kylmäainemäärän toteaminen paineista

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikkis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

mikkis

Tulokas
osaisiko joku konkari vastata. Onko kylmäaineiden täyttömäärää(vajausta) mahdollista tarkistaa paineista?
Jos on mahdollista millainen vajaus pitää olla että sen paineessa näkee.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Mistä laitteistosta olet mittaamassa paineita? Tuon kertomalla voisi antaa apuja varmaankin paremmin.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

mikkis sanoi:
osaisiko joku konkari vastata. Onko kylmäaineiden täyttömäärää(vajausta) mahdollista tarkistaa paineista?
Jos on mahdollista millainen vajaus pitää olla että sen paineessa näkee.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Både sanoi:
pystyy toteamaan.Esim.paine on yhtä kuin lämpö.

Paine on kylläkin yhtä, kuin lämpötila vähennettynä tulistumisella. Tästä syystä lämpötilasta ei voi läheskään aina suoraan lukea painetta eikä päin vastoin.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Tein kokeen sanyolla täyttö 0,8kg

-Imin kylmäaineet pois ja lisäsin puolet oikeasta määrästä (0,4kg)
- Kone jäähdytykselle
- Aloin lisäämään 100g välein
- 0,5kg jälkeen paine ei muuttunut mihinkään.

Tämän perusteella olen sitä mieltä että vajaatäyttöä ei paineista pysty toteamaan.

Mutta vielä jäi pieni epävarmuustekijä vaikka kone oli testiajolla eli jatkuvalla jäähdytyksellä niin se sammutti kompuran.
Epäilen tämän johtuvan siitä että ulkona oli pakkasta n -10C. Veikkaan että tällä suojataan että sisäyksikkö ei mene liian kylmäksi.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Se kun tuo invertteri yrittää korjailla kaiken puutoksen.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

mikkis sanoi:
osaisiko joku konkari vastata. Onko kylmäaineiden täyttömäärää(vajausta) mahdollista tarkistaa paineista?
Jos on mahdollista millainen vajaus pitää olla että sen paineessa näkee.

Näitä painemittauksia miettiessäsi voisit tehdä esim. tämän Hemmo-testin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7527.0

Jos noilla annetuilla ohjeilla pääset selvästi yli +50 asteen puhalluslämpötilaan,
niin oletettavasti myös kylmäpiirin paineet ja -täyttö on tällöin ihan kunnossa /g050

Ystävällisesti
Hemmo
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

kyllä,ja pakkasella paineiden pitäisi olla (laitetyypistä riippuen) siinä 26-30 bar hujakoilla mieluusti ylikin.
Siis hemmo-testin aikana.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

8)
mikkis kysyy:
"osaisiko joku konkari vastata. Onko kylmäaineiden täyttömäärää(vajausta) mahdollista tarkistaa paineista?
Jos on mahdollista millainen vajaus pitää olla että sen paineessa näkee."
Vastaus on kyllä ja ei.

Kuten tuossa jo aiemmat testaajat huomasivat se ei ole ihan yksiselitteisesti varma keino.
Kylmälaitos hakeutuu aina jonkinlaiseen olosuhteiden muokkaamaan tasapainotilaan.
Jos joku olosuhde muuttuu, vaikuttaa se lähes aina koko laitoksen tasapainotilaan.

Jos tarkastellaan sitä mitä tapahtuu, kun järjestelmästä alkaa häipyä kylmäainetta taivaan tuuliin.
Aluksi se ei näy missään, koska kylmäainetta riittää vielä ns. normaalikiertoon.
Siinä vaiheesa kun kyläainemäärä on vähentynyt sen verran, että kylmäainetta ei tule enää nestemäisenä syöttöventtiilille (kapillaari, eks-venttiili, tms) alkaa näkyä seuraavia ilmiöitä.
- imupaine laskee aluksi hieman, mutta kaasun määrän lisääntyessä syöttöventtiilillä imupaine laskee jo selvästi alle normaalin
- imukaasunlämpötila nousee, koska syöttöventtiilin läpi menee myös kaasua, joka vaikuttaa siis venttiilin läpimenevän kylmäainemäärän massavirtaan
- imuhöyryn tilavuus siis kasvaa
- kuumakaasunlämpötila nousee, koska kompressorille tule "harvempaa" kaasua ja se on jo reilusti tulistunutta kompressorille tullessaan ja sieltä lähtiessään vielä enemmän
- lauhtumispaine laskee hieman, koska kompressorin läpimenevä kylmäainemäärä on pienempi
- nestemäisen kylmäaineen alijäähdytys laskee, tai sitä ei ole koska kierrossa ei ole enää kylmäainetta niin paljon, että se olisi täysin nestemäistä lauhduttimen jälkeen
- kompressorin painesuhde kasvaa, koska imupaine laskee pienemmän kylmäainemäärän johdosta
- jäähdytysteho ja sitä kautta myös lämmitysteho laskee
- kompressorin työmäärä kasvaa hieman, vaikka se ei varsinaisesti näykkään lämmitystehon nousuna

