Kylmäaineputkien uusiminen laitevaihdon yhteydessä?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 7PP
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

7PP

Jäsen
10v vanha ilmalämpöpumppu on menossa vaihtoon. Kylmäaineputket on aikanaan talon rakennusvaiheessa vedetty käytännössä kokonaan talon rakenteiden sisälle. Haluaisin saada ymmärrystä siitä, miten putkien uusinnan suhteen pitäisi menetellä...
  1. Tarvitseeko kylmäaineputkia käytännössä koskaan uusia, kun ILP vaihdetaan uuteen, vai pitääkö ne aina uusia, vai riippuuko asia jostain?
  2. Onko sillä mitään merkitystä, jos vanha kylmäaine on ollut R410A ja uusi R32?
  3. Voiko mahdollista uusimistarvetta päätellä jollain lailla esim. putkia tarkastelemalla?
  4. Jos vanhoja putkia käytetään myös uuden koneen kanssa, tuleeko asennuksen yhteydessä tällöin huomioida tai tehdä jotain erityisiä toimenpiteitä?
 
Jos laitteet on ehjiä ja niihin saadaan kylmäaineet ajettua takaisin niin putket voi käyttää uudelleen. Merkitystä on käsittääkseni kylmäineessa ollut kompressoriöljyn tyyppi. Synteettinen öljy OK uudelleen käytössä.
 
Kiitos jälleen vastauksestasi!

Entä voiko jostain päätellä tai tutkia, onko vanhassa kylmäaineessa käytetty kompressoriöljy ollut synteettistä - ja entä sitten jos se ei ollutkaan...?
 
Jos öljyistä ja muusta moskasta ei pääse selvyyteen, putket voi puhtaltaa paineilmalla ja liuottimella (esim. mineraalitärpätti). Lopuksi paineilmaa perään niin että ne liuottimet lentävät pihalle ja putket kuivavat. Niin siinä on sitten puhtaaksi pestyt putket ja voi aloittaa uuden asennuksen kuin uusilla putkilla konsanaan.
 
Entä voiko jostain päätellä tai tutkia, onko vanhassa kylmäaineessa käytetty kompressoriöljy ollut synteettistä - ja entä sitten jos se ei ollutkaan...?
Vanhan laitteen Service Manuaalissa on yleensä öljymäärä ja tyyppi kerrottuna
 
Jos tilaa uuden ilmalämpöpumpun niin monikohan asennusfirma käyttäisi vanhoja putkia uuden asennuksessa? Mitenköhän sitten laitteen takuun kanssa, vaaditaanko asennusohjeissa uusien putkien käyttöä?
 
Jos öljyistä ja muusta moskasta ei pääse selvyyteen, putket voi puhtaltaa paineilmalla ja liuottimella (esim. mineraalitärpätti). Lopuksi paineilmaa perään niin että ne liuottimet lentävät pihalle ja putket kuivavat. Niin siinä on sitten puhtaaksi pestyt putket ja voi aloittaa uuden asennuksen kuin uusilla putkilla konsanaan.
Paineilman mukana putkistoon pääsee kosteutta eli ei ne putket kyllä kuivu sillä konstilla.
 
Keskustelin sattumalta samasta aiheesta kokeneen kylmäasentajan kanssa tällä viikolla.
Kertoi, että jos oikein vanha asennus, putket vaihdetaan eristeineen aina kun mahdollista ja asiakas ei välttämättä vaadi vanhan putkiston käyttöä.
 
Kaipa se myös vaikuttaa millaisen työn takana sen putkiston uusiminen on.

Justiin viimeviikolla vedettiin kylmäaineputket, 2 ukkoo 5h sis kahvitauot, en usko että noita putkia tullaan ikinä purkamaan tuolta pois, vaikka se nyt tietysti nyt nopeampaa olisikin kun reitit on valmiina.
 
