Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja epk
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
E

epk

Vieras
terve, ostin toshiban ilpin ja ohjeessa lukee että minimi pituus kylmäputkille on 2m.

Kysymys kuuluu voiko olla lyhkäisemmät ? tulisi noin 1-1.5m pituutta putkille nyt.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

Laita 3 m ja kieppi ulkoyksikön taakse.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

aa, eihän se kylmä aine tiedä missä se kulkee, seinässä vai kiepissä . Kiitos!
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

Jos haluat ettei tarvitse kuunnella Diesel Scanian tyhjäkäyntiä pihallasi pakkasten tultua,
kannattaa noudattaa valmistajan antamia ohjeita

ILP varmaan toimii vaikka 0,5 m putkipituudella, mutta saattaa tulla lieveilmiöitä esim.
-ylimääräisiä värinöitä ulköyksikön kompressorin kautta.
Villaa putkeen jossa on laskua ulospäin ja akryylimassaa päälle, näin estetään kosteuden pääsy rakenteisiin.
Jos asennuksissa on huolimattomuutta se kostautuu jossain tapauksessa heti (sisäyksikön lämpötilatunnistin ) tai muutaman vuoden päästä homeongelmana.
Ps huolehditaan myös siitä että koko linjan ”kylmäputket” on eristettynä irti rakenteista mieluummin koteloituna resonoinnin estämiseksi.
Pitää myös ottaa huomioon valmistajien suosittelema minimietäisyys ( 3-4 m ), koskien mielestäni kaikkia malleja, älä usko ( kyllä meidän asentaja tietää, sanoi että metri jne…. Riittää )

Putkea ei saisi vetää kohtisuoraan ulkoyksikölle vaan pitää jättää ns. värinäkieppi (alan termi myös öljymutka), jos jostain syystä ulkoyksikkö on ylempänä sisäyksikköä.
Värinästä ajan kanssa kupari kovettuu (lasittuu) ja tulee halkeamia.
Näin tulee kaksi kärpästä samalla (jopa kolme) iskulla,
myös jos kompressoria joudutaan myöhemmin siirtämään vaikka epäonnistuneesta seinäasennuksesta maatelineelle.

Foorumin Sampan pikaopaslämpöpumppuihin
http://lampopumput.info/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=25#1.4

Putkien asennus
1. Yksinkertainen on kaunista ja helppoa. Mitä enemmän mutkia sen vaikeampaa.
2. Jos tulee nousua sisäyksiköltä ulkoyksiköllepäin, niin muista öljymutkat nousukohtiin.
3. Ei liian lyhyttä putkimatkaa (2m ja alle) monissa koneissa alkaa tulla ääniongelmia kompressorilta päin.
4. Kouruun asentaminen on helpompaa ja kauniimpaa. Lisäksi kun putkia ei kiinnitetä suoraan seinään, niin taas ääniongelmat vähenee.
5. Loivat mutkat, ettei mene putket ruttuun. Jos menee, niin varmasti näkyy tehoissa.
6. Muista tilkitä läpivienti reikä hyvin. Villa on tässä hyvä.

Ps itselläni ulkoyksikkö on maatelineellä.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

juu, aattelin että tiivistän töllin reiän uretaani + akustolla. Entäpä tuo kotelointi tuolta ~1m matkalta ulkoa, tuleeko kylmäputket kiinnittää kotelon sisälle vai vapaana ? ja riittääkö itse kylmäputkien eristevaippa vai pitääkö itse kourukin sisältä laittaa villaan ?


ulkokoneisto tulee siis sen ~1-1.5m alemmas mitä sisäkoneisto, tukevasta 50x50 neliöputkesta tulee kehikko leca harkkojen päälle noin 1m maan pinnasta, eli maateline tulee. Katsoin ensin mukana tullutta seinätelinettä ja heitin sillä heti ekaksi vesilintua ;D

ja tarviiko muuten värinäkumeja jos maatelineestä tulee TODELLA tukeva , siis telineen ja ulkokoneiston väliin ?
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

tuossa kuva telineestä.

