Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nude78
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

Nude78

Vieras
Mitsun FD25 hankinnan alla. Pitäisi asentaa 29.04.

Paljonko mahtaa kyseisen laitteen ulkoyksikkö resonoida, kun asennetaan lautaseinään kiinni.??

Tarkoitus olisi asentaa ulkoyksikkö keittiön seinään josta lähimpään makuuhuoneeseen matkaa n. 4 m. Sisä yksikkö tulee eteiseen tuulikaapin oven yläpuolelle ja matkaa ulkoa asennuskohtaan sisällä n. 5.5 m.

Riittävätkö yleensä asennus paketin mukana tulevat kumit riittävään vaimennukseen?

Nyt en töiden vuoksi kerkeä väsäämään minkäänlaista maakiinnitys telinettä, mutta jos laitteen "jytinät" haittaavat, voiko tällainen perus jamppa myöhemmin omatoimisesti asentaa sellaisen telineen ilman suurta vaivaa yksikön alle??
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Lautaseinään kiinnitys ei ehkä ole hyvä ajatus , varsinkin kun makuuhuone on noinkin lähellä. Maatelineen voi itse tehdä , mutta asennus olisi hyvä tehdä suoraan telineelle , eikä vasta myöhemmin siirtää ulkoyksikköä telineelle. Vaimennuskumeilla on tapana kovettua pakkasella ja muutoinkin ajanmittaa.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Onko kellään kokemusta painekyllästetystä tehdystä maatelineestä? Semmoisen ehkä kerkeäisi väsätä.

Betoni sokkeliin kiinnitys hiukan hankalaa, koska sokkelia näkyvissä n. 30 cm. ja noi "metallimiehen" taidot on aivan 0 joten metallisen telineen voi unohtaa. Betonista valettukkaan ei onnistu ajan puuttumisen takia, ja olisi varmaankin tosi törkeän näköinen etupihalla.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

jule- sanoi:
Lautaseinään kiinnitys ei ehkä ole hyvä ajatus , varsinkin kun makuuhuone on noinkin lähellä. Maatelineen voi itse tehdä , mutta asennus olisi hyvä tehdä suoraan telineelle , eikä vasta myöhemmin siirtää ulkoyksikköä telineelle. Vaimennuskumeilla on tapana kovettua pakkasella ja muutoinkin ajanmittaa.
Meillä on ulkoyksikkö lautaseinässä, ei kuulu sisälle ulkoyksikön äänet.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Nude78 sanoi:
Betoni sokkeliin kiinnitys hiukan hankalaa, koska sokkelia näkyvissä n. 30 cm. ja noi "metallimiehen" taidot on aivan 0 joten metallisen telineen voi unohtaa. Betonista valettukkaan ei onnistu ajan puuttumisen takia, ja olisi varmaankin tosi törkeän näköinen etupihalla.

Asentajalta kuultua: Scannolla olisi tarjolla matalaan kivijalkaan kivijalkateline joka tulee hiukan ulos kivijalasta ja riittävän korkealle maasta.
Ilmeisesti teline tulee ~5-7 cm ulos tuosta kiinnityskohdasta kivijalassa.

Itselläni on tämän näköinen (oma tekoinen)

index.php


Scannon sivuilla ei vielä tätä uutta mallia ollut. Tässä vanhat http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_giant_teline.pdf
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Nude78 sanoi:
Onko kellään kokemusta painekyllästetystä tehdystä maatelineestä? Semmoisen ehkä kerkeäisi väsätä.

Betoni sokkeliin kiinnitys hiukan hankalaa, koska sokkelia näkyvissä n. 30 cm. ja noi "metallimiehen" taidot on aivan 0 joten metallisen telineen voi unohtaa. Betonista valettukkaan ei onnistu ajan puuttumisen takia, ja olisi varmaankin tosi törkeän näköinen etupihalla.

Juuri viikko sitten viikonloppuna väsäsin itselleni sellaisen. Siis maapukin painekyllästetystä 100*50 mm tavarasta, n. metrin korkeuteen tuli kone maanpinnasta kun täällä saatta joskus vielä luntakin sadella. Pukki tuli kulmaraudoilla ja kiilapulteilla betonilaattan, jota takaoven edessä valmiina oli. Olisi varmaan sulaan maahan saanut lyömällä tms. tolppakengillä nuo pukin jalat paikalleen ihan hyvin. Ei mitään ogelmia, kun ensin funtsin homman läpi.

