Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

T

tompo

Vieras
Hitachi RAC-35YH6 tekee jäätä niin paljon että veden ulosvirtausreikä on tukosssa. Pitäisikö kylmäainetta r410a olla enemmän kuin koneen mukana tullut kun putkisto on n. 11 metriä ja kylmäainetta ei lisätty ?
Paljonkohan sitä pitäisi lisätä?
(luin että 20g/m yli perusasennuspituuden mutta en tiedä mikä se on)
Johtuukohan jäätyminen liian vähäisestä kylmäainemäärästä vai jostain muusta syystä?
 

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Kuinka niin koneen mukana tulee 11m putkisto? Eikö asentaja katkaise putket tarvittavan matkan mukaan!
Asentaja/asiantuntijat varmaan osaa tähän vastata.
Ulkoyksikön sisällä oleva kylmäaine pitäisi riittää 20 metriin saakka. Mutta jos ainetta on karannut asennettaessa mäkeen niin sitten ei riitä!
Pitää tietysti mitata.

Tuoteluettelo:
http://www.hitachicool.fi/
Sivu 11
http://www.hitachicool.fi/Hitachi-tuoteluettelo.pdf

Korkeusero enitään 5 m
Suositeltava putkipituus vähintään 5 m
Putkipituus enintään 20 m
Täyttömäärä 0,87 ( 20.0 m asti )
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Tarkoitatko että sulamisvettä tulee uy:n alle paljon? Se on normaalia ja kertoo että konetta oikeasti käytetään ;)
Mutta jos jäätä alkaa kertymään uy:n sisään eikä sulamisvedet pääse valumaan pois normaalisti, siitä reiästä, niin olisko sieltä silloin pohjan sulanapitokaapeli jyrähtänyt? Smiley211006 Vai olikos Hitsussa se hotpipe? Vai onko jäävuori uy:n alla kasvanut jo niin isoksi että on pohjassa kiinni?
 
T

tompo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Ilmeisesti hotpipe, koska mitään kaapelia ei ole. Reikä on jäätynyt umpeen, eli nyt se kerää jäätä laatikon sisään. Pelkään että seuraavaksi propeli ottaa kiinni jäähän, jos käytän vielä.

20 metrin putki on max, mutta kun suositus on 5 metriä, niin olisikohan sitten asentajan pitänyt lisätä kylmäainetta. Asentaja otti putkea kerältä tarvittavan määrän eikä mitään asennusputkea tullut itse koneen mukana.
 
F

felon

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Jos tää ei ole provo niin soita asentajalle! Millaisissa olosuhteissa kone on. Poista alta jäät ja puikot mikäli ne on maassa,saavissa tai jossain kiinni ja laita laite vaikka ensihätään n.10 minuutiksi jäähdytykselle pyynti 16 ja sen jälkeen takas lämmitykselle tsekkaa tilanne ,sitten soitto firmaan ellei ole ollut homma itsestä kiinni. Jäät on merkki siitä ,että kone ei seiso turhanpanttina eli säästöä kertyy! Tosin se ei ole hyvä ,mikäli joku mättää ja reiät kokonaan tukkeutuu. ;) Kurkkaappa näetkö jostain hotpipeä kennon alla, siis kupariputkea.
 
T

tompo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Kiitos ohjeista, täytyy kokeilla ohjeita ja tarkastaa tilanne. Mutta vielä kiinnostaisi tietää oikea kylmäaineen määrä, eli onko siitä olemassa todellista tietoa, vai onko kyseessä mutu tai mielipideasia. Jos kylmäainetta ei n. 11 metrin (alle 20 m) putkelle tarvise lisätä (siis siihen määrään nähden, mitä koneen mukana tulee) niin mitään asennusvirhettä ei mun käsittääkeni ole tehty.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

tompo sanoi:
Kiitos ohjeista, täytyy kokeilla ohjeita ja tarkastaa tilanne. Mutta vielä kiinnostaisi tietää oikea kylmäaineen määrä, eli onko siitä olemassa todellista tietoa, vai onko kyseessä mutu tai mielipideasia. Jos kylmäainetta ei n. 11 metrin (alle 20 m) putkelle tarvise lisätä (siis siihen määrään nähden, mitä koneen mukana tulee) niin mitään asennusvirhettä ei mun käsittääkeni ole tehty.

http://www.hitachiklima.ch/pdf/tech/Technische%20Daten/2011/DE_097-104.pdf

Lisätä ei ilmeisesti tarvitse tämän dokun mukaan, vai miten käännätte: "Keine zusätzliche Füllmenge nötig"

Tämän mukaan kylmäainetta pitäisi itseasiassa vähentää jos putkipituus on alle 5 metriä? "Bei Leitungslängen unter 5 m muss Kältemittel abgesaugt werden (g/m)"

Asennusohjeissa ja Service Manuaalissa ei ollut mitään viitteitä kylmäaineiden lisäykseen.
 

