Kylmäaineputkien korvaaminen letkuilla.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja amake80
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
A

amake80

Vieras
Joo...siis onko mahdollista ja jos ei nii miksei? Kylmäaineputkien korvaaminen esim korkeapaine hydr.letkulla...vaikka teräspunotulla...saisin ilmatteeks.
 
Vs: Kylmäaineputkien korvaaminen letkuilla.

R134A löytyy paljonkin, mutta R410A vähemmän.

Aiempaa keskustelua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5183.0


Goodyear (R134A)
http://www.goodyearep.com/ProductListing.aspx?folderid=650

Parker (R134A)
http://ph.parker.com/us/en/air-conditioning-hose-and-tubing-assemblies

Parker K-LS (R410A)
http://www.stara.co.kr/flica/%B3%C3%B8%C5%BF%EB%C8%A3%BD%BAACH_GB.pdf

Flexifast (R410A)
http://www.ryanairconspares.com/air-conditioning-pipe/air-conditioning-hose-pipe-pre-made
http://www.acglobaluk.com/documents/ArtOfFusion.pdf
 
Vs: Kylmäaineputkien korvaaminen letkuilla.

8)
Juu kyllä niitä on käytetty jo vuosikymmeniä, mutta vaihtelevalla menestyksellä.
On kokemuksia kun on joku laittanut "mitä sattuu löytymään" letkua
ja kun kylmäaine on sitten siitä liotellut kumia matkaansa, niin on ollut koko laitteisto pilalla kerta laakista.
Jos on juuri kylmäaineille ja niiden öljyille suunnitellut letkut, niin oman aikansa kyllä kestävät.
Ikuisia eivät ole missään tapauksessa.
 