Puhdistaminen on ainakin kunnon työkaluilla nopeampi homma kuin rakenteiden sisällä olevien putkien vaihto. Jenkeillä on tuohon oma paineilmasysteemi tulppineen. Paineilmalla työnnetään tulppa läpi putken. En ole tuota itse tehnyt kun ei ole työkalua, mutta näiden max 3/8 putkien kanssa DIY-ratkaisu voisi olla ihan tyyliin korvatulppa, kompressori ja vähän jotain putken suulle tiivisteeksi, sitten painetta sisään. Pitää joskus kokeilla jonkun vähän länässä olevan jämäputken kanssa.

Ameriikan ratkaisusta on videoita ihan youtubessa.
 
Paineilman mukana putkistoon pääsee kosteutta eli ei ne putket kyllä kuivu sillä konstilla.
Tuskin enempää kuin uusissakaan putkissa. Liuottimella huuhtelu voi olla toimivaa, ehkä joku brake cleaner tms. helposti haihtuva ja paineilmaa perään. Lopuksi voi tietysti huuhdella vaikka kuivalla typellä. Eiköhän kupariputket säily ihan uudenveroisina tuossa käytössä, uudet kartioliitokset vaan päihin. Luultavasti kyllä toimii ihan ilman huuhteluitakin. Eristeet tietysti pitäisi olla ehjät.
 
Kiitokset runsaista vastauksistanne! Nyt pitäisi saada vielä tehtyä jonkinlainen yhteenveto järkevästä käytännön menettelystä mikäli mahdollista, jotta maallikkona ymmärtäisin, että mitä minun tulisi asentajalta pyytää / vaatia / neuvotella.

Löysin vanhan laitteen Service Manuaalin netistä, ja öljynä siinä on näköjään "NEO22". Aika vähän tuolla taikasanalla onnistuin googlettamaan itselleni lisätietoja, mutta tuntumaksi tuli, että se saattaisi olla polyolesteriöljyä, joka puolestaan lienee synteettistä.

Osaisiko joku ensinnäkin sanoa, että oliko tämä oikea olettamus?

@janti:n mukaan synteettinen öljy olisi ok putkistojen uudelleenkäytön suhteen...

Tarkoittaako tuo sitä, että vanhoille putkille ei olisi käytännössä tarvetta tehdä mitään mineraalitärpättihuuhtelua tms. paineilman avulla (jos siis tuo NEO22 = synteettinen)?

Tai jos tuollainen huuhtelu tulisi kuitenkin tehdä, niin riittääkö kunnollinen tyhjiöinti poistamaan paineilman mukana putkistoon tulevan kosteuden näin pakkaskeleilläkin, ja onko tuommoinen tärpättihuuhtelu yleinen käytäntö niin, että keskivertoasentaja ymmärtää ja osaa tehdä sen oikein?

Ja onko yleistä, että asentajat osaavat käyttää tuota @repomies:n kuvaamaa "tulppasysteemiä" putkien puhdistuksessa?

Hiukan tulee tässä vaiheessa sellainen olo, että parasta olisi, jos putkille ei tosiaankaan olisi oikeasti tarvetta tehdä mitään erityistoimenpiteitä nyt laitevaihdon yhteydessä. Toisaalta tuntuu taas tyhmältä jättää jokin tarpeellinen vaihe nyt tekemättä ja mahdollisesti kärsiä siitä tulevina vuosina...
 
Tiedän käytettyjä sisäyksiköitä jotka on asenneltu brake cleanerilla putsattuna (ja hyvin ilmalla huuhdeltuna sen jälkeen) ja tiedän sisäyksiköitä jotka on asenneltu ilman putsailua. Ja tiedän myös vanhoja R410A putkia käytetyn R32-koneen kanssa putsaamatta. Pirun vaikea sanoa miten paljon tekemisestä tai tekemättä jättämisestä on ollut koneiden kestävyydelle vaikutusta, kun yksikään noista ei ole hajonnut, ja otanta on pieni.

Laittaisin kuitenkin uudet putket, jos veto on ns. "helppo".
 
Kiitoksia, nyt alkaa selvitä pikkuhiljaa... Hyvä valaiseva video tuosta puhdistuksesta, ja etenkin tuo Jantin linkittämä Mitsun Replacemanual selvensi asiaa kovasti!

