Paljon täällä on puhuttu asennuksista, mutta tärkein on unohdettu. Dokumenttien teko kyseisistä asennuksista.
Tietyt dokumentit koskevat vain niitä asennuksia jossa kylmäainemäärä on suuri, mutta on hyvän asennustavan mukaista tehdä kyseiset dokumentit myös pienissä asennuksissa.
- Painekoe (Ks. EN 387-2, kohta 9 testaus ja käytöönotto, Ks. EN 387-1, kohta 3.3 paineet)
- Tiiviyskoe (Täytös yli 20kg, tyhjiö vähintään 2,7 mmbar. Ks. EN 387-2, kohta 9.4.3.3)
Painekoetta ei yleensä tehdä pienissä asennuksissa, tiiviysikoe on suositeltavaa tehdä myös pienissä asennuksissa ja niissä tyhjiöinti on hyvä olla alle 1mmbar. joka todetaan hyvällä tyhjiöintimittarilla, esim Ite 54-V
Ja tärkein dokumentti joka koskee jokaista asennusta on:
- Sähkömittaukset ja siitä etenkin suojajohtimen jatkuvuus.
Tämä mittaus kuuluu tehdä joka asennuksesta ja siitä tehdä dokumentti josta näkyy kyseisen yrityksen tukes numero. Esim..TUKES 2xxx/9x/20xx
Tuo numero myös pitää näkyä myös muissa koestuspöytäkirjoissa.
Nämä kaikki ovat kuluttajien hyväksi ja takaa asennustyön laillisuuden sekä myös takaa sen että asennuksella on takuu ja siitä jää dokumentti(tit) asiakkaalle.
 