kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Huimatepi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

Huimatepi

Vieras
Mikähän se mahtas olla tarkka taytösmäärä tuolle 5000:lle. Varaajana böron 500l energia varaaja jossa 15m kierukka ja matkaa pumpulta varaajalle n.4m. Koneessa tällä hetkellä tehtaalla laitetut eväät sisällä. Olis varmaan kannattanu mitata määrä sillon asennuksen yhteydessä.
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Tässä on ilmeisesti kyseessä 5000EEVi ja 5500E (tehdastäyttö 1180g) on aivan toinen kone. Tehdastäyttö 5000EEV:ssä on 1450g (ilmoitettu määrä), iloitettu määrä on määritetty sisäyksikkö-mallille jossa käytetään 8m liitäntäsarjaa.
Käytettäessä pidempää kuin vakio(8m) liitäntäsarjaa, suosittelevat 15g/m lisäämistä jokaisesta alkavasta metristä viiden (5) metrin jälkeen..

<A HREF="https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qf3dHyho_QSMWDeH.P46VayxbPCE="> 5000EEVi ohje </A> -varaaja malli sivu 8.
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Paha mennä oireista sanomaan, kun ei tiiä mitä tuolta osais odottaa. Ensimmäisen vuoden tuntui ainakin lämmittävän paljon paremmin kuin nyt. Kaasun lämpökin nousi parin asteen pakkasissa putken pinnasta mitaten yli 70°. Nyt pyörii maksimissaan siellä 43-45 välissä ja vähän kun kuuraantuu niin siinä 35° tienoolla pyörii. Alkuun pumppu teki myös lämpimän käyttöveden 10pakkasille asti. Syksyllä joutu erillisen tulistusvaraajan asentamaan. Nyt oon pumpulla hoitanu vain esilämmityksen tuonne 34°.

Kuun asento ja auringonpilkut taitaa olla aika ratkaisevassa asemassa tuon pumpun sulatusten ja toiminnan kannalta. Nestelasissa välillä armotonta kuohuntaa.

Täytynee tsekata nuo kylymäaineet ja kattoo paljonko on kiinan poika viittiny laittaa ainetta.
Jos kokeilis vaikka 1,6kg.
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Minun Ultissa oli ihan samat oireet. Kylmäaineet tarkistettiin joku viikko sitten ja ne oli ihan ok. Mutta sen jälkeen Ulti piristyi. Nyt tuottaa tosi hyvin. Vielä -10 asteen pakkasissa cop on n. 1,6. En tiedä, mikä piristyksen sai aikaan.
En usko, että kannattaa summassa lähteä aineita lisäämään. Kokeileppa eri tavoin sammuttaa ja käynnistää konetta. Esim. laita pyynti aivan minimiin ja anna laitteen sammuttaa itsensä. Nosta sitten jossain vaiheessa vaikka parin tunnin päästä pyynti maksimiin ja anna laitteen käynnistyä uudelleen. Tällaisen proseduurin tein, kun asentaja tuli käymään. Veikkaan, että omassa koneessa paisariventtiili jotenkin juuttuu väärään asentoon jossain tilanteessa.
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Kaikkea on kyllä kokeiltu. Sammuteltu eri tavoin ja ollut sähköttä pitkännii aikaa. Nestelinjaa käsin kuristamalla saa kohinan loppumaan ja kaasunlämpötilan jakson alussa hieman korkeammaksi. Kaasulinjan lähtöpäähän ilmaantunu neon keltasen ja vihreen väristä töhnää. Merkki mistä?
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Tuossa tovin pumppua tutkaillessa huomasin, että käynnistyessä tuuletin pyörähtää käyntiin ja sammuu heti. Parin sekunnin kuluttua sama juttu. Tätä vatkausta jatkui noin minuutin verran. Onko muut huomannu samaa?
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Huimatepi sanoi:
Tuossa tovin pumppua tutkaillessa huomasin, että käynnistyessä tuuletin pyörähtää käyntiin ja sammuu heti. Parin sekunnin kuluttua sama juttu. Tätä vatkausta jatkui noin minuutin verran. Onko muut huomannu samaa?
Samaa on huomattu. Saattaa starttailla muutamaan kertaan, kunnes jää pyörimään. Varmaankin joku mainio ja tarpeellinen ominaisuus. ;)
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Toivotaan niin. Takuuaika lähenee loppuaan. ;D
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Huimatepi sanoi:
Täytynee tsekata nuo kylymäaineet ja kattoo paljonko on kiinan poika viittiny laittaa ainetta.
Jos kokeilis vaikka 1,6kg.
Täällä on 9m putket ja Ulti-/Akvaterm 320l varaajan kierukka (12,2m CU 22mm).
Ultin mukaan täyttö tulee olla 1450 + 60. Ultin ohjein täytettiin.
Amitimen mukaan sopiva täyttö olisi 1620.
Tony Amitimelta varoitteli liiallisesta kylmäaineen määrästä, kun aineet ei tahdo joka tilanteessa sopia oikein minnekään..

Eipä täälläkään kk-lämpötila paljoakaan nouse, mutta mittaroinnin mukaan koppi on vähintäänkin kohtuullinen.
 
Vs: kylmäaine määrä 5000eev kuumakierukka malliin?

Pitänee tuossa kevään korvalla punnita aineet mitä koneesta löytyy. Tuossa 500l:ssa on käsittääkseni 15m kierukka. Eli joku reilu 1600g vois olla lähellä.
 