Liitteet

  • DE_097-104_RAC35YH6.pdf
    98,4 KB · Katsottu: 442

jussi

Vakionaama
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Jos se jää kertyy sinne pohjapellille, eikä esim. kennon alaosaan, niin ongelma EI ole täytösmäärässä. Riittävästi pakkasella oleva, osittain jo jäässä oleva
pohjapelti imee kyllä kaiken lämmön sulatusvedestä, jos sille ei ole riittävää saattolämmitystä tarjolla. Siihen ei varmaan "hotpipe" enää miinus parinkympin jälkeen
pysty.
 

nen

Aktiivinen jäsen
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

jussi sanoi:
Riittävästi pakkasella oleva, osittain jo jäässä oleva
pohjapelti imee kyllä kaiken lämmön sulatusvedestä, jos sille ei ole riittävää saattolämmitystä tarjolla.

Näin kävi minulle, kun siirsin sulatusvastusta, että meni sentin-pari etäisyydellä pohjareiästä.
Kovilla pakkasilla ja suurella vesimäärällä reikä jäätyi umpeen ja pohjalle kertyi paksu jääkerros.
Vastus on tosin vain 75w
 
F

felon

Vieras
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Minulla ei ainakaan ole ollut mitään ongelmaa jään jysähtämisen suhteen rac-35yh6 kanssa. Laite pörrää tallissa ja tekee kyllä koneen alle välillä jäätä ihan reilusti, koska joutuu tekemään toisinaan lämpöä aikatavalla. Itse tein ohjurin sulatusvesille ja on pelannut hyvin. Sen olen huomannut ,että joskus tulee roikkuvia jääpuikkoja ja ne on kädellä ohimennessä huitaistava pois ettei ala kasvamaan ja paisumaan ohjurin ja pohjapellin väliin. Ei raskisi millään pitää ohjuriin varmudeksi laittamaani vastusta päällä. ;D Puikot tosiaan kannattaa ottaa pois ajoissa ,koska silloin jos puikko kasvaa saavia tai maata vasten se alkaa äkkiä paisumaan ja tukkii todennäköisesti reijät jollakin kohtaa.
 
T

tompo

Vieras
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

Jep, tuossa se ydin taitaa olla,Eli kun puikkoja ei ota ajoissa pois, yhtenäinen jää maan ja reiän välillä alkaa tukkia vedenpoistoreikää. Myönnän että olen tarkoituksella jättänyt jäiden poistamisen ajoissa tekemättä kun halusin nähdä miten käy. Tällaista asuntoa on vaikea vuokrata kun ei tiedä osaako ja viitsiikö vuokralaiset poistella jäätä.

Olisikohan mitään järkeä tehdä isompi reikä pohjapeltiin? Onko pohjapellillä jokin tarkoitus, nopeasti ajateltuna sitä ei tarvita mihinkään.
 
F

felon

Vieras
Vs: Kylmäaineen määrä(jäätyminen)

tompo sanoi:
Jep, tuossa se ydin taitaa olla,Eli kun puikkoja ei ota ajoissa pois, yhtenäinen jää maan ja reiän välillä alkaa tukkia vedenpoistoreikää. Myönnän että olen tarkoituksella jättänyt jäiden poistamisen ajoissa tekemättä kun halusin nähdä miten käy. Tällaista asuntoa on vaikea vuokrata kun ei tiedä osaako ja viitsiikö vuokralaiset poistella jäätä.

Olisikohan mitään järkeä tehdä isompi reikä pohjapeltiin? Onko pohjapellillä jokin tarkoitus, nopeasti ajateltuna sitä ei tarvita mihinkään.
Näin vähän arvelinkin! :)
Jäiden poisto kuuluu käyttäjän hommaksi eli astia/puikot on jonkun tyhjennettävä ellei ole toimivaa ohjuria ja sitäkin on välillä tarkkailtava. Pohjapelti ohjaa ilmaa ja Summit kyllä toimii ,kun jäät poistaa ajoisa alta. Voi reikiä varmasti vähän isontaa ,mutta tarvitsee silti jonkun jäät alta tyhjennellä ,jos laite vain päällä on. Sellaista se lämpöpumpun kanssa eläminen vaan on. ;) Toiset vielä haluaa ,että jäätä tulisi mahdollisimman paljon alle. Silloin tietää ,että pumppu on tehnyt paljon hommia. ;D
 