston käytön johtajana.

Pätevyystodistus S2

Pätevyyteen vaaditaan sähköalan peruskoulutusta ja työkokemusta vähintään kuusi vuotta ja hyväksytysti suoritettuna turvallisuustutkinto 2. Koulutuksen tulee vastata vähintään kolmen vuoden opintoja ja sen jälkeen tulee olla vähintään kaksi vuotta riittävän laaja-alaista sähkötöihin perehdyttävää työkokemusta.

S2-luokan pätevyystodistus oikeuttaa toimimaan sähkölaitteiston käytön johtajana ja sähkötöiden johtajana enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen osalta lukuun ottamatta hissipätevyyden edellyttäviä töitä.

Pätevyystodistus S3

Pätevyyteen vaaditaan itsenäiseen sähkötyöhön edellytettävä sähköalan koulutus ja työkokemus, esim. kolmivuotinen sähkövoima-alan ammattikoulu ja yksi vuosi vastaavaa työkokemusta. Lisäksi on oltava hyväksytysti suoritettuna turvallisuustutkinto 3. S3-luokan pätevyystodistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 000 voltin vaihtojännitteiseen ja 1 500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien laitteistojen korjaustöissä ja kokoonpanotöissä lukuun ottamatta hissipätevyyden edellyttäviä töitä. Kokoonpanotyöhön rinnastetaan myös yksittäisen laitteen syöttöjohdon asentaminen keskukselta lähtien.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

VesA sanoi:
Dippa sanoi:
Sähkö luvat EIVÄT tule pelkällä kokeella vaa kolutuksella ja työkokemuksella.

Taitaa pauli riittää myös 6 vuotta työkokemusta, jos ei ole koulutusta.

Niin.. ja taisi olla niin, että sähköpuolen dippainssi saa S1-luvat ilman kokemustakin..

Mitenkähän näitä käytännössä valvotaan.. paitsi toki suunnittelupapereita selaillen.

Aina vaaditaan lisäksi myös työkokemus!
S1 luvat vaativat tuon suurjännite työkokemuksen yli 1000V
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Tuossa ohessa lyhyesti nuo sähköpätevyydet ja niiden vaatimukset.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/tukes_ohjeS5-07.pdf
http://ta.ramk.fi/~tauno.tepsa/STUR%20b/sahkoturvallisuussaadokset.pdf
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Sellanen pieni tarkennus viellä että S2 ja S3 on 1000V / 1000A AC MAX. S3:sen luvilla saa kyllä korjailla melkein mitä vaan mutta asennuksia ja laajennuksia periaatteessa ei saa tehdä ILP:in saa kyllä nippanappa nykästä vanhaan keskukseen.

S lupien saaminen on sinänsä aika tulkinnan varaista. "Ammatti kokemuksen pitää olla riittävän laaja alaista." Jos luvan hakija saa jonkun kirjoittamaan sopivat paperit niin luvathan saa vaikka olisi tehnyt pelkkästään omakotitaloja.

Tosin jos on vaikka S2 omat luvat se ei velvoita lähteä tekemään esim: Vanhan 500A/DC moottorin tyristorisäätimen korjausta
vaikka S3:sillakin hommaan voi huoletta lähteä ;)

Pähkinän kuoressa.
Jos on omat tai firman alla olevat luvat ei oikeastaan voi paljon sähköasennuksissa velmuilla (no tehdää tää nyt näin) Eikä kyllä
tarvitsekkaan hommatkoon muualta jos siltä tuntuu.

Omilla luvilla taas saa tehdä ihan mitä vaan jos osaa ja ei kerro kellekkään ;) Ja jos ei osaa niin sitten pitää viellä muistaa kertoa siitä Ranesta joka sen homman halvalla teki.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Sellanen pieni tarkennus viellä että S2 ja S3 on 1000V / 1000A AC MAX

Miksei muuten pätevyystodistuksessa mainita muuta kuin kaikki 1000 V AC ja 1500 VDC työt? Jos tokumenttiin nojataan niin silloin kat tuo virtarajakin pitäisi olla näkyvillä.. ..
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Kyllä se virtarajakin jossain siellä on mainittu.

Edit:
Hieman typistettyjä ja vasurilla heitettyjä lupa menettelyistä on laitettu tänne "taivaan tosina" tietoa.
Heitin vaan ton jutun siksi että sähkö puolellakin on monenlaista osaamista niin kuin muillakin aloilla.

Mutta osaan mä tehdä nakkikastikettakin vaikka se ei ole viellä luvanvarasta ;-)
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Dippa sanoi:
Sellanen pieni tarkennus viellä että S2 ja S3 on 1000V / 1000A AC MAX

Miksei muuten pätevyystodistuksessa mainita muuta kuin kaikki 1000 V AC ja 1500 VDC työt? Jos tokumenttiin nojataan niin silloin kat tuo virtarajakin pitäisi olla näkyvillä.. ..


