Kylmäaineputki seinän sisään?!

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Niilo_ILP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

Niilo_ILP

Vieras
Hei, saako kylmäaineputken asentaa käytännössä kokonaan seinän sisään? Ajatuksena olisi, että asetan rakennusvaiheessa isohkon suojaputken (ja sen sisälle kylmäaineputket) valmiiksi. Kieltääkö joku määräys tämän? Yleensähän kylmäainekotelot kulkeva ulkoseinää myöten ulkona.

- Niilo -
 
Vs: Kylmäaineputki seinän sisään?!

Saa asentaa. Tässä valokuvia parista kohteesta

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2093.msg75558#msg75558
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2093.msg115810#msg115810
 
Vs: Kylmäaineputki seinän sisään?!

Entiiämääräyksistä...

Vuodon toteaminen tulee ehkä vähän haasteellisemmaksi. Ja putkien vaihto, jos asennusputkessa on mutkia...

Mutta en tiedä miksi siinä suojaputki pitäisi olla. Eriste mieluummin ettei kondensoi seinän sisään.
 
Vs: Kylmäaineputki seinän sisään?!

Minä laitoin putket seinälle ennen tiilivuorausta, nyt ne ovat pois näkyvistä tiilivuorauksen ja seinärungon välissä.
 
Vs: Kylmäaineputki seinän sisään?!

8)
Saa laittaa.
Jos vain lämmityskäyttö normaali eristys riittää.
Jos meinaat jäähdytelläkin, niin kannattaa laittaa suojaputken sisään, niin ei tarvitse koskaan pelätä kondenssi ongelmia. Juu kyllä ne eristeetkin periaatteessa riittää, mutta varma on aina varmaa. ;)
 