uusikuva.jpg
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

Mulla on Pana ilman vaimentimia pultattu suoraan teräspukkiin (joka on pultattu kallioon)
Hiljanen peli. Tee läpivienti viemäriputken pätkällä sen voit ulkopuolelta tiivistellä uretaanilla jos siltä tuntuu.
Mutta muuten ei kannata putkia uretaanilla rakenteisiin kiinnitellä putkien ääni siirtyy helpommin uretaanin kautta.
Ei nyt mikään suuri vaara mutta villalla varmempaa.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

Ihan näppärän näköinen paketti! Onko tuo mitoitettu niin ,että tuohon väliin saa kenties jonkun tietyn muovilaatikon?
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

epk sanoi:
juu, aattelin että tiivistän töllin reiän uretaani + akustolla. Entäpä tuo kotelointi tuolta ~1m matkalta ulkoa, tuleeko kylmäputket kiinnittää kotelon sisälle vai vapaana ? ja riittääkö itse kylmäputkien eristevaippa vai pitääkö itse kourukin sisältä laittaa villaan ?


ulkokoneisto tulee siis sen ~1-1.5m alemmas mitä sisäkoneisto, tukevasta 50x50 neliöputkesta tulee kehikko leca harkkojen päälle noin 1m maan pinnasta, eli maateline tulee. Katsoin ensin mukana tullutta seinätelinettä ja heitin sillä heti ekaksi vesilintua ;D

ja tarviiko muuten värinäkumeja jos maatelineestä tulee TODELLA tukeva , siis telineen ja ulkokoneiston väliin ?

Ne värinäkumit kannattaa varmaan laittaa vaikka teline olisi kuinka järeä.
Ne ei ole välttämättä pelkästään äänenvaimennuksen takia.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

ok, täytyypi varmaan ne kumit vielä hakea lisäksi. Ei ole vielä lauhdevedelle mitään tehty, oisko tuosta hyvä vetää viemäröinti sadevesi poistoon ? mutta entäs sitten talvella , jäätyykö se putki siitä väliltä vaikka maan alla veis sadevesi poistoon ?
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus sisäyksiköltä ulos

Raksaaja sanoi:
epk sanoi:
juu, aattelin että tiivistän töllin reiän uretaani + akustolla. Entäpä tuo kotelointi tuolta ~1m matkalta ulkoa, tuleeko kylmäputket kiinnittää kotelon sisälle vai vapaana ? ja riittääkö itse kylmäputkien eristevaippa vai pitääkö itse kourukin sisältä laittaa villaan ?


ulkokoneisto tulee siis sen ~1-1.5m alemmas mitä sisäkoneisto, tukevasta 50x50 neliöputkesta tulee kehikko leca harkkojen päälle noin 1m maan pinnasta, eli maateline tulee. Katsoin ensin mukana tullutta seinätelinettä ja heitin sillä heti ekaksi vesilintua ;D

ja tarviiko muuten värinäkumeja jos maatelineestä tulee TODELLA tukeva , siis telineen ja ulkokoneiston väliin ?

Ne värinäkumit kannattaa varmaan laittaa vaikka teline olisi kuinka järeä.
Ne ei ole välttämättä pelkästään äänenvaimennuksen takia.

No minkäs takia ne on sitten?

Itse jätin pois sen takia kun ei niitä missään asennusohjeissa käsketä laittamaan.
Kompressori itsessään on jo vaimennettu ulkoyksikössä.
Itselleni perustelin niin että miksi laittaa kumeja lisäämään putkien heiluntaa jne.
Lähinnä ajattelin että laitetaan tiukasti kiinni maapalloon niin resonoi sitten siihen mitä resonoi.
Makuasioita ehkä mutta itse tekisin uudestaankin samalla lailla.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Ettei mene aivan asian vierestä alle kahden metrin putkimatka voi aiheuttaa ääntä jäähdytyskäytössä toshibassa yleensä ei.
Laitteen mukana ei tule seinätelinettä sen on jälleenmyyjä hommannut jostain (onninen)
Älä tee missään nimessä Toshiban ilmalämpöpumppuun öljymutkia.
Muistathan että itseasennuksessa raukeaa nykyisin takuu.
Värinäkumit kannattaa asentaa myös maatelineen alle.Kompressorin omat kumit kovettuvat pakkasella.
Toshiban lämpöpumpuissa en ole huomannut yli 10 vuoteen yhtään putkea joka olisi kovettunut ja haljennut
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