Ainoa mikä jäi tässä vaiheessa vähän epäselväksi, oli tuon Replacemanualin kohta, jossa oli kuva "Color criteria for determining reusability of piping". Ihan kuin manuaalin kirjoittajalta olisi unohtunut mainita, että mikä se raja-arvo putkien puhdistustarpeelle oikein on tuon öljyn värin suhteen (onko se raja 0.5 vai 6.0 vai jotakin siltä väliltä?). Nyt siinä näyttäisi olevan kyllä asteikko, mutta itse "criteria" vaikuttaisi puuttuvan:

Clipboard02.jpg

Mahtaisiko tähän löytyä vielä jotain konsensusta arvoisilta asiantuntijoilta?

Ja ilmeisesti vanhan koneen öljyn talteenotolle on olemassa jokin hallittu konsti niin, että tuota öljyn väriä pääsee kätevästi tarkastelemaan viimeistään siinä vaiheessa, kun vanhoja kylmäaineita kerätään talteen (vai voiko sitä öljyä kurkata jotain kautta jo etukäteen itsekin)?
 
Paineilman mukana putkistoon pääsee kosteutta eli ei ne putket kyllä kuivu sillä konstilla.
Kannattaisi pikemminkin imeä ulkoilmaa sopivan suodattimen lävitse, sillä tuo kuivaisi putkia eikä ainakaan kastelisi lisää. Erikseen kuivattu paineilma toimisi tietenkin myös.
 
Kiitoksia, nyt alkaa selvitä pikkuhiljaa... Hyvä valaiseva video tuosta puhdistuksesta, ja etenkin tuo Jantin linkittämä Mitsun Replacemanual selvensi asiaa kovasti!

Ainoa mikä jäi tässä vaiheessa vähän epäselväksi, oli tuon Replacemanualin kohta, jossa oli kuva "Color criteria for determining reusability of piping". Ihan kuin manuaalin kirjoittajalta olisi unohtunut mainita, että mikä se raja-arvo putkien puhdistustarpeelle oikein on tuon öljyn värin suhteen (onko se raja 0.5 vai 6.0 vai jotakin siltä väliltä?). Nyt siinä näyttäisi olevan kyllä asteikko, mutta itse "criteria" vaikuttaisi puuttuvan:

Näytä liitetiedosto 81868
Mahtaisiko tähän löytyä vielä jotain konsensusta arvoisilta asiantuntijoilta?

Ja ilmeisesti vanhan koneen öljyn talteenotolle on olemassa jokin hallittu konsti niin, että tuota öljyn väriä pääsee kätevästi tarkastelemaan viimeistään siinä vaiheessa, kun vanhoja kylmäaineita kerätään talteen (vai voiko sitä öljyä kurkata jotain kautta jo etukäteen itsekin)?
Toimivasta koneesta harvemmin irtoaa merkittäviä määriä metallia kiertoon, rikkoutuneesta koneesta hyvinkin. Toimivan koneen kylmäaineet ajetaan ulkoyksikköön jäähdytysmoodilla, ja sinne ne suljetaan, eikä niitä oteta pois. Rikkoutuneen koneen kylmäaineet imetään talteenottopulloon.

Öljy ei mene kaikki ulkoyksikköön eikä talteenottopulloon, vaan sitä jää hieman putkiin. Se on tuo vanha öljy mikä näillä puhdistusaineilla ja tulpilla otetaan pois.

Minun piti tietenkin mennä kokeilemaan miten korvatulppa kulkee kupariputkessa. Hyvin kulkee. Tein suht tiukat mutkat putkiin, jotta olisi realistisen veemäinen putkiveto. 1/4" putkeen laitoin pitkittäin kahtia leikatun korvatulpan, kokonainen ei mahtunut. 3/8" putkeen laitoin kokonaisen. Kapeakärkinen paineilmapistooli kävi 1/4" putkeen juuri sopivasti, ja leveämpikärkinen kävi 3/8" putkeen, mitään tiivistystä ei tarvinnut. EARit lensivät putken toisesta päästä kuin tykin suusta. Jos mitä öljyä olisi ollut putkessa, veikkaan että suurin osa olisi tullut mukana.
 
