Vs: Kylmäaineen lämpötilaliukuma?

Yritän vastata kansantajuisesti.
Yksikomponenttisilla tai atseotrooppisilla kylmäaineseoksilla lämpötila pysyy vakiona koko höyrystymisen tai lauhtumisen ajan. Näitä ovat tai olivat vanhat hyvät kylmäaineet R-12 (CCI2F2), R-22 ja R-502. Uusista aineista R-134a (CH2FCF3) on yksikomponenttinen kylmäaine.
(Atseotrooppinen seos on nesteseos, josta keitettäessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä, ts. se tislautuu muuttumattomana. )
Tseotrooppisilla kylmäainesseoksilla lämpötila muuttuu höyrystymisen ja lauhtumisen aikana.
Useilla ns. uusilla kylmäaineilla on tämä ominaisuus. Lähinnä R-400 sarjan kylmäaineilla.
Nämä R-400 sarjan kylmäaineet ovat koostumukseltaan useista eri komponenteista koottuja seoksia.
Esim.
R-407C = seos, jonka komponentteina ovat R-32 (23%), R-125 (25%) ja R-134a (52%). Lämpötilaliukuma noin 7 K
R-410A = seos, jonka komponentteina ovat R-32 (50%) ja R-125 (50%). Lämpötilaliukuma noin 0,5 K
Seossuhteet siis myös vaihtelevat.
Eri kylmäaineita on käytössä useita kymmeniä.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Vesi kiehuessaan on merenpinnan tasolla kutakuinkin +100 C ja jäätyessään -0 C
Jos vedellä olisi lämpötilaliukuma +7C se tarkoittaisi sitä että vesi kiehuessaan olisi esim.+100- +107 C ja jäätyessään esim. -0 - -7 C. Eri komponentit kiehuvat ja lauhtuvat eri lämpötiloissa.
Mitä haittoja tästä on?
Suuri lämpötilaliukuma haittaa laitteen säädettävyyttä.
Kun laitos käynnistyy saattaa mennä useita minutteja ennenkuin laitos saavuttaa suunnitellut käyntipaineet.
Lämmönsiirto huononee "puhtaisiin" aineisiin verrattuna. Mitä suurempi liukuma sitä huonompi lämmönsiirto.
Öljy liukenee eri tavoin eri komponentteihin. Öljyn sopivuus ko. seokselle pitää olla varmistettu, muuten voi tulla laakerivaurio. Öljyn ja kylmäaineen suhteissa voi tulla liukoisuusaukko, jolloinka öljy ei kulkeudu takaisin laitoksen jostakin osasta kompressorille.
Vuoto tapauksissa on usein vaihdettava koko laitoksen täytös, koska eri komponentit höyrystyvät eri lämpötiloissa. Seoksen seossuhteet muuttuvat ja se ei ole enää sitä mitä sen on suunniteltu olevan.
Täyttö pitää tästä syystä aina tehdä nestemäisenä.
Mitä pienempi liukuma sitä parempi.
Mitä isompi sitä huonompi.
Ehkä vähän vaikeatajuisesti vastattu kuitenkin, mutta ainakin yritin.