asentaja tulee juottamaan liitokset ja vakumoi, takuu säilyy... Miten tuon pituuden kanssa nyt on, jos ei saa kieppiä tehdä niin paljonko teen pituutta putkille jos teen ulko seinään L-muotoisen "mutkan" ? Entäpä kannattaako tehdä routa suojaa maatelineen alle , styroksista.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

epk sanoi:
asentaja tulee juottamaan liitokset ja vakumoi, takuu säilyy... Miten tuon pituuden kanssa nyt on, jos ei saa kieppiä tehdä niin paljonko teen pituutta putkille jos teen ulko seinään L-muotoisen "mutkan" ? Entäpä kannattaako tehdä routa suojaa maatelineen alle , styroksista.
Jos Tossun ohjeessa sanotaan 2m min niin silloin kannattaa noudattaa laite valmistajan toivetta. L mutka on ok!
Varmistat vain ,että tippavedessä on kaatoa tai viet sen muuten erikseen. Mikäli sulla on routivaa maata niin eipä ole ainakaan haittaa. Kyllä se tosibakin tykkää vaakassa tehdä duuniaan.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

epk sanoi:
asentaja tulee juottamaan liitokset ja vakumoi, takuu säilyy... Miten tuon pituuden kanssa nyt on, jos ei saa kieppiä tehdä niin paljonko teen pituutta putkille jos teen ulko seinään L-muotoisen "mutkan" ? Entäpä kannattaako tehdä routa suojaa maatelineen alle , styroksista.

Onko joku erityinen syy miksi putket pitää juottaa? Ettei vaan tekisi laippaliitoksilla? Toki juotokset hyvin tehtyinä on varmempia kuin laippaliitokset. Hyvin tehdyt laippaliitokset ajavat kyllä ihan saman asian kuin juotosliitokset.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

8)
Laippaliitos löystyy vuosien myötä, juotos ei.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Silloin juotetaan jos sisäyksikön jatkos jää vaikka seinän sisään,muulloin ei. Hankala vaihtaa sisäyksikköä,jos putket juotettu. Oiken tehty ja kiristetty laippaliitos ei tarvitse myöhemmin kiristystä.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Ei ole tullut vastaan yhtään löystynyttä vuotavaa laippaliitosta.
Sen sijaan vuotavat kohteen joko huonosti tehtyjä tai kiristtettyjä laippaliitoksia, siis asennuvirheestä johtuneuta.

Mutta ajanmyötä löystyneitä neulaventtiilejä on tullut kylläkin vastaan, ilmaisesti laiteen käydessä tärinä aikaan saa neulaventtiilin löystymistä..

Huollon yhteydessä tulisi aina tarkastaa myös neulaventtiilin kireys..
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

ted sanoi:
Silloin juotetaan jos sisäyksikön jatkos jää vaikka seinän sisään,muulloin ei. Hankala vaihtaa sisäyksikköä,jos putket juotettu. Oiken tehty ja kiristetty laippaliitos ei tarvitse myöhemmin kiristystä.

Jos olette yhtään miettineet miten laippaliitos toimii, niin annettu momentti on vain arvo sille, missä kohtaa putken metalli muokkautuu sopivasti tiiviiksi murtumatta. Uskon että työkseen näitä tekevä oppii sen tuntemaan ilman momenttiavaintakin, momentti on itse asiassa voimassa vain yhdelle metalliseokselle.

