Kylmäputkien asennukset talon sisäpuolelle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaipas
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kaipas

Aktiivinen jäsen
Hei, onko mitään käytännöllistä estettä asentaa ilmalämpöpumpun kylmäaineputkia talon sisäseinää pitkin ja läpivienti ulos alempana. Säästyy korkealta asennukselta jos pumppu yläkerrassa ja julkisivu pysyy siistimpänä. Voiko yleensä tehdä näin vai pitääkö läpivienti olla laitteen takaa etenkin näissä r32 laittteissa?
 
Ei ole, voi tehdä, mikäli manuaalissa mainitaan että voi tehdä laippaliitoksella, joka on talon sisäpuolella. Muussa tapauksessa pitää putket juottaa sisäyksikköön kiinni.
 
Kuka nyt juottaa kiinni? Eikös kaikki asentajat tee laippaliitoksella myös R32 koneilla.
Se että "kaikki tekee", ei tarkoita sitä, että tekisivät oikein.
Näkee niitä ilppejä asennettavan myös 5cm päähän katosta, eikä sekään ole aina oikein, vaikka ne voivatkin toimia.

Kuten sanoin, valmistajan asennusohjeiden mukaan kun toimii, niin ei asiakkaalla tai asentajalla ole hätää. Esim Panasonicin pumppujen asennusohjeessa on SELVÄSTI mainittu, miten menetellä jos a) sisäyksikön liitos on rakennuksen ulkopuolella b) sisäyksikön liitos on rakennuksen sisäpuolella
 

Liitetiedostot

  • panasonic.png
    panasonic.png
    519,7 KB · Lukukerrat: 384
Liekö tuo panan ohje kuuklella käännetty...on mennyt kierteet ja kartiot sekaisin...

Ei tuo näytä konekäännökseltä, eikä se varmaan tekisi tuollaista virhettä. Omilla kokemuksilla käännöstyöstä sanoisin että tuo on käynyt jossain käännöstoimistossa, mutta tomeksiantaja on unohtanut tarkistuttaa lopputuloksen toimialaa ymmärtävillä. Silloin tulee tuommoisia, kuten klassikko ”ehkä se on pora” -tyyppisiä kukkasia.
 
Ei kaikki tee, osa noudattaa ohjeistuksia.

Tästä on jo pitkät tarinat. Jossain maissa R32-putkia ei saa liittää sisällä kuin juottamalla, koska R32 palaa tulipalossa vaikka sitä ei itsekseen saakaan palamaan. Niinpä joidenkin pumppujen asennusohjeissa sitten on juottamista vaikka sitä ei Suomessa vaadita. Suomessa saattaa kyllä olla hyvän asennustavan mukaista tms sitten noudattaa niitä pumpun omia ohjeita - mutta mitään muuta syytä niiden juottamiseen ei oikein ole. Pitäisin itse kyllä tulitöitä ihan reilusti isompana paloriskinä kuin R32:m käytöstä kun torppa jo palaa täydellä roihulla.
 
Tukesin kanta tosiaan on että laippaliitos on sallittu 20mm putkikokoon saakka. Pumppuvalmistajalla on omat ohjeensa ja vaihtelee tosiaan valmistajakohtaisesti. Meillä on liitos varaston puolella ja tehty laipoilla. En tiedä miten tuo tuosta laipoista lähtisi paloa edistämään sen enempää kuin juotoskaan. Oletusarvoisesti se laippaliitos on yhtä tiivis kuin juotoskin.
 
Ainakin niissä R32-koneiden asennusohjeissa, joita itse olen selannut, on kielto laippaliitoksille nimenomaan sisätiloissa, ei ulkona. Tämä seikka jo kertoo, että kyse ei ole siitä, etteikö laippaliitos pitäisi. Jos laippaliitoksen pitävyyttä R32:lla epäiltäisiin millään lailla, olisi ne kielletty kaikkialla, myös ulkona. Meikäläisissä olosuhteissa ulkona sijaitseva laippaliitos joutunee myös aika paljon kovemmalle lämpölaajenemisen suhteen, kuin sisätiloissa oleva. Joten koko puolittainen kielto tuntuisi maalaisjärjellä ajateltuna kumoavan itse oman tarpeellisuutensa.
 
Onko mitä riskejä asuintiloissa jos laippaliitos sattuisi vuotamaan? Kylmäaineet r32 tai r410a?
Vähän vastaavia R-32:n kohdalla kuin, jos suihkuttelet dödöä, hajuvettä tai kärpäsmyrkkyä aerosoliapullosta sisällä. Ei toki sentään yhtä suurta riskiä kuin vaikkapa kaasusytkärin täyttämisestä pullosta sisällä, puhumattakaan sitten "maailmanlopun välineiden" käytöstä esimerkkinä kaasuliesi tai vastaavat. Eli jos sisällä palaa, on jo avotulta tai kipinöi voimakkaasti, palaminen voi hiukan kiihtyä.

R-410A:n kohdalla riskit ovat samantapaisia kuin mitkä liittyvät tulensammuttimen säilyttämiseen sisätiloissa (eli paine on aina painetta ja kaasu on periaatteessa vaarallista, jos se syrjäyttää hengitysilman hapen -- mutta tilan on silloin oltava ahdas ja ilmanvaihdon huono, mistä syystä oleskelu kyseisessä kolossa on joka tapauksessa vaarallista).
 
Takaisin
Ylös Bottom