Hyvää keskustelua!

Sallinette, että lainaan tätä ketjua omaan keissiini.

Itsellä pitäisi vaihtaa yläkerran 17-vuotias vanha sotaratsu Mitsu FA35 piakkoin Toshiban Premium+ 25:een.

Kylmäaineputket ja sähkökaapelit on piilotettu välipohjaan rakentamisvaiheessa 2005.

Sekä sisäyksikkö että ulkoyksikkö tulisivat uudelle pumpulle hieman eri kohtaan kuin nykyisen. SY siirtyisi portaikosta selkeästi yläkerran puolelle n. 2,5m ja UY seinätelineeltä maatelineelle n. 1m.

Asentaja oli sitä mieltä, että hyödynnetään vanhat putket ja kaapelit. Eli vanhoja kylmäaineputkia jatkettaisiin kartioliitoksilla molemmista päistä ja välikaapelia jakorasialla talon sisäpuolella. Vanha virransyöttökaapeli ja turvakytkin UY:lle käytettäisiin sellaisenaan.

Mitä raati tällaisesta mieltä - hyvä vai huono idea?

Itse hieman yllätyin asentajan ehdotuksesta. Itse olin funtsinut homman niin, että vedetään uudet putket ja kaapelit. Alakertaan on nimittäin tarkoitus asentaa toinen Premium+ 25 ihan uutena tulokkaana ja kummankin pumpun putket ja kaapelit saisi yhdestä ulkoseinän läpiviennistä alakerran SY:n vierestä pihalle ja samoihin kouruihin rakennuksen ulkopuolella.
Sisäyksiköt ovat tulossa samalle ulkoseinälle ylä- ja alakerrassa ja ulkoyksiköt nurkan taakse seinustalle vierekkäin maatelineille.
 
Viimeksi muokattu:
Nykykoneet on R32-malleja, periaatteessa olisi parempi tehdä kovajuotoksena se sisäyksikön liitos lähtöjäänkin. Tuossa nyt sitten olisi tuplasti enempi tulitöitä, jos juottelisi ja jatkokin tarvitaan. Vanhoihin putkiin ei mielellään juotella koska putken pinnalla oleva öljy hajoaa ties miksi, vaikka typpeä käyttäisikin huuhteluun.

Jatkojen teko laipoilla on sitten taas yksi potentiaalinen vuotopaikka. Jos asentaja on hyvä, ja ottaa riittävän paljon jäystettä pois putken päästä, käyttää nyloggia ja momenttiavainta kiristäessä, niin kyllä se pitää, mutta harvemminpa sattuu hyvä asentaja kohdalle. Käytännössä voi olla huono päivä, jäysteiden poisto jää vajaaksi, laippa tulee heikkolaatuiseksi, nyloggia ei laiteta, ja sitten vedetään rannemomenttiin koska kyllä rane tietää. Sitten siinä on per putki 2 ylimääräistä vuotopaikkaa tyrkyllä.

Sano sille että jos asentaja lupaa käyttää momenttiavainta ja nyloggia niin jatko käy, jos taas "paljaalla ja ranteella", niin uudet putket.
 
Viimeksi muokattu:
Asentajalle totesin hänen ideansa esiteltyään, että eikös tuossa putkia jatkaessa tule sitten tuplamäärä potentiaalisia vuotokohtia, mutta hän oli sitä mieltä, että näinhän se on, mutta omaan ammattitaitoon täytyy löytyä sen verran luottamusta, että eivät vuoda.

Asentaja on kaverin kaverin palkkalistoilla ja tiettävästi tekee tarkkaa jälkeä.

Taidan kuitenkin päätyä uusiin putkiin ja kaapeleihin. Etenkin tässä tilanteessa, jossa reikä on ulkoseinään tehtävä ja putkivedot kourutettava ulkoseinälle joka tapauksessa alakerran pumpun asennuksen takia. Jos korvattaisiin vain yläkerran pumppu uudella, niin ehkäpä hyväksyisin asentajan ehdotuksen.
 
