Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja uotilav
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
U

uotilav

Vieras
elikkä olis tarkoitus asentaa tuolaiseen sauna+pesuhuone olevaan mökiin suihkutilan puolelle, suihkutila jotain 3x4m 12m3. miten on ip luokituksen laita koneessa.... eli saako asentaa kosteaan tilaan...

ja puppu olisi panasonicin siksi kysymys tänne osastolle... ???
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

kotelointiluokka IP20 ainakin mitsussa. kosteaantilaan pitää olla vähintään IPX1.
laitatko vielä pohjakuvaa niin pohdiskellaan lisää asiaa...
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

weeman sanoi:
kotelointiluokka IP20 ainakin mitsussa. kosteaantilaan pitää olla vähintään IPX1


Näin vähän ounastelinkin...
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

IPX1 = Suojaus suoraan ylhäältä tulevaa vettä vastaan.

Mitä jos sisäyksikön päälle tekee suojan ylhäältä tulevaa vettä vastaan? Täyttyykö vaatimus.
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

IPx1 vaaditaan tiloissa joissa kosteus voi tiivistyä laiteen pinnalle/pinnoille
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

Miksi ihmeessä ilppi pitää asentaa suihkutilaan? Onko se ko. mökin isoin, avarin tila?

Ja tohon "ongelmaan" kommentti: sähkömiehet herätys: Ei taida ilpin arvokilven luokitukset riittää noin märkään paikkaan. Sähkärit vastatkoon, kiitos.
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

sähkäri vastaa... ilmalämpöpumppujen osalta ei ole vielä oikein tehty selkeää lakia. tilaluokituksetkin kosteissa tiloissa muuttuneet 2007. eli ei enää 3 luokkaa. kyseenalainen asia. vielä kun kosteaksi tilaksi luokitellaan autotallikin jossa lattiakaivo. itse lähtisin vielä tuon 3. tilaluokan mukaan, mikä on 3 metriä suihkupisteestä. pitää huomenna kysyä töissä vielä josko asiaan olisi tullut uusia määräyksiä. kuitenkin väh 30 mA vikavirta vaaditaan ja kyseiseen tilaan sopiva kotelointiluokka. koska samaa tilaa.
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

weeman sanoi:
IPx1 vaaditaan tiloissa joissa kosteus voi tiivistyä laiteen pinnalle/pinnoille

Ilmalämpöpumppu onkin tässä suhteessa mielenkiintoinen vehje: se tiivistää ihan itse vettä, joka sitten menee enemmän tai vähemmän samoista lävistä sähköjen kanssa. Katselin tuota Argon sisäyksikköä, onse aika vedenpitävän näköinen... vaikea sen sähköihin on vettä saada ilman painepesuria mutta IP-luokkaa ei ole missään näkyvässä paikassa.

Asennusohje kehottaa välttämään palavia kaasuja ja öljyhöyryä sisäyksikön sijoituspaikassa. Kosteita paikkoja kehotetaan välttämään vain ulkoyksikön kohdalla...
 
Vs: Kysymys. voiko sisäyksikön asentaa kosteaan tilaan.

kannattaisiko laittaa kuivaan tilaan ja antaa oven olla auki tarvittaessa, meillä ainakin toimii varsin nopeasti, lattialämmitys ainut kosteassa tilassa äkkiseltään :o Jotkut voi tietää paremmin :D
 