Moinen liitos voi olla herkkä tärinälle: kupari on pehmeäköä mutta ei erityisen kimmoisaa ja metalli jatkaa muokkautumistaan. Niinpä uskon helposti että kompuran tärinälle alttiit laipat saattavat ajan kanssa 'löystyä'. Ei siksi että mutteri kiertyisi auki. vaan siksi että metallia taotaan kasaan pikkuhiljaa.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

molempi parempi varmaan tuon liitoksen kanssa mutta uskon asentajaan ja ne juotetaan.

tässä mennään nyt :

10072010067.jpg

10072010068.jpg

By eeppkk at 2010-07-10


kommenttia saa heittää, ei nyt kaunein asennus mutta menee tuolla "piilon" puolella taloa. Ulkoyksikkö tulee 1.1m korkeudelle maasta ja jopa valmistajan suosittelema minimipituus täyttyy juuri ja juuri (eli se 2m) ! . Sisäyksikkö on noin 2.5m (huonekorkeus 2.8m)
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Ei kai tuossa mitään muuta ongelmaa , mutta vähän kyllä pistää silmään tuon järeän tukiputkiston keskittyminen juuri sinne minne tulee ehkä satoja litroja vettä ja jäätä talven aikana. (Edit: H-merkit ei toimi korjataan loppu pois)

Liitekuvassa hiukan yksinkertaisempi rakenne. Tuosta kun saisi putket vielä vähän kauemmaksi toisistaan niin rakenne olisi lähes täydellinen yksinkertaisuudessaan.
 

Liitetiedostot

  • llll.png
    llll.png
    24,3 KB · Lukukerrat: 2 161
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

8)
Laippaliitoksissa tärinä on harvoin se ongelman aiheuttaja.
Kyllä se yleisin syy on lämpötilanvaihtelut.
Toinen yleinen on tuo PauliG mainitsema hutilointi laipan teossa.

Kyllä niitä vuotavia laippoja aina silloin tälliön tulee vastaan.
Tosin en puhu pelkästään ILPeistä vaan kaikista kylmälaitteista.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Samat kommentit kuin edellä tms:llä. Kannattaa tutkia missä ne sulatusvesiaukot sijaitsevat ja katsoa että vesillä on suora poistumisreitti maahan tai keruuastiaan.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Freeze sanoi:
8)
Laippaliitos löystyy vuosien myötä, juotos ei.

Jos kovajuotos tehdää liian "kovalla" liekillä niin putkiin saattaa tulla repeämiä tärinän ja lämpöliikkeiden seurauksena kun juotosalueen rakenne muuttuu hauraaksi. Eli happi asetyleeni on vähän turhankin tehokas yhdistelmä jos sitä ei käytetä oikein.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Ihan vain kysyisin kuinka ne putket juotetaan ulkoyksikköön. Ei nyt jutusta oikein selvinnyt.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

sisäyksiköstähän tulee putket ulos , elikkä seinustalla juotos ? .


lauhdevesille ajattelin seuraavaa, u-mallinen rosteri kouru, 200mm leveä jossa ~60mm korkeat seinämät. Tuossa jonkunlainen kötöstys kuva aiheesta, kourun saattaisi saada myös talosta pois päin , eikä seinän suuntaisesti mitä kuvassa.

10072010068k.jpg
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Toshibassa oli muistaakseni sulamisvesien poistumisreikä päädyssäkin, vai oliko niin ettei 7 ja 10 malleissa niitä ole ollenkaan.

Kannattaa vuorata tuo kouru esim. kumimatolla, niin toimii paremmin pakkasillakin. ;)
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

tuossahan tossu on pyörinyt, ongelmitta. Ainoa vaan että tuo rst kouru kerää silti jäätä, vesi siis jäätyy ennenkuin osuu maahan. En ole vielä kerinnyt niin pitkälle seuraamaan, mutta oisko 2-3vk kerää jonkun 4cm kerroksen jäätä kouruun, taltalla tosin lähtee hätäiseen siitä pois.

Tein myös katoksen, pahimmat lumet jää pois koneen päältä ja suojaa sitten keväällä jos itse talon katolta tulee lumet niskaan.

random002.jpg
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

Hiukan enemmän väliä voisi olla seinän ja ulkoyksikön välillä. ;)
Pystytkö vielä siirtämään ulkoyksikköä hiukan kauemmaksi seinästä. 50 mm on Toshiban minimi, mutta mielummin se voisi olla 100 mm.
 
Vs: Kylmäputkien minimi pituus ja muuta asennuksesta

siinä on 21cm väliä, vääristääpäs kuva paljon :o
 
Takaisin
Ylös Bottom