Lainaan myös hieman ketjua.
Täällä pitäisi tehdä kylmäaineputket VILPpiin uusiksi sisäyksikön siirron takia.
Saako lämmityslaitteessa "ajettua" kylmäaineet ulkoyksikköön vai imetäänkö tyhjäksi?
Ja oikeastaan kiinnostaa sen takia, että ottaako asentajat nuo yleensä talteen ja laittaa samat takaisin, kuten autopuolella?

Lähinnä haen tällä, että pitääkö varautua kustannuksissa kylmäaineen määränä koko järjestelmän tilavuuden osalta vai pelkästään sen mitä on ollut vajaana?
 
Tuskin enempää kuin uusissakaan putkissa. Liuottimella huuhtelu voi olla toimivaa, ehkä joku brake cleaner tms. helposti haihtuva ja paineilmaa perään. Lopuksi voi tietysti huuhdella vaikka kuivalla typellä. Eiköhän kupariputket säily ihan uudenveroisina tuossa käytössä, uudet kartioliitokset vaan päihin. Luultavasti kyllä toimii ihan ilman huuhteluitakin. Eristeet tietysti pitäisi olla ehjät.
Avaa joskus paineilmakompressorin säiliön tyhjennysruuvi, niin näet paljonko vettä siellä on.
 
Miksi siitä putkeen menevästä vedestä ollaan nyt niin huolestuneita? Tietysti kun sitä huuhtelee paineilmalla sinne menee vettä ilman mukana, mutta ei siinä paineilmassa vetä sen enempää ole kuin ilmassa muutenkaan, ja systeemi on pakko tyhjiöidä niiden putkien pesun jälkeen joka tapauksessa. Ja tosiaan typellähän niitä voi ennen tyhjiöintiä huuhdella jolla saa enimmät vedet pois sieltä ilman että kaikkea tarvii tyhjiöpumpulla sieltä keittää pois.
 
Avaa joskus paineilmakompressorin säiliön tyhjennysruuvi, niin näet paljonko vettä siellä on.
Kosteuden tiivistyminen on seurausta paineen noususta. Kun ilma purkautuu ulos esim. 8 bar ylipaineesta, se on varsin kuivaa vaikka se korkeassa paineessa onkin käytännössä aina kastepisteessä. Veden osapaine alenee tilavuuden kasvun suhteessa eli kosteusprosentti on paineen alennuksen jälkeen (1 bar abs painetta) vähän toista kymmentä jos lämpötila on sama. On se paineilma aina kuivempaa kuin huoneilma.
 
Tuo paineilman pelko lähtee siitä että normaalisti asennellaan kuivaa typpeä täynnä olevia putkia.

Nyt kuitenkin kun pohditaan vanhojen putkien uudelleenkäyttöä, niin ei siellä putkissa ole kuivaa typpeä kuin poikkeustapauksessa. Se poikkeus on huolellinen asentaja joka ajettuaan aineet ulkoyksikköön päästää putkiin typpeä ennen irroittelua, ja tulppaa putket välittömästi ne aukaistuaan. Moniko noin tekee? Tuskin kukaan.

Käytännössä vanhat putket imaisevat itsensä täyteen ilmaa sillä sekuntilla kun ensimmäinen liitos avataan. Eikä se tilanne siitä enää merkittävästi heikkene. Jos ensimmäinen avattava liitos on sisällä, ja taloa asuttaa raivokkaasti päivittäin saunova ilmankostutinfanittaja, niin se putkiin syöksyvän ilman kastepiste on ulkolämpötilaa ylempänä aika helposti.

Paineilmankin kanssa ongelma on kylmien putkien kanssa. Putken ollessa vaikka pakkasen puolella, siihen sisäpintaan voi hyvinkin tarttua kosteutta jos kompura on painettu täyteen lämmintä ja kosteaa ilmaa. Eikä se kosteus sitten jäädyttyään putken sisälle irtoa hevillä.