Eli pitäisi katsoa aina kokonaisuutta, eikä yhtä arvoa.
Yllä on kuvattu mitä tapahtuu, kun laitos on vajaa.
Mitä tapahtuu, kun syöttöventtiilissä on häikkää onkin jo hieman erilaisempi prosessi.

Valitettavasti ILP-asentajissa on selvä vähemmistö, jotka ymmärtävät nämä perusasiat.
Saati sitten normi ropellihattu osasto.

Kuinka paljon kylmäainetta pitää hävitä, että sen huomaa?
Nämä ovat hyvin laitoskohtaisia, mutta yleensä ILPissä kylmäainetta on hävinnyt noin 30% kun ongelmat alkavat näkyä selvästi.

Hemmo testi on ihan hyvä "peruspetterin" testaus menetelmä.
Testaamalla silloin tällöin erilaisissa olosuhteissa omaa ILPpiään ja laittamalla arvot ylös saa itselleen hyvää vertailumateriaalia, jolla tietää onko ILP kunnossa vai ei.
Jos arvot ovat muuttuneet samoissa olosuhteissa, tietää heti, ettei koje toimi.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Hyvä kattava vastaus asiaan,mutta kuten itsekkin totesit,nuo asiat ei perus-petterille välttämättä kerro mitään.
Toisaalta tämän foorumin kaikkitietäville kotiarpojille kyseinen selvennys on paikallaan. ;D ;D ;D
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Kiitoksia vastauksista.

Vielä kiinnostaisi tietää, miten tämä kylmäaineen lisäys paineen perusteella käytännössä tapahtuu nimenomaan invertteri pumpulla.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

8)
On kaksi yksinkertaista tapaa tai no ehkäpä sittenkin kolme.

1 Paras tapa. Tyhjennä laitos kylmäaineesta tyhjään pulloon. Punnitse pullo ja täytä puuttuva määrä.

2 Jos on sitä kovasti kaivattua ja tälläkin palstalla peräänkuulutettua ammattitaitoa ;D, niin. Jäähdytys mode päälle ja imupaineen mukaan "arviolta" tarkan vaan kanssa oikea määrä kylmäainetta sisään.

3 Jos on täysverinen ILP, jota ei ole suunniteltu viielällä kelillä jäähdyttämään, niin lämmitä kylmäainepulloon suurempi paine, kuin järjestelmässä on. Esim kuumalla vedellä +55 C lämpötilaan pullo ja sen jälkeen korkeapaineen ym. mittaustulosten ohjaamana "arviolta" tarkan vaan kanssa oikea määrä kylmäainetta sisään.

Jokainen ammattimies tai ropellihattu keksii varmasti näitä lisää.
Nämä nyt aluksi :)
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Eli tapa 1. on näköjään käytännössä nopein näin ainakin talvikelillä kun jäähdytystä ei pysty käyttään. Kiitoksia

Vielä kysymys nousi paineista. Mistä oikeastaan homma lähti liikkeelle eli onko loppupaineissa isoja eroja eri pumppumerkkien välillä.

Laitoin taannoin Mitsun heavyn pumpun ja loppupaine jäi 26bar:iin ihmettelin paineen mataluutta, mutta huoltomanuaalin mukaan paine olikin kohdallaan.
Ultimaten pienimmässä/halvimmassa(olikohan joku 8 malli) mallissa loppupaine jäi vain 23bar:iin. Merkistä johtuen jätin aineitten määrän tarkistuksen toistaiseksi tekemättä. ;D
Nämä kaksi merkkiä jäänyt mieleen muista poikkeavana
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Både sanoi:
Hyvä kattava vastaus asiaan,mutta kuten itsekkin totesit,nuo asiat ei perus-petterille välttämättä kerro mitään.
Toisaalta tämän foorumin kaikkitietäville kotiarpojille kyseinen selvennys on paikallaan. ;D ;D ;D

Totta, eivätkä nämä asiat ole kovinkaan hyvin tiedossa edes kaikille lämpöpumppumyyjille tai -asentajille, joten kertaus oli paikallaan.

Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.

Paras teho ja COP nimittäin saavutetaan hyvin yksinkertaisesti suurimmalla mahdollisella täytöksellä, millä kompura ei vielä missään olosuhteissa ime nestemäistä kylmäainetta liiaksi sisälleen. Tällöin höyrystimen teho tulee parhaiten käyttöön, eli ulkoilmasta saadaan eniten tehoa irti.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Freeze sanoi:
8)
Hemmo testi on ihan hyvä "peruspetterin" testaus menetelmä.
Testaamalla silloin tällöin erilaisissa olosuhteissa omaa ILPpiään ja laittamalla arvot ylös saa itselleen hyvää vertailumateriaalia, jolla tietää onko ILP kunnossa vai ei.
Jos arvot ovat muuttuneet samoissa olosuhteissa, tietää heti, ettei koje toimi.

Tuo on hyvä määritelmä, tuo "peruspetteri testaus menetelmä"
Kuvaa hyvin "Hemmo-testin" olemusta.

Monesti tavallisella tallaajalla nämä jutut, paineet ja aineet pilkulleen täällä viheltää yli hilseen,
mutta "Hemmo-testi" antaa mahdollisuuden tarkastaa oman laitteensa toimintakunnon n.88,99% varmuudella. Smiley211006

Olenko oikeassa? /a045b
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Tilator sanoi:
Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.

Paras teho ja COP nimittäin saavutetaan hyvin yksinkertaisesti suurimmalla mahdollisella täytöksellä, millä kompura ei vielä missään olosuhteissa ime nestemäistä kylmäainetta liiaksi sisälleen. Tällöin höyrystimen teho tulee parhaiten käyttöön, eli ulkoilmasta saadaan eniten tehoa irti.

"Ylimääräinen" kylmäaine kertyy kylläkin lauhduttimeen, jos prosessi toimii muuten kunnolla. Kylmäaineen lisääminen täyttää lauhdutinta niin että paine nousee -- ja COP huononee (koska tehoa hukkuu lauhduttimen suurentuneen lämpövastuksen voittamiseen). Nestettä saattaa päästä kompressoriin lähinnä kapillaarikoneessa, kun ollaan pitkällä ylitäytöksen puolella. Toimiva ja oikein säädetty termostaattinen venttiili pikemminkin laukaisee kompressorin suojaukset vastaavassa tilanteessa valtavan lauhdepaineen takia.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

8)
kotte on kyllä ihan oikeassa.
Ei kannata ylitäyttää kojetta, ei siitä ole mitään ylimääräistä hyötyä.

Mielestäni "peruspettereiden" ei tarvitse kojeelleen muita testejä tehdä, kuin säännöllisesti "Hemmo-testi".
Ropellihattuosasto voi yrittää joitain eksoottisempia tapoja selvittää kopterinsa olotilaa ja yrittää hioa omaa COPpiaan muutaman sadasosan paremmaksi vuositasolla. ;D ;D
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Tilator sanoi:
Både sanoi:
Hyvä kattava vastaus asiaan,mutta kuten itsekkin totesit,nuo asiat ei perus-petterille välttämättä kerro mitään.
Toisaalta tämän foorumin kaikkitietäville kotiarpojille kyseinen selvennys on paikallaan. ;D ;D ;D

Totta, eivätkä nämä asiat ole kovinkaan hyvin tiedossa edes kaikille lämpöpumppumyyjille tai -asentajille, joten kertaus oli paikallaan.

Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.

Paras teho ja COP nimittäin saavutetaan hyvin yksinkertaisesti suurimmalla mahdollisella täytöksellä, millä kompura ei vielä missään olosuhteissa ime nestemäistä kylmäainetta liiaksi sisälleen. Tällöin höyrystimen teho tulee parhaiten käyttöön, eli ulkoilmasta saadaan eniten tehoa irti.