Rumahan se on, kun se on vihreä ja aika tanakkaa tavaraa, mutta kestää isältä pojalle... Voisihan tuohon kesällä tehdä tai ostaa jonkinlaisen "kukkaritilän" jalustan koristamiseksi. Laitta vaikka koukuilla kiinni, niin saaa talvella pois sulatusvesiä varten. Konehan onkin jo niin nätti, että vaikka nukkuisi sen vierellä... :)
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

SPL sanoi:
teline_019.jpg

Kuva: www.kkh-luoma.fi

Hei Nude78, suosittelen lämpimästi maa-tai kivijalkatelinettä. Minulla on ulkoyksikkö varaston seinässä, ja kyllä sieltä pieni "murina" kantautuu seiniä pitkin sisälle, valitettavasti. Jos nyt joutuisin asennuttamaan, niin hankkisin ehdottomasti tuon telineen www.kkh-luoma.fi mallistosta, jos kerran joku on sen jo keksinyt ja jopa rakentanut niin mielestäni ei kannata arpoa kuinka käy. Käsittääkseni äänet kantautuvat sisälle enemmän talvella kuin kesällä, mistä johtuu en tiedä. Joten jos ehdit hankkia tuollaisen telineen, hanki se, en usko että kadut.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Kiitos jälleen hyvistä neuvoista. :D

Kävin jo töiden jälkeen hätäpäissäni hakemaan sitä painekyllästettyä jotta saan telineen väsättyä.
Mutta kuten yleensä, liian myöhään, katsoin minulle kirjoitetut vastaukset ja nyt saavat laudat jäädä autotalliin odottamaan uutta käyttökohdetta. ???
Juuri tuossa tilasin kyseisen sokkeli telineen kkh-luomalta. Pitäisi olla Tampereen matkahoullossa 2 päivän päästä.
Mies kehui kyseisen telineen erittäin hyväksi ja kehui yrittävänsä saada sen tukkureille yleiseen myyntiin mahdollisimman pian. Sanoi hinnan liikkuvan siinä 80 e nurkilla kun muualta ostaa...
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Meillä löytyy varastossa scanofficen telinettä. Kuvaa ei ole...

Asennusteline polttomaalattu valkoinen vaimennuskumeilla 55€/kpl
korottavamalli fi133 seinäteline28510219
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Törmäsin yhdessä talossa asennukseen jossa ei ollut vaimennuskumeja ollenkaan. Pumput oli asennettu kivijalka telineille joita myy ainakin scanoffice. Täriseeköhän koko mökki? Toinen mikä ihmetytti oli turvakytkin joka oli ruuvattu ulkoyksikön kylmäainemäärä arvokilven päälle. Jos pumppuun joutuu tekemään huoltoja jossa pitää aukasta kuoripeltejä joudutaan turvakytkinkin irrottamaan.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

hirwi sanoi:
Törmäsin yhdessä talossa asennukseen jossa ei ollut vaimennuskumeja ollenkaan. Pumput oli asennettu kivijalka telineille joita myy ainakin scanoffice. Täriseeköhän koko mökki?

Kivijalka-asennuksesta en tiedä, mutta omassa maatelineasennuksessa ei tärise. Toki kovilla tehoilla kuuluu ääntä sisäänkin, mutta se tulee putkia pitkin eikä sitä luulisi kumien puuttuminen ainakaan lisäävän. Vaihdoin itse koneen alle uuden telineen ja jätin siinä yhteydessä kumit pois. Kompuran alla on kuitenkin omat kumit, eikä laitteen asennusohjeessakaan ole mistään kumeista mitään mainintaa.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Kivijalka asennus on ihan ok.. ihmettelen vaan jos ei vaimennuskumeja ole laitettu. Melkein kaikissa telineissä sisältyvät hintaan tai sitten voi ostaa irtona...
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Tuon Tetin kirjoituksen perusteella, piti oikein katsoa Mitsun FA-sarjan asennusohje. Ei siinäkään näytetä kumeja mainittavan ja kuvassa ulkoyksikön alle on piirretty harkot. Tekstissä mainitaan hyvän asennuspaikan ominaisuudeksi: "Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation sound or vibration."