UUSISSÄ S-luvissa ei ole virtarajoja vain jänniterajat.
Vanhoissa C,B,A luvissa oli virtarajoja jne... vaihto suoraa S lupiin (S2/S1) riippuen edellisestä laajuudesata ja työkokemuksesta / koulutuksesta saa joko S2 tai S1 luvat.
Vanha D vaihtui vain S3 lupaan. Nämä vaihdokset saa pelkällä hakemuksella ja maksulla..

S3- luvat voivat oikeuttaa vain laitekorjaukseen joissakin tapauksissa on rajauksena jos työkokemus sen sallii myös ryhmäjohdon tuominen keskukselta.
Eivät niin yksiselitteiset kuin S2 ja S3 luvat.

S2 1000V/Ac ja 1500V/DC
Rajoitettu S1 20kV asti
Rajoittamaton S1 ei mitään rajaa
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Kysymys; Onko tuota ilmalämpöpumppujen asentamista sanktioitu mitenkään? Eli jos kaveri päättää vain ryhtyä asentelemaan pumppuja firmansa puitteissa ilman minkäännäköistä TUKESin hyväksyntää...

Eli toteutuuko tuossa Rikoslain rikos:

48 luku (21.4.1995/578)
Ympäristörikoksista
1 § (29.6.2007/748)
«Ympäristön» «turmeleminen»

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen taikka näiden tai ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain (1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun säännöksen, jätelain nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai



siten, että teko on omiaan aiheuttamaan «ympäristön» pilaantumista, muuta vastaavaa «ympäristön» haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava «ympäristön» turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


Miten on?
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Varmaankin jää oikeuden päätettäväksi. Jos itselleen asentaa asianmukaisesti linnaan ei varman joudu.

Maahantuoja tosin huolehtii osaltaan tästä epäämällä takuun.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Dippa sanoi:
Varmaankin jää oikeuden päätettäväksi. Jos itselleen asentaa asianmukaisesti linnaan ei varman joudu.

Maahantuoja tosin huolehtii osaltaan tästä epäämällä takuun.

Tämä nyt kiinnostaisi tietää ihan teorian tasolla. Totta kai oikeus päättää, mutta täyttyykö sanamuoto mielestänne?
Lain täytäntöönpanevasta osasta ei tarvitse välittää, sillä se periaatteessa riittää aina. "On omiaan" viittaa abstraktiseen vaarantamiseen eli konkreettista vaaratilannetta ei tarvitse syntyä.

Lähinnä tuo alkuosa kiinnostaa
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

kolibri sanoi:
Dippa sanoi:
Varmaankin jää oikeuden päätettäväksi. Jos itselleen asentaa asianmukaisesti linnaan ei varman joudu.

Maahantuoja tosin huolehtii osaltaan tästä epäämällä takuun.

Tämä nyt kiinnostaisi tietää ihan teorian tasolla. Totta kai oikeus päättää, mutta täyttyykö sanamuoto mielestänne?
Lain täytäntöönpanevasta osasta ei tarvitse välittää, sillä se periaatteessa riittää aina. "On omiaan" viittaa abstraktiseen vaarantamiseen eli konkreettista vaaratilannetta ei tarvitse syntyä.

Lähinnä tuo alkuosa kiinnostaa


Muistelisin, että ympäristökeskus voi hakea liiketoiminta kieltoa yritykselle jossa toimitaan miten sattuu näitten kylmäaineiden kanssa.
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Luulisi nyt jollain kylmäkallella olevan ihan relevanttiakin tietoa näin tärkeästä omaan alaan liittyvästä asiasta. ???
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

PauliG sanoi:
Dippa sanoi:
Sellanen pieni tarkennus viellä että S2 ja S3 on 1000V / 1000A AC MAX

Miksei muuten pätevyystodistuksessa mainita muuta kuin kaikki 1000 V AC ja 1500 VDC työt? Jos tokumenttiin nojataan niin silloin kat tuo virtarajakin pitäisi olla näkyvillä.. ..


UUSISSÄ S-luvissa ei ole virtarajoja vain jänniterajat.
Vanhoissa C,B,A luvissa oli virtarajoja jne... vaihto suoraa S lupiin (S2/S1) riippuen edellisestä laajuudesata ja työkokemuksesta / koulutuksesta saa joko S2 tai S1 luvat.
Vanha D vaihtui vain S3 lupaan. Nämä vaihdokset saa pelkällä hakemuksella ja maksulla

S3- luvat voivat oikeuttaa vain laitekorjaukseen joissakin tapauksissa on rajauksena jos työkokemus sen sallii myös ryhmäjohdon tuominen keskukselta.
Eivät niin yksiselitteiset kuin S2 ja S3 luvat.

S2 1000V/Ac ja 1500V/DC
Rajoitettu S1 20kV asti
Rajoittamaton S1 ei mitään rajaa

Oikeassa olet. Mistä lie oli jäänyt toi virtaraja päähän :-/
 
Vs: Kylmä-aine luvat?

Oikeassa olet. Mistä lie oli jäänyt toi virtaraja päähän :-/

Tuli itekin tavattua tuo oma Sähköpätevyys 2 todistus moneen kertaan tuon Karin kommentin jälkeen. Virtarajaa ei löydy kirveelläkään,...
 