No eihän sitä nyt helvetissä kannata ylitäyttää..tais (taas) kerran käydä ylpeys lankeemuksen edelle,ymmärrä jo tilator hyvä ettei kaikkea käytännön juttuja opi netistä!!!

Taas esimerkki siitä mitä netistä lukemalla ja omaa ultia kattelemalla saadaan aikaan.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

kotte sanoi:
Tilator sanoi:
Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.

Paras teho ja COP nimittäin saavutetaan hyvin yksinkertaisesti suurimmalla mahdollisella täytöksellä, millä kompura ei vielä missään olosuhteissa ime nestemäistä kylmäainetta liiaksi sisälleen. Tällöin höyrystimen teho tulee parhaiten käyttöön, eli ulkoilmasta saadaan eniten tehoa irti.

"Ylimääräinen" kylmäaine kertyy kylläkin lauhduttimeen, jos prosessi toimii muuten kunnolla. Kylmäaineen lisääminen täyttää lauhdutinta niin että paine nousee -- ja COP huononee (koska tehoa hukkuu lauhduttimen suurentuneen lämpövastuksen voittamiseen). Nestettä saattaa päästä kompressoriin lähinnä kapillaarikoneessa, kun ollaan pitkällä ylitäytöksen puolella. Toimiva ja oikein säädetty termostaattinen venttiili pikemminkin laukaisee kompressorin suojaukset vastaavassa tilanteessa valtavan lauhdepaineen takia.

Toki. Aktiivisen paisuntalaitteen tarkoitushan onkin säätää höyrystimen kylmäaineen määrä optimaaliseksi, jotta tuo höyrystimen maksimiteho saavutetaan. Tästä eteenpäin lisätäyttämisesta on tosiaankin vain haittaa. Eli olisi kai pitänyt kirjoittaa, että paras täytös on pienin mahdollinen koko höyrystimen tehon käyttävä, mutta kun tuokaan ei aina pidä paikkaansa ;-)
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

Tilator on tavallaan oikeassa. Höyrystimessä pitää olla kylmäainetta niin paljon että se juuri ja juuri mahtuu siellä kiehuman mutta kuitenkin koko tilavuudellaan. Tämähän ei tietenkään käytännössä voi näin toimia kun kiehuminen varmaan on erilaista höyrystimen eri osissa. Tämä siis vain höyrystimen osalta, ajatus on irrotettu kokonaisuudesta.
 
Vs: kylmäainemäärän toteaminen paineista

mikkis sanoi:
Eli tapa 1. on näköjään käytännössä nopein näin ainakin talvikelillä kun jäähdytystä ei pysty käyttään. Kiitoksia

Vielä kysymys nousi paineista. Mistä oikeastaan homma lähti liikkeelle eli onko loppupaineissa isoja eroja eri pumppumerkkien välillä.

Laitoin taannoin Mitsun heavyn pumpun ja loppupaine jäi 26bar:iin ihmettelin paineen mataluutta, mutta huoltomanuaalin mukaan paine olikin kohdallaan.
Ultimaten pienimmässä/halvimmassa(olikohan joku 8 malli) mallissa loppupaine jäi vain 23bar:iin. Merkistä johtuen jätin aineitten määrän tarkistuksen toistaiseksi tekemättä. ;D
Nämä kaksi merkkiä jäänyt mieleen muista poikkeavana

Mitsussa ON EEV, jolla höyrystimen syöttö on aina optimaalinen, eikä höyrystymispaineen muutokset vaikuta merkittävästi lauhtumispaineisiin. Lauhtumispaineisiin vaikuttaa sisäyksikön koko vs koneen teho. Eli mitä suurempi sisäyksikkö verrattuna koneen lämpötehoon, sitä parempi, sillä lauhtumispaineita saadaan alas.

Ultimatessa on kapilaari ja yllä olevassa tapauksessa kapilaari on ilmeisesti mitoitettu aika horoksi, joten järjestelmä on asettunut tuollaiseen tasapainotilaan, eli ilmeisesti kapilaari on mitoitettu +7/35 olosuhteisiin ja kun ilmat kylmenee, niin kapilaari päästää liikaa läpi, jolloin kompura imee nestettä ja lauhtumispaineet laskee. (Tässä yksi versio)
 
Takaisin
Ylös Bottom