Lisäksi mainitaan: "It is advisable to make a piping loop near outdoor unit so as to reduce vibration transmitted from there." Siis pitäisi tehdä kieppi lähelle ulkoyksikköä, joka pienentää värähtelyjen etenemistä.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

K-rauta Kotka sanoi:
Kivijalka asennus on ihan ok.. ihmettelen vaan jos ei vaimennuskumeja ole laitettu. Melkein kaikissa telineissä sisältyvät hintaan tai sitten voi ostaa irtona...

Niinhän tossakin telineessä tulee mukana kumit. Tosin tiedän, että pakkauksista on joskus uupunut niitä kumeja. Kuulimpa vielä, että asennuksessa on asialla ollut maahantuojan huoltopäällikkö!
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Kaksikerroksinen puutalo, ja parvekkeelle se ulkoyksikkö piti asentaa. Ainakin jäähdytyskäytössä jurinä on lähes sietämätöntä, tuntuu käyvän ulkoyksikkö matalilla kierroksilla tuolloin. Vaimennuskumit on.

Asennettu siis seinään. Olisikohan yhtään sen parempi, jos asentaisi parvekkeen lattialle sen ulkoyksikön?

Jos en muuta keksi, niin sitten kai vaijereista roikkumaan katosta. Tosin, ilmeisesti suuri osa äänestä tulee niitä kupariputkia pitkin.

Varsin harmillista:/
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Parveketelin auttaa asiaan, ja putkissa pitää olla hieman pituutta...
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

fööni sanoi:
Asennettu siis seinään. Olisikohan yhtään sen parempi, jos asentaisi parvekkeen lattialle sen ulkoyksikön?

Kannattaa testata ensin tämä: Nostat ulkoyksikkö esim. puupöllien taivastaavien päälle seinä telineeltä.
Tietenkin vastaavan korkeat puupöllit kuin seinäteline. 8)

Mikä laite on kyseessä ja kuinka pitkät ovat kylmäaineputket?
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

janti sanoi:
fööni sanoi:
Asennettu siis seinään. Olisikohan yhtään sen parempi, jos asentaisi parvekkeen lattialle sen ulkoyksikön?

Kannattaa testata ensin tämä: Nostat ulkoyksikkö esim. puupöllien taivastaavien päälle seinä telineeltä.
Tietenkin vastaavan korkeat puupöllit kuin seinäteline. 8)

Mikä laite on kyseessä ja kuinka pitkät ovat kylmäaineputket?

LG:n Art Cool 12. Hmm, putket ovat varmaan 2,5m. Menevät pitkin ulkoseinää tietysti. Täytyy kokeilla puupöllejä.

Mikä merkitys on kylmäaineputkien pituudella? Pitkissä resonassit ehtivät hävitä?

Laitteessa ei tunnu olevan enää niitä ongelmia, joista aiemmin puhuttiin. Tuo jyrinä vaan (eikä puhallin vaihda nopeuttaan, kun kaukosäätimellä käskee, en tiedä miksi).
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

föönille:
Kyllähän tuo kerrottu antaa ymmärtää, että tuo ääni tulee ulkoyksikön kompurasta.
Ja välittyy seinätelineen kautta sisälle.

Kokeilisin seuraavaa.
Ennenkuin teet isompia muutoksia.
-Kun kompura on käynnissä, tartu ulkoyksikköä pelleistä kiinni ja ota paino ikäänkuin käsiesi varaan.
Ja joku voi kuunnella sisällä.
-Avaa sisään tulevan putkikotelon kantta sen verran että voit tarttua putkiin käsin.
Purista tai käännä sen verran että voit kuulostella vaikuttaako?
-Sisäyksikköä voi myös yrittää tarttua kupeista ja käännellä.
Hellemmin kuin karhun halaus :D

Putkien välittämään kompuraääneen voit yrittää vaimennusta laittamalla kouruun esimerkiksi lisävaimennusta
villalla.
Jos tuo "jyrinä" välittyy seinätelineen kautta, ei siihen ole muuta konstia kuin siirtää ulkoyksikkö pois seinäkiinnityksestä.
Koska tuo ääni on kertomasi mukaan tosi häiritsevä, ei pehmeämpien vaimennuskumien vaihtokaan tuone asiaan parannusta.

Lisäksi putket olisi hyvä olla kourussa ns.vapaasti, ei kiinnitettynä kiinnikkeillä ruuvilla seinään.
 
Vs: Kysymys Ulkoyksikön Resonoinnista?

Ok, kokeilen noita, kertoilen aikanaan kuinka kävi. Kiitän kovasti neuvoista!
 
Takaisin
Ylös Bottom