Mistä sitten tullaan siihen, että kesällä on helpompi käyttää vanhat putket uudelleen, koska kosteus irtoaa tyhjiöidessä. Pystyy putsailemaankin ne putket paremmin.
 
Ei niissä kylmäaineputkissa mitään typpeä ole sisällä. Valmistajasta riippuen päissä on tulppa, joka ei ole sen tiiviimpi kuin esim tussissakaan, tai sitten pää on lutattu pihdeillä. Tuon tulppaamisen/luttaamise tarkoitus on ensisijaisesti estää roskien meneminen sinne putkeen.
 
Ei niissä kylmäaineputkissa mitään typpeä ole sisällä. Valmistajasta riippuen päissä on tulppa, joka ei ole sen tiiviimpi kuin esim tussissakaan, tai sitten pää on lutattu pihdeillä.

Seison korjattuna, jos ei ole. Olen kai langennut markkinamiesten luomaan harhaan, kun näitä jäähdytyslaadun putkia myydään näin kauniisti kehuen: "Putken sisäpinta puhdistettu ja kuivattu sisäpinnaltaan"

Kai se jonkinasteista kuivaa täytöstä tarkoittaa ennen tulppien laittoa, kun kieppi lähtee tehtaalta.

Uusissa sisäyksiköissä on monesti ihan paineistettu täytös, ja jälleen kuvittelen, että typpeä se on.
 
No kaipa se putki on kuivaksi pihallettu ennen tulppaamista ettei sinne nyt hapettumaa ala muodostua varastoinnin aikana. Pullot on usein jonkinlaisella typpitäytteellä, mutta tuokin lienee ensisijaisesti siksi että ison avoimen sylinterin tyhjiöinnissä menee norttia ja tyhjiöpumppuöljyä.

Noista sisäyksiköiden paineistuksista en tiedä, mä en ole nähnyt kuin paineistamattomia sisäyksiköitä jossa on vaan laipat muovitulpalla suojattu ja mutteri sormitiukkuudella. Ne sisäyksikön putken päät pitää kuitenkin avata että niihin saa kylmäaineputket kiinni, eli jos niissä typpeä on, niin se on siellä vaan varastointiajan suojana.

Jostain isommista splittivilpeistä tai vrf laitteistoista en tiedä.
 
Green ILP:ien sisäyksiköissä on ainakin tähän asti aina ollut typpeä sisällä. Ensimmäinen kerta kun tuli tuollainen asennettua eikä osannut sitä odottaa niin meinasi tulla jarrujäljet alushousuihin kun aukauisi tulpan ja typpi purkautui vauhdilla.
Kylmäaineputkissa mitä nyt tyypillisesti asennuksiin käytetään niin ei ole toki typpeä sisällä kun on kieppitavaraa ja kiepistä otetaan aina tarvittavan verran jonka jälkeen painetaan taas päät lyttyyn jäljelle jääneestä kiepistä. Olen noita omia varstokieppejä koittanut säilöä mahdollisuuksien mukaan kuivassa, käytännössä hallin hyllyssä.
Jos jotain määrämittaisia valmisputkia tilaa netistä tms niin voisin kuvitella että niitä voitaisiin toimittaa tulpattuina ja typellä täytettyinä.

Noin muuten aiheeseen liittyen niin oma mielipide noista vanhoista putkista on että ovat usein vuosien saatossa kovettuneet ja jos niihin joutuu tekemään uudet kartiot niin halkeaa helposti ellei ensin pääse tuota "löijaamaan" eli kuumentamaan. Ja harva haluaa tehdä asiakkaan tiloissa tulitöitä tai niihin rinnastettavia toimenpiteitä.
 
Jossain oli varmiiksi tyhjiöityjä määrämittaisia putkia, joissa oli jotkin venttiililiittimet päässä, jolloin asennuksessa ei tarvitse mitään erityistyökaluja.


Johtuu taas valmistajasta miten ne putkikiepit toimitetaan, esim onnisen putkion vaan muovitulpilla tulpattu, ja olen sen tulpan siirtänyt aina jäljellejäävään pätkään, sen sijaan että olisin lutistanut putken ennen katkaisua.
 